M440变频器的参数调试问题
热点活动:
M440变频器的参数调试问题 - 已解决问题
M440变频器怎样设置才能以固定频率运行?
问题补充:以前是通过智能仪表控制变频器然后拉控制电机转动,现在想直接在变频器上设置一个固定频率让电机转动。例如让电机以35Hz、40Hz、45Hz、50Hz来运行!&请问怎样设置变频器参数?
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 19:17:38 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:130860
提问过于简单,也不知道你采用什么方式控制,就用外部端子控制为例来设置变频器参数。变频器在通电,没有运行时按如下设置:P0700=2&&&//外部端子&&&&&&&&&P1000=3&&&&&//固定频率P0701&=16&&&//固定给定值(直接选择&+&ON)P0703&=9&&&&&&//故障确认P1001=2&&&&&//固定频率选择为固定频率与一个ON&命令的组合。补充问题回复:如果你的变频器频率是采用0-10V,建议采用外置电位器或电阻分压搭接,由转换开关切换控制,这样对原控制改动就比较少。
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:很不错!&谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子驱动技术支持& 08:45:18
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
请问,采用什么样的控制方式,面板启动,端子启动还是PLC经过通讯进行控制。补充:&&&P0701&=1&&&&数字量输入1P0702=15&&&数字量输入2P0703=15&&&数字量输入3&&P0704=15&&&数字量输入4P0705=15&&&数字量输入5P1000=3&&&&&选择固定频率P1001=35&&&频率设定值P1002=40&&&频率设定值P1003=45&&&频率设定值P1004=50&&&频率设定值数字量输入2到数字量输入5不要同时得电,数字量1作为启动信号
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 12:21:08
智能仪表控制是外部控制,一定有连接线接至变频器。现不用了就不必深究了。用前面板直接启动控制,首先要选择控制源不再是外部而是前面板控制,之后在面板的速度给定画面输入希望的转速值,按启动/停止两个按钮就可操控。参阅相关说明,结合关键字很快就能掌握。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 12:46:23
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
M440与300PLC DP通讯,变...
热点活动:
M440与300PLC DP通讯,变频器相关参数如何设定 - 已解决问题
现有一台300PLC&与M440变频器DP通讯,300PLC&通过触摸屏能够控制变频器的正转、反转、停止、频率给定,,同时能够监控变频运行状态、输出电压值、电流值、实际频率。300plc硬件组态我会搞,现在就是不知道如何设置变频器的相关参数,使其与PLC一一对应起来。希望能发我个M440详细的参数表。
产品版区:
悬赏西币:2 | 解决时间: 07:50:44 | 提问者: - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:141971
参考,链接:官方视频,链接:MM440与S7-300通过DP通讯实现读取和修改参数例程,链接:
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:我需要比较详细的参数设置(PLC与变频器交换数据相关参数)
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 18:59:46
建议楼主观看西门子视频学习中心视频,参考链接:MM440变频器使用说明书下载链接:
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 21:05:38
参见:西门子&MM440&变频器通过&Profibus&-DP&与&PLC&通讯的实现见邮件
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 08:57:03
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!热门日志推荐
人人最热标签
分享这篇日志的人常去
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&
请输入手机号,完成注册
请输入验证码
密码必须由6-20个字符组成
下载人人客户端
品评校花校草,体验校园广场}

我要回帖

更多关于 plarad力矩参数 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信