我现场的两台柜子,每台柜子出线都是双拼的YJV3*240+1电缆。最近想转移负荷,从另外一母线段取电,另一母线段有现成的出线柜,但是需要延长电缆,问下各位做这类工程的朋友,除了低压冷热缩,有没有像母线槽一样的电缆插接箱,一头是电源点过来的电缆铜鼻子上母排固定,另一头是需要转移负荷线的铜鼻子,这样的,或者有更好的办法?大家支招!
(不想用冷热缩的原因是,老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
“老配电楼,现场空间局促,电缆夹层才500高,无法施工;生产要求又不能太长时间停电”
低压电缆做中间头应该时间不用长,现场不能做头时,可以拉出外面做,做好头后再穿过去,没问题的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
如果是低压电缆:1、可以把电缆拉出外面做中间接头,做好接进去就行了。2、采用接线端子箱做过度电缆连接也行,不过要在接线端子箱中要用铜排过渡连接,端子箱要在外面全部加工好后再做最后的连接安装施工,这样停电时间应该可以保证要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分264帖子
五星助理工程师, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
顶起来.看看还有什么好办法.做中间头,新旧电缆的敷设方向都是一样的,电缆沟不宽,15D的弯曲半径恶心死了,电缆会受伤的....
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分264帖子
五星助理工程师, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
顶起来.看看还有什么好办法.做中间头,新旧电缆的敷设方向都是一样的,电缆沟不宽,15D的弯曲半径恶心死了,电缆会受伤的....
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分141帖子
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
通常是要用接线端子箱,将来好检修。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分626帖子
一星工程师, 积分 626, 距离下一级还需 24 积分
接线端子箱
听众数收听数自我介绍本人从事建筑水电安装多年最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
接线端子箱,将来好检修。
&我也倾向于端子箱.回头问问盘厂的朋友.关键是尺寸的测量.非标制作了就.&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分264帖子
五星助理工程师, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
本帖最后由 电电 于
08:47 编辑
zjqwh.jinh 发表于
接线端子箱,将来好检修。
我也倾向于端子箱.回头问问盘厂的朋友.关键是尺寸的测量.非标制作了就.况且,安装在固定位置,新老线都是竖直敷设,不存在线缆打回弯的情况.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分93帖子
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
最理想的就是做接线端子箱,安全方便。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)施工技术分区
查看: 1537|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
布放240mm2电缆,长度差了一截,现在需要续接,这个接头需要怎么做呢?听说要专门接头,铜直接之类的不行,请问下,需要用什么材料来链接?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
不知道你是什么电缆型号!中间接头有专卖的,一般分为油电缆,热缩,冷缩,里面各种附件都有,只要对准型号购买就行,但是必须要严格按照施工工艺和专业的施工人员施工才能保正质量!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
是高压还是低压
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1206帖子
五星工程师, 积分 1206, 距离下一级还需 1294 积分
有专门的中间头可以买啊。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
先用专用的铜接头对接好,然后就是做绝缘了
听众数收听数自我介绍石家庄旅游景点  www.yousjz**
&a href=&& target=&_blank&&石家庄旅游景点&/a&最后登录注册时间主题精华0积分310帖子
五星助理工程师, 积分 310, 距离下一级还需 190 积分
高压还是低压,高压的有专门的冷缩接头
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
从几方面考虑,高压或者低压,高压有专门的连接头户外选择铠装冷缩头,户内热缩就可以了,成本问题。防水是关键
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分697帖子
二星工程师, 积分 697, 距离下一级还需 103 积分
先用专用的铜接头对接好,然后就是做绝缘了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分903帖子
三星工程师, 积分 903, 距离下一级还需 47 积分
楼主还是找专业电工咨询一下再做吧,先分清高压还是低压,然后买材料,找技术好的电工施工就行,东西不是很难,关键是电工有证有技术,买的中间接头质量有保证。借这个机会,你也可以学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分634帖子
一星工程师, 积分 634, 距离下一级还需 16 积分
先分清高压还是低压