空调冷凝水从过墙橱柜挖孔处封边流下来怎么办

空调冷凝水回流了,我家是1.5P的海尔空调,今天开机2小时,忽然发现,从空调里流出冷凝水,一滴一滴的,共有3处!往外滴水!
可能的原因:1、冷凝水排除不畅,导,致节水盘里的冷凝水外溢;2、机壳漏冷风,产生凝露,滴下凝露水;3、出风口结构设计不合理或者原有贴棉起翘,产生凝露水;4、环境湿度太大;5、系统内冷媒量不标准;通常空调在设计时或者出货质量抽检时,都会做“凝露”试验,室内干球温度27度,湿球温度24度,相对湿度78%,室外27度,连续运转4小时,要求没有水珠滴下,没有大面积凝露;个别厂家做到相对湿度90%
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空调冷凝水倒灌 安装中央空调引出一桩闹心事-空调-定海新闻网
浙江在线?定海支站
  您当前所在位置:
空调冷凝水倒灌 安装中央空调引出一桩闹心事
 定海新闻网 &&&
  家住定海长城花园11幢103室的崔先生遇到了一件闹心事:家里有套刚安装好的中央空调,可近半个月来他们却不敢使用!原因在于空调排水管漏水,导致墙面发黄涂料剥落。他找到销售方讨说法,对方却表示责任不在于他们。于是,崔先生与销售商之间引发纠纷。
  空调冷凝水倒灌,新房子墙面涂料剥落
  24日中午,记者一来到了崔先生家,他就拉着记者直奔主卧。
  记者看到,空调分机位于壁柜上方,在靠近壁柜右端的房顶上,有一块长方形的白色涂料层起了不少褶皱,褶皱下方墙面上还有不少黄色的条状水渍,地板上则散落着一些剥落的涂料。
  崔先生介绍说,去年11月,他们家花38500元,在市丰鑫物资公司购买了一台中央空调,并由这家公司负责安装,今年3月份完成调试,7月才第一次使用。“之前一直好好的,但8月14日那天我突然发现,主卧房顶的墙角上有很多黑点,原来是屋顶墙面渗水了。&”
  崔先生怀疑是空调出了问题,随即请销售方的技术员来检查,查实是空调冷凝水倒灌造成的。
  冷凝水倒流,源自洞口高于排水管且未封死
  “因为空调出水孔的位置比里面的出水管高了好几厘米,导致冷凝水倒流,另外他们并未把洞口封死,水就进了屋子了。&”在崔先生的指点下,记者看到墙外的空调出水孔洞口并没有封起来,而空调的PVC排水管只伸出洞口两厘米左右,排水管排出的水又顺着洞口流回到屋里了。“现在只发现房顶表面出现问题,墙内部以及地板内部是否也受到了影响,现在还很难说。”崔先生担心主卧可能面临重新装修。
  发现问题后的第二天,也就是8月15日,崔先生来到市丰鑫物资公司,要求给个说法。对方的回答让崔先生十分生气。“他们说只负责把出水管接到墙外,水倒流不是他们的问题。&”而崔先生觉得,安装调试以后自己只是使用空调,并未动过任何部位,现在发生水倒流的情况,说明安装是不到位的。
  崔先生拿出当时双方签订的购销合同给记者看,合同中写明,市丰鑫物资公司负责安装、调试和日后的保修。“我不懂那些专业知识,但是他们是专业的,怎么装怎么调试都是有程序的,出现问题也该由他们负责。&”
  若12315调解不成,双方或会引发一场官司
  之后,记者与市丰鑫物资公司负责人王永唐取得了联系,王先生说冷凝水倒灌确实是由于出水孔过高以及洞口未封死造成的。“空调温度打得低时,冷凝水量就会大,而由于洞口没有封死,风一吹就使得水倒灌到了屋里。”
  这是不是说明店方安装不到位?王永唐说:“按当初设计的方案,四根排水管应该接到卫生间里的,是崔先生自己要求我们不能破坏房间原来的内部结构,要将排水管装到室外。而这样做必须经物业同意,比较麻烦,所以崔先生提出来,要我们把管子送到墙外,其他问题他会自己叫水电工处理的。因此,我们就只负责将管子接出墙外,别的一概不管,包括没有对洞口做密封处理。&”王先生认为,房顶出现漏水,应该由崔先生自行负责。
  而针对购销合同中“市丰鑫物资公司负责安装、调试和日后的保修”这一条,王永唐解释说,这里指的安装和调试都限制在室内部分,室外他们是不负责的。
  鉴于目前的情况,崔先生已向12315投诉热线进行了反映,他表示,若调解不成将采用法律途径来解决问题。王永唐则表示,他会接受12315的调解,但若崔先生选择起诉,他也只能奉陪到底。
 相关新闻
 热点新闻
 图片新闻给排水工程分区
查看: 3292|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10帖子
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
如图是,空调冷凝水系统图,图中我认为有两个标志那个半圆的是地漏吧?地漏下面那个从主管岔开了一个小头的那个也是排水配件吗?求名称!
23:29 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10帖子
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
没人知道吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
那是个弯头
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分287帖子
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
就是一节管子啊,空调冷凝水管就是直接插里面的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2438帖子
五星工程师, 积分 2438, 距离下一级还需 62 积分
进来学习一下
听众数收听数自我介绍我是一个给排水专业的人士!最后登录注册时间主题精华0积分6033帖子
四星高级工程师, 积分 6033, 距离下一级还需 967 积分
一个是带水封的地漏,一个是弯头.
&我可以装个斜三通吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10帖子
技术员, 积分 10, 距离下一级还需 40 积分
wangnongqin2013 发表于
一个是带水封的地漏,一个是弯头.
我可以装个斜三通吗?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分319帖子
五星助理工程师, 积分 319, 距离下一级还需 181 积分
可以用斜三通,不过不明白为什么要有个地漏
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分816帖子
三星工程师, 积分 816, 距离下一级还需 134 积分
那个弯头是插冷凝水管子的,地漏是排空调室外机部分飘进来的雨水的,你看看建筑图,建筑图应该对于空调板是有坡度的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分339帖子
五星助理工程师, 积分 339, 距离下一级还需 161 积分
地漏是露台排水地漏
终身成就勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)挂式空调漏水怎么办 如何维修
挂式空调漏水怎么办 如何维修
&&&&夏季家家户户都开着空调来来享受炎炎夏日室内的凉爽感觉。挂式空调是很多小户型家庭喜欢购买的一款空调,节能又节省空间。但是是不是有家庭也发现了挂式空调经常出现漏水现象呢?那么如何解决漏水问题呢?
&&&&空调漏水原因
&&&&挂式空调的内机没有装平,有点斜对空调的制冷效果是没有影响的, 挂式空调的内机没有装平关键是对室内机排水有一定的影响,室内机内部有一冷凝水接水盘,接水盘是和室内机底部平行的,接水盘有一出水口,在接水盘的一端从下接出水管,冷凝水从这出水管向外排出。 安装空调时如果接出水管的一端向下偏低(2——3度)更有利于冷凝水流出,对排除室内机制冷时的漏水故障起着好的作用,相反则室内机容易漏水。 室内的那部分管子有水,这是正常的,这是室内机蒸发器上的冷凝水流入接水盘,接水盘再流入出水管,再由出水管把空调制冷过程产生的冷凝水排出室外。这时用手摸出水管也就有感觉了。 挂式空调出现漏水重要的原因是:
&&&&1、挂式空调在安装的时候不牢固,使用的时间长了,出现了以为现象,从而导致排水管一侧偏高,从而排水不畅。积水过多而造成漏水。&&& 2、挂式空调安装水平出现倾斜,管路口位置过高造成排水受阻碍。
&&&&3、排水管出现问题,我们都知道很多挂式空调有的挂在室外,经过风摧日晒,会出现排水管老化松弛的现象,从而造成排水不畅而出现漏水。
&&&&4、管子上有露水,由于管的保温材料不太好,没有包裹好,当制冷剂经过是,液化出现露水。造成漏水。
&&&&5、排水管被堵住了,从而造成结露水,造成漏水。
&&&&6、过滤网有脏东西,或者是过滤网破损,有的没有安装过滤网。导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
&&&&7、空调制冷系统中氟利昂不足引起的蒸发器结冰,融化的水珠没有滴到节水盘内。造成漏水。
&&&&空调漏水维修办法
&&&& 一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
&&&& 另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
&&&&新装的大多是安装的问题。如果不是新装的,那大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。一个制冷高级技工的回答!&&& 1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。&& &2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。&&& 3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。&&& 4.热交换器滴水:1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。&2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。 当出现室内机漏水的情况时,可以根据以上几种情况进行自检,如果能自行处理更好,如果自己解决不了,应及时请专业技术人员登门处理.&&& A.有可能是排水管堵塞,多余的水从底盘中溢出;&&& B.空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出&&& C.底盘腐蚀、脱焊、螺钉孔处焊接缺陷等原因造成漏水。非常正常.那个地方是低温制冷剂流通的地方,空气中水蒸气碰到低温物体会凝结成水.和室内冷凝水产生原理一样.你不想它滴水,用保温棉或其它东西包住就成了. 这水应该是在外机出水管处滴出去的,但是因为安装时水管安装不平,使水沿着风叶和内机出风口处向屋内流,你最好找个专业的安装人员,让他们帮你抬高一下水管就行了,但是你自己不要去动.你的空调没问题. 漏水的原因: 安装和使用中存在的问题都会引起空调漏水。安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空