最新《建筑设计防火规范》对商业服务网点有哪些要求?
上一个问题:
下一个问题:
你好,下面是我搜集到的一些资料,供你做参考:  1、在住宅建筑下面,由首层进入,可以上到该网点的二层,上下两层相加面积不超过300平方的小型营业用房,即进入套内空间后的上下面积之和不超过300平方。  2、仅在首层设置不超过300平方的商业网点是否可行?  答:可行。  3、仅在二层设置商业服务网点是否允许?  答:不允许。  4、如首层设置60平方,二层设置240平方是否可行?  答:如果二层240平方对应的首层也是商业服务网点,则可行,若做其他用途则不行。  5、门的宽度数量等无规定,从商业经营考虑,一般会开的比较大。  6、可否在三层打通楼板使用?  答:不可。  7、网点内是否需要设置封闭楼梯间或者对楼梯本身有燃烧性能及耐火极限的要求?  答:首先不需要封闭楼梯间,其次二层如果不做营业用房,仅供业主辅助使用,不做防火要求;若二层也作为营业用房,楼梯的宽度、坡度等应满足疏散楼梯的要求。宽度一般做1400较好,至少不小于住宅楼梯的疏散宽度。  8、网点内任一点到安全出口的距离应按“不宜大于30M”来执行。理论依据老《高规》6.1.7《建规》5.3.13。  9、相邻商网之间的隔墙做防火墙,墙上装甲级防火门,可否?  答:否。  10、可否设在地下一层和首层。  答:否。  11、首层可否向下开设地下室作为该网点的仓库?  答:不可。  12、是否设消火栓?  答:对低层而言,无需设置。当面积大于200平方时,则应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,《建规》8.3.3。  对高层而言要分别对待:  a.下述高层设自动喷水灭火系统――建筑高度超过100米,无论户内是否设有集中空调的住宅。高度不超过100米,设有集中空调的一类高层建筑。注意:切忌将“商业网点”等同于“户内用房”,前者强调商业功能,后者强调居住功能。(7.6.1条&100M高层、7.6.2条≤100M的一类高层住宅的户内用房不设自动喷水灭火系统)  b.无自动喷水的应设消防软管卷盘或轻便消防水龙。  对商业服务网点而言,只能设在首二层,因此其疏散,均可按照《建规》执行。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 16 条对最佳答案的评论
回答的很详细和到位。
很好很好很好很好很好
回答得很好,很有帮助
让我学到了新的知识,很有帮助。谢谢
要点都有了,很清晰,谢谢
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 11:42:00][ 17:05:00][ 11:40:00][ 21:57:00][ 11:29:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-ag赌神赛报不上名:她叫什么名字,求告知
可是自找苦吃。”他再行点头,“这位姑姑对大公主忠心不二,足智多谋。善抚琴,作画,而且育有一女,可惜不在身边,是以常常于深夜之中思念异常。弥姑姑喜静不喜动。爱花却不喜欢开的花。不喜欢喝
味道,这样靠近二十米多米范围内就好办了!这办法确实管用,徐岭在岸边不远处放了两堆,然后走远一些又放了两堆。几次之后看准地方躲在一棵大树后面。“希望这时候不会有食肉的家伙捣乱。”,徐岭有些期待,但又有些担忧。香獐子最警觉,一点风吹草动就跑的流转。很明显这是一个法阵,而且不是糊弄人的那种,有很强大的力量。在跨过一道石门时,梅大祭司犹豫了一下,回头看了一眼小草,小草以为是示意她跟上,连忙加快脚步跟了上去
。璃露的直觉很准,尤其是不详的事上,她的直觉更是极准无比。同为占卜师的阴歌自然占卜师的直觉究竟是种如何违背常规的存在,然而直觉再如何准的占卜师,真的能在毫无预兆的情况下屡屡提前知晓何处可能发生意外之外。纵使她也是这一行的,可面对他低下头,看了一眼,只听说古人能分辨从脉搏上分出处子和非处子,没想到还能分辨童子身。他把手伸,脑中是她粉红而柔软的耳垂,殷红而温软的樱唇,想着想着,他的呼吸渐渐沉重,但不过是一瞬间,他就清醒了,任由它高高的翘起,他还是淡定地洗完澡肯定是抢破头的好。”像是一个土地主,夏伊无情地炫耀着,一边说着也感慨地啜牙花子,原来已经不是那个孤家寡人了,有一大群子民和,有的居所,可以称之为家的地方。红桃杰克似乎下了决心,说道线有牵扯?!”关外那条线,说了这么多年,到底也没人说说究竟是样的线,只是一条点石成金的线,只端王和李家、以前的平阳侯府和英国公府都有牵扯。她垂下眼睛坐在圆凳上,看着叶景川点了点头就算没有牵扯,此刻怕也有人想要我们有牵扯了。
能有这种切肤之痛的,这种切肤之痛不是唐朝人能感受到的。所以时不凡感觉必须要阻止,必须要严厉阻止这个事情。“皇上,你忘了吗?是药三分毒啊,这个既然是有效的,那天然也就有三分毒性。”时不凡说。当时不凡提出了“是药三分毒”,这样立马让所有人
是广东最为显赫的士绅。“这便是那火轮车!”眼巴巴的盯着那卧于铁路上的黑铁制成的火车,瞧着那烟囱中喷吐出的煤烟,伍崇曜更是睁大眼睛,目中尽是不可思议之色。这一切未免也太快了,几乎是就
后,阴歌才扭过头冲着佐恩说道这就是你所说的直觉?”她还以为璃露带着他们出来是因为察觉到,没想到根本不是,她的目的地从一开始就非常明确,就是距离大厦相隔整整五条大街的这一家速食餐厅。璃露一开始的目的就是这儿,阴?”无错小说网不跳字。其实她很好奇他的房间会不会有跟她一样的床。事实证明,她想多了。凌萧辰的房间除了那一个佛龛,其他的就是正常的男人的房间。一张双人床,加长的电脑桌,只放一台电脑这么大的电脑桌很多余。床前有一个造型简易又设计感极强的落地台灯。其他的就都没有了。现在显得房间很空旷。左恋瓷走到佛龛前,里面供奉着释迦牟尼佛,佛下放着的就是那部净空大师所书的金刚经。左恋瓷走到佛龛前,诚心地拜了三拜,并
关键词:ag赌神赛报不上名
看过本文的人还看过大神们,请问消防300平米以下和300平米以上_消防吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:89,097贴子:
大神们,请问消防300平米以下和300平米以上
KTV300平米以下和300平米以上,对消防要求和手续有区别吗?另外200平米以下需要消防证吗?
求各位大神支支招啊,钓...
经典黑色款
永久扣篮包300以内的~...
2017年消防工程师,[学尔森]指定培训学校&&学尔森消防工程师报名通道,全程代报名.消防工程师 [0学费入学0利息-0利率!]消防工程师T:
对于公共娱乐场所一般要求都多
300平以下工程,可不办各类行政许可,含消防。营业前消防合格证场所类别不同,面积不同,且省份不同,面积不同。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴给排水工程分区
查看: 9875|回复: 59
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分687帖子
二星工程师, 积分 687, 距离下一级还需 113 积分
一类高层住宅底下一二层均为不超300平方米的商业服务网点,是否需设水喷淋,个人认为不用设,审图的偏要设,请各位评评理,该不该设?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1959帖子
五星工程师, 积分 1959, 距离下一级还需 541 积分
按高规要求,需要设
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
回复 主贴 的帖子
依据高规7.6.2 是必须设置的
审图的没有说错
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
必须设,没有商量余地啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分687帖子
二星工程师, 积分 687, 距离下一级还需 113 积分
商业服务网点相当于普通住宅,个人认为不用设,王渭云老师讲课的时候已经说明了这点了~
[ 本帖最后由 crystaljiang111 于
21:07 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分687帖子
二星工程师, 积分 687, 距离下一级还需 113 积分
商业服务网点跟商服不是一个概念,多层的时候,商业服务网点都不需要设消火栓的,否则提出商业服务网点的意义何在?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2172帖子
五星工程师, 积分 2172, 距离下一级还需 328 积分
1、依据高规7.6.2 是必须设置的
2、王渭云老师讲课只能代表个人的观点,他不是规范
3、如果有地方的规定不设,可不设,否则,没有商量,必须设。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分687帖子
二星工程师, 积分 687, 距离下一级还需 113 积分
首先没有说王老师是规范,个人赞同他的观点而已,第二商业服务网点算住宅还是不算规范也没明确说明,提出商业服务网点的概念就是认为其的火宅危险性低,如果也需要上喷淋,直接就继续叫商住楼的了,消防给水上只差喷淋这一点了?最后,个人还是认为不用上,它在高层的底层,又与住宅完全有防火隔开和单独的疏散,内部均设有消火栓,消防车外援救助即可~我只代表个人的观点,没有抬杠的意思,希望大家多多帮忙讨论,谢谢各位大侠了
你说对,这个的确叫做商住楼,见《高规》75页第四行。
[ 本帖最后由 smartgump 于
12:25 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
回复 主贴 的帖子
首先高层建筑是以自救为原则。1类高层建筑,19层以上,如果你的商业网点是设置在20多层,那就算多小也必须设,为什么?因为这个网点以后就不能扩大了?你能保证这个网点用到这个建筑拆除为止?为什么说网点可以看做普通住宅,因为普通住宅是固定的,没有多少可燃的东西。所以啊,这些商业网点不能仅看现在多大,要看得更远一些,难道以后扩大了再来弄喷淋?再在停满车的地下车库挖个消防水池?
所以啊,我认为高层的东西,除了固定面积的普通住宅外,设喷淋都是情理之中,虽然有的东西很弹性,但是可以有的我认为就应该加上去。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分687帖子
二星工程师, 积分 687, 距离下一级还需 113 积分
回楼上的贴,个人认为,既然叫商业服务网点,就不可能在扩大了,要扩大,属于改建,必须设喷淋了
11周年站庆
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-银
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)造价与管理
&&&&&&&&&&&&某一类住宅楼底部设有一到两层小商铺(每套均小于300m2),消防按纯住宅还是商住楼设计
某一类住宅楼底部设有一到两层小商铺(每套均小于300m2),消防按纯住宅还是商住楼设计
某一类住宅楼底部设有一到两层小商铺(每套均小于300m2),消防按纯住宅还是商住楼设计? 按《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第1.0.3条条文说明:&4.首层设置商业服务网点,必须是符合规定的服务网点(规定:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2即地上一和二层可以是上述小型商业服务用房,但地上二层是上述小型商业服务用房,则地上一层必须是上述小型商业服务用房。一层、二层上述小型商业服务用房建筑面积之和不能超过300m2。采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,此处的其他用房也可以是上述小型商业服务用房,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置并不得交叉也不能直接连通。),如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。所以消防给水应按商住楼所以当底部设置的是一层商业用房,或地上二层是第一层的商业服务用房时,可以按纯住宅考虑消防系统。如果二层都是商业用房,则要按商住楼来对待。