使用一年的格力空调凉感功能感觉没那么凉,还需要抽真空吗

联系人:王经理
空调安装时到底要不要抽真空?
发布时间: 01:57:18 来源:西安格力空调维修
点击次数:
& & & & 1、什么是空调真空?
  空调在安装时,由于内机和连接的管路内在打开堵帽后与空气接触,在与外机连接后防止管路的空气和外机系统的冷媒(制冷剂)混合,造成空调运行时的危害--------运行压力高低不稳定、系统冰堵等,所以必须在连接好内外机器后先将这些空气排和抽走。
  空调在系统维修后,比如更换了压缩机、管路的配件,都必须在清洁和清洗后把连接好内外机器后先将这些空气抽走,再按照定量加氟。
  2、为什么需要抽真空?
  抽真空可以把系统的空气和水蒸汽抽到系统外,可以防止空气和水蒸汽除影响正常的运行外,可以制止空气和水蒸汽和压缩机的冷冻油产生化学变化,减少脏堵的产生。
  3、什么情况的空调需要抽真空?
  a\在安装时天气比较潮湿,下小雾雨,内机器和管路开口后放置的时间比较长(二-三天)的一拖一的机器;
  b\厂家出厂时,在系统里面没有多增加用于靠内气排空的制冷剂(安装说明书中有著名)
  c\R410A的机器由于系统制冷剂标量要求精确,用内气排的时间不好控制,需要抽真空
  d\一拖多的机器
  e\连接管加长2米以上的一拖一的机器
  f\系统维修过的机器
  g\制冷剂全部泻漏了的机器
  4.什么情况的空调不要需要抽真空?
  除上面的多个情况外,大家不要认为一定是要抽真空才好,抽真空的步骤要比较仔细,并且工具的要求要好,这在一般的安装工是达不到的,现在安装工连起码的检漏的工序都可以省,抽真空的步骤那是能少就少,个别的半瓢水可能会弄巧成拙把机器搞坏.
  这里有很多的技术要求,比如有电子膨胀阀的空调,抽真空时必须把内机通电使电子膨胀阀全部打开,才能抽干净;外机器的阀门质量不好的话可能把系统的氟不知不觉的抽走,等等------
  5.对真空泵的要求
  真空泵一般要求到2升/秒的,大的一拖多要求4升/秒的,不然需要的时间长而且抽不干净.
  第一篇F22(R22)老冷媒的抽真空
  在不增加管路的情况下:
  1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
  2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接F22的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;
  3、全部的接头旋紧,启动真空泵,这时间的真空泵运行声音比较低沉,有劲;
  4、慢慢旋开低压力表阀旋钮,可听到真空泵运行声音的变化(比较响),注意旋开低压力表阀旋钮不要一次全部旋开,这样会损坏真空泵的旋片;时间是控制在2分钟分段全部打开旋钮;
  5、低压力表指针可以看到从0开始下降,运行到10-20分钟时,真空泵运行声音低沉,当表指针到-76cm/Hg时,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。
  6、记录好表指针的数值,静放10分钟,看表指针有没有回落(向0的位置移动);
  7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点,那么就需要检查漏点和处理漏点后重新1-6的步骤。
  系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点的检查:
  将第二根加氟管与真空泵连接的罗帽接头旋下,接到一氟利昂或者氮气瓶的阀门上,氟利昂立放(气态进系统)慢慢旋开氟利昂瓶阀门和低压力表阀旋钮,这时F22或者氮气进入内机、连接管系统,当压力到1-2GK/CM,关闭低压力表阀旋钮。用肥皂海绵在加氟管头、压力表阀等可能有漏点的地方检查,并处理。
  8、表指针的数值如果没有回落,说明系统的初检通过;
  9、将外机的二通阀的封帽旋开,用内六角搬手将二通阀芯开90度5秒左右,将二通阀芯关闭(关紧),这时在表上可以看到表针到正压力值,可以进行二次检查漏点。
  10、将真空泵与表阀脱开,旋开表阀,将这部分的氟放空后,将表阀加氟管等从机器上去下;
  11、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,检查该漏点。
  12、完毕!
  第二篇R410A新冷媒的抽真空
  (关键重要:R410A新冷媒的工具不能和F22的混合使用,真空泵有止回阀装置)
  在不增加管路的情况下:
  1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
  2、将外机的三通截止阀上的顶针阀的小帽旋下,露出顶针体公头(一般为英制),将加氟管的母接头旋上去;加氟管的另一头接R410A的低压力表阀的可控制的公头上,用第二根加氟管的一头接低压力表阀的非控制的公头上,另一头接到真空泵吸气口;
  7、如果有回落比较大那么系统、加氟管头、压力表阀等可能有漏点。
  8、可以旋下与真空泵上的加氟管接上R410A新冷媒罐或者氮气,加压检查。
  9、检查完毕后,将这加压的R410A新冷媒罐或者氮气用真空泵抽空到-76cm/Hg;
  10、将真空泵与表阀脱开,旋开表阀,将这部分的氟放空后,将表阀加氟管等从机器上去下;
  11、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,检查该漏点。
  12、完毕!
  第三篇
  空调自排空气法
  排除以下abcdefg的情况外,一般采用空调自排空气法排空气,也是现在大部分的排空气法.
  在不增加管路的情况下(一):
  1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
  2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,
  3、将外机大喇叭口的罗帽旋开半圈,
  4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,这时,从外机大喇叭口的罗帽有氟把空气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒将外机大喇叭口的罗帽旋紧,
  5、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小三个封帽旋紧,
  6、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。
  在不增加管路的情况下(二):
  1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;
  2、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,
  3、将外机加氟口的小罗帽旋下,露出顶针;
  4、用内六角搬手将二通阀芯开90度,
  5、用小十字螺丝起将加氟口顶针按进,这时有气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6-12秒,放开顶针,将加氟口的小罗帽旋紧,漏点检查
  6、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小封帽旋紧,
  7、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。
  第四篇
  空调外排空气法
  所谓空调外排空气法就是用系统外的高压力的冷媒气体将内机器和管路里的空气冲出系统外面,完成系统排空气法.
  空调外排空气法步骤:
  1、将内机和外机喇叭口的罗帽分别与内外机用手先旋紧,再用搬手旋紧;外机器的细管喇叭口的罗帽松半圈;
  2、将外机加氟口的小罗帽旋下,把加氟管(F22)和F22钢瓶的阀进行连接,
  3、将F22钢瓶的阀打开45度,这时有气从外机器的细管喇叭口的罗帽冲出,用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6秒,
  4、关闭F22钢瓶的阀,
  5、气体慢慢减少快到没有的时间,搬手旋紧外机器的细管喇叭口的罗帽,
  6、把加氟管(F22)和F22钢瓶的阀从外机加氟口旋下,
  7、将外机的二通阀和三通阀的封帽旋开,用内六角搬手将二通阀芯开90度,
  8、用小十字螺丝起将加氟口顶针按进,这时有气冲出的的现象,如果用手握在罗帽上会感觉气体慢慢逐渐变凉,时间为6秒,放开顶针,将加氟口的小罗帽旋紧,漏点检查
  9、用内六角搬手将二通阀芯、三通阀芯全部打开,大小封帽旋紧,
  10、用肥皂海绵在二通阀、三通阀、内机的二个接头可能有漏点的地方检查,并处理,如果无气泡表示不漏,将内机接头包扎好,如果可以通电将空调制热运行时进行漏点检查是最好的了,因为空调制热运行时系统的压力高,漏点的检查更明显。
  这个方法适合加长了管路的机器排空。加长了管路的机器再根据长度增加氟。
欢迎访问西安格力空调维修服务中心,有问题可联系客服,转载注明:http://www.xa-gree.com/news/352.html
COPYRIGHT&,西安格力空调售后维修中心 版权所有
&&&蜀ICP备号-5拒绝访问 | www.chiphell.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.chiphell.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(43d7-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器已解决问题
格力变频空调安装没有抽真空。重新抽影响大吗?
浏览次数:902
用手机阿里扫一扫
最满意答案
新买的空调按装的时候一旦没抽真空那就只有换机了,如果想重新抽真空不是一般安装人员能合格的完成的。哎&格力大品牌,差售后,我正&享受&格力的差售后服务呢。(我的格力空调是日买的,到7月份才用,找了售后,总共26天了还没解决问题。)换机&换机算了,如果是变频的机子,格力1年免费换哦。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok2添加评论分享收藏感谢收起赞同 添加评论分享收藏感谢收起写回答}

我要回帖

更多关于 格力凉之夏空调报价 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信