家用水空调只能制冷不能制热制冷制热都不工作咋回事,谢谢

||||||||||
||||||||||
查看: 5180|回复: 78
制热不好制冷好,什么都试过了,求前辈指教~~~,谢谢!!
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 qzkhssx 于
21:24 编辑
今天去修一台格力35小金豆挂机,反应制热效果不好。进门开机一会测压力1.0多点,电流6.09A,出风口就温温热。
111.jpg (19.39 KB, 下载次数: 11)
14:48 上传
222.jpg (31.45 KB, 下载次数: 26)
14:51 上传
拔四通阀线,内机结霜均匀,压力0.2公斤,制冷效果不要太好,应该不是氟的问题。
333.jpg (32.36 KB, 下载次数: 31)
14:51 上传
44444.jpg (43.75 KB, 下载次数: 8)
14:51 上传
怀疑是单向阀有问题,制热又关必细管阀,再迅速打开90度,感觉没什么效果还是老样子,单向阀是好的,又打细管阀开到最大。
这个时候发现外机底部和中间接了2条霜,拆开外机盖看到就到那根管结霜。
8888.png (279.02 KB, 下载次数: 20)
14:52 上传
5555.jpg (19.45 KB, 下载次数: 0)
14:51 上传
66666.jpg (27.22 KB, 下载次数: 0)
14:51 上传
77777.jpg (25.31 KB, 下载次数: 10)
14:52 上传
又司马当活马医,氟放光抽真空再定量加氟0.98KG。再开机电流3秒内就爬升到14A,压力也一下5秒就到2.0, 然后压力又慢慢的下来了到0.6,我以为压机挂了看电流还有14A 摸了下压机还是动的。
.jpg (15.91 KB, 下载次数: 3)
14:52 上传
.jpg (40.93 KB, 下载次数: 5)
14:52 上传
1212.jpg (45.88 KB, 下载次数: 16)
14:52 上传
拆下外机焊开单向阀,过滤网,都干净的,毛细管气泵吹吹都是通的。又重新装起来加氟,试机制热比之前是好多了,但还没达到理想效果。
是不是要把整付毛细管组都换了
求各位师傅指导~~
在线时间 小时
不懂,要看高手出招了
阅读权限55
在线时间 小时
再换四通阀,就不信了你能修不好!
阅读权限30
在线时间 小时
再换四通阀,就不信了你能修不好!
制冷好,四通阀不可能会喘气了啊
阅读权限35
在线时间 小时
制冷好,四通阀不可能会喘气了啊
看下电加热是不是有问题哦,电加热丝烫手吗?如无问题还真有可能是四通阀了。
阅读权限25
在线时间 小时
14A电加热应该启动了!没看明白你抽空加氟后压力多少!
阅读权限40
在线时间 小时
这个机器起始故障可能就是缺口氟,问题搞大了。
阅读权限60
在线时间 小时
这个空调应该是一切正常的,难得你有时间去那样折腾啊!
所有空调制热都不是太好啊!
阅读权限60
在线时间 小时
空调真不懂
阅读权限45
在线时间 小时
期待高手解答