弱弱问一句屏蔽电缆的屏蔽层如何接地
提问者:丁岚翠| 地点:
| 浏览次数:
143| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有1条回答
回答数:40168
| 被采纳数:17
屏蔽电缆只能单端接地,一般都选择在DCS机柜处,统一接地,可以焊接一个接线端子,然后铆接在接地桩上,铆接处用热塑套管塑封一下防水、防锈。常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆对屏蔽电缆屏蔽层接地有什么要求?为什么?_百度知道
对屏蔽电缆屏蔽层接地有什么要求?为什么?
我有更好的答案
屏蔽层接地通常情况下是电缆屏蔽层的一端与等电位接地排连接,另一端不连接;如果两端都接地的话,两接地点之间会形成电位差,反而对信号的传输造成干扰。
采纳率:54%
来自团队:
例如:博世的技术手册在4年前表明了485信号在双绞线传输情况下是100~1200米。这个与接地与否无关,主要是根据所用部位不同而定的。如果是弱电的屏蔽在联合接的的情况小要求小于1,而且屏蔽线缆在无干扰的情况下是会影响某些信号传输质量的。如果是强电的铠装电缆外金属皮的接地一般是小于10,有的好像是15~25,如两个接地点过远,而且接地体独立,接地电阻不同等原因造成的。对于弱电多点接地而形成的电位差不单单是外屏蔽网的因素而决定的,其实这主要是接地体的问题,独立接地要求小于4这个要看你的电缆是什么类型的电缆
屏蔽层一端 单点接地
两点及以上接地易造成干扰信号 导致数据采集不准确
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
屏蔽电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆屏蔽层为什么要接地_百度知道
电缆屏蔽层为什么要接地
我有更好的答案
屏蔽层也会耦合电磁噪声。比如电缆上的脉冲信号会在没有接地的屏蔽层上形成环形电流,并导致屏蔽层不同点电势差异,引起噪声传递。在比如外部的电磁波会在没有接地的屏蔽层上传播(就和天线一样)。所以一般都需要屏蔽层接地。接地目的就是让屏蔽层感应的信号有低阻抗的通道导走,因为地信号的阻抗比较低,所以都喜欢连接到地上。常用的接地点有设备机壳,实验室的地线,住家的220V保护地(这个会连接到建筑物的地)。如果是“浮地”效果就不好了。
采纳率:50%
防雷、消除静电。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
接地的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。21ic官方微信-->
请完成以下验证码
屏蔽电缆的屏蔽层接地问题
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
&&用带有网状屏蔽层的两线电缆传输模拟音频信号,两根电缆分别是音频信号和地,电缆十几米长,电缆两边分别接两个设备(两设备共地)。发现了一个现象:如果电缆的屏蔽层不接地,屏蔽层基本起不到作用,音频信号的效果和使用不带屏蔽的普通电缆基本相同,也就是说,受外界电磁环境的影响,音频线上有一定的干扰。如果把电缆屏蔽层和一端设备的地连接在一起(单点接地),屏蔽层就能起到作用,音频线上基本没有了干扰。我的问题是,一端接地的屏蔽层上能够产生抵消外界电磁干扰的感应电流吗?貌似没有电流通路啊,如果屏蔽线层不能产生感应电流,又是如何起到屏蔽作用,消除了音频线上的干扰呢?
高级技术员, 积分 660, 距离下一级还需 340 积分
高级技术员, 积分 660, 距离下一级还需 340 积分
高级技术员, 积分 660, 距离下一级还需 340 积分
高级技术员, 积分 660, 距离下一级还需 340 积分
1 屏蔽层必须接地,而且最好单端接地。不接地无法形成等电势体。双端接地可能会由于电阻问题,两端电势不同。
2 原理类似于法拉第笼,形成了一个等电势的外罩,阻隔了电磁场传播。
3 干扰能量消除我查了一下资料,主要是通过三种途径:涡流损耗、反射能量、抵消能量
4 屏蔽线编制密度跟效果有很大关系,屏蔽层材料也有影响。以前用过双层镀银屏蔽线效果很好。
技术总监, 积分 48132, 距离下一级还需 1868 积分
技术总监, 积分 48132, 距离下一级还需 1868 积分
技术总监, 积分 48132, 距离下一级还需 1868 积分
技术总监, 积分 48132, 距离下一级还需 1868 积分
良导体不接地也是等势体,但不是零势。屏蔽一般需零势(即接大地),特别的有接随共模浮动的参考点以消除共模影响。屏蔽层悬空仅相当于串联了两个“电容”,根本无屏蔽作用。
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
请HWM老师详细解释下为什么屏蔽需要零势?我的屏蔽层接接的是电源地,不是大地。
连接“电池地”(系统地)也可以,前提是系统内的所有信号都以此地为参考。
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
是的,系统内所有信号都以此为参考。HWM老师能否解释一下原理?为什么屏蔽层接系统地会起作用,而悬空则只“相当于串联了两个电容”? 还有这样屏蔽掉的干扰是静电干扰还是电磁干扰?望老师不吝赐教。
助理工程师, 积分 1969, 距离下一级还需 31 积分
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
资深工程师, 积分 14408, 距离下一级还需 5592 积分
资深工程师, 积分 14408, 距离下一级还需 5592 积分
资深工程师, 积分 14408, 距离下一级还需 5592 积分
资深工程师, 积分 14408, 距离下一级还需 5592 积分
我倒是想知道两边都接地的效果和单点接地相比如何?
因为实际应用中都是两边接地的
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
资深技术员, 积分 408, 距离下一级还需 92 积分
jlass 发表于
我倒是想知道两边都接地的效果和单点接地相比如何?
因为实际应用中都是两边接地的 ...
两边都接地和单点接地效果没有差别,不知道电缆长度增加之后会如何,现在只有十几米。
今天又试了一下,把屏蔽层接到系统内的12V电源或者5V电源,都能起到良好的屏蔽作用。但还是不明白其中原理,希望大侠们赐教。
今天又试了一下, ...
据说不让两边都接地。大神来解释
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
扫描二维码,随时随地手机跟帖
涓涓之细流
发帖类勋章
时间类勋章
技术导师奖章
人才类勋章
时间类勋章
技术奇才奖章
人才类勋章
荣誉元老奖章
等级类勋章
坚毅之洋流
发帖类勋章
时间类勋章
技术领袖奖章
人才类勋章
晶莹之水滴
发帖类勋章
欢快之小溪
发帖类勋章
社区建设奖章
等级类勋章
核心会员奖章
等级类勋章
时间类勋章
您需要登录后才可以回帖
热门推荐 /5电缆屏蔽层
electric cable shields
关键词:板型屏蔽体;电缆屏蔽层;屏蔽盒;接地点
[gap=736]Key words:plank type shields;electric cable shields;box shield;earthing location
基于3个网页-
Driving cable shield
secondary cable shielding
广泛用于同轴电缆, 局域网络线缆, 及其它电缆屏蔽层等。
This foil is widely used in coaxial cable, local area network cables, and as shielding layer of many other cables.
在电缆屏蔽层叠加高频低幅电压信号,以凸现损耗电流波形,利用分形方法对采集到的损耗电流信号进行分析。
We superpose a voltage with high frequency but low amplitude on the shielding layer of power cables to make the loss current more obvious.
利用电力电缆屏蔽层载波通信传输配电自动化数据,是最经济、最便捷和最有效的一种可靠通信方式。
Using the buried cables screen-to-earth as a communication medium of the distribution automation data could also be a cost-effective, advantageous, and effective way.
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
请问您想要如何调整此模块?