永日电梯主板蓝光FR2000报ER03和ER17,默纳克变频器维修报ERR009该怎么处理?

沈阳蓝光BL2000电梯配富士变频器可以正常上行,下行就报ER03和ER17故障_百度知道
沈阳蓝光BL2000电梯配富士变频器可以正常上行,下行就报ER03和ER17故障
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
我有更好的答案
查下抱闸回路。有类似的故障
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。lift变频器配蓝光主板启动报ER17故障求解_百度知道
lift变频器配蓝光主板启动报ER17故障求解
我有更好的答案
此故障为主板发出指令但是没有收到变频器响应信号。需要检查主板的x19接收信号为什么没有,变频器反馈没有工作,变频器参数设置问题还是反馈继电器损坏。
这台电梯是更换新的,原来是5.5KW的,现在换成7.5KW的变频器,参数都是复制原来5.5KW的变频器的参数,参数问题的话,应该是改几个参数,谢谢!求解!
检查反馈到主板X19的线路是变频器哪个端子继电器控制的,修改对应输出继电器的参数为准备好或运行中。有的选Y5A/C输出控制,参数值为
0:运行中或10:运行准备输出即可。调试一定要有一本调试说明书和电气原理图在手,因为你脑筋再好,也记不住那么多的资料。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电梯蓝光2000报er=17故障怎么修_百度知道
电梯蓝光2000报er=17故障怎么修
我有更好的答案
变频器输出定义错误:变频器有故障产生过压保护。
现象5:门锁有抖动造成变频器使能断开。
现象1:系统输出的方向`使能信号变频器不能正常接收,检查方向使能连线是否虚接。
现象2:变频器进入设置状态,禁止运行。
现象3,检查参数。
险象4ER17,未收到变频器运行信号(X19无效):主板发出运行指令后
采纳率:38%
为您推荐:
其他类似问题
蓝光的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 汇川变频器err9维修 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。