1拖2空调铜管多少钱一米怎样铺设铜管

一文搞懂空调器铜管加工、弯管、安装、泄露等常见问题
空调主要由压缩机、换热器、自动控制系统组成,其中换热器中的铜管被称为空调的“血管”,“血管”的好坏将直接决定空调的品质,下面我们结合生产实践,谈一谈铜管在空调中应用时常出现的问题。
铜管是制冷装置加工制造的重要原材料,它主要有两种用途:
1、制作换热器。是空调的蒸发器、冷凝器的重要组成部分。
2、制作连接管道和管件。
不论是哪种用途,它都是制冷剂的通道,作用十分重要。在应用过程中,我们一方面要求铜管生产企业提供优质的铜管,另一方面也要求空调制冷企业妥善地使用铜管。
两器用铜管生产简介01
1.1 工艺流程
铜管的制造目前可以分为两种工艺流程。
●流程1:传统的挤压工艺:铸锭—(斜轧穿孔)挤压—轧制—盘拉—成卷—退火。
●流程2:新型铸轧生产工艺:
新型铸轧生产工艺流程图
1.2 铜管对外供货的几种状态
铜盘管:目前主要用于两器主管、连接管、管件等。
特点:运输方便,用户在使用的过程中不受长度的限制。
蚊香盘:主要用于维修市场。
特点:使用方便。
直条管:主要用于中央空调、连接管。
特点:运输不便,使用中有长度的局限性。
铜管使用过程中常出问题02
2.1 铜管泄露
铜管泄露是空调的致命缺陷,一旦泄露,空调中的制冷剂将全部泄露出来,空调缺乏换热的”血液”,也因此失效。对于铜管的泄露问题原因比较复杂,下面就经常出现的泄露原因予以阐述。
● 制造方面的原因
①涡流探伤漏检。
GB规定了铜管必须进行100%的涡流探伤,并规定了校核探伤仪用的样品管上的人工缺陷(通孔)直径,以保证涡流探伤的灵敏度,防止超标的缺陷漏检。
这项要求,在正规大型铜管厂是能够充分保证的,因为探伤是在线检测,这种在线涡流探伤保证了管子所有长度都经过涡流检测,是100%的探伤。
有的铜管厂则不是这样,或者不经过涡流探伤,或者是用低标准的涡流探伤仪抽检。这样铜管就存在超标的缺陷漏检或未检测,造成用户使用时空调泄露。
②涡流探伤检出缺陷,但是铜管表面未做标记或标记不准确、不清楚。
在铜管的生产过程中,涡流探伤检出的缺陷要求用墨迹在超标的缺陷上覆盖,以便在使用的过程中使用者可以将有缺陷的铜管剔除。
但是由于生产厂家在生产过程中选择的墨水附着力不够、喷墨的喷枪调整不合适、烘干不彻底、墨水的成份遇到高温褪色等原因,造成无法将涡流探伤检出的缺陷挑出,一旦有缺陷的铜管用在空调器上势必造成泄漏。
● 用户使用方面的原因
用户使用铜管制作两器工艺流程:切断-弯管-胀管-清洗-焊接-试压。
①误用涡流探伤检出的缺陷管。
在正常的铜管生产状况下,铜管涡流探伤不仅标出每盘铜管上的伤点数目,而且将伤点部位涂上黑色标记,以便用户在使用中识别挑出这段“黑管”。
空调制冷企业要对操作工人特别是新上岗的工人讲清楚,以便预防这种带伤的管子装到空调制冷装置上。
我们深入用户服务时已多次发现这个问题,有的工人问我们这管子上的黑色是怎么回事,有的则是解剖不合格产品时,恰恰是由于“黑管”装到产品上造成空调制冷装置泄露。
②加工的问题。
空调主管在形成两器的过程中要经过弯管、胀管、扩口、焊接等环节。
在弯管的过程中由于弯曲部分要经过局部受力,造成局部的过拉伸,形成开裂、暗裂等问题,一旦填充制冷剂,往往在此处发生制冷剂泄露。
铜管穿过翅片后,要在胀管机上胀管,胀管机分为立式和卧式两种,立式胀管机主要胀长度相对小的两器,效率比较高;卧式胀管机主要扩胀长度较长的两器,效率比较低。
在胀管的过程中,由于胀芯是通过与铜管内径过盈来将铜管尺寸变大,使铜管的外径与铝箔散热片充分接触。胀管的过程极易出现胀头划伤铜管,形成穿透伤造成铜管泄露;有时由于铝箔内孔的毛刺过大,在胀管的时候毛刺刺透铜管造成泄露。
③焊接不良造成的泄露。
铜管在穿入带孔的铝箔后,管与管之间要联结起来,需要用小弯头联结,为了联结牢固,在生产过程中,用焊料将小弯头与铜管焊接在一起;
焊接方法分为手动与自动两种,焊接时由于焊料质量、铜管扩口、焊接表面有异物等原因,造成焊接不实,形成虚焊,造成制冷剂泄露。
2.2 铜管开裂
铜管的开裂主要集中在铜管胀管、扩口工序。在两器的生产中,铜管胀管、扩口是一个连续过程,往往复合到一个工序完成。
引起铜管开裂的原因比较多,其主要原因如下:
①铜管本身质量的原因。
铜管本身质量的原因可以分为外表面缺陷、内表面划伤、内表面氧化等。
铜管在胀管、扩口的冷加工变形中,表面受拉应力而伸长,当铜管外表面有深度伤痕时,铜管外表面承受不了表面拉应力,形成拉断现象,也就是我们看到的铜管外表面开裂。
铜管内表面划伤造成的开裂机理与外表面有伤痕造成的开裂机理相似。铜管内表面有氧化时,在胀管时由于氧化铜管内表面的摩擦力与没有氧化铜管内表面的摩擦力不等,造成相同长度的铜管下墩长度尺寸不一致,扩口时下墩量小的铜管伸出长度长,造成扩口过大而开裂。
②用户使用方面的原因。
铜管在使用中,往往是盘管校直、切割定尺,切割常采用无屑切割。
铜管热处理后表面比较软,在进行无屑切割时,当切刀不利或切割时下刀过大都会造成铜管缩口过大或毛刺过多,形成端口飞边、端口硬化,造成扩口时开裂。
一个换热器由许多“U”型管组成,各“U”型管的长度及每个“U”型管两个端头的长度的一致性要求非常高,当弯制“U”型管时,由于设备或调整的原因造成各“U”型管的长度及每个“U”型管两个端头的长度差别过大(大于2mm),所以扩口时就会出现因端口过长铜管伸出长度过长而造成扩口过大而开裂。
2.3 弯管起皱、断裂
铜管弯管起皱、断裂发生在制作“U”型管工序,铜管在本工序往往报废较多。造成弯管起皱、断裂的原因见下表。
左:外侧起皱右:内侧起皱
铜弯管中的问题03
铜管焊接过程中,若操作不当极易发生虚焊、熔蚀和溶穿、过烧与烧穿等缺陷。虚焊是在两器焊接过程中经常出现的质量问题,产生的原因主要有:
●扩口小,钎焊焊料不易进入,造成焊接不牢;
●焊接时加热不均匀,造成部分钎焊焊料未被完全加热熔化;
●焊接处铜管的表面有油、氧化物、残碳等物质;
●焊料本身的质量问题。
致使焊料未能填满套接接头全长或不能完全将套接接头全长焊接,造成泄露。熔蚀和溶穿造成泄露。
总之,造成铜管出现的失效因素还有许多,如内、外表面氧化,因此,在使用的过程中要加强过程控制,掌握好工艺要求。
常见铜管的分类04
铜含量达到99.90%以上,拥有铜金属这一优质基础类金属的良好特性,广泛使用在工业及民用各个领域中,并发挥着重要的作用。主要有TP2,T2,TU1三类。
TP2是磷脱氧铜,含有0.015-0.04%的磷成份,拥有的良好焊接和冷弯性能,在空调制冷连接管、灶具气路连接管,电热管等制造领域被广泛使用。
T2是纯铜,铜含量高于99.90%,当用户对材料有较高的导电性能要求时,T2铜管将是首选。
TU1是无氧铜,铜含量≥99.97%,氧和杂质含量极低,纯度高,导电、导热性极好,延展性好,加工性能和焊接、耐蚀、耐寒性均好。因其生产的高要求与高成本,其产品价格大大高于其他类别的紫铜管。
铜锌合金管,牌号中H字母后的数字往往代表其铜含量的中间值,锌含量为其余量。不同牌号的黄铜管,随着铜含量越来越高,总体表现出更好的品质与延伸性能。主要用作水管及涉水的连接件。
特点:铜管具备坚固,耐腐蚀的特性,重量较轻,导热性好,低温强度高,可在多环境中使用。
空调铜管安装注意事项05
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
提供最新制冷行业资讯,涵盖制冷压缩机、空调、热泵、冷链冷藏、冷库
提供最新制冷行业资讯,涵盖制冷压缩机、空调、热泵、冷链冷藏、冷库
今日搜狐热点空调安装工告诉你:铜管为什么一米80元、打孔费为什么50元.....
我的图书馆
空调安装工告诉你:铜管为什么一米80元、打孔费为什么50元.....
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & &作为一个在在格力、美的售后都做过几年的师傅告诉,我为什么要收你铜管一米80元、高空费100元、打孔费50元一个。与电视、冰箱等家电不同,空调需要非常专业的安装技术,大型空调企业会定期对安装工进行几个月专业的培训,并且取得相应资质后才能上岗。培训、高空证、制冷证都是要花费大量时间成本和金钱成本的,这些费用来自哪里?都是安装工自己掏腰包!一、高空费为什么是100元以上?安装过程中,内机最简单。难的是外机,需要对接口、调螺丝、摆放,还在楼外边工作。半个小时的高空作业,来一阵微风心里头皮都会发麻,意外随时发生,防不胜防,冒这个生命危险,不值得100元?媒体记者曾致电武汉市物价局物价热线12358咨询,接线员回复称,安装空调的高空费属于服务性质收费,属于市场调节价。美的空调根据楼层高度划分3个收费标准:4至10层收100元,11至20层收200元,21层以上收300元;海尔空调规定,5层及以上会收取高空作业费;志高空调则是从2层就开始收费,2层30元,每上升1层加10元。二、铜管费为什么是80元一米?购买空调的朋友们都觉得空调安装都是免费的,不需要自己额外掏钱,但是厂家所谓的免费,是在产品提供的范围内,即安装时附带的铜管是免费的,因为有些屋主的安装位置影响,导致厂家原配3米管根本不够用,而超出3米长度时就需要用户自行掏钱购买。为什么是80元一米?接驳铜管时,师傅需要使用的专业的特种烧焊设备,并且需要外加保温套管、铜管,还有人工成本呢?这些都不需要金钱和时间成本?三、打孔费为什么是50元一个美的空调:钢筋混凝土墙打孔则收费50~80元;海尔空调:厚度超过12厘米的钢筋混凝土墙收50元;格力空调:厚度低于40厘米的砖墙打孔收费30元,厚度低于50厘米的水泥墙打孔收费50元;志高空调:用冲击钻在40厘米以内的砖墙体打1个孔免费,超过则收费50元/个,混凝土墙打孔按100元/个收费。为什么要收打孔费?一个普通的水钻机一般都是1000元左右,一个师傅打一个孔大概耗时30分钟左右,一个师傅拿着一个将近50斤的机器在墙上钻半个小时,不值得80元?一般情况下,一组师傅安装好一套空调是一个小时左右,一天可以装8套空调,但是如果出现需要吊高空、钻孔、接驳铜管的情况,时间肯定超过两个小时,一天只能装4套空调了,这个经济账怎么算?我们是技术工人,一般的人做不来、也不会做,我们提供的是高附加值的服务,而不是信手拈来的粗活。请理解他们很多人一说到空调安装工,可能首先想到的就是他们收入很高(1:每天忙的不亦乐乎:;2:加一截铜管就要数百元……)殊不知,这些都是我们看到的表面现象,事实的情况却是:空调安装是季节性极强的工作,一年下来真正忙碌的时间一般只有3、4个月,其余的时间都是干一些零活。当然,旺季可能会赚一些钱,但和淡季平均下来,每年的收入并不多。以陕西地区为例,一台挂机的安装费是80元,一台机器需要两个人安装1个小时左右(个别不好安装的位置时间会更长),平均下来,安装一台机器每个人的收入只有40元。以旺季两个人一个班组一天安装10台机器(是指绕路少、安装顺利的情况下)为例,加上部分机器加长铜管的收入,一名空调安装工一天可以挣400元左右。可能有人会说,每天400元,收入不错了啊。可您想过没有,这样的安装量只有在旺季才会出现,一旦到了淡季,一天的收入有时还不够一家老小的生活费。什么叫旺季?当我们所有人在一窝蜂购买空调的时候那就叫是旺季。很多用户平时不买,非等到热得抓狂或冻得伸不开手时才想起购买空调。用户这种购买习惯其实是变相增加了空调安装工的工作难度。而且,此时空调的价格不仅比淡季要高数百元,爆发式的购买还会造成安装工人手严重不足,安装的及时性自然会大打折扣。个别素质差的用户以为自己花了钱便是大爷,安装工稍有延迟便大发雷霆、骂骂咧咧。什么叫旺季?对于空调安装工来说,旺季就是所有人都不愿意出来干活的季节,旺季就是烈日炎炎和冰天雪地。当您在夏天享受着空调带来的丝丝凉意时,此时的安装工或许正顶着室外40度的高温,在烈日骄阳下挥汗如雨;当您在冬天温暖的房间里喝着热气腾腾的咖啡时,此时的安装工或许正在凛冽刺骨的寒风中用近乎冻僵的手拧着螺丝。最重要的是,他们不仅仅承受着环境带来的身体折磨,还有无时不刻随时都可能发生的危险——他们是高空作业。 毫不夸张地说,在家电服务行业中,空调安装工是最累最危险的工种。他们收入不稳定、他们工作环境恶劣、他们风里来雨里去奔波在城市的大街小巷、乡下田间地头,每天面对着各种各样形形色色的用户。他们所挣的每一分钱都浸透了他们的汗水乃至生命,他们每一个人肩上都背负着一个沉甸甸的家庭重担,他们是家里的顶梁柱,他们一旦倒下,这个家庭就会轰然坍塌……请尊重空调安装工这个职业,当他们为您家安装空调时,万一迟到了他们一定不是故意的,一定是在上家遇到困难耽误了,请给他们一些理解。请尊重空调安装工这个职业,当他们为您家安装空调时,请给他们一个微笑,请给他们端一杯水,请对他们说声谢谢!!
喜欢该文的人也喜欢安装空调连接好二条铜管时如何排除室内机的空气_百度知道
安装空调连接好二条铜管时如何排除室内机的空气
我有更好的答案
一般如下操作:1、先将室内机的细管、粗管通截止阀与室内外机连接铜管铜帽全部拧紧。2、室外机处,把外机细截止阀与连接管细管的铜帽也拧紧,粗管处铜帽也拧到完全紧固往回退两圈左右,然后用六角头螺栓开启细截止阀,将室外机填充的R22冷媒放出,冷媒会沿细管进入室内机并将空气从室内压出,从粗截止阀处流出;刚开始时,空气是常温的,所以感觉不凉,等到感觉粗截止阀处铜管、铜帽明显变凉时(约10~15秒钟左右),说明R22冷媒已经流到此处,空气基本排尽了,此时迅速将铜帽拧紧就可以了。3、然后再用六角头螺栓开启粗截止阀,然后开机就可以了。最好的方法是将室外机连接好以后,用真空泵对室内机及连接铜管抽空,但是实际安装时几乎没有这么做的;因为是小空调,系统中的空气不多,手动排空气就可以了。如果是变频一拖多VRV系统,或者是数码涡旋一拖多系统,就必须用真空泵抽空处理了。
数码爱好者
1、用内六角打开高压截止阀阀芯(外机细阀)一点,不要全开,一秒钟左右,马上把阀关紧。2、用肥皂泡沫对连接处进行检漏,有漏的话要用扳手将连接处再旋紧。3、检测没有漏后,将低压截止阀充注阀口的针阀顶开,将室内机和连接管内的空气和冷媒的混合气体排空。4、重复1和3后,就可用内六角将高压和低压截止阀阀芯,这时可以开机运行了。
第4点是否漏了二个字
抱歉,第4点是漏了“打开”二字,应是将阀芯打开。
本回答被网友采纳
最好的方法就是使用真空泵把空气抽出来。现在新型环保制冷剂都是必须使用真空泵的,