建筑设计防火规范&GB&现在好像用的是这个版本应该是12米
请登录后再发表评论!厂房的防火间距规定 - 消防安全管理 - 易安网
",欢迎您!"
厂房的防火间距规定
第1条厂房之间的防火间距不应小于表3.1的规定。
第2条厂房的防火间距 表3.1
防火间距(m) 等级
注:①防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,如外墙凸出的燃烧构件,则应从其凸出部分外缘算起(以后有关条文均同此规定)。
②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加2m,戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。
③高层厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增加3m。
④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑧耐火等级低于四级的原厂房,其防火间距可按四级确定。
第2条 一座形凵形、山形厂房,其两翼之间的防火间距不宜小于本规范表3.3.1规定。如该厂房的占地面积不超过本规范第3.2.1条规定的防火分区最大允许占地面积(面积不限者,不应超过1000m2),其两翼之间的间距可为6m。
第3条 厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其室外设备外壁与相邻厂房室外附设备外壁之间的距离,不应小于10m。与相邻厂房外墙之间的防火间距,不应小于本规范第3.3.1条的规定(非燃烧体的室外设备按一、二级耐火等级建筑确定)。
第4条 数座厂房(高层厂房和甲类厂房除外)的占地面积总和不超过本规范第3.2.1条的规定的防火分区最大允许占地面积时,可成组布置,但允许占地面积应综合考虑组内各个厂房的耐火等级、层数和生产类别,按其中允许占地面积较小的一座确定(面积不限者,不应超过10000m2).组内厂房之间的间距:当厂房高度不超过7m时,不应小于4m;超过7m时,不应小于6m。
组与组或组与相邻建筑之间的防火间距,应符合本规范第3.3.1条的规定(按相邻两座耐火等级最低的建筑物确定)。
第5条 厂房与甲类物品库房之间的防火间距,不应小于建筑设计防火规范第4.3.4条的规定,但高层厂房与甲类物品库房的间距不应小于13m。
第6条 高层工业建筑、甲类厂房与甲、乙、丙类液体储罐,可燃、助燃气体储罐,液化石油气储罐,易燃、可燃材料堆场的防火间距,应符合本规范第四章有关条文的规定,但高层工业建筑与上述储罐、堆场(煤和焦炭场除外)的防火间距不应小于13m。
第7条 屋顶承重构件和非承重外墙均为非燃烧体的厂房,当耐火极限达不到建筑设计防火规范表2.0.1中二级耐火等级要求时,其防火间距应按三级耐火等级建筑的要求确定,但上述丁、戊类厂房,其防火间距仍可按二级耐火等级建筑的要求确定。
第8条 丙、丁、戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于建筑设计防火规范第3.3.1条的规定、但单层、多层戊类厂房与民用建筑之间的防火间距,可按建筑设计防火规范第5.2.1条的规定执行;甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距,不应小于25m,距重要的公共建筑不宜小于50m。
注:为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活室与所属厂房之间的防火间距,可适当减少,但不应小于6.00m。
第9条 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与下述地点的防火间距不应小于下列规定:
明火或散发火花的地点 &30m;
厂外铁路线(中心线) &30m;
厂内铁路线(中心线) &20m;
厂外道路(路边) &15m;
厂内主要道路(路边) &10m;
厂内次要道路(路边) &5m。
注:①散发比空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与电力牵引机车的厂外铁路线的防火间距可减为20m。
②上述甲类厂房所属厂内铁路装卸线如有安全措施,可不受限制。
第10条 室外变、配电站与建筑物、堆物、储罐之间的防火间距不应小于表3.10的规定。
室外变、配电站与建筑物、堆物、储罐的防火间距表3.10
防火间距 变压器总油量
建筑物、堆场、储罐名称
丙、丁、戊类厂房及库房
甲、乙类厂房
甲、乙类库房
储量不超过10t的甲类,1、2、5、6项物品和乙类物品
1、2、5、6项物品和乙类物品
储量不超过5t的甲类3、4项物
品和储量超过10t的甲类1、2、
5、6项物品
储量超过5t的甲类3、4项物品
稻草、麦秸、芦苇等易燃材料堆场
防火间距 变压器总油量
  建筑物、堆场、储罐名称
甲、乙类液体储罐
1001~5000
丙类液体储罐
1001~5000
5001~25000
液化石油气储罐
1001~2500
2501~5000
湿式可燃气体储罐
1001~10000
10001~50000
湿式氧化储罐
1001~50000
注:①防火间距应从距建筑物、堆场、储罐最近的变压器外壁算起,但室外变、配电构架距堆场、储罐和甲、乙类的厂房不宜小于25m,距其他建筑物不宜小于10m。
②本条的室外变、配电站,是指电力系统电压为35~500kV,且每台变压器容量在10000kVA以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量超过5t的室外总压降变电站。
③发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。
④干式可燃气体储罐的防火间距应按本表湿式可燃气体储罐增加25%。
第11条 城市汽车加油站的加油机、地下油罐与建筑物、铁路、道路之间的防火间距,不应小于表3.11的规定。
汽车加加油机、地下油罐与建筑物、铁路、道路的防火间距表3.11
防火间距(m)
民用建筑、明火或散发火花的地点
独立的加油机管理室距地下油罐
靠地下油罐一面墙上无门窗的独立加油机管理室距地下油罐
独立的加油机管理室距加油机
其他建筑(本规范另规定较大间距者除外)
厂外铁路线(中心线)
厂内铁路线(中心线)
道路(路边)
注:①汽车加油站的油罐应采用地下卧式油罐,并宜直接埋设。甲类液体总储量不应超过60m3,单罐容量不应超过20m3,当总储量超过时,其与建筑物的防火间距应按建筑设计防火规范第4.4.2条的规定执行。
&&&&&& ②储罐上应设有直径不小于38mm并带有阻火器的放散管,其高度距地面不应小于4m,且高出管理室屋面不小于50cm。
③汽车加油机、地下油罐与民用建筑之间如设有高度不低于2.2m的非燃烧体实体围墙隔开,其防火间距可适当减少。
第12条 厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。
更多资料请点击:
责任编辑 :瑞明 (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )
分享或转发本文
易安网欢迎相关题材的投稿,所有原创稿件版权均归所有人所有。在征得所有人许可的前提下,本站有以下权利:修改、改编、出版、翻译、据以创作衍生作品、传播、表演和展示此等内容的全部或部分,和将此等内容的全部或部分编入其他任何形式的作品、媒体或技术中,欢迎更多形式的版权合作。
您可以订阅《易讯通》,您会通过邮箱收到易安网最新精彩内容。
地址:北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦B座9层《劳动保护》·易安网
邮编:100101
电话:电话:010- 传真:010-
版权:《劳动保护》杂志社
快捷登陆:
        
没有易安网通行证?文章分类: | 发布时间: | 来自微信:消防百事通
本月最热门范文文章
【范文分享】酒香也怕巷子深
本栏目热门范文文章推荐}

我要回帖

更多关于 厂房防火间距规定 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信