这次没想到会栽在格力380V柜机上面,原因如下,由于自己以前没装过380V供电的柜机空调!所以也就不知道外机该怎样接线!客户问我不会装吗?我答之前只装过220V的,没装过380V的。这边我在查说明书,看接线盒接线图示,那边客户打电话投诉我,说我不会接线!按照图示我把线给接好,外机有左右两排同样的接线端子,为L1,L2,L3,N,PE地线。看接线盒图示,与内机的连接线,我先接在了左边的接线柱上面,后来犹豫了一下, 我有调换了一下,将与内机的连接线接在了右边的接线柱上面,左边的接上连接线供380V电源进线用,看图示很笼统,外机上面也没有明确的标示该接380V外接供电,还是与内机直连!悲哀的格力设计师!恳请各位大师教导!我这种接法对吗?外机侧面有两排同样的接线柱,我与内机直连的我接右面,与外接380V供电我接左面!这样接对不对?
阅读权限25
在线时间 小时
两边都一样。
阅读权限25
在线时间 小时
按颜色接就对了,不过380的线要接到外机,还有因为是380的电,压缩机有正反之分,压缩机不起动要掉相
阅读权限30
在线时间 小时
380V最好接外机供电,这样安全。
阅读权限20
在线时间 小时
格力5P380V。电源先供外机。内机从外机取电。然后连接信号线。三相的注意相序,否则会报警E1
阅读权限35
在线时间 小时
格力的3匹,5匹三相电的空调都是电源到外机在进内机