电缆破损熔点检测方法有几种种

检测电缆断点位置多种方法解析-电线电缆网DXDLW
电线电缆专业网站 →
版& 规导& 读可以发布企业新闻,行业新闻。不得重复发布,不得发布过期太久(不得超过一个月以上)的信息。
检测电缆断点位置多种方法解析
1#本文转载自沈兴线缆集团官网,转载请注明出处并将此段文字添加在文章内,谢谢大家配合。​原文地址:& & & 电缆线在内部出现断点的情况对于线路整体运行来说是件很恐怖的事情,因为当电缆线路的内部出现断点故障的时候,在电缆外部绝缘皮的包裹下,判断出断点的确定位置是相当困难的一件事情。小编接下来会给大家介绍几种如何快速检测电缆断点位置的方法:先介绍3种比较常见的不会损伤到电缆的方法:&数字万用电表法(若屏蔽线的屏蔽层未发生后损坏,则该方法不可用):1.&&第一步把有断点情况的电缆产品的一端接在220V火线上面,让电缆的另一端悬空;&2.&&第二步调动万用表的档位到交流2V电压档,从断点电缆的火线接入端开始并紧握黑表笔,红表笔则沿着电缆的绝缘层缓慢滑动以检测电缆断点位置;(提示:电缆线没有发生断点的位置,电压大约0.445V左右。)&3.&&若红表笔移动到电缆某位置的时候,万用表的电压值骤降为0.04V。那么发生断点的位置应该在这个位置前方(火线接入一端)的15cm位置。&&感应电笔法:1.&这个方法的第一步是排除断点电缆线周围电缆电源并将有断点情况的电缆线连接在火线上;&2.&第二步紧接着用感应电笔垂直于电缆缓慢进行移动;&3.&当感应电笔的交流信号消失,那么断点应该就在该检测点的位置。&折线法(针对较短电缆线的检测电缆断点位置的方法):1.&&第一步将电缆两头分别连接到万用表的红黑表笔两端;2.&&自该电缆的一端开始来回进行折弯,若万用表在这个时候“时通时断”,断点位置应该就在这里。&介绍了不会损伤电缆的方法,接下来再介绍1种有损电缆的方法:&针刺判别法(该方法会破坏电缆线绝缘层):1.&&第一步将断点的电缆上进行分段并插入钢针;2.&&第二步依次用万用表测量具体通断状况。(电压不同的位置即断点的位置。)&还可以利用专业仪表检测电缆断点位置:1.&针对地下电缆故障可以通过音频探测仪来判断故障点;2.&测量电缆全长和对短路、断路点的判断可以使用电缆故障遥测仪。&& & & 大家完全可以根据实际情况不同,使用更加具有针对性的方法来检测电缆断点位置,小编刚才讲的几种方法基本都可以确定电缆线断点所在。[sxxljt 在
14:26:28 编辑过]
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有电线、电缆需要检测哪些项目?
全部答案(共1个回答)
有:导体电阻,绝缘电阻,绝缘最薄点厚度,抗张强度变化率,老化后断裂伸长率,老化后抗张强度,老化前断裂伸长率,老化前抗张强度,耐压试验,绝缘厚度,伸长率变化率,外形尺寸,印刷标志。一般来说,最常检测的是导体电阻,绝缘电阻和耐压试验。电线电缆检测的项目有: 导体电阻, 绝缘电阻, 绝缘最薄点厚度, 抗张强度变化率, 老化后断裂伸长率, 老化后抗张强度, ...
电线电缆检测的有:导体电阻,绝缘电阻,绝缘最薄点厚度,抗张强度变化率,老化后断裂伸长率,老化后抗张强度,老化前断裂伸长率,老化前抗张强度,耐压试验,绝缘厚度,伸长率变化率,外形尺寸,印刷标志。一般来说,最常检测的是导体电阻,绝缘电阻和耐压试验。电线电缆检测的项目有: 导体电阻, 绝缘电阻, 绝缘最薄点厚度, 抗张强度变化率, 老化后断裂伸长率, 老化后抗张强度, 老化前断裂伸长率,&
记得前几次我们公司有采购过中诺的产品,觉得很不错,质量应该比较好吧,特别是服务态度很好
电缆有单芯也有多芯的,电缆3X50一般是指三芯的。
电线和电缆的载流量在明敷时差别不是很大。
你拿穿管的电线和明敷的电缆比当然差别就大咯。
不一定电线在室内,电...
答: 适用范围:原有污水处理系统扩容、提标改造;市政污水处理系统新建;中水回用。
产品应用领域:
难降解工业废水:化工废水、医院废水、焦化废水、垃圾渗滤液。
高浓度有...
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。
答: 电子科学偏理论,搞半导体集成电路的
答: 电机工程学学科教育编辑电机工程师通常会经过“电机工程学”、“电子工程”或“电力电子工程”等名目的学位教育
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区电缆断点的六种判定方法
我的图书馆
电缆断点的六种判定方法
下面就给大家介绍几种如速判断电线电缆的断点的方法:无损伤电缆的方法数字万用表法首先把具有断点的电缆的一端接在220V火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流2V电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动。电缆无断点处的电压值大约为0.445V左右。当红表笔移动到某处时,万用表显示的电压值骤降为正常电压的1/10即0.04V时。此时基本可以断定断点处在该位置向前(火线接入端)15cm处。如果屏蔽线的屏蔽层没有损坏,那么该方法不能使用。感应电笔方法首先排除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,然后用感应电笔垂直于电缆缓慢移动,当感应电笔的交流信号消失时,即可判断断点在该检测点处,误差最多不超过10cm。折线法对于较短的电缆测试断点可以采用折弯的方法,将电缆两端分别接在万用表的红黑表笔两端。从电缆的一端开始来回折弯,如果万用表此时时通时断,那么断点处就在此处。按照此法一直排查到断点为止。有损伤电缆的方法针刺判别法这种方法是利用电缆的通断来排查电缆的断点所在。将断点电缆上分段插入钢针,然后依次使用万用表测量通断状况。不同处即为断点所在处。但是该方法会破坏绝缘层,很容易在后期的电缆使用中,造成其他的问题。专业仪表检测的方法1另外对于地下电缆故障点的判断,可以通过音频探测仪来判断故障点。2对于电缆全长以及短路、断路点的判断,可以使用电缆故障遥测仪。3根据实际情况的不同使用不同的方法来判断断点所在,上述几种方法基本可以确定电缆断点所在。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢常用电线电缆都需要做哪些检测认证?
内容来源:买卖宝
  常见检测项目及检测的目的  1、电性能检测  主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要,导体电阻直接反映了电缆的电传输性能,直接影响电缆在通电运行中的温度、寿命、电压降、以及运行安全,它主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导体直流电阻严重超标,这种电缆铺设在线路中就会增加电流在线路上通过时的损耗,引起电缆导体本身发热,引起包覆导体的绝缘老化开裂,造成供电线路漏电、短路,甚至造成火灾,危及人身、财产的安全。标准对不同规格电缆的导体直流电阻值均有严格的规定,不得大于标准规定的值。  绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,均考查的是电缆绝缘层和护套层的电气绝缘性能,绝缘电阻是检测两个导体之间绝缘材料的电阻,它应足够大以起到绝缘保护作用。成品电压试验及绝缘线芯间电压试验不光要求电缆有足够的绝缘能力,还要求绝缘或护套材料均匀无杂质、厚度足够均匀,表面不能有看不见的沙眼、针孔等,否则就会造成耐压试验时局部击穿。  2、机械性能检测  主要是考查绝缘和护套塑料材料的抗张强度、断裂伸长率,包括老化前后,还有对于成品软电缆进行的曲挠试验、弯曲试验、荷重断芯试验、绝缘线芯撕裂试验、静态曲挠试验等。老化前、后抗张强度、老化前后断裂伸长率是电缆绝缘和护套材料最重要最基本的指标,要求用做电缆绝缘和护套的材料,既要有足够的拉伸强度不容易拉断,又要有一定的柔韧性,老化是指在高温条件下,绝缘和护套材料保持其原有性能的能力,老化不应严重影响材料的抗张强度和伸长率,这些都将直接影响电缆的使用寿命,若抗张强度和断裂伸长率不合格,进行电缆的施工安装时就极易出现护套或绝缘体断裂,或在光、热环境下使用的电缆其护套和绝缘容易变脆,断裂,致使带电导体裸露,发生触电危险。  另外软电缆由于不是固定敷设,使用中存在反复拖拉、弯曲等情况,所以对于软电缆标准又另外规定了在其成品电缆上加做动态曲挠试验、弯曲试验、荷重断芯试验、绝缘线芯撕裂试验、静态曲挠试验等,以保证这种线缆在实际使用中满足要求。如动态曲挠试验主要考核软电缆在受到外界的机械拉伸和弯曲等应力时,软导体的绞合线丝是否断裂而降低电的传输性能,或者刺破绝缘而降低绝缘电气性能;绝缘在受到应力作用是是否变形或开裂而影响电缆的电气绝缘性能的一种试验方法。  3、绝缘和护套材料性能试验  包括热失重、热冲击、高温压力、低温弯曲、低温拉伸、低温冲击、阻燃性能等等。这些都是考查绝缘和护套的塑料材料的性能好坏,如热失重试验是检测经过7天80℃的高温老化后材料降解、挥发的程度;热冲击检测在150℃高温1h后经特殊卷绕的绝缘表面是否有开裂;高温压力检测绝缘材料在经过高温再冷却后其弹性的保持程度;所有的低温试验一般指在-15℃条件下其机械性能的变化,都是检测线缆材料在低温环境下是否变脆、易开裂或易拉断等。  另外电缆的阻燃性能胜能很重要,考查该项性能的试验为不延燃试验,即对按标准安装的成品电缆用专门的火焰点燃一定的时间,待其火焰自行熄灭后检查线缆被烧的情况,当然被烧掉的部分越少越好,说明其燃烧性差,阻燃性好,越安全。  4、标志检查  标准要求电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志,规格包括额定电压、芯数和导体标称截面等;电缆表面应印有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,标志间距要求≤200mm(绝缘表面)或≤500mm(护套表面),标志内容应齐全、清晰、耐擦,这个要求是方便使用者了解电缆的型号规格及电压等级,以防敷设错误。另外,电线绝缘线芯应优先选用标准推荐的颜色,特别要提的是黄/绿双色线芯,这种线一般用在电器产品的电源线中,这条特殊双色线专用于接地,对于黄/绿搭配标准也有以下规定:即对每一段长15mm的绝缘线芯,其中一种颜色应至少覆盖绝缘线芯表面的30%,且不大于70%,而另一种颜色则覆盖绝缘线芯的其余部分,即黄/绿双色应基本均衡搭配。  5、结构尺寸检测  包括绝缘和护套的厚度、最薄厚度、外形尺寸等。绝缘和护套的厚度大小对于电缆能够耐受多大强度的电压,以及其机械性能好坏都有很重要的作用,所以对于不同规格的电缆,标准对厚度都有严格规定,要求不得低于国家标准的规定值。电缆绝缘厚度太薄会严重影响电缆的使用安全,会带来电缆击穿、导体裸露引起漏电等安全隐患,当然也不是越厚越好,应不影响安装,故标准又设了一个外形尺寸要求对此进行限制。  常见认证  1、CCC认证  强制性认证,是进入国内市场的通行证。  2、CB认证  有利于产品出口用于家庭、办公室、车间和类似场所的直接涉及人身安全的电工产品,这类产品在一部分国家中实行强制性认证,即取得该国的认证合格证书后,才允许出口到该国,并在该国市场上销售。即使在未实行强制性认证的国家中,消费者为了自身的安全,都愿意购买经过认正而带有认证标志的产品。  3、CE认证  是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。获得认证并贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险:  1)被海关扣留和查处的风险;  2)被市场监督机构查处的风险;  3)同行出于竞争目的的指控风险。  4、UL认证  在美国市场,消费者及购买单位更愿意选购有UL认证标志的产品。  推 荐 阅 读
地铁电缆门彻底查清:企业单位部门一个没落!  人日报:我国制造业损失超1000亿/年  让电缆企业倒闭的十大内耗问题!  ↙↙↙买白菜价电缆?请点击阅读原文!  微信原文地址#$$#http://mp./s?__biz=MzA3MDQ3OTgxMA==&idx=2&mid=&sn=5fb7d744ec472df36392#$$#
[精彩推荐]当前所在位置:·
联系人:文小中 手机: 、 电话:8传真:2 邮箱: 地址:苏州市吴中区木渎镇金桥开发区木胥西路26号
电线电缆常用检测设备有哪些?
  电线电缆检测设备有哪些?我们宇诺仪器作为专业的线缆生产厂家,经常有客户咨询我们的业务:我们是新成立的线缆厂家,请问我们需要哪些电线电缆检测设备呢?往往这个时候,我们的业务就会就不同的客户推荐几款常见的检测仪器,根据我们后端咨询数据的统计,“电线电缆常用检测设备有哪些”这个问题困扰着很多的线缆厂家,今天,宇诺小编就电线电缆检测设备常用的几款相关信息给大家普及一下:  线缆检测设备之电桥:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。  这里我们推荐,此款设备我司自主研发,是传统智能导体电阻测试仪的升级版,本测试装置为综合性测试系统,包含直流电桥、放大式检流计、恒流源和标准电阻等附件的功能!  线缆检测设备之绝缘电阻测试仪:俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故!&&&&&&& 下图为宇诺牌电线电缆半导电橡塑电阻测试仪DB-4:适用于测量电线电缆用橡皮和塑料半导电材料的体积电阻率,符合GB/T&3048《电线电缆电性能半导电橡塑材料体积电阻率试验》标准中规定要求。&&&&&   电线电缆检测设备之拉力机:用来针对电线电缆进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机!  这里我们推荐YN21007:广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子…等各类材料,测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲、抗剪切、三点抗折…等各项物性测试性能。  线缆检测设备之老化箱:用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能  电缆检测设备之投影仪:专为电线电缆绝缘及护套厚度测量而设计的光学投影仪,即用光学投影的方法将被测线缆之绝缘或护套的截面轮廓投影于影屏上,进行观察瞄准,并利用测微台进行无测力长度计量的精密仪器!  这里我们推荐YN31118:微机原理和投影仪配套,直接显示绝缘厚度和外径测量值!  电线电缆检测设备之火花试验机:生产电线电缆时放在电线产品收线部分的在线检测设备,主要功能是用频率电压检测电线产品是否有漏铜破皮,表皮杂质,绝缘耐压等。火花试验机将设定电压值按照一定规律周期性的加载到绝缘线上,而导体部分则接地,这样在导体和绝缘表面形成一个电压差,从而可以检测绝缘层是否有不良,使电线电缆产品合格出厂耐压试验机:主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。  线缆检测设备之测厚仪:是用来测量材料及物体厚度的仪表。  以上八种为常用的电线电缆检测设备,我们都知道,任何一个合格的线缆厂商除了生产部门之外,还需要有品质检测部门的存在,故必须配备电线电缆检测设备,只有这样,出厂的线缆才能有品质保证,宇诺小编提醒广大线缆厂家,在选购电线电缆检测设备的时候一定要咨询公司技术人员或请专业的团队进行指导,苏州宇诺仪器专业生产拉力机等线缆检测设备并提供相关的技术咨询与服务,大家在选购的时候有任何问题有可致电苏州宇诺仪器!