空调一开就跳闸,咋回事
我们工地的空调开机后,压缩机一启动,漏保就跳闸,这是咋回事?是压缩机问题吗?压缩机哪里坏了?
每个爱抖腿的人心里都有...
随后会放制作过程
男生们快来吧 关于女生...
帖序 —————————分割线——...
良心推荐的吧,看后你会...
1-10,胡歌,AB,邓超,...
巨星地位高低的争论一...
先看君名女主三叶,神社...
我个人也算是业内人员。...
不废话,看图! 二楼正...
喝了这一碗,我的心里暖...
本周五4部备受瞩目的电...
电工学习资料老电工手把手电工学习资料视频教程,零起点 7天入门,电工学习资料,30天成为电工高手!
看看压缩机是不是哪里短路了
测的时候,和火线是短路,用,但是压缩机是负载端会不会本身就这样
电阻能达到0欧吗?
要是我我先检查压缩机启动电容。
修空调的说压缩机烧了,换一台压缩机要600块
那你自己先测一测压缩机好坏啊
没修过,不知道怎么测
零线没和地线导通吧?
那火线和地线呢?
返回本版主题:1.5匹空调制冷量功率。(阅323)----------不是用电功率1.5匹空调制冷量功率=2000大卡*1.5匹*1.162=3486瓦。。。。。。。。。。。。1匹的制冷量约莫为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162等干2324瓦(制冷量)。。。。。。。。。。。。房间为115-145w,客压为145-175w,一平方制冷量大约160w。160w乘15平方要2400w制冷量。1匹空调能产2400w制冷量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。电功率:1匹室外压缩机735瓦。再加之空调室内机以及外电机扇的功率,1匹空调的总功率在800w--900w之间。================================压缩机功率:小1匹625瓦,正1匹735瓦,大匹1100瓦,两匹耗电大约是:735*2 150(注:这150代表空调内外风扇的功率的总和,估计的量)=1620瓦。================我家空调能效5级1小时压缩机功率= 制冷量 / 能效比。大1.5匹能效比是2.79w/w大1.5匹压缩机1小时耗电=1.255度电。,,,,,,,,,,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的 输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
椅子:。“匹”是一种功率单位,1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了(老郝)
压缩机烧了,绕组对地绝缘损坏搭铁了!
600不贵。新压缩机。铜线圈
空调买的才1700元
多大 的 啊 、
35机,春兰的
如果压缩机没坏,就是零线漏电.
你单独试下压缩机不就知道呢么
就你说的问题 我分析有4中肯能:1压缩机线圈烧坏(可能性5%)
2 压缩机抱缸或电容容量不足导致启动电流剧增超出开关额定电流调闸(你用锤子轻敲压缩机外壳几下可解决轻微抱缸问题,那把电容测量下看是否电容容量不足更换)可能性30%
3压缩机接线端处烧坏,就是压缩机上那个黑色盖子拆开就看的到 60%可能性是这里烧了 4 室外风机烧坏短路或漏电 室外电源线破损漏电 5%可能性
就你说的问题 我分析有4中肯能:1压缩机线圈烧坏(可能性5%) 2 压缩机抱缸或电容容量不足导致启动电流剧增超出开关额定电流调闸(你用锤子轻敲压缩机外壳几下可解决轻微抱缸问题,那把电容测量下看是否电容容量不足更换)可能性30% 3压缩机接线端处烧坏,就是压缩机上那个黑色盖子拆开就看的到 60%可能性是这里烧了 4 室外风机烧坏短路或漏电 室外电源线破损漏电 5%可能性补充一点 压缩机线圈电阻一般很小的 3欧姆-7欧姆之间 不要以为是短路了 他阻值就是这么点大
学习了,多谢师傅
我的跟你一模一样春兰空调 毛病都一样
观察空气开关跳闸时间。一.上电跳闸。压缩机线圈与外壳短路,更换压缩机;连机线短路,更换连机线;变频空调器滤波电感绝缘降低,更换滤波电感。二.开机跳闸,测量N线电流。1.电流很大为压缩机卡缸:电压低,与用户共同调整电源电压;压缩机电容损坏,更换压缩机电容;压缩机卡缸,更换压缩机。2.没有测到电流空气开关便跳闸:压缩机线圈与外壳短路,更换压缩机;压缩机供电线对地短路,更换压缩机供电线;变频空调器硅桥击穿,更换硅桥。三.运行一段时间跳闸。1.用万用表电阻挡测量L、N端对地阻值:①有漏电电阻,排除漏电故障。②阻值无穷大(正常)往下。2.在运行时间内测量运行电流:①电流等于额定值。空气开关容量选配小或损坏,更换空气开关,使空气开关容量大于空调器运行电流。②电流大于额定值。室外机安装原因或出风口有异物阻挡,调整室外机或者清除异物;风机转速慢,更换风机电容或风机;冷凝器脏堵,清洗冷凝器。
换个电容试试呢
我遇到过,是电容问题
首先考虑电容漏电,换掉,价格35左右。这是最经常的。然后测压缩机,三根线分别测电阻,两个电阻相加等于第三个电阻,这样压缩机就没有坏。最后监察室外机风扇电机看有无漏电。别的问题很少。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴空调一开就跳闸,有个很简单的原因你没想到 - 电工技术 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
空调一开就跳闸,有个很简单的原因你没想到
时间: 06:49
作者:编辑部
【摘要】昨天,气温39度,可晚上空调既然跳闸了! 半夜里,打开电筒去看电闸。防漏电保护跳了! 简单,推上去。 回到屋里,再开空调。但马上又跳了! 再折腾一遍,还是如此。 一身的汗呀!不用折腾了。开电扇吧。可是,享受过了空调的舒服,没了空调,用电扇代替,那......
&& 昨天,气温39度,可晚上空调既然跳闸了!
&&& 半夜里,打开电筒去看电闸。防漏电保护跳了!
&&& 简单,推上去。
&&&& 回到屋里,再开空调。但马上又跳了!
&&& 再折腾一遍,还是如此。
&&& 一身的汗呀!不用折腾了。开电扇吧。可是,享受过了空调的舒服,没了空调,用电扇代替,那能行呀,热的没法睡。
&&& 熬到第二天,把空调外机的接线板卸下,发现电线老化了,绝缘皮产生很多裂纹,铜芯露了出来。
&&& 我想,大概是这个原因,绝缘层老化,致使护导线中的五根线短路,难怪开机就跳闸!
&&& 我以为找到了原因。但是,大热天的,换外机与内机的电源连接线,可不是小活,需要重新买根换上。那得要把墙洞重新凿开。还有个问题,屋里内机接线板不好弄,七拐八弯的。
&&& 还是想个将就的办法,先度过这个要命的39度!
&&& 去买来绝缘胶带,把护导线外面一截老化的线头用胶带全部缠上。为什么不见掉呢?因为线头有个紧固卡子,那需要买新的,还要专用工具才行的。
&&& 搞好之后,我满怀期望,打开空调。但是,几秒钟后,依然跳闸!
&&& 我百思百思不得其解。怎么还要问题?
&&& 上网查了一大通,网上的专业分析很多。线路老化、、空开、压缩机等等,不一而足。所有的建议都是叫你请空调修理服务公司。如果真的坏了,那当然省不了这笔钱。可也不能花冤枉钱哪!
&&& 是不是还有我没注意到的细节呢?
&&& 我仔细观察户外机箱和其与室内机的连线。
&&& 忽然我发现了一个重要的细节,是关键的:空调室内机的冷却水因导水管的老化,流进了室外室内两机的连线中!
&&& 这个连线,通常是电源线、冷却剂输流管等捆扎在一起的。而室内机的冷却水导管从墙外到室内这一段也是捆扎在一起的,出了墙才单独伸出了出水。我的出水管老化后,伸出来的那一截完全碎了,因此,冷却水便有很多流进了被包扎两机连线中,连线成了下水道了。
&&& 问题就在这里!冷却水浸透了连线中的老化了的电源线,导致短路!
&&& 那解决它太简单了:把连线的包扎带全部拆除,让电源线完全暴露出来。39度的高温,半天,浸湿的线就干透了!
&&& 再开机,没跳闸了!好了!当前位置: >
空调一开就跳闸,有个很简单的原因你没想到
作者:huoche
关键词:空调一开就跳闸,有个很简单的原因你没想到
讯: 昨天,气温39度,可晚上空调既然跳闸了! 半夜里,打开电筒去看电闸。防漏电保护跳了! 简单,推上去。 回到屋里,再开空调。但马上又跳了! 再折腾一遍,还是如此。 一身的汗呀!不用折腾了。开电扇吧。可是,享受过了空调的舒服,没了空调,用电扇代替,那能行呀,热的没法睡。 熬到第二天,把空调外机的接线板卸下,发现电线老化了,绝缘皮产生很多裂纹,铜芯露了出来。 我想,大概是这个原因,绝缘层老化,致使护导线中的五根线短路,难怪开机就跳闸! 我以为找到了原因。但是,大热天的,换外机与内机的电源连接线,可不是小活,需要重新买根换上。那得要把墙洞重新凿开。还有个问题,屋里内机接线板不好弄,七拐八弯的。 还是想个将就的办法,先度过这个要命的39度! 去买来绝缘胶带,把护导线外面一截老化的线头用胶带全部缠上。为什么不见掉呢?因为线头有个紧固卡子,那需要买新的,还要专用工具才行的。 搞好之后,我满怀期望,打开空调。但是,几秒钟后,依然跳闸! 我百思百思不得其解。怎么还要问题? 上网查了一大通,网上的专业分析很多。线路老化、接地、空开、压缩机等等,不一而足。所有的建议都是叫你请空调修理服务公司。如果真的坏了,那当然省不了这笔钱。可也不能花冤枉钱哪! 是不是还有我没注意到的细节呢? 我仔细观察户外机箱和其与室内机的连线。 忽然我发现了一个重要的细节,是关键的:空调室内机的冷却水因导水管的老化,流进了室外室内两机的连线中! 这个连线,通常是电源线、冷却剂输流管等捆扎在一起的。而室内机的冷却水导管从墙外到室内这一段也是捆扎在一起的,出了墙才单独伸出了出水。我的出水管老化后,伸出来的那一截完全碎了,因此,冷却水便有很多流进了被包扎两机连线中,连线成了下水道了。 问题就在这里!冷却水浸透了连线中的老化了的电源线,导致短路! 那解决它太简单了:把连线的包扎带全部拆除,让电源线完全暴露出来。39度的高温,半天,浸湿的线就干透了! 再开机,没跳闸了!好了!
来源:未知
时间继电器星形、三角形控制电路,时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低
国网新疆电力公司2017年校园招聘行程安排
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
电工基础知识
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市渝北区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备}

我要回帖

更多关于 空调开机跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信