天正 室内设备空调冷媒管套什么定额连哪个点? 室内设备接管处能扑捉到两点,选用哪

天正暖通如何快速标注vrv系统的冷媒管管径来自:
日分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--天正暖通如何快速标注vrv系统的冷媒管管径天正暖通多联机计算时不出结果(管径,数量等)设备连接时冷媒管连接处出现立管,请问哪位知道怎么回事谢_百度知道暖通空调分区
查看: 8027|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
我是天正8.0的,现在冷媒管画好了,可是就是连接处的,三角形的三通画不来,也找过命令就是没找到,希望有位大大为我解惑
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分617帖子
原帖由 miko369 于
10:16 发表
我是天正8.0的,现在冷媒管画好了,可是就是连接处的,三角形的三通画不来,也找过命令就是没找到,希望有位大大为我解惑
冷媒管和室内机间可通过【连接VRV】命令进行连接,自动生成分歧管;或者通过【分歧管】命令手动布置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
回复求助,画VRV系统时,冷媒管连接的三通怎么画 沙发 的帖子
过去时8.0的没有,现在下了8.5的了,不过分歧管的大小怎么设置的,我这里的分歧管太大了,用缩放命令也没法变小
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
回复求助,画VRV系统时,冷媒管连接的三通怎么画 板凳 的帖子
已解决谢谢了啦
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
多联机第一个命令& &设置里有分歧管,调一下她的视图比例即可。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)用天正暖通绘制多联机系统,选好室内外机和风口位置后,系统可以直接给出的风管直径吗?冷媒管貌似可以。_百度知道暖通空调分区
查看: 1491|回复: 20
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
我按照天正的提示做定义设备,做室内机的。选择图形——选择插入点——选择冷媒接口、冷凝接口,这些都做好了。
我在布置完室内后,开始画冷媒管和冷凝管,为什么我只能在布置的室内机图块上捕捉到一个插入点,我想问问,那我选的冷媒接口和冷凝接口除了在连接VRV的时候冷媒接口有用外,还有什么用?
君子无能愿自修!!!
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
天正暖通能不能出设备表啊?
天正暖通能不能出空调的设备表啊?
君子无能愿自修!!!
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
请问里怎么设置设备标注的字高、箭头的大小等等?
不是标注出来后再做修改,而是做设定,一标注出来就是我想要的字高等等,谢谢。
(2.47 KB, 下载次数: 3)
11:04 上传
点击文件名下载附件
君子无能愿自修!!!
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
冷媒管标注
如图,我最近在做大金的VRV设计,在冷媒管标注的时候,我发现我找不到大金冷媒管的尺寸,比如说吧,大金的液管中有6.4,而天正的下拉菜单里只有6.35,我想问问,有没有什么方法把6.4加到下拉菜单里?
还有,我想请问下,冷媒管的尺寸问题在哪个国标里面有啊?
(6.32 KB, 下载次数: 0)
11:13 上传
点击文件名下载附件
君子无能愿自修!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1435帖子
两个接口,一个冷凝水一个冷媒管,当绘制冷媒管的时候连接VRV就只能连接到冷媒管接口,如果绘制了冷凝水两个都会连上。
&我画冷媒管用的是连接VRV,画冷凝管用的是冷凝水管的命令,一根一根的画,然后就找不到冷凝水管的接口。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1435帖子
材料统计能统计出个数还有型号,别的风量什么的只能使用设备标注,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1435帖子
这个是属于设备标注的图层还有文字样式,设备标注的修改在风管-设置-标注设置中。见附图
13:43 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1435帖子
这个是这样的,你在进行设计的时候先选择厂家,在多联机-设置中设置厂家,
13:52 上传
然后就会自动切换到大金的计算规则和标准上。绘制的时候是默认的尺寸,但是计算完成之后就是正确的了。这个不用担心。
13:52 上传
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
cryogen 发表于
两个接口,一个冷凝水一个冷媒管,当绘制冷媒管的时候连接VRV就只能连接到冷媒管接口,如果绘制了冷凝水两个 ...
我画冷媒管用的是连接VRV,画冷凝管用的是冷凝水管的命令,一根一根的画,然后就找不到冷凝水管的接口。
君子无能愿自修!!!
听众数收听数自我介绍暖通设计新人,请各位多多指教。最后登录注册时间主题精华0积分318帖子
五星助理工程师, 积分 318, 距离下一级还需 182 积分
批量添加室内机参数
在设备维护中,能添加室内外机的参数,我想问问有没有什么办法能批量添加参数?
还有就是有没有什么小技巧分享一下,谢谢啦。
君子无能愿自修!!!
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 空调冷媒管套什么定额 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信