两相空调共40千瓦该70千瓦用多大空开开

四十千瓦,三相电,配多大空开, 四十千瓦,三相电,配多大空开
四十千瓦,三相电,配多大空开
匿名 四十千瓦,三相电,配多大空开
40000W/380V/1.73线电压倍数 =
4选空开电流值应比这个值稍大
4
热心网友
你这得上配电柜吧电气工程分区
查看: 8316|回复: 18
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分502帖子
一星工程师, 积分 502, 距离下一级还需 148 积分
前几天,去买空开,我家2.5P的空调,给了我个32A的
一顿计算器摁的,我蒙了,
还说有什么制热系数,摁来摁去,我家空调成了6KW的了
真成了电老虎啊
听众数收听数自我介绍一只老去的肥猫最后登录注册时间主题精华7积分2141帖子
2.5匹的空调16A开关足以,你家里主开关32A还差不多
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分677帖子
二星工程师, 积分 677, 距离下一级还需 123 积分
1P=0.735kW ,老师傅告诉我这么算。2.5P也不过3KW吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1980帖子
五星工程师, 积分 1980, 距离下一级还需 520 积分
一般空调安装用的都要大不少,你看看你空调的参数,最大电流是多少,然后选个开关就是了,还有就是一般来说到空调的线是已经埋好的了,如果导线的载流量不够,开关选大了也保护不了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分203帖子
四星助理工程师, 积分 203, 距离下一级还需 47 积分
2.5P的应该要三相供电,20安培的足够了。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分301帖子
五星助理工程师, 积分 301, 距离下一级还需 199 积分
回复空调的空开到底该怎么选啊 主贴 的帖子
2.5P&&制冷量大概在2.5xW左右,制冷电功率大概 =1.8kw,制热电辅算1.2kw,制热功率大概1.8kw+1.2kw=3kw&&按1.8kw的电辅算就是3.6kw。2.5P的空调都是单相的,如果冬天用空调制热用20A或25A的开关。如果不用空调制热16A开关就可以。
[ 本帖最后由 l 于
13:33 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分468帖子
五星助理工程师, 积分 468, 距离下一级还需 32 积分
那照明支路是按多少千瓦设计,插座支路又是按多少设计呢??不大清楚
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分276帖子
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分319帖子
五星助理工程师, 积分 319, 距离下一级还需 181 积分
16A的足矣吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分943帖子
三星工程师, 积分 943, 距离下一级还需 7 积分
不用空调电辅制热16A开关就可以。
助理工程师
优秀版主-钻石
优秀版主-铜
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)什么是空气空开,有哪些型号?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
什么是空气空开,有哪些型号?
被浏览181次
我来帮他解答
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A
C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
希望我的回答对你有所帮助!
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;
常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
空气开关型号:D代表动力,C代表照明。
C65N 1P-:C1A
C65N 2P-:C1A
C65N 3P-:C1A
C65N 4P-:C1A
C65N 1P-:D1A
C65N 2P-:D1A
C65N 3P-:D1A
型号上升一般是6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、150、225、400
我就是我d&回答:选择空气开关要看你的负荷多大的,功率是多少的,计算电流,空气开关选大于实用功率电流的就可以。根据你说的情况,建议你一楼总进线装个32A漏电保护器(漏电保护和空开是链一体的),每楼再安装一个15A的空开即可。如有空调等大功率用电器则需布专线,另在加装15A空开。
Andy421&回答:空开系列的型号的选择方法如下:
1、首先计算各分支电流的值
纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
家和往事兴&回答:答,计算出负荷电流,再按负荷电流选择空开,选择时空开的整定电流要大于计算的负荷电流(查空开产品样本)。
估计你的供电系统是380V的低压配电系统,暂且设定功率因数为0.8,则负荷电流计算式如下:
负荷电流=功率(千瓦)/1.732/0.38/0.8(A)
灯泡怪兽&回答:低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2
系列漏电保护开关、DZL43、FIN
系列漏电保护开关、E4FL
列漏电保护器
系列漏电保护开关、DZL29
系列漏电保护断路器、
等系列型号。
低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、30、100、300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、120、150.....安培等规格。
虽然在国标GB
《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行“在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。
一般每户要装低压的漏电保护器(开关),可以选用漏电动作电流为10、20、30、毫安,额定电流32A(140平方以内)60安培(160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)很多种
都有保护功能
德力西小型三相断路器 空气开关 DZ47 3P 63A 380v三项空开保护器 ?20.50
施耐德断路器空气开关 三相空开380V 3P10A-63A断路器 ?73.36
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
森深不见鹿&回答:目前小容量的直流空开有专用的产品型号,其结构也与交流空开不一样,最主要的是灭弧栅片多,增加了灭弧磁铁,另外直流空开的结线是分极性的,如果极性结反了,不但不能分断电路,反而会烧毁空开。目前直流空开没有几个公司生产,现在国内常用的国外品牌有施耐德、西门子等公司。对于大容量空开;直流专用产品很少,一般都是交流空开代替。选用时要选国内外知名厂家产品,必须具备直流分断参数和试验的相关数据。其保护只能选用电磁脱口方式,不能选用电子保护。另外主要有开关的遮断容量来决定,他为开关能断开不同性质的额定电压和电流大小乘积。现在的空开的额定电压大多在交流690V左右,如用在直流48伏上面,开关两端的电压虽然是直流的,但是直流的电压值远比交流的额定电压低,故实际使用并不会有什么电气上的大问题;不是我们直流配电上所用的熔丝也常用的是交流的吗!不知你看没看过继电器触头的容量吗?有这样的标示:交流220伏1A、直流48伏0.5A,同一副触头电流的性质不同,遮断容量也就不同,继电器触头预先并不知道是通直流还是交流的,一旦用在了48伏直流回路,那它的分断容量就是直流48伏0.5A,直流电压再地的话,相应的电流值可大一些。回到空开上也就是如此。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()}

我要回帖

更多关于 30千瓦用多大空开 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信