请问一下高手,报警E6怎么解决,多联机空调系统

热门关键词||||||||||
||||||||||
查看: 3414|回复: 15
美的多联机h4故障.请高手帮忙!
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的智能变频多联机MDV-400WDSN1-880G 开机正常自动检测正常 12分启动主板启动指示灯闪烁 就是压缩机不动&&注 压缩机好的 模板320V有 550V 15V有 就是无输出电压 每10几分钟启动灯闪 3次后就显示H4代码 用模块替换也是一样 请高手帮忙一下 谢谢
阅读权限35
在线时间 小时
为什么说压缩机是好的?
阅读权限40
在线时间 小时
压缩机应该是重点。
阅读权限40
在线时间 小时
可能压机挂了。
在线时间 小时
为什么说压缩机是好的?
压缩机确定是好的& &我把另外1台的线拉过来试了 再说了 电阻都正常
阅读权限15
在线时间 小时
本帖最后由 jhq0513 于
10:35 编辑
主板换下看看呢,重点是压缩机
在线时间 小时
主板换下看看呢,重点是压缩机
主板 模块 压缩机 雷击板 都正常&&因为这台机是别人装好的新机 才3个月 一直没有用 就是因为这个原因 该死的美的售后服务来 听说一开口要3万 我听说这机过保了.是被卖方坑的.
阅读权限30
在线时间 小时
穿过主板上电流互感器的变频压缩机直流电流线是有方向的&&上面有电流指示的&&看看是不是你换板子的时候搞错了
在线时间 小时
穿过主板上电流互感器的变频压缩机直流电流线是有方向的&&上面有电流指示的&&看看是不是你换板子的时候搞错 ...
这台机装了就没有用过 他们也没有试过机 不过我没有主板来试 这个穿过主板上电流互感器的变频压缩机直流电流线我可以去掉换一下试试 所有的都查完了 !先谢了&&
在线时间 小时
都是好的的话,听说过板子需要解码才能用的,一直没用过是不是售后没解码