格力凯迪斯变频空调e6出现e6

||||||||||
||||||||||
查看: 960|回复: 11
格力凯迪斯变频空调故障E6
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
内机一直E6.换的主板还是E6求各位大师傅指点一下,谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
查查外机,或者感温包是否正常
阅读权限25
在线时间 小时
弱弱问一句信号线查了吗?
阅读权限101
在线时间 小时
换了外机,换内机,不行再把线来换,最后、最后只能换空调了。
阅读权限10
在线时间 小时
看看有没有接铜管?有没有加线!
阅读权限40
在线时间 小时
外机板换掉,包好
阅读权限25
在线时间 小时
查外机线的直流信号有没有,如果没有,到室内机上查有么有。如果室内有就是线的问题。如果室外机有就是外机板的问题,如果内机外机都没有,那就是内机板的问题。
在线时间 小时
已经查的是外机主板问题
阅读权限25
在线时间 小时
万用表测下,         
阅读权限10
在线时间 小时
查查硬件吧,电抗器,压缩机,风机,什么的
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司&&&&&&当前位置:&gt
月销量53件
月销量39件
月销量30件
月销量27件
月销量26件
月销量26件
月销量23件
月销量17件
月销量16件
月销量13件
月销量13件
月销量13件
月销量12件
月销量12件
月销量12件
月销量10件
月销量10件
618超级返狂欢节
一淘网为您找到格力电脑产品的详细资讯,实时报价,价格行情,格力电脑商品分类,论坛问答/求购等相关产品信息。
增值电信业务经营许可证:浙B2-格力变频3p空调凯迪斯e6是什么故障?_百度知道格力空调凯迪斯e6解决方法 - 家电维修 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
格力空调凯迪斯e6解决方法
时间: 14:16
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】原因分析: 1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。 2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。 3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。 格力空调故障代码E6的解决办法......
原因分析:
  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
  2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
  格力空调故障代码E6的解决办法:
  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。
  2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
  4.电路板坏,更换室内机电路主板。
  格力空调显示E6的检修流程:
  开关电源正常&&5V电压正常吗&&正常查通信光耦&&外机接线端&&检修室内外信号线&&N以通信线有跳变电压吗&&没有查内机&&有查外机&&晶振也查一下&&更换电路主板。}