中央空调冷冻水管保温为什么冷冻水要用7

中央空调冷冻水系统的化学处理--《化学清洗》2000年01期
中央空调冷冻水系统的化学处理
【摘要】:以某厂的中央空调冷冻水系统为例 ,简要介绍了冷冻水系统化学处理的过程和必要性 .
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TB657.2【正文快照】:
随着我国国民经济的高速发展 ,人民群众生活水平的日益提高 ,我国环境保护政策、措施的进一步落实 .现在越来越多的大型工厂、宾馆、写字楼等高层建筑使用了中央空调 ,中央空调的使用标志着一个地区的经济、技术发展水平和文明程度 ,同时也提高了企业的管理水平保证了产品质量
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
吕布,王守柱,汪永忠;[J];安徽师范大学学报(自然科学版);1999年04期
张训海,孙德坤,袁春燕,张行鹏,方元贵;[J];安徽技术师范学院学报;2003年01期
高凤彩,张学才;[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2001年01期
疏义才;[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2001年04期
万新军;[J];安庆师范学院学报(自然科学版);1996年01期
张占吉,穆素珍;[J];保定师范专科学校学报;2003年04期
郭峰波;刘玉存;刘登程;于雁武;;[J];火炸药学报;2006年01期
全贞花;陈永昌;王春明;李兵;;[J];北京工业大学学报;2006年12期
杨明,张丽丹,郭洪猷,田秀敏,王璠;[J];北京化工大学学报(自然科学版);2003年04期
盛东;刘莲英;邓建平;马育红;杨万泰;;[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年03期
中国重要会议论文全文数据库
孙后勇;施云海;徐鹏坤;;[A];上海市化学化工学会2005年度学术年会论文摘要集[C];2005年
秦立娟;张向怡;;[A];中国精细化工协会第二届水处理化学品行业年会论文集[C];2006年
王艳红;;[A];第三届全国水处理化学品行业年会会议论文集[C];2007年
孙淼;;[A];第二届中国航空学会青年科技论坛文集[C];2006年
崔虎伟;陈红霞;赵薇;曹培华;;[A];中国化学会第八届水处理化学大会暨学术研讨会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库
张春秀;[D];东南大学;2003年
吴明铂;[D];大连理工大学;2003年
叶志文;[D];南京理工大学;2004年
刘峙嵘;[D];中国原子能科学研究院;2004年
张珏;[D];江南大学;2005年
朱承驻;[D];复旦大学;2005年
武文良;[D];南京工业大学;2005年
王飞镝;[D];广东工业大学;2006年
刘玉环;[D];南昌大学;2006年
罗胜联;[D];中南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
李国芳;[D];上海交通大学;2011年
柴鑫;[D];哈尔滨工业大学;2011年
王其;[D];南京理工大学;2012年
文明通;[D];广东工业大学;2001年
荆国华;[D];湘潭大学;2001年
赵晓蕾;[D];南京理工大学;2002年
酒红芳;[D];华北工学院;2002年
丁梅香;[D];苏州大学;2002年
王国伟;[D];四川大学;2002年
罗杰;[D];四川大学;2002年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
曾庆钱,朱纪军,屈国伦;[J];建筑热能通风空调;2004年03期
张红霞;[J];科技情报开发与经济;2002年06期
许淑惠,罗文斌;[J];北京建筑工程学院学报;2004年03期
孔伟;[J];环境技术;1997年03期
潘永泰;[J];制冷;2001年04期
邝演彬;;[J];广东建材;2009年06期
吕智艳,吕智存,孟庆林;[J];广东土木与建筑;2004年02期
程秀林;[J];安装;2001年06期
徐威;[J];中国电力;1994年09期
王安庆;[J];中国石油和化工;2002年07期
中国重要会议论文全文数据库
张丽霞;;[A];’2004全国水处理技术研讨会暨第24届年会论文集[C];2004年
丁云飞;杨晓西;丁静;;[A];全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集[C];2002年
黄逸林;;[A];05'中国自动化产业高峰会议暨中国企业自动化和信息化建设论坛论文集[C];2005年
曹阳;孟维;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(2)[C];2004年
宣晨晨;祝健;;[A];全国暖通空调制冷2010年学术年会资料集[C];2010年
张志红;马铃;王扬;王丽艳;姜丽艳;;[A];’2004全国水处理技术研讨会暨第24届年会论文集[C];2004年
张耀良;;[A];施工机械化新技术交流会论文集(第十一辑)[C];2010年
严以强;;[A];二氧化氯研究与应用--2010二氧化氯与水处理技术研讨会论文集[C];2010年
陈京凤;;[A];全国暖通空调制冷2010年学术年会资料集[C];2010年
邓波;滕冰;韩友文;;[A];中国畜牧兽医学会动物营养学分会第六届全国会员代表大会暨第八届学术研讨会论文集(下)[C];2000年
中国重要报纸全文数据库
张基宏;[N];中国包装报;2006年
燕平;[N];中国包装报;2006年
;[N];卫生与生活报;2006年
刘竞;[N];中国包装报;2007年
;[N];中国中医药报;2006年
杨慧;[N];中国特产报;2005年
林志良;[N];中国乡镇企业报;2004年
刘林斌;[N];中国旅游报;2000年
记者 陈滟 通讯员 王伟;[N];中国国门时报;2004年
戈晓芳;[N];广东建设报;2005年
中国博士学位论文全文数据库
白佳海;[D];南京工业大学;2004年
刘雪峰;[D];华南理工大学;2012年
任勇;[D];天津大学;2010年
聂一新;[D];同济大学;2007年
梁境;[D];重庆大学;2009年
颜永民;[D];湖南大学;2007年
韩崇巍;[D];中国科学技术大学;2009年
孙(韦华);[D];南昌大学;2007年
李志生;[D];湖南大学;2008年
胡国君;[D];华中农业大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库
张吉兆;[D];安徽理工大学;2008年
刘丹;[D];浙江大学;2004年
汤泽;[D];同济大学;2007年
朱明杰;[D];同济大学;2007年
林泽;[D];天津大学;2007年
闫唯嘉;[D];西安建筑科技大学;2011年
王翠玲;[D];中国海洋大学;2009年
陈文凭;[D];湖南大学;2008年
魏明华;[D];重庆大学;2008年
韩飞燕;[D];合肥工业大学;2009年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号中央空调冷却水冷冻水清洗方法
您现在的位置:新闻动态
&&中央空调冷却水冷冻水清洗方法
&&&&& 为提高换热效率,防止或减少腐蚀,中央空调的冷却水系统和冷冻水系统都应定期进行清洗,以除去金属表面上的沉积物和杀灭微生物。
&&&& 对于新建的中央空调,其冷却水和冷冻水系统中的设备在制造加工、运输储存期间会发生腐蚀;带入切削油、防锈油;在安装过程中可能留下碎屑、油类、泥沙和杂质。因此,在投运之前冷却水及冷冻水系统往往也需要清洗。
1、循环水系统的清洗范围:中央空调循环系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水系统的清洗。冷却水系统的清洗主要是清洗冷却塔、冷却水管道内壁、冷凝器换热表面等的水垢、生物黏泥、腐蚀产物等沉积物。冷冻水系统的清洗主要是清除蒸发器换热表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和空气调节系统内设备内部的生物黏泥、腐蚀产物等沉积物。
2、清洗方法:对于中央空调循环水系统设备及管道的清洗而言,可采用物理和化学两种方法来实施。
1)物理清洗 :(1)分类 物理清洗只能将循环水系统分成如设备、管道等几个部分清洗。主要清洗方法有用钢丝刷拉刷、用专用刮刀滚刮、高压水射流清洗等。并且这些方法主要适用于水冷式冷凝器和管壳式蒸发器。
用钢丝刷拉刷清洗,适用于水冷式冷凝器和管壳式蒸发器的清洗。将水冷式冷凝器或蒸发器的两端凤盖拆下,用螺旋形钢丝刷塞入换热管内反复拉刷,然后再用略小于换热管内径的圆棒塞进换热管内拉捅,边拉捅边用自来水冲洗。
用专用刮刀滚刮 自制一把专用刮刀,一端接在软轴上,另一端接在电动机轴上,将水冷式冷凝器或管壳式蒸发器两端风盖拆下,将专用刮刀插入换热管内,开动电动机,使专用刮刀在管内边滚边刮,并用自来水冲洗,使刮下的水垢和其他沉积物随压力水冲掉。
高压水射流清洗 此方法还可用于清洗管道等设备。在清洗换热器时,须将换热器两端封头拆下,用高压水枪逐根清洗换热管。对于管道,则可采用有挠性枪头的高压水射流清洗。
对于空冷式冷凝器,可采用刷洗和吹除法进行清洗。刷洗法适用毛刷蘸70摄氏度左右的温水进行洗刷。当冷凝器外表附着油污时,可在温水中加适量的碱或洗洁精等。清洗完毕后,用自来水冲淋。吹除法是利用空气压缩机产生压缩空气(0.4--0.6MPa)将冷凝器外表的附着物吹除,同时也可用毛刷等清洗。利用吹除法清洗冷凝器时,应注意保护翅片、换热管等,不可硬物敲击。
(2) 优缺点 物理清洗有以下优点:可以省去药剂清洗时的药剂费用;避免了化学清洗后的清洗废液、带来的排放或出来的的问题;不易引起被清洗设备的腐蚀。
物理清洗的缺点 一部分物理清洗方法需要在水系统中断运行后才能进行;清洗操作比较费工;有些方法容易引起设备表面的损伤。
2)化学清洗化学清洗是通过化学药剂的作用,使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类方法。化学清洗也常用物理清洗相配合使用。
&&&&&& (1)分类 人们往往从不同的角度对中央空调的水系统的化学清洗进行分类
a 按清洗方式,中央空调的水系统的化学清洗可分为循环法和浸泡法。
循环法是一种使用最为广泛的方法。利用临时清洗槽等方法,使清洗设备形成一个闭合回路,清洗液不断循环,沉积层等不断受到新鲜清洗液的化学作用和冲刷作用而溶解和脱落。
浸泡法适用于一些小型设备和被沉积物堵死、而无法将清洗液进行循环的设备。
b 根据使用的清洗剂,中央空调水系统的化学清洗可分为碱洗、酸性、杀菌灭藻
c 按清洗的对象,中央空调水系统的化学清洗可分为单台设备清洗和全系统清洗。
d 按是否停机,中央空调水系统的化学清洗可分为停机清洗和不停机清洗。
不停机清洗指的是清洗液循环过程中,制冷机组仍处于开机状态,清洗液作为冷却水或冷冻水,在空调系统内部管线中循环。
&&&&&& (2) 化学清洗的优缺点化学清洗的优点 :沉积物等能够被彻底清除,清洗效果好;可以进行不停机清洗,以保证制冷(或供暖)的照常进行;清洗操作比较简单。
化学清洗的缺点: 易对金属产生腐蚀;产生清洗废液,易发生二次污染;清洗费用相对较高。
3、循环水系统停机化学清洗的程序:1)酸性化学清洗
中央空调停运后, 冷却水系统和冷冻税系统的清洗可用采取单台设备清洗方式或全系统清洗方式。但无论如何单台设备清洗还是全系统清洗,一般都使用清洗槽和清洗泵将单台设备或原系统(可使用系统的水泵)构成一个闭合回路进行循环清洗。清洗一般按下列程序进行;
水冲洗-- 杀菌灭藻清洗 ---碱洗---碱洗后水冲洗---酸洗---酸洗后水冲洗----漂洗---(中和)钝化--封存或(中和)预膜--运行
(1)水冲洗(检漏)水冲洗的目的是用大流量的水尽可能的冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀产物等一些疏松的污垢,同时检查临时系统的泄漏情况。冲洗时水的流速以大于0.15m/s为宜,必要时可做正反方向切换。冲洗合格后,排尽系统内的冲洗水。必要时可注入60--70℃的热水,用手触摸检查系统中有无死角、气阻、短路等现象。
(2)杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物黏泥剥离脱落。排尽冲洗水后注水充满系统并循环,加入适当的杀生剂循环清洗。当系统内有浊度趋于平衡时即可结速清洗。
(3)碱洗 碱洗的目的是除去系统内的油污,以保证酸洗均匀(一般当系统内有油污时才需要进行碱洗,新建设备一般需要)。注水充满系统并用泵循环加热,加入各各碱洗药剂,维持一定温度,循环清洗,当系统中碱洗液的碱度曲线,油含量曲线基本趋于平缓时即可结速碱洗。在碱洗过程中,应定时测试碱洗液的碱顺应式结构,油含量,温度等。
(4)碱洗后的水冲洗 碱洗后的水冲洗是为了除去系统内残留的碱洗液,并使部分杂质被带走.碱洗液排出后,及时注入温水冲洗,使系统呈中性或微碱性状态,当pH值曲线趋于平缓,浊度达到一定要求时,水冲洗即可结束。在冲洗过程中,需测试排出口冲洗液的pH值和浊度。
&(5)酸洗 酸洗的目的是利用酸洗液与水垢和金属氧化物进行化学反应,生成可溶性物质而除去。为抑制和减缓酸洗液对金属的腐蚀,在酸洗液中常需添加适当的缓蚀剂。碱洗后的冲洗水排出后,将配制的酸洗溶液用清洗泵打入系统中,确认充满后用泵进行循环冲洗.可能时可切换清洗液的循环方向,并在最高点放空和底部排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗过程中应定期(一般1次/30min)测试酸洗液中酸的浓度,金属离子(Fe2+,Fe3+,Cu2+)浓度,温度,pH值等。当金属离子浓度曲线趋于平缓时,既为酸洗终点。
&(6)酸洗后的水冲洗 此次水冲洗是为了除去残留的酸洗液和系统内脱落的固体颗粒,以便漂洗和钝化处理(或预膜).将酸洗液排出,并用大量的水对全系统进行开路清洗,不断轮换开启系统各导淋,以使沉淀在短管内的杂物,残液排出.冲洗过程中,应每隔10min测定一次排出的冲洗液的pH值,当接近中性时停止冲洗.
&(7)漂洗 漂洗的目的是利用低浓度的酸洗液清洗系统内在水冲洗过程中形成的浮锈,使系统总铁离子浓度降低,以保证钝化效果.
漂洗实际上是一个低浓度酸洗过程.漂洗过程中也应测试漂洗液浓度,金属离子浓度,温度和pH值等.当总铁离子浓度曲线趋于平缓时,即可结束漂洗.
(8)中和钝化(或预膜) a.钝化 在金属表面上形成能抑制金属溶解过程的电子导体膜,而这层膜本身在介质中的溶解度又很小,以至它能使金属的阳极溶解速度保持在很小的数值上,则这层表面膜称为钝化膜.在金属表面形成完整的钝化膜的过程,叫钝化.金属设备或管道经过酸洗后,其金属表面处于十分活泼的活性状态,它很容易重新氯氧结合而被氧化返锈.因此,设备或管道在清洗后如暂时不使用,则需要进行钝化处理,然后加以封存.漂洗结束后,若溶液中铁含量小于500mg/L时,可直接用氯水调节pH值到合适范围,再加入钝化药品进行钝化.若铁含量大于500mg/L时,则应稀释漂洗液至溶液中含铁离子小于500mg/L,再进行钝化钝化过程中应不断进行高压排空和低点排污,以排除气阻,避免死角,确保钝化效果.b.预膜 当空调清洗后马上就投运时,漂洗后可直接进行预膜而不必钝化.预膜的目的是让清洗后尤其是酸洗后处于活化状态下的新鲜金属表面上,或其保护膜曾受到重大损伤的金属表面上,在投入正常运行之前预先生成一层完整而耐蚀的保护膜.补加水使漂洗液中铁离子浓度低于500mg/L,并加中和药剂使pH值趋于中性,然后迅速加入预膜药剂进行预膜.在化学清洗过程中,各阶段排除的化学清洗液必须经过处理达标后才可排放.
&&&&&&& 2)络合清洗:
络合清洗是用已二胺四乙酸二钠盐等络合剂和成膜剂通过络合化学反应,来完全溶解循环水系统内各类污垢达到清洗目的的,是一种温和的逐层溶解污垢的清洗,解决了传统酸洗过程中污垢成片脱落发生的堵管现象,也能避免酸洗对设备材质的腐蚀损伤.
络合清洗过程没有气体产生,无毒,无味,排放液不会污染环境,络合清洗腐蚀率低,[&0.26g/(m2h),小于水的腐蚀率],设备清洗过程安全,清洗后没有事故隐患,不会发生"氢脆","过洗","电腐蚀",垢快堵塞等现象.
由于机组循环水系统管径很细,用常规酸洗脱落垢快大,易堵塞管道;而部分管路采用异材联接.用常规酸洗会发生电化学腐蚀,易造成管路连接处断裂及设备腐蚀穿孔泄露,而络合清洗时污垢是逐层以粉末状脱落,不堵塞管道,络合清洗对金属腐蚀性很小。所以采用络合清洗解决了常规酸洗易产生的问题。
络合清洗可采用不停机清洗和停机清洗两种方式进行。不停机清洗时在机组正常运行状态下,加入清洗剂,使清洗剂作为冷却水或冷冻水在空调系统内部依靠空调机组进行循环清洗,不影响机组正常的运行。冷却水系统利用冷却塔底部水槽作为配液槽,各种清洗药剂直接加入配液槽进行清洗;冷冻水系统则需利用膨胀水箱或外接配液槽的方式进行加药清洗。络合清洗一般采用在冷冻水循环水泵入口前加装可控专用清洗泵站,利用清洗泵站中的配液槽加入各种清洗剂进行清洗。不停机清洗不需要钝化和除油碱洗。
其清洗步骤为:杀菌灭藻清洗——〉络合除垢清洗——〉净洗中和清洗——〉预膜。
络合除垢清洗时先向循环水中加入适量的铜保护剂,再将络合除垢剂缓慢地加入,速度以络合剂溶解为度。投加量控制在PH值为3.0左右进行络合清洗,在清洗中要根据系统情况对液体走向,流速加以控制和调整,并每2h对清洗液进行一次监测.以总铁曲线和PH值曲线趋于平缓时作为清洗终点.向系统中补加新鲜水,并从排污口排污,降低浊度和铁离子浓度.
   采用停机清洗时既可按不停机清洗工艺操作,也可以采用专用清洗泵站将整个系统分段清洗;清洗步骤基本上与不停机清洗相同,对已经停用的系统首先要进行冲洗试漏,对清洗后不立既投入使用的中央空调系统,在络合除垢清洗结束后,要认真进行钝化工艺处理,然后进行湿保养封存.4、循环水系统不停机清洗:1)循环水系统不停机清洗的必要性:为保证某些实验室和工厂连续生产的需要,中央空调不可能长时间停运以便清洗,必须在空调正常运行的同时进行清洗。另外,许多宾馆大厦如果长时间停机势必影响宾馆的营业,造成经济上损失。因此,中央空调循环水系统进行不停机化学清洗是非常必要的2)冷却水系统的不停机清洗(1)清洗方法:冷却水不停机清洗是一种循环清洗方法,它是利用冷却水系统的循环水泵作为清洗循环泵,利用冷却塔底部水池作为配液槽,各种清洗药剂直接加入冷却塔底部的水池中,并由循环水泵将清洗药剂送到冷却水系统革除。(2)清洗步骤:不停机清洗是针对运行的系统而言。因此在清洗后不需要钝化,而只需要预膜。一般在中央空调水系统中,油污的存在也很少,因而也不需要进行碱性处理。
   中央空调冷却水系统不停机清洗的步骤为:
      杀菌灭藻清洗----系统清洗---预膜---缓蚀阻垢
a 杀菌灭藻清洗 杀菌灭藻清洗应选择杀菌效果好并且有较好生物黏泥剥离能力的杀生剂。比如选择次氯酸钠和新洁尔灭,它们之间具有良好的协同效应,用药量按系统饱水量每(吨)计10-15ppm的使用量后其灭藻率达100%,并且对生物黏泥的剥离效果也很好。
在杀菌灭藻清洗一般时间为4-8h。在清洗过程中可每隔1h测定一次冷却水的浊度。当浊度曲线趋于平缓时,即可结束清洗。在杀菌灭藻后,若冷却水比较浑浊,可以通过在冷却塔底部水池补加水,从排污口排放冷却水的方式来稀释冷却水b.系统清洗:杀菌灭藻后就可以进行系统清洗。选择合适的缓蚀剂和酸洗剂。一般不停机系统清洗是在低PH值下进行的。
  先向冷却水系统中加入适量的缓蚀剂,待缓蚀剂在冷却水系统中循环均匀后就可以加入酸洗剂。如选择硫酸或氨基硫酸作酸洗剂,采用滴加法向冷却塔水池内加入酸洗剂,使冷却水的PH值缓慢下降并维持在2.5--3.5之间。每30分钟测定一次PH值,随时调整酸洗剂的滴加量。
   在系统清洗过程中,应经常测定冷却水中的(Cu2+)(Fe2+)(Fe3+)含量等。一般在清洗开始阶段,每4小时一次。在清洗中后期每2小时测定一次。以总铁曲线趋于平缓为酸洗终点。浊度曲线可作为辅助终点判断手段。这种酸洗方式需频繁监测ph值,所以操作麻烦,但酸洗剂的浪费很少。 
  在系统清洗剂加入中,也可一次性将适量的系统清洗剂加入到系统中,投药量按饱水量以每(吨)计ppm的使用量。清洗时间为24h.以总铁曲线和ph值曲线趋于平缓做清洗终点。这种方式终点明显,操作简单。
  在系统清洗过程中,还可加入一些表面活性剂,如多聚磷酸盐等来促进酸洗效果。在循环水系统中沉积物可分为几层,如最上层为生物黏泥层,然后是水垢层,最下为腐蚀产物沉积层。但在有些系统中,在水垢层还会有生物黏泥层。对于这类沉积物的酸洗,在酸洗液中应加入合适的黏泥剥离剂去除生物黏泥层,使得反应得以继续进行。
   系统清洗后应向冷却水系统中补加新鲜水,同时从排污口排放酸洗废液,以降低冷却水系统中的浊度和铁离子浓度,同时加入少量的碳酸钠(NaCO3)中和残余的酸,为下一步的预膜打好基础。c.预膜 系统清洗结束后,向系统中投入一定剂量的预膜药剂进行预膜。投药量按饱水量每(吨)计500ppm.预膜时间为24h--48h。预膜时也可以再添加硫酸锌(三聚磷酸钠与硫酸锌的比例均为4:1),以缩短预膜时间和增加预膜效果。预膜完后将高浓度的预膜水用补加水的方式稀释排放,控制总磷值为10mg/L左右,然后转入正常的水处理。
3)冷冻水系统的不停机清洗d.缓蚀阻垢 预膜结束后向系统里投加缓蚀阻垢剂,投药量按饱水量每(吨)计境100-200ppm运行时间为24-48h.缓蚀阻垢主要是防止新鲜的循环水腐蚀水管辟和结垢.
(1)清洗方法:冷冻水系统不停机清洗也是一种循环清洗。它也是利用冷冻水循环系统中的水泵作为清洗用循环泵,但它利用膨胀水箱或外接配液槽的方式进行清洗。利用膨胀水箱时清洗药剂可以加入膨胀水箱中,然后从系统的排污口排出冷冻水,在系统内形成负压,从而将膨胀水箱中的清洗剂吸入系统内。使用外接配液槽时,一般选择夜间气温低时短时间停机,将配液槽连接在冷冻水循环水泵入口前,清洗药剂直接加入配液槽内。在冷冻水系统的清洗中,需要更换一些冷冻水或冷冻水要流过外部设置的配液槽,从而使冷却保温受到一些影响,制冷机组的负荷会有所增加,但影响不大。
(2)清洗步骤:冷冻水系统的清洗和冷却水系统的清洗一样,也需要杀菌灭藻清洗--系统清洗--预膜等步骤。清洗过程和冷却水循环系统的不停机清洗相同,在此不再叙述。在冷却水系统和冷冻水系统清洗时,为避免清洗循环系统出现短路情况,应根据不同部位的工艺性质分别单独开启或关闭,以保证中央空调水系统的任何部分都能够得到充分的清洗而无死角。
4)水质处理过程 循环水处理的任务,就是先清除新旧系统,设备水路的锈垢、粘泥、生物菌藻,然后在干净的内壁预膜一层完整的薄而密的保护膜(钝化膜)最后再根据日常水系统变化,通过水质分析投加复配缓蚀剂、阻剂、分散剂以及杀菌灭藻剂,抑制系统腐蚀,防止结垢生锈,阻止粘泥淤积以及菌藻滋生。
(1)预处理:预处理包括清洗和预膜。清洗分为物理清洗和化学清洗,物理清洗就是用人工清扫和清水冲洗,以除去残留的泥沙、建筑垃圾等。化学清洗是以化学清洗剂去除设备管道中的油污、结垢、粘泥、铁锈和菌藻等杂质,达到清洗金属表面的目的,降低热阻,为预膜打好基础。清洗药剂为有机高分子化合物,对设备管道无任何损害,其作用机理是渗透、扩散、能很好的清除污垢的铁锈。 预膜剂系复合配方,具有协同效应,能在已清洗干净的金属表面迅速形成化学保护膜,使其管道设备有很好的缓蚀、阻垢效果,延长设备使用年限。
(2)日常处理:预处理后,系统正常运行,进入日常处理阶段。根据我公司水稳试验选作出的初步药剂配方及初始投加浓度,进行缓蚀、阻垢、杀菌处理。后根据对水质及投加量的跟踪分析和水处理效果的分析,随时调整配方,这样能确保药剂与工艺的最优化组合,以达到水处理的最佳效果。
(3)服务的内容及范围:A 提供系统全年运行的日常处理用药(机组运行时,每月加药一次); B 定期进行水质常规分析(每月一次); C 定期出具水质分析报告(每月一份);
(4)水处理工艺:A 在水系统内的冷却塔和膨胀水箱中加入剥离剂、杀菌灭藻剂,并加入一定量的分散剂通过水循环运行24-48小时,进行杀菌灭藻剥离污垢,最后排污。B 在水系统中加入清洗剂,除去系统中污垢及铁锈,通过水循环48-60小时,排污到蚀度小于15PPM,最后将Y型过滤器的过滤网拆开清洗。C 在水系统中加入预膜剂进行表面钝化处理,运行时间在24小时左右,PH值控制在6-6.5之间,排污至浊度小于5PPM。 D 日常维护,药剂浓度依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。
友情链接:
地址:杭州市上城区凯旋路423-1号商铺  电话:86-0  
传真:86-0
Copyright@2012 杭州千瑞电器设备有限公司 All
right reserved 技术支持:暖通空调分区
查看: 5110|回复: 49
听众数收听数自我介绍我是大学生,想成为暖通工程师……最后登录注册时间主题精华0积分335帖子
五星助理工程师, 积分 335, 距离下一级还需 165 积分
为什么冷冻水要用7--12度?
打赏:11土木币0工程点
很有专业水准
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
综合考虑的结果,一个水在全系统内不能冻结,一般最低温度在蒸发器那,一个考虑末端设备除湿和制冷能力
&恩恩,有这方面的原因……&
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
因为:回风与冷冻水热交换要有个换热温差,送风温度与室内空气温度还要有一个温度差,这两个温度差决定了冷冻水需要的温度大概是你所列的这个温度了.
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍深圳市卓湛制冷机电设备有限公司主要承接中央空调工程、冷库工程、多联机、空气能工程设计、施工、保养。最后登录注册时间主题精华0积分3878帖子
二星高级工程师, 积分 3878, 距离下一级还需 122 积分
从舒适上考虑了室温要求,再找到合适的送风温度,这样就反推出水温要求。
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
从末端空气处理要求上来说,要使换热盘管温度低于被处理空气的露点温度。
从输送系统上来说,这样的温度既能让水系统和风系统的输送能耗合理,也避免对保温提出过高要求
从制冷主机来说,对主机蒸发温度的要求不致过低,主机COP较高
7-12的供回水,是经过技术经济比较后,在一般的系统中各方面相对比较均衡的(区别与低温送风系统和大温差供水系统)
&版主在哪个城市?能说一下吗?&
&目前流行一种叫大温差的系统:就是机组的出水温度5度,回水温度12度不变。也就是5~12度。
这种系统的设计优势:
1、减少初期投资:水管的管径可以小一个规格,水泵的造型也可以小些。
2、由于水泵的选型小了,所以&
&多谢了,……&
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分475帖子
五星助理工程师, 积分 475, 距离下一级还需 25 积分
冷冻水12~7度,冷却水32~37度。这是一个标准工况。
我认为这是一个行业标准。各中央空调厂商按一个标准来生产,末端也根据这一工况来时进行生产。这样空调暖通市场不会混乱。
&标准冷却水貌似是30-35℃吧&
<p id="rate_17162" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍相信我就等于相信自己!
专业技术、顶级服务WWW.最后登录注册时间主题精华1积分228帖子
四星助理工程师, 积分 228, 距离下一级还需 22 积分
上面说的有道理,应该是一个合理工况,也就是说在这个工况机组比较安全稳定,也应该是一个对机组一种技术考核指标,如车油耗,多少公里耗多少油,前提是均速在多少公里的情况下。应该就是这个也是。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分218帖子
四星助理工程师, 积分 218, 距离下一级还需 32 积分
根据机组本身的特性 与室内舒适性的要求确定的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分111帖子
二星助理工程师, 积分 111, 距离下一级还需 39 积分
同意5楼观点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2288帖子
五星工程师, 积分 2288, 距离下一级还需 212 积分
这个问题很经典呀
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)}

我要回帖

更多关于 中央空调冷冻水系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信