可能是里面的制冷剂多了,夏添制冷没有问题,冬天制热高压挺高的,放一些制冷剂应该没问题。
大家还关注格力空三匹柜机故障e5是什么意思220伪电_百度知道  »
» 正文                 
现代3P柜机遥控设置温度后闪几下变到31度是舍问题
导读:一现代柜机三匹机,设置16度之后闪几下变到31度,制冷时正常,但是制冷时会经常不间断的停一下又正常,压力正常,是什么原因,请
&一现代柜机三匹机,设置16度之后闪几下变到31度,制冷时正常,但是制冷时会经常不间断的停一下又正常,压力正常,是什么原因,请大家帮忙指点下。
分享与收藏: 
本文关键字:
为您推荐更多相关文章
1688精品货源(VIP更强爆光率)
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
01-26[VIP]
07-15[VIP]格力3匹380柜机一开机就显示e5 怎么办?_百度知道查看: 9835|回复: 13
格力72型3p3相柜机显示E5的处理方法
格力3P3相柜机正常工作制冷状态10分钟后,显示E5故障代码;此时外机风扇停转,压缩机一直运转2分钟左右咕咚一声停机。内机面板显示E5,操作无反应,关机再开机5分钟后一切正常制冷。处理方法为:E5表示压缩机过流电流过大;首先测量380v供电是否正常,电流是否大于5.5安培。实测400v相间电压正常,3相电流不平衡,怀疑压缩机有问题,压缩机3个端子阻值正常,绝缘正常。正在一筹莫展时,经过仔细分析,果断更换12A交流接触器,试机一小时正常。事后测量旧接触器也正常,但上机却不能用。特发此文,希望同行们能得到帮助!
谢谢分享,这种情况的三相交流接触器某一相的触点接触不良或触点烧糊氧化造成的三相不平恒导致的
其实这种3相交流接触器接触不好,也很好检测到。方法为:压缩机运转时,监测交流接触器上下3端子电压,上下电压应一致在380~~420v之间并稳定3火线电压平衡,若有偏差,应直接更换交流接触器。