单门冷藏柜用多长的5匹空调毛细管要多长

澳柯玛 R12的冰柜盘管毛细管用多长_冰箱_中国百科网
澳柯玛 R12的冰柜盘管毛细管用多长
    求助r12的冰柜盘管 毛细管用多长○维修案例:
今天盘了1个澳柯玛171的冰柜 压机是r 12的 用了2米毛管 因为用的厂里给的过滤器 下端接毛细管的地方太细 买的毛管插不进去 就用的美菱原机上的毛管 1开始用了40公分后面又接上了买的毛管2米 过滤器上焊上表 毛管后没接蒸发器用本身压机打压 只能到12个压 我又加长毛管到3米多 压力只能到14不晓得行不行 600a的只要2.2米就能到17个压 以前没盘过r12的 不知道行不行 还要不要再接上1些毛管 谢谢了∑维修经验: ①: 外径有2mm和1.8mm,内径统1为0.6mm,长度1.8m左右。你那毛细管插不进过滤器,说明毛细管内外径太大了。长度无法预测。只能定量加氟120g,根据气温及高低压力及过滤器温度来判断。
②: 前头有几个帖子,十分钟打压检漏,今天这个帖子接毛细管试压,唉,无语
③: 这活你 别接了工作原理 没弄清楚 早晚把 压缩机弄 废了
④: 怎么不对了 就是他教我这样确定毛管长度的 至少我盘了10来台都是这样确定毛管长度的 制冷都很好
⑤: 用空气打压法是不准的,我也曾经试验过不准确,还是按照压缩机制冷量来选择毛细管吧!
⑥: 过滤器是两头的 1头接冷凝器 另1头接表下面接毛管 怎么不对吗 怎么会把压机弄坏 你们都是怎么测高压压力的 难道不是这样接的吗
⑦: 毛细管多大的,说准点话题
冰箱维修视频教程1主要讲解:冰箱的管路和电路结构、抽真空、管路焊接
冰箱维修视频教程2主要讲解:摸温度判断故障部位,焊接技术:对接焊
冰箱维修视频教程3主要讲解:风冷式冷箱的各种故障,风冷式冰箱的电路原理。
冰箱维修视频教程4主要讲解:加制冷剂(包括各型号的制冷剂的加注量),抽真空.
冰箱维修视频教程5主要讲解:冰箱内漏的检测与维修方法和制冷剂的加注。
∑相关知识: 空调制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了? 这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次。是正常现象,不会影响空调的使用。
Copyright by ;All rights reserved.||||||||||
||||||||||
查看: 1225|回复: 2
冰柜毛细管用多长合适
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台冰柜225L,换了一个QD110YD的压机,重新盘管后最低只能到-10度。用的是600药水,毛细管2的2.2米
阅读权限110
在线时间 小时
毛细管长度可以,压缩机排气能力是否能达到2,5MPA?新盘多大的管子几圈?管路有没焊半堵?
阅读权限30
在线时间 小时
最好用R12雪种
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司冰柜200升左右需要用多长毛细管=我是刚学_百度知道亲,还没下载论坛手机客户端?跟上潮流做时尚达人。掌中乐趣无处不在,快点下载吧。
总共0条微博动态微博
查看: 6660|回复: 0
每日一招对冷柜、冰柜毛细管长短的断定
星座白羊座
经验379 点
在线时间22 小时
升级&&86.47%当前用户组为 家电新手当前积分为 177, 升到下一级还需要 23 点。主题帖子积分
家电新手, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
金币344 金
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
 我通常是凭经历,可是我也在其他当地找了些办法。假设用得上你就用吧。
  1.毛细管长度的实验办法将技术管翻开,高压管衔接压力表,毛细管的一端衔接枯燥过滤器,另一端暂不焊接,发动紧缩机,假设压力表的压力安稳在0.98-----1.177Mpa左右,能够认为适宜,压力过高就要堵截一小段,压力过小时就加一小段,重复实验直到适宜中止,然后将毛细管和蒸腾器衔接好。再抽真空、充注制冷剂。
  2.工厂大多数选用测验的办法来断定毛细管的长短,需求的设备有:高压瓶、流量计、液压测量和气压测量等条件,而在修理傍边因为条件的制约,就有些艰难;下面介绍一种便利的测量办法:在需求替换毛细管的冰柜的冷凝器输出端换一个双尾枯燥过滤器,焊接好冷凝器的接头和技术管(技术管挑选直径5毫米的铜管和三通压力表架,在挑选一条根本上与原毛细管差不多直径的毛细管,长度在可依据紧缩机的功率估量,通常在2.0米-2.8米之间,一端焊接到枯燥过滤器的输出端,刺进深度通常在0.51厘米左右不能太深,过深会触到枯燥过滤器的过滤网上形成阻塞,也不能过短,太短会使赃物堵住毛细管的口径,焊接无误后,切开紧缩机的技术口,敞开紧缩机观查接在枯燥过滤器上的压力表的压力,依据所用的制冷剂的不一样挑选压力的巨细,如压力过高可截短一些毛细管,反之要加长,当根本上契合下面供给的压力规模内即可。
  下面供给不一样的制冷剂的压力规模:RKG/CM2RKG/CM2RKG/CM2RKG.CM2在实践修理傍边不断的测验及可得出规范的长度可供今后无需测
  试及可知道长度,可是有必要和测验的毛细管的直径共同3.便宜冰柜、冰柜蒸腾器和毛细管的速算办法!!!
  在修理制冷设备时,如碰到冰柜、冰柜的蒸腾器呈现内漏时,通常能够不必拆动原蒸腾器的盘管,在内包装皮的根底上可认从头盘管。可是核算所用铜管的长度,会使很***修员感到头痛。
  下面介绍一种速算办法给我们,供参阅。
 一、速算办法  1.电冰柜蒸腾器新管长度核算公式管子总长度=冷冻室长度+冷藏室长度冷冻室长度=1/3总容积(升)  0.148米/升冷藏室长度=2/3总容积(升)0.03米/升
  2.电冰柜蒸腾器新管长度核算公式铜管总长度=1/3总容积0.148米/升+2/3总容积0.03米/  升注意:公式中介绍的铜管长度的核算办法,适合于直径为∮6mm和∮8mm的紫铜管
  4.电冰柜需求紧缩比到达1:10,才能使制冷系统到达设计规范。电冰柜的紧缩机是高压紧缩机,本身的压缩比远远满意需求,所以1:10的紧缩比就要有节约毛细管来操控了,毛细管加长能够添加紧缩比,毛细管减短能够下降紧缩比。以制冷系统的低压压力0.06MPa为基准,则其肯定压力为0.16MPa,因为紧缩比为1:10,所以高压压力是低压压力的10倍,则高压压力为.6MPa,用压力表读数为1.5MPa。
  实践调试毛细管的时分,是将紧缩机的低压端开口放置在大气中,大气压力在表上的读数为0,实践的压力为0.1MPa。在紧缩机高压端接压力表和毛细管,因为毛细管的阻流发作了高压压力读数,高压压力也应该是低压压力的10倍,所以高压压力的仅仅1MPa,读数为0.9MPa。真实一台好的电冰柜其紧缩比能够到达1:12的,因而调试毛细管的长度高压读数为1.1MPa也是能够的。因而毛细管的长度能够有必定的伸缩性的,不必定即是规范要多少的。通常用电冰柜专用毛细管3m进行调试,调查压力表恰当剪短毛细管即可。
  运用年限长的冷柜制冷作用差修理时排放制冷剂,感受制冷剂量并未削减,经镇压检漏并未发现系统走漏。置疑紧缩机排气功率下降,但替换紧缩机无效。发作此毛病的原因是压机运用年限时间长,压机线圈绝缘漆与压机油和制冷剂发作共溶,在毛细管内壁“结蜡”,减小毛细管内径,形成制冷剂流量削弱,机器呈现制冷差。经冲刷无效后,可剪短毛细管0.4M左右,毛病即可扫除筑龙网拉来的:毛细管毛细管节约的特色毛细管是一根有规则长度的小孔径管子,它没有运动部件,在制冷系统中可发作预订的压力降,通常用作电冰柜、空调机和小型冷库的节约元件。
  毛细管依*其活动阻力沿长度方向发作压力降,来操操控冷剂的流量和坚持冷凝器和蒸腾器的压差。当有一定过冷度的制冷剂进入毛细管后,会沿着活动方向发作压力和状况改变,先是过冷液体随压力的逐步下降,先变为相应压力下的饱满液体,这一段称液相段,其压力降不大,且呈线性改变;从呈现第一个气泡开端至毛细管结尾,均为气液共存段,也称两相活动段,该段内饱满蒸汽含量沿活动方向逐步添加,因而压力降呈非线性改变,愈到毛细管的结尾,其单位长度上的压力降愈大。当压力下降至相应温度下的饱满压力时,就要发作闪发表象,使液体本身蒸腾降温,也即是跟着压力的下降,制冷剂的温度也相应下降,既下降至相应压力下的饱满温度。
  毛细管作节约设备的特色毛细管由紫铜管拉制而成,布局简略,形成便利,价格低廉。没有运动部件,本身不易发作毛病和走漏。具有主动抵偿的特色,既制冷剂在必定压差(△P=PK-PO)下,流经毛细管时的流量安稳的,当制冷负荷改变,冷凝压力PK增大或蒸腾压力PO下降时,△P值增大,制冷剂在毛细管内流量也相应增大,以习惯制冷负荷改变对流量的需求,但这种抵偿的才能较小。制冷紧缩机中止工作后,制冷系统内的高压侧压力和低压侧压力可敏捷得到平衡,再次  起动工作时,制冷紧缩机的电动机起动负荷较小,故不必运用起动转矩大的电动机,这一点对半关闭和全关闭式制冷紧缩机尤其重要。毛细管的挑选办法毛细管的内径和长度有必要经挑选,但毛细管的理论核算比较复杂,核算布局差错也很大,所以一般均在选定内径之后,再来决议长度,在规则的条件下依据实验成果来决议毛细管尺度。氮气测定法和液体测量法:测量方法是在毛细管衔接在进口压力为表压980KPa的容器上,环境温度坚持不变,测量毛细管每分钟的液体流量值。
  在制冷系统上直接测定毛细管流量:在制冷系统排气管上衔接一个压力计。吸气口与表压力为零的枯燥空气或氮气源相接。敞开紧缩机后,制冷系统压力(电冰柜)最佳到达KPa(蒸腾温度为-15℃至-18℃),假设期望改变蒸腾器压力,只需求加长或减短毛细管的长度就能够完成了。这种办法操作简略,精度不高,可在修理时运用。空调机和冷饮机一类的制冷系同通常运用“空调工况”,毛细管较粗,阻力小,用此办法测定毛细管的空气流量值,表压力可到达540--590KPa。最根本的办法是按原毛细管的长度和内径尺度替换新的就OK了。  毛细管流量液体测定法毛细管流量气体测定法膨胀阀的品种手动膨胀阀:是最简略的节约阀,它试用于制冷系统手动操控的场合。它实践是一种带有细牙螺纹调理的针阀,手动调理阀的敞开度。当紧缩机停机后,有必要关闭手动膨胀阀,堵截液体通路。
  主动膨胀阀:是依*作用在膜片(或波纹管)上相应的吸气压力来操控液体流量的一种主动阀,当阀敞开时 ,制冷剂液体进入蒸腾器,致使蒸腾器压力的升高,同时会致使膨胀阀的关小。当紧缩机抽吸蒸腾器中的蒸气时,压力下降, 这种趋势会促进膨胀阀开打,这样它能主动调理阀的敞开度。制冷系统运行时,阀永久不会全关。当紧缩机开动时,针阀当即  开大;当紧缩机中止时,蒸腾器中的压力可使膨胀阀全关。
  热力膨胀阀:是一种改进型的主动膨胀阀,广泛用于制冷和空调设备上,膜片或波纹管上部的压力来自远间隔感温包压力的呼应。感温包内充有与制冷系统类似的工质,感温包柞缚在蒸腾器出口附近的吸气管上,用毛细管与膨胀阀膜片(或波纹管)腔室相连。制冷系统运行时,热力膨胀阀的感温包对吸气管上地点点的吸气热度起呼应,主动调理阀的敞开度,使蒸腾温度得主动调理。
  一、毛细管的挑选:  冰柜毛细管因为损坏或许无法运用,就需求替换,可是因为没有切当的数据来阐明毛细管的长度,给修理带来了必定的艰难,核算的条件与紧缩机的排气量、制冷剂的压焓和热焓值、蒸腾温度、冷凝温度以及冷凝压力和蒸腾压力等各种条件的制约,是很难核算正确,工厂大多数选用测验的办法来断定毛细管的对错,需求的设备有:高压瓶、流量计、液压丈量和气压测量等条件,而在修理傍边因为条件的制约,就有些艰难;下面介绍一种便利的测量办法:
  在需求替换毛细管的冰柜的冷凝器输出端换一个双尾枯燥过滤器,焊接好冷凝器的接头和技术管(技术管选择直径5毫米的铜管和三通压力表架,在挑选一条根本上与原毛细管差不多直径的毛细管,长度在可依据紧缩机的功率估量,通常在2.0米-2.8米之间,一端焊接到枯燥过滤器的输出端,刺进深度通常在0.5——1厘米左右不能太深,过深会触到枯燥过滤器的过滤网上形成阻塞,也不能过短,太短会使赃物堵住毛细管的口径,焊接无误后,切开紧缩机的技术口,敞开紧缩机观查接在枯燥过滤器上的压力表的压力,依据所用的制冷剂的不一样挑选压力的巨细,如压力过高可截短一些毛细管,反之要加长,当根本上契合下面供给的压力规模内即可。下面供给不一样的制冷剂的压力规模:  R1211.5——12.5kg/cm2  R13410.5——11.5kg/cm2  R2215.5——18kg/cm2  R6009.6——10.5kg/cm2  在实践修理傍边不断的测验及可得出规范的长度可供今后无需测验及可知道长度,可是有必要和测验的毛细管的直径共同。
二、蒸腾器的便宜(直冷式):  许多冰柜选用的是铝管、留轧钢管、铝板压合的蒸腾器,一旦腐朽严峻或根本就无法找到漏点,就无法修正,只要替换,因为市面上所出售的很难找到既契合尺度又契合表冷面积的蒸腾器,那就需求便宜,在便宜的过程中通常挑选铜管,它既便于焊接又便利制造,为了既能满意卸冷的需求又要节约资料那就需求一个核算,下面我介绍一种核算办法:  铜管的直径和卸冷才能:(零下15度实验满意需求) 直径(毫米)卸冷才能(瓦/米)  紧缩机功率并不代表他的制冷才能,而真实的制冷才能对三星级冰柜来说,通常紧缩机的制冷功率是紧缩机电功率的2.2——2.4倍,那么核算公式也即是紧缩机功率的2倍左右除以挑选铜管直径的单位卸冷才能(瓦/米),即可得到需求的铜管长度。
  下面我举例阐明:一台扬子冰柜210立升,蒸腾器选用的是留轧钢管,长期没用内部蒸腾器腐蚀走漏。  依据紧缩机功率的至125瓦紧缩机预算发作的制冷功率约是280瓦,首要挑选铜管的直径,依据箱体的办法选择直径8毫米的铜管,依据卸冷才能核算,需求铜管长度14.5米,因为下蒸腾器没有标题,那么就不必换下蒸腾器,冷冻室体积为80立升,保鲜室的体积是130立升,相同的体积冷冻室的制冷量通常是保鲜的5倍核算,冷冻室需求11米的铜管既能满意冷量的需求,制造时依据箱内的尺度选用蛇形摆放的办法摆放、制造好铜管,选用固定卡的办法固定好铜管,使铜管压在冰柜内胆上以保证卸冷的面积,在下端后壳的衔接收盖板内断开本来的衔接并把刚制造的蒸腾器与下蒸腾器的输入端和毛细管的输出端焊接好后,镇压检漏没有标题,然后替换枯燥过滤器,选用二次充氟办法,试机一切正常。
  一台佰川冷柜300立升,紧缩机是185瓦的,蒸腾器走漏,挑选直径8毫米的铜管,通过核算得到需求23米,思考制造标题,所以选用6毫米直径的双管并排,这样制造简略,卸冷均匀,依据核算30米,那么能够算每一根需求15米,双管并排距离为4厘米,回旋扭转环绕冰柜内胆上由上到下螺旋外形,下部衔接紧缩机的吸气口,上部与毛细管衔接,制造固定结束后镇压检漏、抽真空、加氟试机一切正常。