空调抽真空没抽真空为什么要换外机,不换行吗

空调:到底需不需要抽真空?看各方标准里怎么说 - 简书
空调:到底需不需要抽真空?看各方标准里怎么说
定频不需要抽真空,变频才需要?在正式的标准和规范中,我并未见到此说法,一般都是针对冷媒(制冷剂)的不同,做出建议。不信?让我们来看看各方的标准和规范。国家标准下面是国家质检总局、国家标准化委员会发布的《GB
家用和类似用途空调器安装规范》 ,在排空方式的选择上,并没有区别定频、变频或新旧冷媒。
来源:《GB
家用和类似用途空调器安装规范》 - 国家质检总局、国家标准化委员会
但是在《GBT 9 家用和类似用途电器售后服务 第3部分:空调器的特殊要求》中有此要求:
来源:《GBT 9 家用和类似用途电器售后服务 第3部分:空调器的特殊要求》 - 国家质检总局、国家标准化委员会
厂商规范下面是五星电器发布《新冷媒空调安装行业标准》的新闻报道和介绍,针对所有新冷媒:
来源:《五星电器发布新冷媒空调安装行业标准》 - 制冷快报
再来看看格力电器的《新冷媒产品安装及维修规范》:
来源:《新冷媒产品安装及维修规范》 - 格力电器
此外,海尔参与制定《家用及类似用途无氟变频空调器安装服务规范》中『又特别强调抽真空的必要性』(引自《专家:无氟变频空调安装必须严格抽真空》 - 慧聪网)。总结在正式的标准和规范中,并没有『定频不需要抽真空,变频才需要』的说法;综合国家标准和厂商规范来看,新式冷媒(如:R410A)必须用真空泵『抽真空』,旧冷媒(如:R22)可以采用传统排空法(『内气排空』),但也建议优先『抽真空』。虽说标准规范是一回事,实际执行是一回事,但也不能大部分人都未遵守,就认为这样理所当然。主要信息来源《GB
家用和类似用途空调器安装规范》 - 国家质检总局、国家标准化委员会《GBT 9 家用和类似用途电器售后服务 第3部分:空调器的特殊要求》 - 国家质检总局、国家标准化委员会《新冷媒产品安装及维修规范》 - 格力电器《专家:无氟变频空调安装必须严格抽真空》 - 慧聪网《五星电器发布新冷媒空调安装行业标准》 - 制冷快报
搬运商品常识,介绍独立评测机构和消费者组织,反过度营销,致力于解毒拔草泼冷水。
(注:本文不对任何品牌和产品做出推荐,只列举观点,不做论证,如需进一步了解,请移步文后的『扩展阅读』) 避坑指南 ★ 匹数,只是一种不规范的民间叫法,我们在根据面积选空调时,应当直接参考『制冷量』/『制热量』,而不是『匹数』。(详见《空调系列:三分产品七分安装?》) ★ 定...
说一说家用空调该如何选购,就个人的经验分享,或许在选购时会有有所帮助 1、家用空调冷量换算面积 按照华南区的用法。 小一匹(23机):12平米以内 大一匹(26机):15平米以内 1.2匹(32机):18平米以内(华南区基本很少) 1.5匹(35机):20平米以内 两匹(5...
拉卡拉控股董事长孙陶然先生做客格局商学,为我们带来了“创始人法则 —— 一次成功的创业,至少需要十年”的精彩演讲,你的企业是在坚持还是在维持?作为企业老大你有没有制定好战略?你是否清楚自己的企业处于哪一个发展阶段?孙陶然董事长抛出的这些问题发人深思、引人深省,给出的分析和解...
日常生活中,我们经常听到别人说到无氟空调,到底无氟空调是怎样的,它与有氟的空调对比起来又有哪些优势呢?相信许多人都会有这样的疑惑吧!下面,武汉步步赢的小编就来和大家简单讲解一下吧! 首先需要说明的是,无氟的意义是指不使用氟利昂作为制冷剂,而不是空调制冷剂不含有氟元素,R41...
我们今天来讲讲在国内市场占有率排第二位的燃气热水器,以及很多人关心的太阳能和空气能热水器。 燃气热水器是不少南方家庭的选择,它的特点是即开即热,占地面积小,使用方便。它的整体结构比电热水器复杂 n 倍,由于近几年燃气价格上涨,已经没有太多价格优势了,全年实际折合费用,和电热...
这天的前一天晚上,忙于社团事务就没注意到,很晚才看到那个熟悉的未接电话,本想给老爸回一个的,可太晚也就作罢。翌日,此事也就淡忘了,在上早课的时候看到老爸发了几条微信语音,一听才恍然大悟,原来今天是我生日啊!慢慢回想老爸那几句平淡的话,我的眼眶渐渐泛红,鼻子酸酸的。下课了就立...
秋天正是螃蟹肉肥鲜美的时候。正所谓,西风起,蟹脚痒,金秋正好吃蟹黄! 嗯?= =这货好像是公的...蟹黄在大多数情况下,都是在蒸煮完螃蟹以后直接食用,然而这么吃真的非、常、容、易、腻! 所以今天喔豆老湿就来推荐一些蟹黄料理,一改千篇一律生吞胆固醇的吃法!让你换着花样吃个够!...
昨天是幼儿园放暑假的日子,我想最兴奋的应该是教师这个职位,终于可以休息两个月的长假啦,可对于表妹这位幼教工作者不仅没有一丝兴奋而且还和家长起了争执。气的表妹一肚子委屈。家长们都知道六一前后所有幼儿园都会进行一小朋友全园体检,由于市区园所太多的原因,表妹幼儿园昨天才把体检结果...
话说,关羽败走麦城,荆州被东吴陆逊白衣过江偷袭得了荆州,关羽最终因为没有救兵,走投无路,前后受到曹操和东吴的大兵围追堵截,最后且战且退,最终被东吴部将潘璋截获,活捉了关羽,东吴也爱惜其人才,劝其投降,关羽宁死不屈,最终,东吴孙权还是成就了他的忠勇之名,关羽和其子关平都一同斩...格力变频空调安装时没抽真空,只换室外机就行么?_百度知道
格力变频空调安装时没抽真空,只换室外机就行么?
刚买的新空调,今天安装时候手拧着就给排空了,后来上网查询说后期危害大,就给售后打电话要求换室外机,现在安装人员同意更换室外机。那是不是只换室外机就好?空调安装后没有开启使用,而且现在对于安装的技术实在是不敢相信,请教一下大家,如何才能简单分...
我有更好的答案
抽真空一直是变频空调很重要的一项,对后期制冷影响确实很大,市场上安装工为敢时间,确实很少抽,第一。真空泵抽真空最少最少得15分钟以上,第二,得在大小铜管都紧死以后才可以抽,第三,抽空时表头管和空调连接处必须拧紧第四,表头有个红色的把手必须打开,第五,你在工人抽完以后,必须看着他在真空泵工作时拧下空调处接口才可,且拧下后明显空气从真空泵出来的变得很快像你这种情况,应该不敢再糊弄你了,你在旁边站着最好,
更换完室外机,内外机器连接后,是不是在室外机下边的呢个阀门接口上抽真空?上下两个阀门需要打开或者关闭么?还有我看他们好像没有带压力表只有真空泵,这个受影响么?
影响不大,只要泵工作,管子两头连接拧紧应该没问题的,在下面的接口处抽真空,对的,
只换室外机就可以么?开过一两次之后内机不受影响么?
你可以放心,抽真空只是减少铜管内残余空气而已,换外机足够了,呵呵,放心
采纳率:54%
屁,现在一般抽真空的少了,而且,他怎么抽真空的,之前冲过氮气么?现在就是变频的也无所谓的了,虽然说的是3分质量,7分安装,你见过谁按空调是按步骤来得,按步骤,冲过氮气要放置一天的,你见过,按空调,按很久的么?几乎很快就搞定了,我给别人按空调,从不抽真空的,都是直接把室内机和室外机挂上的,弄好以后,把低压管直接接上,然后把低压的开关打开,放一点冷媒,直接把室内机里的空气吹出去,一边吹,一边就把高压管接好了,因为,新机外机里面是冲有冷媒的,而且要多一点,你放一点刚好,明白,如果你不放,安好以后还是要放的,希望对你有用,(新室外机里面有冷媒的)
哦,这样的,定频机不用抽真空,自带冷媒,例如美满如意系列,要是变频的话,必须抽真空。这个是每一点以疑问的,要是不抽,很明显感到制冷不足
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。你知道么?变频空调安装一定要抽真空
我的图书馆
你知道么?变频空调安装一定要抽真空
你知道吗?变频空调安装是一定要抽真空的!为什么要抽真空?空调在安装时,由于内机(挂你家墙上那玩意儿)和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害(运行压力高低不稳定、系统冰堵等),所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。
简单的说不抽真空的弊端:1、制冷效果不好、耗电2、使用寿命缩短3、高压导致焊口的爆开4、如果有制冷剂外泄,会对人体有伤害5、抽真空操作的好坏直接影响到空调制冷制热的效果(特别是采用了R410A制冷剂的新型变频空调)根据调查,有95%的用户不知道安装无氟空调需要抽真空,有40%的安装工人不会主动为用户抽真空,因为抽真空麻烦,而且对安装工人的收入不会增加,所以……你一旦发现你们家存在这样的问题,立即投诉到厂家和销售方,要求成套更换。否则,吃亏的就是你自己。总之大家记得无氟变频空调安装一定要监督师傅抽真空,时间大概是15---20分钟,然后关闭阀门4--5分钟看看指针是否回落,-0.1mpa不回落就基本OK了。抽真空第一步:没收安装工人的内六角板手为了防止安装工任何不必要的操作,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做……
▲传说中的内六角板手,大家不要收错了……目的:a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气b,防止有些安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
抽真空第二步:安装和连接内外机步骤1、将连接内外机的管道接好,上紧。2、上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开接口的塞子……
抽真空第三步:在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵1、先开泵后再打开压力表阀门,
2、抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准……3、要先看看未接表前压力表的数值。双头表是这样的▼
▲将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准
抽真空第四步:先关闭压力表阀门,再关闭真空泵看压力表,观察压力是否回升,目的:a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
抽真空第五步:归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)1、约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...2、这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,3、一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽。▼细管处为液管阀...
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...目的:1、使管路内变成正压力,可用进体检漏2、使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
3、用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...4、我拿了一瓶洗洁精给安装师傅,5、师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况
抽真空第六步:摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机一般到了此步抽真空已经成功,把真空泵和压力表都拿下来。 & & & & &
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 33060|回复: 19
变频空调移机在安装是不是必须要抽真空?
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我今年九月份空调移机后在安装,安装好开机后连接压缩机的铜管有结霜现象(没抽真空),安装师傅说是弗利氧不够,结果加了后制冷效果见好,直到冬天在使用的时候发现制热一点效果都没有,然后我打售后来修,他说变频空调在安装必须要抽真空的,这次维修要把弗利氧全部换掉重新加,费用要500左右,请求大师这种现象是不是和没抽真空有关系或者有其他关系。在次维修是不是要把弗利氧全部放掉在重新加?
阅读权限60
在线时间 小时
呵呵、、、你相信专业人士就对啦!
变频空调最好安装完毕后,进行抽真空重新加同型号制冷剂为佳!
阅读权限50
在线时间 小时
如果制冷剂是R410的是一定要抽真空的。安装时没有抽真空,现在只有把氟放完再抽空加氟了。
在线时间 小时
如果制冷剂是R410的是一定要抽真空的。安装时没有抽真空,现在只有把氟放完再抽空加氟了。
制冷剂是什么型号的我不知道,貌似空调是格力Q迪系列的吧。
阅读权限50
在线时间 小时
如果制冷剂是R410的是一定要抽真空的。安装时没有抽真空,现在只有把氟放完再抽空加氟了。
阅读权限15
在线时间 小时
对的,必须的。要效果好点最好抽真空,是有差别的。你那样子最好全放掉从新加,
阅读权限35
在线时间 小时
有关系,移机安装时必须要抽真空
阅读权限50
在线时间 小时
制冷剂是什么型号的我不知道,貌似空调是格力Q迪系列的吧。
格力Q迪系列是新款的无氟变频空调(压缩机是双级压缩的)制冷剂是R410的,机器价格在之间。
在线时间 小时
唉~~以前不懂,安装师傅太不负责人了。也不给抽真空,又要浪费寡人五百大洋。要做多长时间 小工才能赚五百大洋呢。
阅读权限15
在线时间 小时
如果制冷剂是R410的是一定要抽真空的。安装时没有抽真空,现在只有把氟放完再抽空加氟了。