410冰种的三匹单冷格力,开机十分钟外机心脏偷停如何治疗,什么原因?

||||||||||
||||||||||
查看: 1816|回复: 15
格力35机外风机偷停
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力35机制热外风机偷停,造成外机结霜,内机效果不好,我把外风机接到压机上并联了。不知到这样行不行,会不会有什么后遗症?
阅读权限40
在线时间 小时
这样不行的,,这样化霜会有问题,最好还是找出外风机偷停原因!外风机偷停换下管温试试,还有外风机电容和电机!
我很赞同!
阅读权限30
在线时间 小时
非子 发表于
这样不行的,,这样化霜会有问题,最好还是找出外风机偷停原因!外风机偷停换下管温试试,还有外风机电容和 ...
外风机的马达和电容都是好的。
阅读权限30
在线时间 小时
管温看了没?
阅读权限30
在线时间 小时
kelvin 发表于
管温看了没?
没有,客户说会霜
阅读权限25
在线时间 小时
看看冷凝器脏不脏& & (室内的啊)
阅读权限10
在线时间 小时
一般换管温会解决。
阅读权限35
在线时间 小时
huanggang291 发表于
一般换管温会解决。
同意。。。
阅读权限25
在线时间 小时
这样接负荷应该不对吧
阅读权限15
在线时间 小时
既然电容和风机都是 好的就更换管温试试····以前也碰到过这样的问题·
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有  »
» 正文                 
海信KFR-26GW/27ZBP开机制冷十分钟后外机停机
导读:请教各位老师:海信KFR-26GW/27ZBP,大概2008年买的。现象:1、开机制冷,十分钟后外机停机(内屏调出错误代码为36),3分钟后外
请教各位老师:
海信KFR-26GW/27ZBP,大概2008年买的。
1、开机制冷,十分钟后外机停机(内屏调出错误代码为36),3分钟后外机再次自动开机,30秒就停机了;
2、内机一直运转正常;
3、偶尔开机不会十分钟后停机,条件为:如果开机时,内屏上转圈慢(5秒一圈),必定出现十分钟外机停机;如果开机后转圈快,例如0.75秒一圈、1秒或者1.5秒一圈,就不会出现十分钟后停机;
4、外机停机后,内屏上只显示温度,转圈消失。
处理过程:
1、开机后,测量内机、外机信号线,均有21V~3V之间的电压跳变;
2、开机后,外机高压端子电压正常,230V,十分钟停机后,外机高压端子0V;
3、在十分钟停机时,听到内机发出继电器动作的声音,咔嚓一声;
4、开机十分钟停机后,信号线依然有电压,大约23V;
5、更换外机电源控制板(型号RZA-4-),故障依旧;
6、测量室内盘管温度传感器、室内温度传感器、外机盘管温度传感器、外机环境温度传感器,均正常,约4.2K~4.8KΩ之间;压机排气温度传感器阻值约40KΩ。
该问题困扰我几周了,一直没有搞定。
1、从错误代码看,似乎是通信故障,但:
能正常开机,说明内机到外机通信没有问题(试过把信号线拔掉,外机是无法启动的),但如何判断外机到内机通信是否正常?
2、是否可能是什么保护?会是哪种保护?如何排查?
3、外机盘管温度传感器没有像室内机盘管温度传感器那样插在一截盘管里,只是靠在外机盘管上,不知有没有问题?
分享与收藏: 
本文关键字:
为您推荐更多相关文章
家电工程网(VIP更强爆光率)
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
09-03[VIP]
01-26[VIP]
10-30[VIP]
10-30[VIP]
10-30[VIP]
10-30[VIP]
10-28[VIP]
10-28[VIP]}

我要回帖

更多关于 心脏偷停吃什么药 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信