基本概况:光伏电站,升压站110KV,两台主变,连接有电容式消弧线圈。一共有九条线,经常会发生某条线上的方阵中35KV箱变高压室中某一相电缆头爆炸。
问题:当电缆头爆炸时,连接此条线的母线会接地,请教为什么?我的理解是,当箱变某一相电缆头爆炸后,会导致该方阵中其余两相电压升高,零序电流升高,触发保护。接着,会引起该方阵所连接的该条线其余两项电压升高,从而导致改线所处的母线三项电压不平衡,最后母线故障相接地。
& && &不知道我的理解对不对?还有,为什么母线会接地,接地能起到具体什么作用的保护?请教高手,能从一次故障的基本原理以及二次保护方面指教,当然,越详细越好,谢谢。
最后登录在线时间2 小时人脉7 人注册时间阅读权限20主题积分17UID2334313
行走星民, 积分 17, 距离下一级还需 13 积分
该用户从未签到星币8 元0 贡献2 点精华0帖子
求高手来指点啊!!!
最后登录在线时间13 小时人脉139 人注册时间阅读权限70主题积分817UID2234523
高级技术员, 积分 817, 距离下一级还需 183 积分
该用户从未签到星币677 元0 贡献1 点精华0帖子
路过,学习
最后登录在线时间656 小时人脉1764 人注册时间阅读权限180主题积分9111UID543798
TA的每日心情开心18&小时前签到天数: 344 天[LV.8]以坛为家I星币5507 元5 贡献1840 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
电缆头爆炸没怎么见过。但电缆头爆炸的原因很有可能就是接地短路引起的。能够使电缆头爆炸需要极大的电流通过,出现此种情况最可能的就是接地短路或者相间短路。相间短路的话另一相短路点也应该出现烧损,如果没有,那极大可能是先弧光接地,后爆炸。
另外三相电流不对称也会出现较大零序电压或电流,零序动作的结果就是接地保护动作。
很不错!!!
总评分:&星币 + 30&
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
申请【我为华电MBA代言】,加入电力行业黄埔队伍!马上获得200星币代言费!
论坛疑问解答:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&风力发电用电缆
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
风力发电用电缆相关专题推荐北方寒冷地区风电场部分箱变故障汇总及原因分析热;[作者:王朝辉,任彦忠,王川|转贴自:本站原创|;27|文章录入:imste2010年第21期];(中广核风力发电有限公司,北京100070);摘要:文章结合长期的风电建设和运行管理经验,汇总;关键词:风力发电;箱变;故障;内蒙古;中图分类号:TK83(226)文献标识码:A文章;目前在变压器行业内的欧式
北方寒冷地区风电场部分箱变故障汇总及原因分析热
[ 作者:王朝辉,任彦忠,王 川 | 转贴自:本站原创 | 点击数:606 | 更新时间:2011-5-
27 | 文章录入:imste
2010年 第 21 期 ]
(中广核风力发电有限公司,北京 100070)
摘 要:文章结合长期的风电建设和运行管理经验,汇总 了目前北方寒冷地区在建设及在运行过程中风电场美式箱变出现的部分故障和原因,以期为 箱变采购和技改提供参考。
关键词:风力发电;箱变;故障;内蒙古
中图分类号:TK83(226)
文献标识码:A
文章编号 :(85―02
目前在变压器行业内的欧式箱变和美式箱变都属于箱变,相同之处是两者都能实现高压受电 、变压器变电、低压配电或补偿及保护这些功能,相当于一个小型的无人值守变电站。市面 上用的欧式箱变和美式箱变的主要区别在于:欧式箱变功能区明了些,高压开关柜、变压器 、低压开关柜分装在高压室、变压器室、低压室,三室彼此间隔,由三室组成的一个类似于 小“套间”的房子,再以电缆或母排连接。从三室的布置上又分为品字型和目字型。这房子 外还可以装饰,如外贴瓷砖或仿木等,放于小区、公园、高速公路旁,占地面积小也很美观 。美式箱变通常采用目字形结构,高压负荷开关、插入式熔断器、后备熔断器这些高压部分 与变压器器身共装在变压器油箱内(也有油浸不共箱),在变压器低压侧安装低压配电设备― 低压开关柜,柜内设有低压框架断路器,塑壳断路器,以及远控、计量、测量、保护等装置 。相对来说,美式箱变体型更紧凑,占地面积更少,价格较低,但变压器高、低压侧的保护 方案不如欧式箱变完善。美式箱变一般采用油浸式变压器,而欧式箱变在其变压器室里可以 放置干变,也可以放置油变。由于欧变高、低压侧均设有开关柜,具有完整的保护配置,所 以方案变化灵活多样,能满足更为复杂的供、配电要求。但受采购价格等因素影响,目前多 数风场普遍采用美式箱变。
1 箱变型式、主要参数和技术指标
笔者结合长期的风电建设和运行管理经验,汇总了目前北方寒冷地区在建设及在运行过程中 风电场美式箱变(以下简称箱变)出现的部分故障和原因。文章涉及的箱变型式、主要参数和 技术指标如下:
1.1 箱变型式
箱变容量为800kVA~1 600kVA,高压单元设有负荷开关及高压熔断器,低压单元设有框架式 空 气自动开关(断路器),二次元件的电源引自箱变内设置的控制变压器,箱变高、低压侧均采 用电缆进出线的方式,高、低压侧均设有避雷器。
1.2 箱变的主要参数
高压侧额定电压:35kV或10kV;低压侧额定电压:0.69kV;额定电流:满足风机要求;高压 侧额定开断电流:31.5kA;低压侧额定开断电流:50kA以上;绝缘耐热等级:A级,接线组 别:D,yn11。
1.3 主要技术指标
虑;硅钢 片应采用低损耗型;箱变的整体防护等级应不低于IP54,沿海地区应为I P56;箱变开门后应有防大风损坏的闭锁装置;箱变内部电气设备应采用单元式结构,各元 件之间应装有绝缘隔板;高压配电装置小室设五防联锁机械装置,高压电缆进线室门安装电 磁锁,当35kV侧带电时,室门不能打开;箱变内所有设备应根据设备安装当地的海拔高度, 对设备参数、选型及绝缘水平进行修正计算;箱变的进出线应留有连接两根以上电缆的接线 端子排;在没有安装电缆前,箱变的底部应为全密封结构;低压断路器的额定短路开断电流 应不小于50kA;规范书中应有损耗、效率等性能保证条款,并在商务合同中加入对应的罚款 条件。
2 箱变部分故障汇总及原因分析
2.1 故障案例1
内蒙古地区某项目,工作人员准备对某品牌箱变低压开关合闸,此前变压器已整体带电,低 压断路器进线侧母线及开关上口带电,低压断路器出线侧母线、开关下口及电缆未带电,在 合箱变二次侧小开关的过程中,低压断路器进线侧母线突然发生短路事故,引发的弧光烧伤 了合闸操作人员,低压开关和母线基本烧毁。故障引发了低压断路器从安装架脱落、低压断 路器上桩头熔蚀,使箱变低压侧开关室严重损毁,高压侧B相熔管动作。
故障直接原因:由于开关产品质量不合格,造成开关内部(上桩头处)相间短路,从而引发 了本次事故。间接原因:箱变的结构设计不合理,在开关与母线之间缺少绝缘隔板,致使事 故扩大化,造成了“火烧联营”的局面。
2.2 故障案例2
内蒙古地区某项目,部分箱变存在渗油、进雪及低压断路器声响异常等缺陷,严重的甚至由 此发生低压母线短路,并烧毁断路器的严重故障。
渗油原因:密封结构不合理,对长途运输考虑不足,密封件选用不当及质量不合格。
箱变进雪、进沙尘原因:箱体密封达不到IP54设计要求,箱变的结构设计对当地的自
断路器异常声响的原因:部分低压断路器存在质量问题,抽出式框架断路器触头设计结构有 缺陷。
2.3 故障案例3
西北地区某项目,部分箱变在运行中由于电缆插头故障引发电缆连接处着火,并烧毁高压熔 断器,高压熔断器烧毁后,与箱变内壁粘连在一起,致使熔断器无法拔出。
主要原因:电缆插头结构设计不合理,10kV电缆插头采用拔插式结构,电缆连接头两端没有 紧固的机构,使电缆头两端不牢固,接触面不足或虚接,从而引发了电缆连接处发热、着火 、短路故障。次要原因:现场安装时,箱变制造厂指导不足,施工单位安装不规范,造成安 装电缆插头时,预紧力不够,导致电缆头的连接不实。 3 整改及防范措施
3.1 渗油问题
建议加强焊接工序质量控制,严把水压检测试验关,并在密封结构、密封材料选用,以及密 封坚固工序上道道把关,并且做好运输、安装过程中的防震措施。
3.2 箱体密封问题
箱变和基础间隙、箱变整体结构缺陷是进雪的主要原因。为有效解决这个问题,一方面应当 改进箱体结构设计和制作工艺,并在密封材料选用上充分考虑当地的气候条件和特殊使用环 境。另一方面建议提前计划,确定箱变的发货时间,箱变应在基础完工后发货,避免因二次 吊装而产生的设备不稳、密封不严等问题。箱变安装就位后,应及时密封箱变的基础,包括 箱变底部的密封及高、低压电缆孔的封堵,以防止雨、雪及沙尘的进入。
3.3 电缆问题
由于肘型拔插式电缆插头存在结构缺陷,建议采用T型预制电缆连接器。另外在高压电缆安 装后,安装单位应将电缆抱箍及时紧固,防止箱变高压绝缘子或电缆头(锥)受力开裂。
3.4 断路器问题
箱变低压断路器故障的主要原因是国产低压断路器质量不过关(主要是开关材质不过关), 以及断路器设计容量对使用环境和降容考虑不足够造成的。为有效解决这个问题,建议在箱 变采购合同中明确要求,选用合资或同档次品牌的断路器,并要求低压侧采用单元式结构。
3.5 结霜问题
建议首先应辨别结霜情况,并妥善处理技术和成本问题。当线路停电时,必须事先检查是否 存在结霜现象,如存在结霜,应手工清除结霜后再送电。
包含各类专业文献、中学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、高等教育、17北方寒冷地区风电场部分箱变故障汇总及原因分析热等内容。 
 盘道梁风电场风机故障分析报告针对宁武盘道梁风电场风...机组运行情况为依据,整理总结风电机组的 运行分析...箱变故障时容易引起塔基故障;转子故障主要是转子速度...  ( A、桥式 B、指形 3、有远方监测装置的箱变,...14、关于风电场定期巡视与检查说法错误的是( A、...是指 电气设备的( ) B、热备用状态 C、冷备用...  因此,每个热控故障现象及原因分析都可以从以上四部分...将故障温度直接从逻辑运算中剔除或保持温度值不变。...笑话大全爆笑版 幽默笑话大全 全球冷笑话精选 1028988...  箱变故障原因_信息与通信_工程科技_专业资料。三变 箱变故障类型 箱变本体内部...北方寒冷地区风电场部分... 4页 免费©2014 Baidu 使用百度前必读 | 文库协议...  3 浅谈风电场箱式变电站的设计_电力/水利_工程科技...或用钢板在金属底层经过热喷锌 及表层喷塑处理,中间...非常适合我国北方地区和西北地区风电资源丰富的地区选择...  发电机热启动故障原因分析_机械/仪表_工程科技_专业资料。宿迁市大众汽车职业培训学校 发电机热启动故障原因分析发动机在热状态下熄火后,尽管蓄电池电压充足,起动机性...  探讨高压输电线路发热故障的原因分析与处理 内容摘要: 本文首先分析了当前高压输电线路故障中最常用的诊断方法,然 后结合笔者参与的实际案例, 对高压输电线路的发热...  的维护和监控难度加大,因此,我们必须建立有必要建立一套智能监控系统,这样既可以对风 电场箱变的性能和维护进行全面的监控,又可以针对出现的问题也 能都及时的采取...  关于国能惠民生物电厂发电机出线开关发热 故障的原因分析作者:秦令文 翟晓静
张树闻 摘要:对发电机出线开关柜的触头温度进行在线监测,及时发现触头运行...Copyright (C)
科易网 版权所有运营商:厦门科易网科技有限公司
点击咨询客服,提交服务需求}

我要回帖

更多关于 风力发电用电缆 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信