两台复盛螺杆并联机组机并联拉两个库房,单独开一台拉一个库时膨胀阀后不结霜,风

冰激凌机 膨胀阀 结霜今天接修一台三色冰激凌机,故障是压缩机损坏(东贝cj2179ce)换为3P的国产压缩机后加氟大约2.3KG,刚启动时高压1.5低压0.3Mpa,稳定后的压力0.1-1.1Mpa.但是压缩机本身有结霜如下图.膨胀阀结满霜.我下一步该怎样修?
狗璐luli皃tH棄
氟利昂冲多了,往外稍微放一点,标准:压缩机跟前的铜管有霜,压缩机结露为最佳,压机多少带一点霜也行,不带霜的话最多离压缩机10CM处的铜管必须带霜,有这个标准,压力不用去管,当然我指的是反复制冷一段时间后的标准,或冰激凌桶里的液体料固化之后的标准.