接触器浮球开关怎么控制水位浮球

电气工程分区
查看: 21671|回复: 59
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
浮球控制水泵的控制箱,发现有两种做法,一种是浮球直接控制接触器线圈,还有种是浮球先控制中间继电器,由继电器再控制接触器。我是新手,觉得第一种方法更简单和节省成本,反正是2次回路,为什么还要由继电器控制接触器呢?想不通,请高手指点下。
(23.25 KB, 下载次数: 61)
10:40 上传
点击文件名下载附件
(25.1 KB, 下载次数: 54)
10:40 上传
点击文件名下载附件
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
其次,浮球开关应该有二付接点吧?一付是开泵,另一付是停泵。
如果只有一付接点,在某一水位高度,泵会频繁启停的?
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助接点,对于比较复杂的回路,辅助接点不够
2. 中间继电器很便宜,加不加不会影响控制柜的价格,且有8组辅助接点,开闭数可选择,扩展性好
打赏:20土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
其次,浮球开关应该有二付接点吧?一付是开泵,另一付是停泵。
如果只有一付接点,在某一水位高度,泵会频繁启停的?
&1:手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
2:浮球是3根线,一根公共,和其中一根是开点,和其中另外一根是闭点。浮球闭合,线路通,开始打水。浮球上去,线路断开,水泵停机。&
&手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。&
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="你懂的!&土木币 + 20
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
版主高人,能给个专业的意见吗,这两图有区别吗,用1#图有问题吗。
本帖最后由 hhg2005 于
11:31 编辑
lingxuct 发表于
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
lingxuct 发表于
这图好象有误?
SA手动接通应该是上面的按钮,自动应该是下面的浮球开关?(接通的圆点位置不对)
1:手动,自动这个倒真没注意,呵呵,反正自己知道就行了。
2:浮球是3根线,一根公共,和其中一根是开点,和其中另外一根是闭点。浮球闭合,线路通,开始打水。浮球上去,线路断开,水泵停机。
&浮球3根线,为什么只接2根?我画一个试试:&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
原来是画给自己看的图。以后时间长了再看时,会感觉画错了就好,在这图中并不重要,一看就知道是错的。
如果别的复杂一点的切换开关,错一个点,人家就很难找到毛病了(因为没想到图是错的)。
&那是那是,我们初学者细节不太懂,你不说还真不知道,就拿这个图来说,感觉功能都一样,但是1#图做起来就是简单点,成本也省点,但又怕做出来有问题,纠结啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
lingxuct 发表于
原来是画给自己看的图。以后时间长了再看时,会感觉画错了就好,在这图中并不重要,一看就知道是错的。
那是那是,我们初学者细节不太懂,你不说还真不知道,就拿这个图来说,感觉功能都一样,但是1#图做起来就是简单点,成本也省点,但又怕做出来有问题,纠结啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分576帖子
一星工程师, 积分 576, 距离下一级还需 74 积分
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助接点,对于比较复杂的回路,辅助接点不够
2. 中间继电器很便宜,加不加不会影响控制柜的价格,且有8组辅助接点,开闭数可选择,扩展性好
&有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?&
&高人,你的意思是中间继电器只是为了增加开闭点用的吗,但是这两个图开闭点不需要额外增加中间继电器都是够的,那你的意思是2#图就是多余的吗。&
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 20
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
寒塘渡鹤影 发表于
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助 ...
高人,你的意思是中间继电器只是为了增加开闭点用的吗,但是这两个图开闭点不需要额外增加中间继电器都是够的,那你的意思是2#图就是多余的吗。
&单从你这个图上,是可以不要的。
但你确信你的控制回路就这么简单,而没有停泵指示、故障指示、自动报警等等辅助功能?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
寒塘渡鹤影 发表于
图的问题,版主已经说得很清楚了。
我只解释下为啥加中间继电器:
1. 控制回路继电器KM只有2开2闭4组辅助 ...
有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?
&也不排除这种可能性,或者是为了如果控制柜不能正常工作时,检查问题方便而设的。
但我认为主要还是为了扩展,你去看看《常用水泵控制电路图》01D303-3的各种情况:一用一备,相互闭锁,消防联动,液位控制,自动轮&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分576帖子
一星工程师, 积分 576, 距离下一级还需 74 积分
hhg2005 发表于
有没有可能2#图是为了保护浮球控制器而增加的。你觉得有没有必要呢?
也不排除这种可能性,或者是为了如果控制柜不能正常工作时,检查问题方便而设的。
但我认为主要还是为了扩展,你去看看《常用水泵控制电路图》01D303-3的各种情况:一用一备,相互闭锁,消防联动,液位控制,自动轮换等等
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)KEY/TEK电缆浮球液位开关220V和接触器到水泵的连接线路示意图-技术文章-上海云鸥自动化仪表有限公司
上海云鸥自动化仪表有限公司
磁性液位计,玻璃管液位计,电缆浮球液位控制器,磁翻板液位计,电接点液位测量筒,彩色石英管液位计
&您所在位置:首页 &
& KEY/TEK电缆浮球液位开关220V和接触器到水泵的连接线路示意图
请输入产品关键字:
上海云鸥自动化仪表有限公
地址:虹口区高阳路669号3号2802室
联系人:马士龙
KEY/TEK电缆浮球液位开关220V和接触器到水泵的连接线路示意图
KEY/TEK电缆浮球液位开关220V和接触器到水泵的连接线路示意图
KEY/TEK电缆浮球液位开关220V和接触器到水泵的连接线路示意图特点:
&&&&该产品的显著特点是性能稳定可靠(不因液面的波动而引起误动作)。同时,它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套,广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。微压差表TD2000-3KPa&
差压表TD2000-4KPa&
差压表TD2000-5KPa&
TD2000-8KPa压差表
压差表TD2000-8KPa&
TEA700差压表
TEA700红油斜管模制压力计
TEA700微差压表
压差表TEA700
压力表TEA700
差压计方形TEA700
TE2000型微压差表&
微压力表TE2000&
压差计TE2000&
差压表圆形指针TE2000
2、主要技术参数:
&&&&&&&1、工作电压:250V。&&&&&&&&&&
&&&&&&&&2、工作电流:8A。
&&&&&&&&3、工作温度:0~80℃。
&&&&&&&&4、电寿命:1&100000次。
&&&&&&&&5、机械寿命:5&100000次。
使用&黑色&和&蓝色&的电线:
浮球在下水位时,接点是接通的状态
浮球在上水位时,接点是不通的状态
使用&黑色&和&褐色&的电线:
浮球在上水位时,接点是接通的状态
浮球在下水位时,接点是不通的状态
重锤的装置法
1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。 (如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。
2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。**重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同轻裸铜线扣入电缆代替。
重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中。
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站一个交流接触器和一个浮球控制220伏水泵的接线图_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
一个交流接触器和一个浮球控制220伏水泵的接线图
一个交流接触器和一个浮球控制220伏水泵的接线图
我有更好的答案
baidu:把浮球开关的输入输出入到接触器的线圈回路中就可以了
为您推荐:
其他类似问题
等待您来回答用一个浮球和一个交流接触器手动自动控制三相潜水泵接线图
来源:网络转载
责任编辑:张俊
默认中大特大
宋体黑体雅黑楷体
&&为了解决用户可能碰到关于"用一个浮球和一个交流接触器手动自动控制三相潜水泵接线图"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"用一个浮球和一个交流接触器手动自动控制三相潜水泵接线图"相关的详细问题如下:用一个浮球和一个交流接触器手动自动控制三相潜水泵接线图===========突袭网收集的解决方案如下===========解决方案1:
//g./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=bd05cd81fce0e909b7a488fa/e6a7efb0d0936afdfaaf51f2de6683.baidu,按图安装即可<img class="ikqb_img" src="http://g.jpg" esrc="http给你这个电路图
解决方案2:
浮球有触点的话,把常开触点串联到接触器线圈就行。如果没有触点,可以加装一个接近开关。
答:交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。 如图: 答:用一个浮球和一个交流接触器手动自动控制单相潜水泵接线图 用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下...答:给你这个电路图,按图安装即可。 答:打电话问我答:三相水泵接到接触器的下触点,三相电源线接到接触器的上触点,A1和A2接到控制器,浮球要用双触点的。 也可以用电子式的 附图 答:请上传你的液位浮球开关(比如它的接法,安数等等)答:你好,先找出公共端进线,再选出下垂时常开出线,然后另外一根线就是连接接触器的线。 金合丰工业电气祝你生活愉快!答: 接通电源,当水位低时浮球开关在下限位时,接通接触器线圈,接触器工作,带动电机运转,开始抽水。当水池中水位上升到一定水位,浮球开关断开,接触器线圈失电,接触器停止工作电机也停止运转。这样周而复始,自动运转。 答:你好, 浮球开关就两根线,输入输出串入到交流接触器线圈回路中就能满足控制要求。 即浮球开关一头接火线,一头接交流接触器线圈A1。线圈A2接零线(N)。 希望能给个采纳, 纯手打。答:完全可以实现自动控制: 制作方法:液压浮球阀必须安装一个杠杆,一端连接交流接触器常闭开关,另一端用绳子牵引液压球阀,成为一个上下限位开关(上到水满时,利用水的浮力,将杠杆顶起,导致接触器自动跳闸而停电),而当水下到水枯最低限位,...声明:突袭网提供的解决方案均由系统收集自互联网,仅供参考,突袭网不保证其准确性,亦不代表突袭网观点,请自行判断真伪,突袭网不承担任何法律责任.为您准备的相关内容: >>> 温馨提示:您还可以点击下面分页查看更多相关内容 <<<
24小时热评
热点排行榜220v接触器与浮球接法-供应220v接触器与浮球接法-乐清市卓良电器厂-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 供应220v接触器与浮球接法
您是要采购220v接触器与浮球接法吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员6年
型号:220v接触器与浮球接法
所在地:浙江-温州
联系方式:刘亮()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
220v接触器与浮球接法
所属类别:
220v接触器与浮球接法
220v接触器与浮球接法---销售咨询热线220v接触器与浮球接法华兴电器专业销售各种系列接触器----特价供应!大量现货,快速报价,联系手机--电话3-传真3-QQ-欢迎来电咨询!220v接触器与浮球接法华兴电器专业一级代理施耐德电气,常熟开关,上海人民电器,ABB电气,西门子电气,天水二一三,LS产电,正泰电器,德力西电器,中国。人民电器等知名品牌电器!大量现货,特价出售中!接触器接触器(Contactor)狭义上是指能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。基本介绍展开编辑本段基本介绍在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和
接触器(图1)可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象o也可用作控制工厂设备p电热器p工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。接触器工作原理工作原理接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,
接触器(图2)220v接触器与浮球接法产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。编辑本段主要结构交流接触器利用主接点来开闭电路,
接触器(图3)用辅助接点来导通控制回路。220v接触器与浮球接法主要结构主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。220v接触器与浮球接法具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时o高操作频率可达每小时1200次。220v接触器与浮球接法的使用寿命很高,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。
产品名称:220v接触器与浮球接法
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
乐清市卓良电器厂
所在地: -
地址:乐清东方大厦
联系人:刘亮(销售员)
电话:86-3
传真:86-3
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应施耐德断路器资料
供应施耐德断路器mt样本
免责声明:以上产品信息是由乐清市卓良电器厂发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:刘亮
联系我说:在一步电子网看到
电话:86-3
经营模式:代理经销商
所在地区: -
企业类别:私营合伙企业
一步电子网推荐相关产品}

我要回帖

更多关于 污水泵浮球控制接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信