如何对S7-300PLC进行复位及格式化
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:05 楼主
一、复位CPU方法:1、将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。2、释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP”LED 快闪时,CPU 已经被复位。3、如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。二、复位存储器的方法:1、将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &2、放开开关,使它回到STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。三、复位CPU 存储器的方法:1. 将钥匙转至STOP 位置。2. 将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。3. 必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为2 Hz)。现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。CPU 已完成对存储器的复位。四、使用以下步骤格式化MMC:如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。注意:仅在CPU死机的情况下才允许执行第一项“复位CPU方法”操作,并至少有工程师在场方可操作。第二项至第四项仅供学习,绝不允许操作。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:14:32 1楼
很不错的资料! & & & & & & & & & & &&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:02:46 2楼
用过了 & &清除厂家原始程序用的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:06:19 3楼
引用 银光人生—华 的回复内容: 很不错的资料! & & & & & & & & & & &&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:30:07 4楼
很不错的资料! & & & & & & & & & & &&& &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:23:36 5楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:19:59 6楼
很好,很好!!!!!!!!!
周点击排行周回复排行
[396] [225] [221] [179] [155] [109] [86] [84] [78] [68]
[24] [15] [9] [8] [8] [8] [8] [8] [8] [7]最新求助
[0] [0] [0] [0] [0] [6]三菱触摸屏<此处内.. [1] [0] [0] [0]【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
ICP网站备案:渝ICP备号西门子plc的s7-300 cpu如何复位和格式化_传感器_中国百科网
西门子plc的s7-300 cpu如何复位和格式化
&#160;&#160;&#160;&#160;复位s7-300系列cpu存储器的方法:将操作模式开关转换从stop位置到mres位置,stopled熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。放开开关,使它回到stop位置,3s内把开关又回到mres,stopled以2hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后stopled一直亮,可以松动模式开关,完成。广州回收plc.使用以下步骤格式化mmc如果cpu请求存储器复位(stopled缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化mmc:1.将开关切换至mres位置并保持不动,直至stopled点亮并保持亮起(大约9秒后)。回收西门子plc。2.在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至mres位置。stopled闪烁,指示正在进行格式化
收录时间:日 14:53:14 来源: 作者:lulei
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:【图文】西门子PLCs7-300教程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
西门子PLCs7-300教程
上传于||暂无简介
大小:34.80MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢S7-300系列-西门子PLC
产品名称:
S7-300系列
型  号:
CPU 315-2 DP
价  格:
品  牌:
产品介绍:
SMIATIC S7-300 是模块化微型PLC,满足中、小规模的性能要求
模块化与无风扇设计,易于实现分布式结构以及用户友好的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、小规模应用中各种不同控制任务的经济、方便的解决方案。
SIMATIC S7-300 的应用领域包括:
通用机械工程
控制器制造
楼宇自动化
电气与电子工业及相关产业。
一系列具有不同功率范围的CPU,以及具有很多用户友好功能的一系列扩展模块,可以使用户根据不同的应用情况选择相应的模块。 如果控制任务需要扩展,可以随时使用附加模块对控制系统进行扩展。
SIMATIC S7-300 是一个通用的控制器。
高等级的电磁兼容性以及高等级的抗震性,使得它具有极高的工业控制能力。
S7-300采用模块化结构设计。含有多种模块,可进行单独组合。
一个系统包含下列组件:
中央处理单元(CPU):各种 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块(SM)
用于连接网络和点对点连接的通讯处理器 (CP)。
用于高速计数、定位控制以及闭环控制的功能模块(FM)。
根据要求,也可使用下列模块:
用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源的负载电源模块(PS)。
接口模块(IM),用于多机架配置时连接中央控制器(CC)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式中央控制器(CC)和3个扩展单元(EU) 可以操作多达32个模块。所有模块都是密封的,运行时无需风扇。
SIPLUS 模块扩展的环境条件下使用:适用于-25至+60°C 的温度范围高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为IP20机柜内使用时,可直接用于车载或室外使用。不需要全天候防护的机柜和IP 65机柜保护。
简单的结构使得S7-300使用灵活且易于维护:
安装模块只需将模块安装到 DIN 导轨上,将其旋入并用螺钉紧固。
集成的背板总线: 背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背面。
模块具有机械编码,更换极为容易:更换时只需松开模板上的紧固螺钉。 按下锁紧机构,拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。
可靠的连接系统:对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子。
TOP 连接:为采用螺丝端子或弹簧端子连接的1线-3线连接系统提供预组装接线。可以替代直接在信号模块上接线。
确定的安装深度:所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内,并有前盖保护。因此,所有模块应有明确的安装深度。
无插槽规则:信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上。系统自行组态。
如果用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时,则 S7-300(除 CPU 312 和 CPU 312C 外)可以扩展:
中央控制器和3个扩展机架最多可连接32个模块:最多可将 3 个扩展机架(EU)连接到中央控制器(CC)。可以将八个模块插入到每个 CC/EU 中。
通过接口模板连接:每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在中央控制器上它总是被插在 CPU 旁边的模块插槽中,并自动处理与扩展单元的通信。
通过 IM 365 扩展:1个&EU 最远扩展距离为 1米,电源电压也通过该扩展提供。
使用 IM 360/361 扩展:可扩展到 3个 EU, CC 与 ER 之间以及 EU 与 EU 之间最远距离 10m。
独立空间安装:单独的 CC/EU 还可以相互距离较远地放置。两个相邻CC/EU或EU/EU之间的距离:长达 10m。
灵活的安装方式:CC/EU 既可以水平安装,也可以垂直安装。这样可以最大限度满足空间要求。
S7-300 具有不同的通讯接口:
连接AS-i、PROFIBUS和工业以太网总线系统的通讯处理器。
用于点到点连接的通讯处理器
多点接口 MPI, 集成在 CPU 中;是一种经济有效的方案,可以同时连接编程器/PC、人机界面系统和其它的SIMATIC S7/C7自动化系统。
通过PROFIBUS DP进行过程通讯
SIMATIC S7-300 通过通讯处理器或通过配备集成 PROFIBUS DP 接口的 CPU 连接到 PROFIBUS DP 总线系统。带 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 可以进行分布式自动化结构,可以高速通讯并且易于使用。
从用户的角度来看,PROFIBUS DP上的分布式I/O处理与集中式I/O处理没有区别(相同的组态,编址及编程)。
以下设备可作为主站连接:
SIMATIC S7-300(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC S7-400(使用带 PROFIBUS DP 接口的 CPU 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC C7 (使用带 PROFIBUS DP 接口的 C7 或 PROFIBUS DP CP)
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H,带IM 308
SIMATIC 505
由于性能原因,每条链路上主站的数量限制为2个。
以下设备可作为从站连接:
ET 200 分布式 I/O 设备
S7-300,通过 CP 342-5
CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 DP、CPU 315-2 DP、CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2 DP、CPU 317-2 PN/DP 和 CPU 319-3 PN/DP
C7-633/P DP, C7-633 DP, C7-634/P DP, C7-634 DP, C7-626 DP, C7-635, C7-636
尽管配有 STEP 7 的编程设备/PC 或 OP 在总线上可作为主站使用,但是通过 PROFIBUS DP 也可以部分运行 MPI 功能。
通过 PROFINET IO 进行过程通讯
SIMATIC S7-300 通过通讯处理器或通过配备集成 PROFINET 接口的 CPU 连接到 PROFINET IO 总线系统。配备 PROFINET 接口的 CPU 可实现高速、易于使用的分布式自动化组态。
从用户的角度来看,通过 PROFINET IO 进行通讯的分布式 I/O 可作为中央 I/O(相同的组态、寻址和编程)。
可将下列设备作为 IO 控制器进行连接:
SIMATIC S7-300(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
SIMATIC ET 200(使用配备 PROFINET 接口的 CPU)
SIMATIC S7-400(使用配备 PROFINET 接口或 PROFINET CP 的 CPU)
可将下列设备作为 IO 设备进行连接:
ET 200 分布式 I/O 设备
SIMATIC S7-300(通过 PROFINET CP)
通过AS-Interface通讯
使用 S7-300,将有一个合适的通讯处理器 (CP 342-2),可用于 AS-Interface 总线,以连接现场设备(AS-Interface 从站)。
更多信息,请参见通讯处理器说明.
通过 CP 或集成的接口(点对点)进行数据通讯
点到点连接是用来建立经济有效的数据通讯方式,通过 CP 340/CP 341 通讯处理器或集成在CPU 313C-2 PtP 或 CPU 314C-2 PtP的内置接口进行数据通讯。有三种传输接口支持不同的通讯协议:
20 mA (TTY)(仅 CP 340/CP 341)
RS 232C/V.24(仅 CP 340/CP 341)
RS 422/RS 485
可以连接以下设备:
SIMATIC S7、SIMATIC S5 和其他公司的自动化系统
机器人控制器
扫描器,条码阅读器,等
专用的通讯功能块与手册一起提供。
通过多点接口 (MPI) 进行数据通讯
MPI(多点接口)是集成在 SIMATIC S7-300 CPU 上的通讯接口。它能用于简单的网络任务。
MPI 可以同时连接多个配有 STEP 的编程设备/PC、HMI 系统(OP/OS)、S7-300 和 S7-400。
全局数据:“全局数据通讯”服务可以在联网的CPU间周期性地进行数据交换。 一个 S7-300 CPU 最多和 4 个数据包交换数据,每个数据包含有 22 字节数据,可同时有 16 个 CPU 参与数据交换(使用 STEP 7 V4.x)。 例如,这使一个 CPU 可以访问另一个 CPU 的输入和输出。只可通过 MPI 接口进行全局数据通讯。
内部通讯总线(C-bus):CPU 的 MPI 直接连接到 S7-300 的 C 总线。因此,可以通过 MPI 从编程设备直接找到与 C 总线连接的 FM/CP 模块的地址。
功能强大的通讯技术:
最多 32 个 MPI 站
使用 SIMATIC S7-300/400 的 S7 基本通讯的每个 CPU 有多个通讯接口。
使用编程设备/PC、SIMATIC HMI 系统和 SIMATIC S7-300/400 的 S7 通讯的每个 CPU 有多个通讯接口。
传输速率为 187.5 kbit/s 或 12 Mbit/s
灵活的设计:可靠的组件用于建立 MPI 通讯: PROFIBUS 和“分布式 I/O”系列的总线电缆、总线连接器和 RS 485 中继器。它们可以优化配备安装达到特定要求。例如,如果需要可连接最多串联 10 个中继器,以实现任何两个 MPI 节点之间的最大距离。
通过 CP 进行数据通讯
SIMATIC S7-300 通过 CP 342 和 CP 343 通讯处理器可以连接到 PROFIBUS 和工业以太网总线网络。
可以连接以下设备:
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
SIMATIC S5-115U/H、S5-135U 和 S5-155U/H
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
机器人控制器
驱动控制器
其它厂商设备
许多功能为用户提供 S7-300 编程、上线调试和服务支持。
快速的指令处理:指令处理时间为 0.1 &s,可以在低端和中端性能范围中彻底开发新的应用可能性。
浮点算术运算:使用浮点运算可以有效地执行更为复杂的运算功能。
用户友好的参数设置:只需一个带有统一用户界面的软件工具便可参数化所有模块。这就节省了熟悉操作的时间和培训成本。
操作和监控 (HMI):方便的人机界面 (HMI) 服务已经集成在 S7-300 的操作系统中。这些功能不再需要耗时的编程:SIMATIC HMI 系统需要来自 SIMATIC S7-300 的过程数据 - S7-300 按照请求的刷新间隔传输过程数据。SIMATIC S7-300 的操作系统自动传输数据。整个系统使用统一的符号和数据库。
诊断功能:CPU 的智能诊断系统连续控制系统功能并记录故障和特定系统事件(例如,定时误差、模块故障等)。这些事件标记有时间戳并被保存在环形缓冲区,以用于稍后的故障排除。
口令保护:密码保护允许用户有效地保护他们的专有技术免遭未经授权的复制和更改。
SIMATIC S7-300 符合以下国内和国际标准:
FM Class 1 Div. 2;Groups A、B、C 和 D(温度组别 T4 (≤ 135℃)
以下船级社资格认证
美国船级社
法国船级社
挪威船级社
德国船级社
英国劳氏船级社
SIMATIC S7-300 的 CPU 支持下列通讯类型:
过程通讯:用于通过总线(AS-Interface、PROFIBUS DP 或 PROFINET)的 I/O 模块(过程图像交换)循环访问。从循环执行层调用过程通讯。
数据通讯:用于自动化系统间或多个自动化系统与HMI之间的数据交换。循环执行数据通讯,或通过功能块从用户程序事件驱动调用数据通讯。
为使用户更为轻松地组态通讯功能,提供了使用方便的 STEP 7 用户界面。
SIMATIC S7-300 配备不同的数据通讯机制:
使用全局数据通讯通过 MPI 在网络连接的 CPU 之间进行的数据包循环交换。
与具有通讯功能的其他设备进行的事件驱动通讯。可以使用 MPI、PROFIBUS 或 PROFINET 网络。
使用“全局数据通讯”服务,网络连接的 CPU 可以循环交换数据(每个循环最多交换 4 个全局数据包,每个数据包有 22 个字节)。例如,这允许一个 CPU 访问另一个 CPU 的数据、位存储器或过程映像。只可通过 MPI 进行全局数据通讯。使用 STEP 7 中的 GD 表进行组态。
可以使用集成在系统中的功能块建立与 S7/C7 合作伙伴的通讯服务。
这些服务是:
通过 MPI 进行 S7 基本通讯。
通过 MPI、K 总线、PROFIBUS 和 PROFINET/工业以太网的 S7 通讯。S7-300 可以用于:
作为服务器,通过 MPI、K 总线和 PROFIBUS 通讯
作为服务器或客户端,通过集成的 PROFINET 接口通讯
可以使用可重新加载的功能块建立与 S5 系列设备和非西门子设备的通讯服务。
这些服务是:
通过 PROFIBUS 和工业以太网进行的 S5 兼容通讯。
通过 PROFIBUS 和工业以太网进行的标准通讯(非西门子系统)。
与全局数据相比,必须建立通讯功能的通讯链接。
集成到 IT 世界
S7-300 允许将 IT 领域轻松地与自动化技术联系起来。使用 CP 343-1 Advanced 可以实现下列 IT 功能:
IP 路由;通过 IP 访问列表在千兆以太网和 PROFINET 接口之间路由 IP V4 消息
WEB 服务器;通过标准浏览器最多可以调用 30 MB 可自由定义的 HTML 页面;使用 FTP 从内部文件系统处理数据
标准诊断页面;用于对设备所有插入机架的模块进行快速诊断,无需使用附加工具
E-mail;可以直接从用户程序发送包含身份验证的电子邮件。电子邮件客户端功能可以从控制系统直接向用户发出警告。
通过 FTP 进行通讯;一种在大多数操作系统平台常用的开放式协议
30 MB RAM 文件系统可用于缓存动态数据。
S7-300 PROFINET CPU 配备集成的 Web 服务器。因此,可以使用标准的 Web 浏览器从 S7-300 站读取信息:
CPU 一般信息
诊断缓存中的内容
模板的状态
工业以太网的相关信息
PROFINET 站的拓扑结构
同步模式系统功能支持同步耦合
分布式信号采集
通过 PROFIBUS 的信号传输
在同步 PROFIBUS 的循环中。
这形成了可采集和处理输入信号并以恒定的时间间隔(等距离)输出输出信号的自动化解决方案。同时生成一致的局部处理图像。
由于分布式 I/O 的等距和同步信号处理,S7-300 保证了完全可重复的规定过程响应时间。
支持系统功能同步模式的组件系列众多,可用于解决运动控制、测量值采集、高速闭环控制等方面要求严格的任务。
这意味着,在分布式自动化解决方案中,SIMATIC S7-300 现在还可以访问高速处理操作的重要应用领域,并且可以达到最大的精度和可重复性。这可确保提高生产率,实现优化、稳定的质量。
模块的诊断和过程监控
SIMATIC S7-300 的许多 I/O 模块都具有智能功能:
监视信号采集(诊断)。
监视过程信号(过程中断)
诊断系统可用于检测模块的信号采集(数字模块)或模拟处理(模拟模块)是否正常工作。在评估诊断时,必须区别可参数化诊断报警和非可参数化诊断报警:
可参数化诊断报警:只有当已在参数化中启用诊断报警时才输出诊断报警。
非可参数化诊断报警:在通常情况下输出这些报警,即,与参数化无关。
如果诊断报警处于活动状态(例如,“Encoder supply failure”(编码器电源故障)),模块输出诊断中断(对于可参数化诊断报警,只在相关参数化后触发)。CPU 中断执行用户程序或较低的优先级,并执行合适的诊断中断块 (OB 82)。
数字量输入/输出模块
可能的故障原因
编码器电源故障
编码器电源过载
M 的编码器电源短路
外部辅助电压故障
模块电源电压 L+ 故障
内部辅助电压故障
模块电源电压 L+ 故障
内部模块保险丝故障
熔断器分断
内部模块保险丝故障
模块中的参数不正确
向模块传输的参数错误
“看门狗”超时
临时强电磁干扰
EPROM 故障
临时强电磁干扰
临时强电磁干扰
过程中断丢失
过程中断速度快于 CPU 处理速度
模拟量输入模块
可能的故障原因
外部负载电压故障
模块负载电压 L+ 故障
组态/参数化错误
向模块传输的参数错误
输入端 (M-) 和测量电路 (MANA) 的参考电位之间的电位差 UCM 过高
编码器电路的电阻太高
模块和传感器之间的电缆断开
通道未连接(开路)
不在量程内
输入值低于测量范围,可能的故障原因是
量程为 4 至 20 mA,1 至 5 伏:传感器极性接反;选择了不正确的量程
其它量程:选择了不正确的量程
输入值超出量程
模拟量输出模块
可能的故障原因
外部负载电压故障
模块负载电压 L+ 故障
组态/参数化错误
向模块传输的参数错误
输出 QV 短路至 MANA
执行器电阻过高
模块和执行器之间的电缆断开
通道未使用(打开)
过程中断用于监视过程信号和激活信号变化响应。
数字量输入模块:根据参数化的情况,模块可以在上升沿、下降沿或两沿上选择触发每个通道的过程中断。CPU 中断执行用户程序或较低的优先级,并执行合适的诊断中断块 (OB 40)。信号模块可以缓冲每个通道的一次中断。
模拟量输入模块:通过参数化上限值和下限值定义工作范围。模块将数字化的测量值与这些极限比较。如果测量值超过这些极限中的任一个,将输出过程中断。CPU 中断执行用户程序或较低的优先级,并执行合适的诊断中断块 (OB 40)。如果极限高于/低于超范围/欠范围,则无法进行比较。
上海腾希公司凭借雄厚的技术实力及多年从事 SIEMENS 产品的销售经验,本着树立公司形象和对用户认真负责的精神开展业务,赢得了 SIEMENS 公司与广大用户的好评及大力支持。但公司并未仅仅满足与现状:随着 SIMATIC S7 系列中小型 PLC 产品 S7200 、 S7300 及变频器 MM420 、 MM440 系列的成功推出,其优越的性能价格比受到众多配套生产厂商的关注,在纺织机械生产行业腾西公司先后采用 S7 PLC 及 MM 、 MDV 变频器产品的电气控制系统的设计与编程,并在北京国际纺机展览会上获得了全面的成功;在其他行业如、上海供水装置的合作中也取得了良好的业绩,并在售后服务方面赢得了用户的一致好评
本公司经营西门子PLC质量保证,欢迎来电咨询。
上海腾希电气技术有限公司
联系人:苏照(销售工程师)
电话:021- 手机:
传真:021- QQ:
24小时销售技术服务热线:139
关 键 词:西门子PLC
公司名称:
联 系 人:
电  话:
传  真:
地  址:
上海市松江区荣乐西路266弄51号102室
邮  编:
主  页:
该厂商相关产品:
工控网客服热线:9
版权所有 中华工控网&Copyright&, All Rights Reserved}

我要回帖

更多关于 西门子plc300编程实例 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信