三菱空调自动停机停机,显示u2、e5

||||||||||
||||||||||
查看: 8388|回复: 6
三菱重工[海尔]5P嵌式空调显示E57故障代码
急急急!!!
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
三菱重工[海尔]5P嵌式空调显示E57故障代码.从新开机能正常制冷.40多分钟又出现E57.
正常运行压力3.5-4.0用[普通压力表]测式.电流5.4A.-5.3A.外机冷凝器以清理多次.制冷剂也加过.外机管温传感器也都换过.管路没有扁的地方..........
请各位高师帮忙指点一下.谢谢了. .急.......急.........急....... ....... ....
阅读权限50
在线时间 小时
排水查了吗?
阅读权限25
在线时间 小时
电流不正常啊,只少也要有个8A左右5P的
阅读权限25
在线时间 小时
电流五A左右正常的& &我以前也修过这样一台&&不过换了管温传感器就好了&&仔细检查你换的管温传感器
阅读权限30
在线时间 小时
电源掉相了,插空气开关。空气开关发热后掉相了,换空开就好。我遇到过此故障!!!
在线时间 小时
代码是缺氟利昂的意思,但是在实际中,有时是内机管温传感器不良,有时是室外机相序保护器故障,先代换管温试试
阅读权限40
在线时间 小时
三菱重工海尔E57是冷媒不足,先加点氟试一试,根据你测的电流及压力来看氟可能不足.
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 5751|回复: 22
三菱电机KFR-27GW开机数秒中后自动停机
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
故障现象:接通电源、打开室外机箱,三分钟左右室外风扇启动,随之压缩机也启动(启动时电压无明显波动),最多二秒钟后压缩机随即停止工作、风扇电机也停止转动(用手拨动风扇扇叶转动轻盈无任何摩擦声音)。怪的是该空调偶尔也能正常启动,但最多工作二三个小时后又会停机,等停机后再启动就是上述现象。
自我处理过程:我家有二台同品牌、同型号这种空调机,我曾将室外机组中的电路板、电容器分别换到另外一台正常空调内,该电路板和电容器分别都能使另外一台正常空调启动。为此我还特意购买一只25uf/450V的新电容,新电容更换后工作三小时而后故障同前。
恳请哪位有智之士帮我分析故障原因?不胜感激!
阅读权限40
在线时间 小时
内机问题。
阅读权限15
在线时间 小时
直接给压缩机供电试试
阅读权限40
在线时间 小时
更换室外外连线是正确的选择
阅读权限30
在线时间 小时
不给任何无证件的客户专业建议。有电危险!!!
阅读权限40
在线时间 小时
这种是需要多个数据才可以分析的。
阅读权限30
在线时间 小时
此情况非常简单,20分钟搞定。
在线时间 小时
彭振中 发表于
内机问题。
谢谢你的诚意解答!
在线时间 小时
旺财的朋友 发表于
直接给压缩机供电试试
这个方式可以直接鉴别压缩机的好与坏——可行!表示感谢!!
在线时间 小时
京山山 发表于
更换室外外连线是正确的选择
难道供电的线路还会引起这等故障吗?——超出我的想想,表示感谢!
站长推荐 /1
武汉奇迹科技有限公司三菱空调故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱空调故障代码
上传于||文档简介
&&E ​操​作​开​关​线​断​、​室​内​机​电​路​板​不​良​。​ ​
​
​E ​室​内​机​位​置​编​号​重​复​、​室​内​机​电​路​板​不​良
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 5464|回复: 10
求助:三菱重工开机运行半小时定时灯闪5下,过一会停机
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天修一台三菱重工定频空调{室外机没电路板那种},开机运行半小时,制冷正常电流6.4A,低压5.2,外风机运行速度正常,定时灯闪5下,停几秒,再闪。过10分钟停机。查管温3.2K,室温4,0K 更换管温传感器,问题依旧。求高手指点。
阅读权限30
在线时间 小时
是不是定时啦
在线时间 小时
不是定时,复位好几次了
在线时间 小时
内机风速正常吗?
在线时间 小时
内机风速正常,外机风速也正常
在线时间 小时
制冷效果比较好
阅读权限30
在线时间 小时
没这个故障,你数的不对
阅读权限30
在线时间 小时
重点查室外机
在线时间 小时
外机电流正常,低压也比较正常,外风机速度不慢,外机没有管温传感器
阅读权限25
在线时间 小时
学习的!!!!!!
站长推荐 /1
武汉奇迹科技有限公司三菱5匹空调开机10钟停机故障维修 - 家电维修 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
三菱5匹空调开机10钟停机故障维修
时间: 07:37
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】故障现象:一台三菱KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。 经广州三菱空调售后服务中心检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重......
故障现象:一台三菱KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。
  经广州三菱空调售后服务中心检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常,查主控板AP1无异常。再试机10分钟后室内机保护灯(红灯)亮,运行全部停止,按键均失效并显示&E6&故障代码。
  &E6&表示室内蒸发器冻结,即在制冷状态下,压缩机工作12分钟后,RT2连续1分钟检测到蒸发器温度&-4℃,使压缩机停止运行,但无故障显示;在RT2检测到温度&8℃时,恢复制冷。如在1小时内连续三次检测到防冻结保护信号后,空调器停止工作并显示故障代码(该机故障代码见附表)。
  经检查RT2阻值正常,而蒸发器表面结有一层冰,清洗空气过滤网后,效果不明显,故障依旧。分析可能是蒸发器循环对流堵塞所致,收氟后拆下蒸发器,发现蒸发器背面被一层糊状物严重堵塞,经清洗重新装上后制冷正常。
  该空调安装在印刷车间,浆糊状物体为车间纸粉、喷粉粉末遇水所形成。所以建议类似多粉尘环境中使用的空调器,除勤清洗过滤网外,还要注意蒸发器的清洁。}