qq 你好 有事想请教你,我是学徒,想向你请教一下;我在安装中出现一台Q迪空调出现E6,

查看: 7617|回复: 90
格力q迪变频空调e6维修实例
今修一台格力q迪变频空调故障代码e6,测得外机电器和故障没有信号电压跳变。然后和用户说必须拆板回店里维修。经测300v正常,然后测5v.& &12v.& & 3.3v都正常,最后测得信号电压没有跳变,顺着电路找的信号电路稳压二极管击穿。从别的板上拆个装上通电试机正常运转。下面图片赠上
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
好帖!好帖!这个贴子太精彩了!图文并茂,解说详细,通俗易懂,非常值得学习。
好帖!好帖!这个贴子太精彩了!
感谢分享经验& &感谢
论坛有你更精彩
非常感谢技术分享
thanks for good sharing
谢谢楼主的分享!& && && && && &
这个贴子太精彩了!图文并茂,解说详细,通俗易懂,非常值得学习
非常好描述简单易懂非常感谢!
Powered by||||||||||
||||||||||
查看: 4499|回复: 9
格力Q迪变频空调出现E6故障代码
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
格力Q迪变频空调出现E6,论坛里有谁师傅知道是什么问题?该从那查起?
阅读权限35
在线时间 小时
直接换外机板吧
阅读权限30
在线时间 小时
变频空调 百分之九十故障都是外机主板中招 经验而已&&
阅读权限101
在线时间 小时
环温传感器问题
阅读权限40
在线时间 小时
外机主板,没得说了,找售后吧
阅读权限60
在线时间 小时
格力变频E6一般是通讯或者变频板故障!
阅读权限20
在线时间 小时
E6微通讯故障,看看信号线对地有短路不,如果不短路就是外机变频板(控制板)的问题了
阅读权限25
在线时间 小时
E6通讯故障 百分之90换外机主板
阅读权限30
在线时间 小时
格力变频E6内风机有故障也是这个代码,我遇到过内风机不转代码E6,
阅读权限20
在线时间 小时
确定线路没有接错的话,就是外机板