漏电开关规格型号有哪些?价格要多少?
被浏览1334次
我来帮他解答
漏电开关220V有以下几种:家用漏电,单极带漏电,两极带漏电,还有工厂用的490型大漏电开关,家庭用一般分为15A,20A,32A,40A,60A,
ABB触电保护器空开开关三极三相380V3P20A总漏电保护器GSH203-C20
西门子断路器1P+N10A紧凑型带漏电保护开关单模位空气开关漏电保护器漏保5
施耐德断路器 空气开关 空开 C65系列 DPN 40A带漏电保护 家用
德力西 3P25A漏电保护断路器 漏电开关/触电保护器 CDB6VS 3P C 25A
西门子断路器西门子空气开关1P+N20A电子式漏电保护断路器 绿色
T1B1-63C16/1T1B1以及T1B1L-63C20/1/0.03两个型号,其中T1B1-63C是漏电保护开关厂家的单品型号,20代表着1P类型的漏电保护开关,0.03则表示开关动作电流为30毫安,大多数的漏电保护开关上,都有型号1P、3P、2P等标记,其实这是表示着漏电保护开关的不同类型,也因为如此,漏电保护开关的型号也是多种多样。
ABB断路器SH202-C32空气开关漏保漏电保护器空开
正泰断路器漏电断路器家用小型触电保护开关NBE7LE1P+N63A
西门子空气开关带漏电保护器紧凑型断路器绿20A漏电
以下是关于漏电开关规格型号:
KSD301 系列为突跳式 塑料为主体,自动复位形式。
KSD302 系列为突跳式 陶瓷为主体,自动复位形式。
KSD303 系列为突跳式 塑料为主体,手动复位形式。
施耐德断路器梅兰日兰Easy9系列空开空气开关 2PC63A带漏电保护器家用总闸总开关
正泰电器 漏电保护开关 NBE7LE 2P63A 二极漏电断路器C63
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
一颗柠檬_4908&回答:普通漏电保护器多采用漏电电流为:30mA。防火用漏电保护器要采用低灵敏度延时报警式或漏电电流为:300mA或500mA的漏电保护器。 空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
猪仔_5727&回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。
空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。
1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA.
2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。
3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。
4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。
漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。
空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
xhp613&回答:通常都是60A,或63A的,不过60A应该是最大功率是不能超过60A的;漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。。
热心网友&回答:漏电保护器有DZL18-20系列,DZL3,DBK2,DZL43,E4FL,F360,ZSLL1,SZB45LE,ZS108L1-32,等系列
规格/型号:5SM; 适用范围:用于配电线路及电器设备中,对直接或间接接触带电体(包括人体或生物体触电)而产生的漏电、火灾事故以及绝缘遭到破坏等故障的保护; 使用范围广,额定工作电流从16~80A,额定故障电流从10~500mA。漏电开关的外壳采用热固性材料制成,具有很高的耐热性和抗冲击强度,绝缘强度高。漏电开关外形为标准模数化结构,体积小重量轻;安装部件采用金属片和弹簧,可以安全牢固地安装 在35mm的标准导轨上。对于5SM系列漏电开关,采用漏斗式组合型接线端子使接线简单可靠;并可在下接线端子连接汇流母 线排。另外还可以在它的侧面加装辅助开关。对于5SU系列漏电开关,除具有漏电保护功能外还具有短路及过载保护功能,并且具有很强的限流能力,能量限制等级高达 3 (5SU3747除外)。所有系列的产品均采用电磁式脱扣系统,无需辅助电压,使用更安全,且不受电压波动和气候环境等 因素的影响。 额定工作电压:AC230/400V 额定工作电流:16-80A 额定漏电电流:10~500mA 脱扣特性 (用于5SU):B,C 分断能力 (用于5SU):4.5KA, 6KA, 10KA, 20KA 极数:2P(1P+N),4P(3P+N) 符合标准:IEC1008, IEC1009,DIN VDE 0664等
低压的漏电保护器型号
有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器、等系列型号。
低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150安培等规格。
虽然在国标GB 5 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。
一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。
漏电保护器分脉冲式。电磁式。电子式。
脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作,虽然存在有电流、时间动作死区,每条支路投入时都有可能产生误动作的缺点,但脉冲式漏电保护开关具有认别性,可发展为智能型漏电保护开关,作为配电变压器总保护,主干线1级保护,整定动作的电流值、时间值都较大,在多级保护中上述的缺点是完全可以克服的。
电磁式漏电保护开关的特性不受电源电压影响,环境温度对特性影响也很小,耐压冲击能力强,外界磁场干扰小,并具有结构简单、进出线可倒接等优点;但耐机械冲击振动能力较差,满足延时反时限特性要求比较困难,制造要求精密,价格较贵,且灵敏度以30mA为限,只适用于小容量负荷,因而已被电子式漏电保护开关所取代。
电子式漏电保护开关虽存在电源电压、环境温度对特性有影响,耐雷电冲击能力差,抗外磁场干扰弱,结构复杂,进出线不可倒接的缺点,但满足延时反时限特性要求容易,制造简单,灵敏度高,价格便宜。对上述存在的缺点,分别安装稳压电源、温度补偿、过电压吸收器,电子回路采取防干扰措施是完全可以克服的,因而得到广泛应用。特别是电子技术高速发展,集成电路、集成块的广泛应用,保护开关体积越来越小。根据用户要求可制成速断型,也可制成延时型,并能与各种容量开关(小则几安培,大则几百安培)相配套,满足各类用户要求。既可制成用户末端后备直接保护(如电源开关插座,手持、水泵、机床等)的各类漏电保护开关,又能制成用户间接保护(如住宅总保护,低压主、分支线路,配电变压器总保护等)的各种漏电保护开关,因而具有广阔发展前途。
倒叙_7629&回答:微波炉,电磁炉,各分一路16A漏电开关.电视,电冰箱、电脑、抽风机、电饭锅、电动车16A漏电开关.二、三、四各一只16A漏电开关.(30mA)
双控的一个32A作为总开关,然后是一个25A单开。三个5A单开.如果想装漏电开关,只能把他们都换成漏电的电流一样的开关
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()400-880-2600
› 建材 › 电工电料 › 断路器 › 德力西 1P20A压缩空气断路器 DZ47LE-1P+N-C20断路器漏电保护器
德力西 1P20A压缩空气断路器 DZ47LE-1P+N-C20断路器漏电保护器
5条相关资讯
0个相关装修问答
DZ47LE-1P+N-C20
压缩空气断路器
漏电保护器类型
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-空气开关型号 【范文十篇】
空气开关型号
范文一:自动空气开关主要技术参数
自动空气开关的主要技术参数有:额定电压、额定电流、极数、脱扣器类型和其额定电流及其整定范围、主触头的分断能力等。
常用的塑壳式自动开关有:DZ20、DZ15、DZ10、DZ5、DZX19、DZX10等系列。引进生产的有德国BBC公司的S060系列,美国西屋公司的H系列,日本寺崎公司的TG系列等。其中DZ20、DZ15等系列为统一设计的新系列自动空气开关。DZX19, DZ20系列是限流型自动空气开关,在正常条件下它与普通自动开关一样,作线路的不频繁转换之用。当网络短路时,具有限流特性,利用短路电流所产生的电动力使触头迅速断开(约8—10毫秒内), 限制了可能出现的最大短路电流,适用于分断能力高的场合。
自动空气开关的型号意义为:
在表1-4和表1-5中给出了 DZ20系列和DZX10系列自动开关的技术数据。
正泰小型断路器 NB1-63 2P 63A 空气开关 C63A 正泰空开 正品
主要参数及技术性能
品牌:正泰
型号:NB1高分段能力系列NB1 2P 63A
尺寸: 宽36mm 占2位
断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。 目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C10、 C16、 C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安.
1.空调断路器选择方案
1匹/1.5匹空调 16A空开
2匹空调 25A空开
3匹空调 32A空开
注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关,空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小,插座中、空调大的选配原则。可根据客户的要求和装修个性的差异性,结合实际情况进行灵活的配电方案。
2.断路器(空气开关)的极性和表示方法
单极1P 220V 切断火线
双极2P 220V 火线与零线同时切断
三级3P 380V 三相线全部切断
四级4P 380V 三相火线一相零线全部切断。
3.选购安装 现代家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路须安装漏电保护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
1、住户配电箱总开关一般选择双极32-63A小型断路器或隔离开关。
2、照明回路一般10-16A小型断路器。
3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。
4、空调回路一般选择16-25A小型断路器。
5、采用双极或1P+N(火线+零线)双线断路器,当线路出现短路或漏电故障时,立即切断电源的火线和零线,确保人身安全及用电设备的安全。以上选择仅供参考,每户的实际用电器功率不一样,具体选择要按电工设计为准。
空气开关DZ10-630/330(塑壳断路器)
DZ10系列断路器是我过早期使用的空气开关的一种,其稳定的性能,可靠的质量,实惠的价格一直受到客户的青睐。
DZ10系列塑料外壳式断路器(空气开关),主要适用于不频繁操作的交流以50HZ,额定工作电压至380V,额定电流630A的配电网的电路中作接通和分断电路之用,断路器具有过载、短路及欠电压保护装置,以保护电缆和线路等设备不因为过载、短路而损毁。在正常情况下,断路器也可以作为线路不频繁转换之用。
本产品符合GB14048.2标准。
DZ10空气开关具体型号:
DZ10-100/330,DZ10-250/330,DZ10-630/330
塑壳断路器DZ10(空气开关)适用范围及选型表如下:
DZ10主要技术参数
DZ10外形尺寸及安装尺寸
(DZ47-63 63A;小型断路器;空气开关 产品详细说明
品牌:天正 型号:DZ47-63 63A 极数:2P 额定频率:60(Hz) 额定绝缘电压:220(V) 脱扣器电流:63(A)
空气开关的型号:
C65N 1P-:C1A
C63A C65N 2P-:C1A
C63A C65N 3P-:C1A
C63A C65N 4P-:C1A
C63A C65N 1P-:D1A
D63A C65N 2P-:D1A
D63A C65N 3P-:D1A
D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W
热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,
250,400,600,800,1000...(单位A)。
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63
安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0
--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电
流大于等于线路计算负荷电流。
例:DZ47-60A C25:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍 空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则
可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。
根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)
看看四极断路器的选用吧!
属于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Y/yno),其中2型适用于TN-C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN-C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN-C系统。
我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老
是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?
问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的 应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,
呵呵)比较好。
楼上回答正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D
系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!
当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空
开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。
补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问
题多数是因为漏电的原因造成的。
强烈建议你自己再给家里的用电大户(比如空调电磁炉等)专门拉线(从入户就开始)。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。
有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开?
用DZ47-40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路。
功率在8000W左右,可以买个40A的空开,也可以分两路,用两个20A的。
功率在8000W左右,但是40A的空气开关老跳闸.不知道是怎么回事?
用DZ47两极40A空气开关。最好选用DZ47-63 2P 32A的空开,可用正泰、天正、等国产一线品牌,质量要稳定些!
建议你总开用1个60A2P的空开,电脑2台用1个16A的漏保,2台2200的电磁炉、3台电风扇、3台电视、2台冰箱用40A的漏保,照明用16A1P的空开。这样配置使用比较安全的。
60A的2P空开。首先换个40A的看看是不是还跳,如果还跳就要检查一下了,不排除有漏电的可能,或者绝缘皮破损造成放电,8000W的40A是够了,你家那么多用电设备总不可能同时一直开着用的吧!空气开关建议买西门子或施耐得。
家里刚装修一共四层如何:电视,电冰箱,电脑,抽风机,微波炉,电饭锅,电磁炉,电动车各一只都在一楼。一楼其他的也只是装6个10W的节能和8条20W支架。二楼至三楼都是装十个左右的10W节能和12根20W的架。请问:我家一共需要几个空气单的,几个空气双,分别是多少A的。32A的行不行,会不会太大?然后还需要几个漏电开关。多少A
根据你说的情况,建议你一楼总进线装一个32A漏电保护器(漏电保护和空开是连一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装
就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空
开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。
一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用[32A/2P断路器+漏电脱扣附件]即可。
如果考虑[需用系数]的话,25A规格也可。
二、计算公式: Ijs=Kx*P/U/cosφ.其中:
Ijs-------计算电流,
Kx--------需用系数。家庭用电Kx在0.5-0.7之间足够,
P---------安装容量.所有电器(插座也折算在内.每个100W估算进去),
cosφ------功率因数.民用电气线路按0.85-0.9估算.
得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配
套(指出线回路):
16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一
般是住宅进线规格,对应40A电表)。
最好的.选施耐德(梅兰日兰)C65N-32/2P+ELE,一般的.同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。
电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?
用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。
有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用
啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表?
你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空
调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?
总开关:63A/3P,电磁炉开关:32A/1P(9个),照明开关:10A/1P(1个),插座开关:16A/1P(1个),空调开关:16A/1P(1个)。你可以根据电器的额定功率和使用电压
算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。
作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐
项验算和选定。
用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A
(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。
也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台
35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A
以内,只要安装大于40A的空气开关即可。
把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以
DZ47-32A 9个控制电磁炉
DZ47-16 2个控制照明
DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大
电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:
dz47-16/2;空调:dz47-32。
其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母
龙,正泰)都还不错。
一般选用正泰的,质量不错,价格合适!
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、
失压等情况下,自动切断电路。
DZ47-60A C20的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保护)的动作倍数,C一般用于普通配电(5-10倍),另外一种常见的是D型,用于起动电流较大(如电机)的电器(10-14倍)。20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在
环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。
范文三:空气开关的型号:
C65N 1P-:C1A
C65N 2P-:C1A
C65N 3P-:C1A
C65N 4P-:C1A
C65N 1P-:D1A
C65N 2P-:D1A
C65N 3P-:D1A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60
(63)好像还有3安和2.5安的。
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的
应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。得到计算电流值后.选择断路器可以套大1.2个规格的.但要注意.断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A-对应线路为BV-2.5;20,25A对应线路为BV-4;32A对应线路为BV-6;40A对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关和电表?
你说得不够清楚。也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路
8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台
范文四:1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列塑壳空气开关适用于交流50HZ、380V或直流220V以及以下的配电线路中,用来分配电能和保线路及电源设备的过载、欠电压和短路,以及在正常工作下不频繁分断和接通线路之用。
3、DZ12系列塑壳空气开关,体积小巧,结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中,用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流50HZ单相230V。
4、DZ15系列塑料外壳式空气开关,适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中作为通断操作。
5、DZ20系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、四级空气开关主要用于交流50HZ、额定电压400V及以下,额定电流100至630A三相五线制的系统中,它能保证用户和电源完全断开,确保安全,从而解决其他任何空气开关不可克服的中性极电流不为零的弊端。
7、DZ47系列小型空气开关只要适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中,该空气开关主要用于现代建筑物的电气线路及设备的过载、短路保护。
8、SCML系列空气开关适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中做不频繁转换盒电动机不频繁起动之用。
9、DW10系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中,做过载、短路、失压保护及正常条件下的不频繁转换之用。
10、DW15系列万能式空气开关适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电源设备的过载、欠电压、短路保护之用。
11、H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
12、AC30系列模数化插座是用户内安装的模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
范文五:空气开关在日常的工作或者是生活居住地,我们经常能使用到,但是却缺少对其充分的认识,当要面临自行选购空气开关的时候,对于家用空气开关选哪个好,空气开关型号有哪些有些不知所措了吧。下面我们就一起来了解和学习一下吧。
什么是空气开关?
空气开关与传统的电源开关相比较,是一种以低压配电网络与电力拖动系统的控制器,使用过程中控制与保护功能比较凸显,在没有完全接触和分断电路的
情况下,同样对于电气设备的段落或者是负载起到保护作用。除此之外,使用在地启动电动机上也比较合适。空气开关工作原理:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
空气开关还分几P,有些人是说几极。
从1P到4P(1P的厚度是18MM,2P是36MM......),1P就是1根线进出,2P就是2根线进出,以此类推。家里一般就用到1P或者2P,1P和2P的区别就是1P只能断开1根火线,2P是能同时断开火线和零线也就是1P+N,所以相对来说2P的更好点。如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的空气开关,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P空气开关;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的空气开关,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。
空气开关型号有哪些?
以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
例:DZ10-100/330 Ie=60A
说明:DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
家用空气开关怎么选?
空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些
设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
1.首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
2.总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
3.为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流:
空气开关与漏电开关的区别
空气开关是零线和火线起作用,当两线间电流太大就会自动跳闸,作用和保险丝一样。漏电保护器俗称漏电开关,漏电保护器是火线起作用,如果人接触火线,那么通过人体和大地构成回路,有额外的电流没有通过零线,里面的电磁装置会自动触发,也会跳闸,马上断电保护人体。这两个装置都是用的电磁原理,其间还包括放大电路。但必须注意,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的,千万不能乱用。
一般来说(无论在家庭或者酒店等),空气开关是用做总开关的,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去作为一个回路。比如厕所一个回来,厨房一个回路等等。空开有过流保护、短路保护功能,能实现过流自动跳闸,但是空开也有漏电型的,也可以做分开关。
家庭空气开关怎么接线?
空气开关跳闸怎么办?
一、在空载状态下,检测线路电压及电阻。
1.电压检测法:电压检测方法适用于检测电路是否存在接地故障。断开内部火线和零线,拔跳所有电器,在线路处于全开路状态下,检测外部线路火线与内部零线之间的电压。在一般情况下,开路电路检测电压值应为5V以下,并且电压值比较稳定。使用交流200V以上电压档,如果检测电压值飘忽不定,并且电压值不满240V或在36~240V之间(即合路电压),根据普通电子电路串联分压物理原理,判断被检测电路为接地故障电路(此时,零线相当于地线,电线电阻与接地电阻串联)。接地电阻越小(即接地越良好),检测电压值越大,因为在一般情况下,接地电阻阻值极不稳定,所以电压值也极不稳定。如果检测电压值极小(小于10V),或接近于零(即开路电压),则可以判断被检测电路为正常电路。
2.电阻检测法:电阻检测法适用于全开路电路,即火线和零线被全部断开,此检测方法可用于检测电路是否存在短路故障。在内部电路处于全开路状态下,拔掉所有电器,然后检测内部火线和零线及地线之间的电阻值。如果检测电阻值为无穷大,可以判断电路处于开路状态,则可以判断被测电路为正常电路(健康电路);如果检测电阻值为一定阻值,可以判断电路处于通路状态,则可以判断被检测电路为故障电路,而且存在火线与零线短路故障的可能性最大。
二、排查线路故障的步骤。
1.归类线路组:将火线与零线配对,标明线路组号。
2.查找故障电路组:在电路全开路状态下,即断开跳火线和零线,跨组检测内部电路任意条零线与外部火线的电压值,确定故障点。检测被检测电路零线与外部火线之间的电压,如果外部火线与内部零线之间电压存在较大电压差值(即36V~240V,普通照明电压),则该线路组应列为故障线路组;如两者电压差值为零或电压值很小(0V-36V,即开路电压),则该电路组为正常电路(健康电路)。
3.检测故障电路组:断开故障线路的零线(好的线路组也要处于全开路状态),接通故障线路组的火线,即只通火线,断开零线,在单通火线状态下,逐级分段对故障电路进行检测。
4.检测漏电故障:如果线路漏电,用试电笔是测不出来的,检测是否漏电最快捷的办法就是用兆欧表(家里用可选500V表)主要是要检测对地绝缘电阻,
检测方法:红表笔接相线,黑表笔接地线,绝缘电阻值不能小于1兆欧,再用红表笔接零线,黑表笔接地线。测的方法相同。
三、检测要领。
1.用万用表交流电压档,一端接地(暖气,自来水,或其他接地的金属,要保证不要接在漆皮上;有220V,是火线,是零,则可能是零线也可能是地线。若有电压(那怕很低,最低的一般低的是接地的),要有负载量,大一点的,如洗衣机,微波炉,空调,电暖气等。
2.不能量火线对地电流,只能串在电路里量。
3.如果有电度表,可断开接线,后面对地通的是地线。不过要懂电工技术。
4.可以测电流,一般火线和零线,具有相同的电流,电流不同,可能漏电。
5.若地线对地有电压(最好量电流)证明漏电。如地线与零线电位一样,就不会产生电压,也就不会产生电流。
6.检测220V线路,火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻是否合格。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻都是无限大。火线与零线、火线与地线、火线与大地的绝缘电阻取决于所用的电源线决定的,当其任何两相间(包括地)低于1M时可认为绝缘损坏,不得使用。
漏电开关跳闸怎么办?
漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因:
1.安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。
2.与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
3.电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
4.电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在'三相四线'制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
5.上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部
线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。
家庭安全用电常识
1.入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。
2.入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。
3.接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。
4.临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。
5.严禁私自从公用线路上接线。
6.线路接头应确保接触良好,连接可靠。
7.房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。
8.使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。
9.遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。
10.家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。
11.家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。
12.家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。
13.湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。
14.家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,并及时请专业人员修理。
15.使用电熨斗、电烙铁等电热器件。必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。
范文六:空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。可能许多人会问“空气开关有什么用呢?”空气开关作用很大,它可以做电路保护,如果有空气开关串联的电路发生短路,或是瞬间电流过大,空气开关就会自动跳闸了,起到保护电路,杜绝危险的作用。因为短路可能造成设备损坏,火灾,甚至是人员伤亡,而电流过大,可能会熔断导线,然后发生危险。
可见,空气开关在我们日常生活中起着举足轻重的作用,面对市场上琳琅满目的空气开关品牌,哪种空气开关品牌好呢?建议广大消费者在购买空气开关时,要查询有关空气开关品牌的相关资料或者参考权威品牌网站十大品牌网10-china空气开关十大品牌,如下:西门子 (始创于1847年德国,世界上最大的机电类/电气工程与电子公司之一,世界500强企业,西门子(中国)有限公司),TCL-罗格朗 (始于1860年法国,电气行业的领导品牌,十大开关插座品牌,TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司),西蒙Simon (1916年成立于西班牙,全球著名的通信布线品牌,十大开关插座品牌,著名品牌,西蒙电气中国有限公司), 奇胜Clipsal (于1920年澳大利亚,全球著名品牌,亚洲最大的电工产品品牌之一,施耐德电气(中国)投资有限公司),松下Panasonic (于1918年日本,世界500强企业,世界品牌,大型跨国公司,全球最大的电子厂商一,松下电器(中国)有限公司),施耐德 (拥有170多年的辉煌历史,全球能效管理专家,专业从事电力与自动化管理业,施耐德电气(中国)有限公司),ABB (由两个百年历史的国际企业合并而成,电力和自动化技术领域的领先者,全球500强,跨国企业,ABB(中国)有限公司),朗能LONON (中国驰名商标,广东省著名商标,广东省名牌产品,著名品牌,中外合资霍尼韦尔朗能电器系统技术(广东)有限公司),龙胜开关插座 (浙江省著名商标,建筑装饰材料/浴室取暖设备综合型集团公司,家庭水电系统专
家,浙江龙胜电器有限公司),鸿雁 (1984年,中国驰名商标,高新技术企业,浙江名牌产品,浙江省著名商标,杭州鸿雁电器有限公司)
当然除了以上的空气开关十大品牌之外,我国的空气开关品牌中,还有很多空气开关品牌值得广大消费者的信赖,是不错的选择,松本SOBEN飞雕Feidiao,公牛BULL天基吉徕GIRA正泰CHINT伟迈VIMAR天朗开关德力西,深思突破电气
这些知名著名的空气开关,无论是从质量还是售后服务方面,都得到广大消费者的信赖和一致认可,在这里要特别提醒广大消费者,特别是喜欢贪小便宜的消费者,在购买空气开关时,一定要选择大品牌的空气开关,因为空气开关质量的好坏直接与我们的人身安全息息相关,不容小视。
下面就教大家空气开关型号的选择,空气开关的安装和接线方法,只有做好了这几步,才能发挥空气开关的作用,更好的保护家人的安全,首先教大家空气开关的安装:
安装空气开关:
1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;
2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;
3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;
4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;
5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。
当你的空气开关是三相开关,你要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了
其次教大家空气开关型号的选择:
1、DZ5系列塑料外壳式空气开关适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
最后教大家空气开关的接线方法:
下面,就举例来说明空气开关的接线方法。如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
接线方法如下:
从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
一、接室内线
1、在下方标有字母 N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
2、在下方 A1 接照明线(电灯)的火线。
3、在下方 A2 接插座线的火线分路。
4、在下方 A3 接空调线的火线分路。
二、接进户线(外面进来的电线)
1、在上方 N 接零线(蓝色)2、在上方 L 接火线(红色) 广大消费者只有做到以上这些,才能够尽量减少用电隐患,避免造成人员触电和伤亡事故的发生,同时更是关爱家人的最好表现,爱家爱家人,就应该从身边的小事做起,从关心他们的身体健康和安全做起,从选购一款适合自己家居的空气开关做起!
范文七:正确的说法应是C特性脱扣空气开关。
这所谓的特性是按空开(应是小型空开MCB)对峰值电流的敏感度来分类:
A特性一般用于需要快速、无延时脱扣的使用场合,亦即用于较低的峰值电流值(通常是额定电流In的2—3倍),以限制允许通过短路电流值和总的分断时间,利用该特性可使MCB替代熔断器作为电子元器件的过流保护及互感测量回路的保护。
B特性一般用于需要较快速度脱扣且峰值电流不是很大的使用场合;与A特性相比较,B特性允许通过的峰值电流<3In,一般用于白炽灯、电加热器等电阻性负载及住宅线路的保护。
C特性一般适用于大部分的电气回路,它允许负载通过较高的短时峰值电流而MCB不动作,C特性允许通过的峰值电流<5In,一般用于荧光灯、高压气体放电灯、动力配电系统的线路保护。
D特性一般适用于很高的峰值电流(<10In)的开关设备,一般用于交流额定电压与频率下控制的变压器和局部照明变压器的一次线路和电磁阀的保护。
从以上保护特性的分析可知,对于各种不同性质的线路,一定要选用合适的MCB。如有气体放电灯的线路,在灯启动时有较大的浪涌电流,若只按该灯具的额定电流来选择MCB,往往在开灯瞬间导致MCB的误脱扣。
交直流空开为什么不能通用?
主要是电弧方面
交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流线路中由于直流电流的大小和方向是不随着时间而变化故而分断的时候产生的电弧要大
在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关
不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏,这样不但起不到保护作用,还会造成严重后果
直流回路保护及安秒特性测试的研究
随着国民经济快速增长和电网技术的不断提高,输配电网络出现了多样化、复杂化,而承担电网保护和控制作用的直流设备供配电系统和对供电设备及线路进行保护的主要元器件,从单一的熔断器改为了断路器。由于直流断路器具有反时限动作,高精度的分断性能等特点,已被电力系统越来越普遍使用。但直流断路器动作特性怎样,上下级、级差保护如何配置,根据直流系统运行状况如何选择合理的直流断路器,这些情况人们并没有得到解决。许多单位仅凭工作经验和自我感觉使用配置,造成了配置方式多样化,有的采用了熔断器或交流断路器、直流断路器代替并混合使用,造成维护和运行上的极大困难,越位动作事故常有发生,让人们防不胜防。
二、微型直流断路器
图一 微型直流断路器内部结构
直流断路器由于分断能力强、分断迅速、故障恢复快、操作使用简便等优势,正被人们越来越重视。直流断路器主要由接线柱、灭弧栅、标签显示器、操作手柄、动触头、电磁线圈等部件构成,如图一所示。
在直流断路器内部结构中,“电磁线圈”是直流断路器的快速动作元件。当负载短路时,产生的短路电流通过电磁线圈产生电动力使断路器瞬间动作。“双金属条”是过载保护动作元件,当负载电流大于额定电流某一定值时,双金属条围绕在其上的电阻丝发热,金属条弯曲动作起到过载保护目的。双金属条的发热是过载电流的累计热量,使其发热,产生动
作,所以其过载还有时间系数,这也就是直流断路器的工作原理。“灭弧室”帮助开关分断过程中电弧的冷却熄灭,提高开断电流能力。应用在直流系统中,由于直流短路电流灭弧比较困难,不像交流电流有过零的特性容易息弧,所以直流断路器开断距离要求大于交流断路器,并且为了更好的提高灭弧能力,在开关的消弧槽内附加了恒定磁场与直流电弧作用在灭弧室内,使之更容易灭弧,因此直流断路器的接入是有极性,不能接反。如果不注意极性,接反则大大降低直流灭弧能力。直流断路器具有反时限特性,大于额定电流的1.31I△(I△为额定电流)时开始动作,根据动作特性不一样区分为A、B、C、D四种特性,常用的有三种。B特性为短路电流大于5倍额定电流时瞬间开断;C特性为额定电流大于10倍额定电流时,瞬间开断;D为电动机专用断路器。直流断路器的极性安装时常常被忽视,往往认为是直流断路器的质量的问题。
三、 熔断器
熔断器的自身是具有一定电阻的导体,它的保护工作原理是当电流流过导体,导致导体发热,温度到达导体熔点时产生熔化断开,所以称之谓熔断器,也称保险丝。熔断器的发热量遵循公式Q=0.24I2RT,(Q是发热量,I是流过导体的电流,0.24为常数,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间。)我们从公式就不难看出其电流和电阻大小决定了产生热量的速度。若热量产生的速度小于热量耗散的速度时,温度不会高于或大到导体熔点,不会造成熔丝断开;若热量产生速度大于热量耗散的速度时,产生的热量越来越多,所累积的温度升高到导体熔点以上时,导体熔断,这就是熔断器的工作原理。原理主要是温度熔断导体,所以安装方法和拉触电阻都会造成熔断器的熔断速度。常用的熔丝主要材料为铅锑合金,铅不少于98%,锑为0.3%-1.5%,杂质小于1%。直流系统一般使用各类管状熔断器和石英砂熔断器,是由于直流电流不像交流电流,其灭弧性不一样的原因,管状或石英砂熔断器比一般熔断器有较强的灭弧性能。熔断器熔断特性具有反时限特性,大于额定电流值越大,熔断时间就越短,熔断时间和电流成反比。
四、 级差保护特性测试
模拟变电站的实际运行环境,对熔断器、断路器的上下级选择性保护配合进行短路试验,原则上是假定直流的短路电流逐步增加,直到上下级之间不能配合为上。分别以熔
断器与断路器配合进行试验,分以下四种状态①断路器与断路配合以DD方案配合状态;②熔断器与断路器配合PR方案配合状态;③断路器与熔断器配合DR方案配合状态;④熔断器与熔断器配合RR方案配合状态。我们根据四种状况进行配合从小电流到大电流的方法测试。如图二所示。
图二 级差配置测试方法
五、级差配合建议
根据以上的现场测试,我们认为级差配合原则如下。
(1)直流断路器D与直流断路器D配合:
直流断路器过流脱扣器配合级差可取0.2秒,即负荷直流断路器为瞬动,上级直流断路器取短延时0.2秒,总电源延时0.4秒。相当于同型号直流断路器上下级差2—3级。最好是建议上端采用C特性直流断路器,下端(末端)采用B特性直流断路器。
(2)熔断器R与熔断器R配合:
一般按上下级熔件正负误差叠加,并计及10%配合裕度计算配合级差。相当于同型号熔断器上下级差2—4级。
(3)上级熔断器、下级空气开关的配合:
熔断器熔断曲线NT(熔断时间一电流特性)应在直流断路器要是 保护曲线ME(脱扣时间一电流特性)的上方,如图三所示(I为电流,C为时间),且要求在最大短路电流内二曲线没有发生交叉点。
图三 熔断器、直流断路器上下级配合曲线图
禁止采用上级直流断路器,下级为熔断器的级差保护模式。运行实践证明;采用此类方式进行级差保护常常带来事故扩大化。其中原因是按级差考虑的直流熔丝灭弧时间要大于交流,而此时上级直等去也是咱不知道他差这些都是个啥 流断路器已进入速断工作区
域,如图四所示,熔断器熔断曲线NT(熔断时间-电流特性)与 直流断路器保护曲线ME(脱钩时间-电流特性)二组保护曲线在电流大于某一点时发生交叉,故障电流大于交叉点Ix外,致使动作先后次序发生颠倒。采用上级直流断路器、下级熔断器方式,即使按级差配置,当发生短路时,仍无法保证按级差动作,往往还是会发生上级直流断路器动作先于下级熔丝保护,扩大了停电范围。
图四 大电流条件下动作级差发生颠倒
由于直流断路器与直流断路器之间、熔断器与熔断器之间和直流断路器与熔断器之间电流-动作时间曲线各异,在进行级差选配时,原则上尽可能选取同型号保护元件,进行上下配合。同型号保护元件在制造工艺上可以保证不会发生动作曲线交叉而发生越级动作的现象。
范文八:空气开关,又称自动开关、低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭常见总开关有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:
C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)
范文九:空气开关规格型号
空气开关又被叫做空气断路器,断路器当中的一种,是一种通过控制电流超过而定电流就会自动将电路中的电流断开的一种开关。
很多朋友在购买空气开关的时候都不知道自己应该要买哪个型号,那空气开关型号规格有哪些呢?今天我们就一同来看看空气开关型号规格介绍。
空气开关型号规格
空气开关的规格型号很多,我们大家能够比较常见的有DZ系列,而这个系列的型号有:C120 、C100 ,C80,C60,C30,C16等等几种。
而以上的只是毕竟常用的家用型,除此之外还有工业用的空气开关,比较常用的有DW和DZ系列,它的型号有:A,400A,250A,100A,80A,32A等等,这还只是DW和DZ系列的,还有其他系列。
空气开关如何选购
1、在空气开关的选择上,大家不但要关注型号规格,还要选择空气开挂级别。在计算好了家里电器的用电量以及电流值:比如电视剧,电脑,冰箱等各个电器的功率以外,还可以在这个基础上增大一些。在计算时,需要将所有电器总共功率翻倍得出的电流就能够很好的支持这个规格型号的空气开关了。
2、在选择上可能还会涉及到一些我们所学过的物理知识,因为空气开关作为家里总电源的开关保护,在选择时千万不要大意麻烦。既要防止电流漏电引发的安全事故,一般都要选用2P的,也就是两根线一根线流入一根线流出。以此来说4P的安全性能就会更高了,所以我们在选择的时候就最好选用安全性能越高的。
3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
以上是关于空气开关的相关介绍,如果想要了解更多关于空气开关的相关信息,请多多关注一起装修网,一起装修网将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
范文十:空气开关的型号选择
分类: 默认分类 |
标签:电流
空气开关的型号:
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,
其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分(单位A)。
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32
(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的) LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个
相线极一起断开;
我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我现在用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?
问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的
应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率达到4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的(空开具体有没有C40我记不太清了,呵呵)比较好。
楼上回答正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!
当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比较大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。
补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。
如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。
就是考虑你以后要用空调,所以总空开要用32的,如你以后空调多,可能得用40~60的空开,因为你有4层楼呀,其实你可把每层楼的照明和插座用15A的,再有空调什么的大用电器就要单独放线用15A的空开,特别是厨房,将来是用电器较多的地方,也要单独设空开,这个都要考虑远一点,为以后增加功率留余地。
评价成功原创加2!
评价成功原创加2!
电器有大1.5匹空调(1)46寸液晶(1)电脑(1)冰箱(1)饮水机
(1)电磁炉(1)21寸液晶(1)灯具有350W的吊灯(1)40W灯管(6)房子外总线10平方的,房子内是6平方的。请问我的空气开关怎么选择?
用DZ47 20A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷能力,电流过载百分之十一能保持一小时,怀疑是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。
有35个电磁炉用6平方铜芯线分9路线走,还有照明2路,普通插座3路,空调1路,请问分别用啥型号的空气开关,还有总空气开关
你说得不够清楚。你的进线是三相5线还是单相220V,用电时差,电磁炉的功率,空调多少匹的?还有你说的分9路是指整个开关箱还是只电磁炉呢?
总开关:63A/3P,电磁炉开关:32A/1P(9个),照明开关:10A/1P(1个),插座开关:16A/1P(1个),空调开关:16A/1P(1个)。评价成功原创加2!你可以根据电器的额定功率和使用电压算出电器的额定电流值,在买一个比电器额定电流大一点的空开。 答案补充
作为配电用的低压断路器,在选择时主要有如下几个方面内容:首先要根据工作场所,满足其型式及技术参数的要求;其次在初步确定好断路器的品种、规格后,还要考虑它与上下级电器坐在保护特性方面的协调配合,从总体上满足对选择性保护的要求;最后要进行逐项验算和选定。
用9个60A的(电磁炉用);2个10A(照明用);3个15A(普通插座用);1个30A(空调用);1个400A(总);1个500A的电表。 也就是总负荷有近70KW,基本是线性,如果用单相分布总闸至少300A电瓷炉每路8KW/220V,用63A,临时插座负载不确定,也应该不小于63A,照明每A220W,空调不知几台
35个电磁炉,分9路电,每台电磁炉的功率按2000瓦计算,每路电的工作电流在40A以内,只要安装大于40A的空气开关即可。 把每路的电器功率相加,然后除以220伏电压,就是该电路的最大
工作电流,空气开关的型号大于该电路的工作电流即可。空气开关与电源线的最大允许安全电流相匹配就可以了。
DZ47-32A 9个控制电磁炉
DZ47-16 2个控制照明
DZ47-32两个控制插座和空调。60-70A的电源开关。比较好用算你的各回路电流,然后乘上1.5就是所用的空气开关的大小 了
电表;10~40A;总开关:dz47-63;电磁炉:dz47-32/9;照明:dz47-10/2;普通插座:dz47-16/2;空调:dz47-32。
其实家用的空气开关的技术要求不是很高,只要买一些大牌子的都可以(LG,台达,欧母龙,正泰)都还不错。
20A表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为40摄氏度时的整定值。实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。}