换热器模拟冷热流体温度几乎都没变
我的水-油错流换热器模拟结果中,热油的出口温度和冷却水的温度都几乎没有变化,是什么原因导致的呢?
说一说我的设置:
钢板 尺寸200mmX200mm&&入口: 热油100℃,0.5m/s,冷却水25℃,1m/s。
分离求解器,湍流,稳态,k-epsilon,打开能量方程,压力出口(1atm)。
材料参数:都为分段线性,也试过固定值
速度入口中湍流参数:湍动能和耗散率都很小,在10的负二数量级。
压力出口中的回流湍流参数没有计算公式,都用的默认值1
迭代1000步,收敛不好,x y z k epsilon都在10的负三次方,能量10的负五次方
模拟结果:
油温度:95&&最高温超过100 达120
哪位高人给我分析下,感激不尽。。。
这个是自动就生成的,一个是wall 一个是wall shadow ,都设置的couple
你把速度入口换成流量入口试试呢
Fluent 6.3
我也装了Aspen 但是至今不会用
研究生必备与500万研究生在线互动!
扫描下载送金币
浏览器进程
打开微信扫一扫
随时随地聊科研后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 695|回复: 10
aspen-edr计算 换热系数问题?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
谁能帮忙解答一下,“使用的换热系数”(Transfer rate, Service,82)为什么这么小(红色圈出)?与“总换热系数”(Dirty 516.2)怎么差这么多?“使用换热系数”(Transfer rate, Service)是怎么计算出来的?为什么不使用“总换热系数”(Dirty 516.2)计算换热面积?跪求解答?
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1584 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
这个比值就是实际与所需面积的比值,在optimization path里看下就知道了。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
<font color="#656937 发表于
这个比值就是实际与所需面积的比值,在optimization path里看下就知道了。
这是裕量特别大,在哪里修改一下,可以计算到合理值?
[]: zzz 发帖时在路边捡到 4 点 财富,偷偷放进了口袋.
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 213 天连续签到: 5 天[LV.5]海川常住居民II&
(Transfer rate, Service,82)这么小是因为你的换热面积选的太大了,现在选的是194.7,改成40就差不多了
[]: 一个袋子砸在了 ltxiaoying 头上,ltxiaoying 赚了 2 点 财富.
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1584 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
是实际选取的换热器的换热面积太大了,但需要的面积只有194.7/(561/82)=28., 你只要留下合理的裕量就行。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
<font color="#656937 发表于
是实际选取的换热器的换热面积太大了,但需要的面积只有194.7/(561/82)=28., 你只要留下合理的裕 ...
194.7是软件算出来的。若校核rating时取较小值,则计算无法通过,optimization path为failed
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
ltxiaoying 发表于
(Transfer rate, Service,82)这么小是因为你的换热面积选的太大了,现在选的是194.7,改成40就差不多了
194.7是软件算出来的。若校核rating时取较小值,则计算无法通过,optimization path为failed
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1584 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
当然是软件算出来的,是根据你给的换热器尺寸算出来的,你不能直接修改面积,只能修改换热器的结构尺寸来得到合理的合理的换热面积
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
<font color="#656937 发表于
当然是软件算出来的,是根据你给的换热器尺寸算出来的,你不能直接修改面积,只能修改换热器的结构尺寸来得 ...
您好,非常感谢您的耐心解释。但是还是不明白,为什么软件给的裕量会这么大,面积194.7m2的得出总得有个依据。是为了控制压力降还是为了控制别的参数,才导致换热面积比按照Dirty计算的换热面积大这么多?
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1584 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
有文件吗?按理说不会出现这么大的,肯定是计算结果又问题了。
[]: 一个袋子砸在了
头上, 赚了 2 点 财富.
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 357 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
<font color="#656937 发表于
有文件吗?按理说不会出现这么大的,肯定是计算结果又问题了。
edr文件已上传,帮忙看一下,非常谢谢!
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by后使用快捷导航没有帐号?
查看: 647|回复: 5
Htri与Edr计算结果差异太大
识途老马, 积分 724, 距离下一级还需 276 积分
识途老马, 积分 724, 距离下一级还需 276 积分
本帖最后由 nzhy 于
02:39 编辑
用这两个软件计算同样条件下的换热器,结果差异太大,大家看看是怎么回事,哪个结果可信呢。
02:37 上传
点击文件名下载附件
PDF附件请直接右键另存为不要忘记打赏楼主
下载积分: 下载券 -1 个
695.43 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载券 -1 个
02:37 上传
点击文件名下载附件
PDF附件请直接右键另存为不要忘记打赏楼主
下载积分: 下载券 -1 个
1010.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载券 -1 个
☆评分是一种美德,请多多评分☆
1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关;
2、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任;
3、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表赞同其观点和对其真实性负责;
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即联系本站或,本站将及时予与删除并致以最深的歉意;
5、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
识途老马, 积分 708, 距离下一级还需 292 积分
识途老马, 积分 708, 距离下一级还需 292 积分
&#35831;&#38382;&#22914;&#20309;&#23558;ASPEN&#19982;EDR&#25110;&#32773;HTRI&#30456;&#32467;&#21512;&#21602;&#65311;
&#27604;&#22914;ASPEN&#35774;&#35745;&#19968;&#20010;&#27969;&#31243;&#37324;&#38754;&#26377;heatx&#27169;&#22359;&#65292;&#24590;&#20040;&#23558;&#27169;&#25311;&#20986;&#26469;&#30340;&#32467;&#26524;&#23548;&#20837;EDR&#25110;&#32773;HTRI&#21602;&#65311;
汗血宝马, 积分 2882, 距离下一级还需 2118 积分
汗血宝马, 积分 2882, 距离下一级还需 2118 积分
群组:&群组:&
那是你不会用,换热计算就那几个公式,差别肯定会有的,但不会出现很大的差别。
识途老马, 积分 921, 距离下一级还需 79 积分
识途老马, 积分 921, 距离下一级还需 79 积分
群组:&群组:&
先学好一个软件的使用
汗血宝马, 积分 4680, 距离下一级还需 320 积分
汗血宝马, 积分 4680, 距离下一级还需 320 积分
戴2块手表就不知道几点了啊
加鞭快马, 积分 253, 距离下一级还需 47 积分
加鞭快马, 积分 253, 距离下一级还需 47 积分
HTRI要保守一点,EDR与现场运行差不多少!
马后炮化工mahoupao.net·免责声明
马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,马后炮化工提供网上进行化工学习和交流平台,谢绝讨论政治敏感话题,所有个人言论并不代表本站立场,与本站立场无关,本站不对其內容负任何责任。马后炮化工是非营利性化工交流网站,旨在进行个人化工学习和交流。论坛部分文章和资料均从网上搜集整理,由热心网友自由上传,版权归原作者所有,只做为交流学习之用,不得用于商业用途,法律后果自负。目的是发扬自由与共享的互联网精神,条件许可请支持正版。如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即联系我们,我们将在第一时间予以更改或删除。谢谢合作!站长联系QQ:,客服联系QQ: Email:admin#mahoupao.net
Powered by查看: 2963|回复: 13
管壳式换热器模拟计算菜鸟成长记
[size=13.211px]管壳式换热器模拟计算菜鸟小记& && & 你还在为HEATX老是EOOOR,温度CROSS而不知所措吗?还没有学会ASPENPLUS怎么将数据导入EDR吧,什么,你不知道HTRI可以打开EDR文件,连ASPEN EDR怎么安装都不会,那你有必要看看钩钩哥这本菜鸟小记了。
& && &1、 如果咱们不知道要模拟的模型是啥,有什么作用,那么咱们是没法展开模拟计算的,那么第一个问题来了,管壳式换热器归谁管呢?
& && & 答:凡事都有个规矩,这个规矩可能是某个人定的,某个机构定的,或者某个国家定的,在咱们没有能力打破规矩之前还是先在这个 规矩内做事的好,管壳式换热器在咱们国家也有自己的规矩,那就是《GB151-1998》 ,这本标准涉及到结构、工艺计算、强度 、计算、材料、试验等方面的内容,是咱们进行结构设计的重要依据。
& &&&2、 既然谈到了它的样子,那么第二个问题来了,如何快速的记住它的样子,喊出它的名字呢?
& & 答:前封头没有什么好说的,中间管箱和后端封头都有一个共同点,他们都致力于解决壳层和管层的温度差引起的金属膨胀量不一致的 问题(一般温度差在50度时会有引起金属膨胀量不一致),中间管箱采取的主要方式加膨胀节,后端封头采取的主要方式是让浮头 动起来;U型管束则算是比较奇葩啦,后端加固定封头,不设管板,在温差大时管束动起来,避免了浮头带来的泄露问题 ,有得必 有失,U型管束折弯部分是不计入换热面积的 。BEM,BFM,是比较常见的形式。
& & 3、咱们知道了它归谁管,长什么样子,咱们是不是就可以展开模拟了呢,NO,咱们在模拟之前得明确几个概念,先来看看咱们平时都容易在哪些概念上犯迷糊。
& &&&答:它的名字有很多,大体从结构和工艺分,Process Engineer会常说,预热器、冷凝器、再沸器、重沸器、废热锅炉 等& && && && && && && && && && & Structure Engineer 会常说固定管板式、浮头式、U型管式等,BEM,BFM更是被常常挂在嘴边。通常冷凝器都是有温差存在的,
& && && &这就要考虑加膨胀节或者浮头了。
& &4、好吧咱们对结构形式有大致的了解了,开始模拟吧,在这之前咱们得看看咱们的模拟软件。
& &&&答:&&ASPENPLUS、HYSYS、PRO2、都是很好的流程模拟软件,他们在换热器模拟的时候都能很好的给出工艺物流的计算数据,仔 细比较过三个软件,模拟结果的差异并不大。但是他们是流程模拟软件,并不能很好的解决结构的上的问题。咱们还得知道两个软 件EDR和HTRI,EDR在计算上面相对HTRI更准确,更接近真实工况,外国的Engineer比较喜欢EDR,BUT 在咱们China这里,却更 加倾向于相对保守的HTRI。
&&5、在工艺模拟计算前咱们得先了解公用工程物流。
& &答:循环水的进出口温度32/40;冷冻盐水进出口温度-7/12;液氨、乙烯、丙烯、这类依靠相变吸热的制冷剂的进出口温度是不变的,具体多少度就要结合压缩机和具体工况来考虑了;steam是最常用的的加热介质,通常都是指的饱和蒸汽,依靠相变潜热对物料加热,一个温度对应一个饱和蒸汽压,10公斤以下的蒸汽很容易得到。
6、如何得到一个完美的管壳式换热器,都有哪些步骤?
&&答:简介计算——详细计算——导入EDR——导入HTRI& && && &简介计算:通常情况下,工艺物流的组分、流率、温度、压力、都是已知的,公用工程物流也会给出相应的压力、温度,流率需要& && && && && && && && && && && && &&&Process Engineer确定,通过简介计算得到这些初值是个不错的选择,当然拍脑袋来得更直接。
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
& && && && && && && && & 请注意这里的热物流进料口,千万别搞反啦,在来看看简介计算的界面
& && && && && && && && & 只需要在这里规定出口温度、气化率、热负荷,就能得到一个很好的换热面积初值和公用工程物流流率,在根据这个初值 对换热器进行结构选型,这就步入了详细设计。
& & 详细设计:咱们在进行详细设计的时候,首先得明白详细设计的目的是干嘛,很简单,验证你的这个换热器结构能否满足工艺要求。
& && && && && && &&&换热器结构如下:
& && && && && &&&咱们在简洁计算那一步得到了换热面积,这个面积通常都是指换热管外表面的面积,在这里推荐一个布管利器——HGCAD
& && && && & 布管这个问题解决啦,然后就是折流板的开口率和间距啦,保证开口面积和进料口面积的相差不大。折流板间距通常500mm左 右,后面还要根据压力降调整这个间距值。进料管口这个根据物流流率和经济流速核算。Let us go& & RUN!
导入EDR:请看图
& && && && && &
& && && &&&everything is ok !这个时候你就可以EDR中RUN一下具体分析换热器结构形式对传热的影响了。
导入HTRI:孙兰义老师那个PPT已经很详细说了怎么改文件格式,怎么把物性计算数据导入HTRI。其实还有个方法,HTRI可以打开EDR文件,直接用HTRI打开EDR文件,即可用HTRI校核EDR的计算结果了。
7、说了那么多,最后咱们提供给设备制造厂家的 是个什么样的表呢?
& & 答:不多说,上图 & && && &&&
未完待续.........
发起有意义的议题
发起有意义的议题
[]: 一个袋子砸在了 钩钩 头上,钩钩 赚了 2
GB151的规范现在有2014的了。
[]: fantasy~ 乐于助人,奖励 2
GB151的规范现在有2014的了。
不是还没有实行嘛,基本都差不多吧 大同小异
[]: 钩钩 乐于助人,奖励 2
不是还没有实行嘛,基本都差不多吧 大同小异
5月1号就开始了。
学习一下,谢谢
[]: zytrqyjs 乐于助人,奖励 3
为什么有些图片看不到呢?
[]: 幽谷百合 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
xie谢谢高手
[]: 一个袋子砸在了 小徐208 头上,小徐208 赚了 3
好帖子,能加个QQ聊吗?交流一下,我也是设计院的,
希望多来707交流,多多提提宝贵意见,谢谢
[]: qmxmaverick 发帖时在路边捡到 2
七币,偷偷放进了口袋.
可以共同交流,目前做的都是aspen转HTRI
学习学习~~
为什么不打包成一个文件呢?有的图片还看不到
好多图都没有嘛。
待续在哪里啊,先把图补上吧。