提供服务支持 &消防模块;8300单输入模块,8301单输入输出模块,83;8300总线压在z1z2上反馈压在iG上i和G上;8301总线压在z1z2上反馈压在iG上i和G上;电源压在d1d2上从d1分出去一根短接线到com;d2和no压到设备的常开点上i和G压到反馈点上;输入输出模块,双输入双输出,单输入模块,接口模块;模块箱有些合资品牌和进口品牌设备可能需要,比如诺;在
8300单输入模块,8301单输入输出模块,8302切换模块,8302C切换模块,8303双输入输出模块,8304电话模块,8304输出模块,怎么接线 8300
总线压在z1 z2上 反馈压在i G上 i 和G上压个4.7K电阻i和G出去压到你的设备上 8301
总线压在z1 z2上 反馈压在i G上 i 和G上压个4.7K电阻i和G出去压到你的设备上 电源压在d1 d2上 从d1分出去一根短接线到com上
d2分出去一根线 no分出去一根线 d2 和 no 压到设备的常开点上 i和G 压到反馈点上。 c忘记了~现在都不用了~ 8303就是2个8301压法都一样. 差不多就是多个电话线~ 输入输出模块,双输入双输出,单输入模块,接口模块,中继模块,隔离模块,广播控制模块,电话模块等等。不同厂家称呼会有差别但作用都一样。
模块箱有些合资品牌和进口品牌设备可能需要,比如诺帝菲尔。一般来说国内设备不需要单独配置模块箱。模块箱没有明确的适用范围,有些场所模块需要集中设置故需要设置模块箱 在的烟感温感
分为智能编码 和非编码型, 智能编码的能向主机直接反馈 地址信号(主机需要知道哪里发生火情) ,非编码的不能直接反馈地址信号
通常做法是接输入模块
模块都是能够编码的
这样主机就能接受到地址信号。
例如现在的地下室的温感常用的是非编码的
只要把每个分区的温感接到一个输入模块上, 主机只要知道是哪个分区有火灾就行了。不需要定位到点。 而地上的烟感用途不同 需要定点到具体位置。这时非编码的需要很多模块 ,因此就需要直接反馈地址的编码型烟温感。同样的现在也有编码手动报警按钮
编码消火栓启泵按钮 编码电话
有些设备无法直接输出输入信号
比如 压力开关
水流指示器 信号阀等 这些只能有电流输出 没有编码信号。这时需要用输入模块 ,设备输出电源到输入模块 模块输出信号到主机 。输出模块 是主机需要联动设备时
主机只能直接控制输出编码模块,模块再输出电源带动需要联动的设备。
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、生活休闲娱乐、各类资格考试、高等教育、专业论文、中学教育、79消防模块等内容。 
 消防模块接线方法和接线图 松江消防设备 利达消防设备现场编写逻辑关系及后期维护保养建议采取以下顺序编 址:感烟探测器→感温探测器→燃气探测器→手动报警按钮 →...  消防模块分类需要将被监视的开关量信号转换为报警主机可识别的报警信号, 就要 用输入模块,需要联动控制或启动其它设备,就要用输出模块,模块 的输入是相对于报警主机...  消防模块_机械/仪表_工程科技_专业资料。模块类型分为:输入模块(监视模块),输出模块(控制模块) 输入模块又叫监视模块,是指由外部设备的信号通过输入模块入主 机...  消防模块在火灾报警系统中的应用 模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块, 多线控制模块等等类型。 1. 输入模块用于接收信号...   使用说明书 1.1 GST-LD-8300 型输入模块 1.1.1 特点 GST-LD-8300 型输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息 传...  常用海湾消防模块接线图一、GST-LD-8319 输入模块 对外接线端子图如图 1-33: 图中端子说明如下: Z1、Z2:接控制器二总线,无极性 D1、D2:接直流 24V,无极性 ...  消防模块中的单输出和多输出区别? 单输出:模块有一个地址,可以联动控制一个或几个设备同时动作。 多输出:模块有多个地址,可以分别联动多个设备执行不同的动作。...  消防中继模块_能源/化工_工程科技_专业资料。消防中继模块 GST-LD-8321 中继模块 ? 一、GST-LD-8321 特点 GST-LD-8321 中继模块采用 DC24V 供电,总线信号输入...消防控制模块_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
消防控制模块
本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
消防控制模块也叫输入输出模块,是消防联动控制系统的重要组成部分,用在火灾自动报警系统中连接排烟阀、送风阀、防火阀等等外部设备。模块多有一对常开、常闭触点,通过模块上面的触点连接外接电路来实现外部设备的联动控制。国内火灾报警厂家众多,这里介绍几款输入输出模块。
消防控制模块GST-LD-8301型输入输出模块
此用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、等接入到控制总线上。
本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
(1): 总线电压:总线24V
电源电压:DC24V
(2)监视电流:总线电流≤1mA
电源电流≤5mA
(3):总线电流≤3mA
电源电流≤20mA
(4)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接
(5)无源输出触点容量:DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流
(6)输出控制方式:、(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
(7)出厂设置:常开检线输入、无源输出方式
(8)使用环境:温度:-10℃~+55℃
相对湿度≤95%,不结露
(9):IP30
(10)外形尺寸:86mm×86mm×43mm(带底壳)
消防控制模块HJ-1825型输入输出模块
用于控制警铃、、阀、口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点,触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开反馈信号。
1.监视电流:&240μA
2.报警电流:动作电流&40mA
3.接线要求:BV线≥1.0mm2 DC24V 电源线≥2.5mm2
4.使用环境:温度-10℃~+50℃
相对湿度≤95%(40℃ +2℃,-2℃)
1825输入输出模块
5.外形尺寸及颜色:86×86×39.5(30) 象牙白色
6.特点:信号总线(s+,s-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根。
与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定。
消防控制模块SAN1800型输入输出模块
SAN1800型输入输出模块(以下简称模块)符合最新国家标准GB《消防联动控制系统》要求。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:、、等)通过模块连接到总线上,本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备,然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器。本产品接线方便牢靠,外形小巧美观,采用性能卓越的单片机,具有强大的。本产品通过在其内部固化的运算程序,可自动对连接受控设备的控制线(断路,短路)、反馈线(断路、短路)进行检测,并通过指示灯和信号端子给出状态指示。
(1) 可以直接安装在预埋盒中
san1800输入输出模块
(2) 内置产品的ID码
(3) 采用软硬件滤波技术,提高了模块的抗干扰能力
(4) 二总线制,无极性
(5) PCB板全密封防护工艺
2.技术参数:
(1) 工作电压:总线15-28V脉冲电压,DC24V(21V-28V)
(2) 工作电流:
1)总线静态电流:≤0.6mA
2)总线动作电流:≤2.0mA
(3) 线制:二总线,无极性;DC24V,有极性
(4) 编码方式: 电子编码
(5) 模块的状态指示:
1)正常监视状态:绿色巡检灯周期性地闪亮
2)启动指示:
红色输出动作灯
红色输入动作灯常亮,绿色巡检灯常亮
(6) 使用环境: 温度-10℃~50℃ 相对湿度≤95%RH,不凝露
(7) 颜色:米黄色
(8) 重量:约72g(含透明罩)
(9) 外形尺寸:65mm×65mm×23mm(不含透明罩)
(10) 执行标准:GB}