电力电缆的10kv电缆绝缘电阻标准最低值在哪个标准里有体现

低压电缆绝缘电阻最低值标准
var sogou_ad_id=731545;
var sogou_ad_height=90;
var sogou_ad_width=980;电缆的绝缘电阻值一般是多少?_其他_土巴兔装修问答
电缆的绝缘电阻值一般是多少?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
电缆的绝缘电阻值一般是多少?
提问者:雷曼丽|
浏览:4903|
时间: 20:34:05
已有3条答案
回答数:4647|被采纳数:17
福建省百方建设工程有限公司
所有回答:&4647
一般情况:电力电缆的绝缘电阻 &&3KV &&: &&300MΩ-750MΩ &&6KV-10KV: &&400MΩ-1000MΩ &&20KV-35KV: &&600MΩ-1500MΩ &&最低不能低于400MΩ。
回答数:355|被采纳数:0
盛典装饰b97d9b
所有回答:&355
电力电缆测量绝缘电阻值规定
  电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: &&1KV &&以下的使用1KV &&摇表:其值不应小于10MΩ &&, &&
  1KV &&以上使用2.5KV &&摇表: &&3KV &&及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ &&。
  6~10KV &&电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ &&,
  20~35KV &&电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ &&,
  220KV &&电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ &&/Km,
  读测绝缘电阻值应为1 &&分钟后的数值。
回答数:146814|被采纳数:102
所有回答:&146814
的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:
&& && && && &&R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃时,每千米电缆的
。MΩ/KM;
&& && && &&Rt-长度为L的电缆在t℃时的
&& && && &&L-电缆长度,Km;
&& && && &&Kt-
,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的
的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按
规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),
6KV及以上的应不小于100MΩ,
1~3KV时应不小于50MΩ。
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网电力电缆绝缘的电阻要求在哪个规范或标准里,最低值是多少?
每一千伏不低于1M欧姆
在哪个标准里有详细的规定呢?