电力设备防火墙和防火隔墙区别应符合的要求有哪些

《建筑设计防火规范》GB常见问题释疑_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
《建筑设计防火规范》GB常见问题释疑
&&2016注册消防工程师,建筑设计防火规范GB名词解释、答疑课件
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩103页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢重点要害部位消防安全管理制度
您的位置: →
重点要害部位消防安全管理制度
重点要害部位消防安全管理制度
1.调度室安全管理制度
1.1电力调度室是一个地区的电力调度枢纽,一但发生火灾给一个地区带来的各种损失是无法计算的,为了确保安全,保障电网正常运行,不发生火灾事故特制定调度室安全管理制度。
1.2调度员必须会使用消防器材,懂得一些消防知识。
1.3严禁把易燃易爆物品带入调度室内。
1.4要经常性的检查调度室的电力设备和线路,发现问题及时处理。
2.调度大楼安全管理制度
2.1调度大楼是电力综合办公的一个场所,楼内容纳很多重要部位,一但发生火灾当地的电力调度进入瘫痪状态,损失非常大,特制定调度大楼安全管理制度。
2.2严禁将易燃易爆物品带入调度大楼内。
2.3大楼内配置的各种消防设施及器材必须保证能够完好使用,随拿随用。
2.4要经常性的检查电缆竖井、配电室的电缆线路是否有老化的,发现问题及时解决。
2.5要保障大楼内的消防通道畅通无阻,安全出口不得堵塞。
2.6通讯、信息机房必须加装散热冷却装置,机房内配置相应的消防器材,做到不定期的检查。
2.7电源机房要有专人负责检查,对机房的线缆孔洞必须严格的封堵,需要刷防火涂料的必须刷防火涂料。
2.8严禁在机房内吸烟、会客,存放易燃易爆化学危险物品。
2.9要经常检查机器设备工作是否正常,电源线路有无发热现象,如发现隐患,及时处理。
3.档案室安全管理制度
3.1档案室是集中统一搜集、整理、保管、和提供重要档案材料的机要部
门,保存具有参考价值的收发电文、会议记录、会议文件、财会凭证以及各种具有和历史档案材料化为灰烬,其损失价值无法计算、无法弥补,而且还将危害人员的生命安全。因此,为了我局档案室的消防安全,特制定档案室安全管理制度:。
3.2档案室所保存的材料,都系易燃可燃物品。档案室的管理工作人员,要百
3.3档案室内的电源安装
应采用铜芯线,外加金属套管保护,其安装标准要符合有关电气设备的安装规程。室内禁止设置配电盘;
3.5档案室内不准使用碘钨灯、高压汞灯等危险灯具,应采用一般吸顶灯具。使用的照明灯具与档案室的可燃物,必须保持50
厘米以上的安全距
3.7严禁在档案室内吸烟、会客或存放易燃易爆化学危险物品以及腐蚀严重的物质;
3.9未经有关部门批准,严禁在档案室附近进行电、气焊等明火作业。
不得小于1-1.2米,贴墙通道可为
强光照射等防护措施。
3.13档案室的全体工作人员,应认真学习中华人民共和国新《消防法》等有关规定,定期地组织防火安全检查,消除各种火险隐患,确保档案室的消防安全。
3.14严格执行动火工作票制度,履行工作许可手续。
3.15动火现场配备必要的、足够的消防器材。
检修应做的安全措施,必须完善。
3.17禁止带有火种的人员在禁区内乱走动。
3.18一、二级动火在次日动火前必须重新检查防火安全措施,并测定可燃气体,易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度,合格方可重新动火。
3.19不得在室内设置复印、装订、照相等工作间,更不准设置办公、休息、更衣等生活用具。
消防监护人必须在现场监护,直至作业完毕。
3.21作业间断,终结时检查现场无残留火种。
3.22一级动火工作的过程中,应每隔二十四小时测定一次,现场可燃性气体,易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即
3.11档案室内的防火通道间距必须保持0.8米以上宽,横穿书架排的主干通道3.12档案室内要保持通风良好,定期进行卫生清洁,随时做好防火、防尘、防3.8
档案室内的工作人员,必须在每天上班时,下班后,认真检查档案室的电 3.6
档案室应加强日常的防火安全管理,严格控制一切用火,决不允许把各类3.4
档案室内严禁使用电炉子、电视机、交流收音机、电熨斗、电烙铁等电器
停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。
4.变电站消防安全管理制度
变电设备是电力生产的重要防火部位。为了加强变电设备的消防安全管理,预
防和减少火灾事故危害,保障我局变电设备的安全,特制定变电站消防安全管理制
4.1变电站设备区域内,严禁动用明火施工作业。确因生产工作需要时,必须提报动火工作申请,经安监处审查批准后,办理动火工作票,方可实施动火作业。
4.2变电站内主控室、电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、电缆隧道、蓄电池室、开关室、主变设备区等处,严禁烟火;设备区内严禁流动吸烟。
4.3变电站内各区域,严禁存放易燃易爆化学危险物品。
变电站内的消防通道,严禁摆放杂物和其它物品,必须要保持消防通道的
4.5站内的生活起居区内要加强防火安全管理。对所配置的生活用火器具及其它易燃可燃物品,要定期进行检查,并按规定的区域进行使用。
检修部门在变电站检修设备时,应严格执行部颁《电力设备典型消防规程》
4.7站内的电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、电缆隧道、管道沟等坑内不得存有
积油。变电运行人员应经
4.8电缆沟、电缆夹层、电缆竖井、电缆隧道内的电缆必须刷防火涂料,防火隔墙必须按照《电力设备典型消防规程》的要求去封堵,穿电缆的孔洞必须封堵严实
4.9在检修设备时,不得使用汽油或各种油料洗刷机件和设备。不得使用汽油、煤油在设备区内洗手。
设备检修工作结束后,应及时清理和检查现场遗留下的可燃物品,彻底清
生产检修现场应备有带盖的铁箱,以便回收擦拭设备用的废棉纱材料。严
4.12严禁充油、储油设备渗油或漏油。油管道连接应牢固严密,严禁使用塑料垫和橡胶垫。
4.14严格执行动火工作票制度,履行工作许可手续。
4.15动火现场配备必要的、足够的消防器材。
检修应做的安全措施,必须完善。
4.17禁止带有火种的人员在禁区内乱走动。
4.18一、二级动火在次日动火前必须重新检查防火安全措施,并测定可燃气体,易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度,合格方可重新动火。
14.19一级动火工作的过程中,应每隔二十四小时测定一次,现场可燃性气体,易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即
停止动火,在未查明原因或排除险情前不得重新动火。
消防监护人必须在现场监护,直至作业完毕。
4.21作业间断,终结时检查现场无残留
4.22值班人员必须对火灾自动报警系统熟悉,必须做到会操作会使用。
4.23每个月对火灾自动报警系统进行一次检查,发现问题及时处理。
4.24值班人员必须经过消防专业培训,持证上岗,无关人员禁止进入消防控制室。
4.25实行24小时值班制度,不得擅离职守,并做好系统运行、报警、故障、维修记录。
安装火灾烟雾自动报警灭火系统的变电站,应定期检查试验该系统的工作
4.27每个月对喷头进行一次外观检查,发现有漏水、腐蚀、玻璃球变色或玻璃球内液体数量减少、喷头周围有无影响喷头动作或洒水的障碍物等现象,应立即更换。
14.28每年对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求,消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次,对消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力、消防用水不被他用的保证措施进行检查,发现不能保证消防用水的要立即,进行处理。
4.29消防水泵应每月启动运转一次,消防水泵的启动试验一是通过末端试水装置放水启动消防水泵,二是用控制中心启动按钮启动消防水泵。
4.30严格操作规程,不得随意拆卸系统设备。
4.31定期进行巡视检查,发现故障,及时修复,保证系统正常运行。
4.32无关人员禁止进入消防水泵房。
4.33建立健全检查维修资料档案。
重点要害部位消防安全管理制度相关文章
《》由www.zaidian.com(在点网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
Copyright &
All Rights Reserved.电力设备典型消防规程(DL)摘录_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力设备典型消防规程(DL)摘录
&&2015年最新版 电力设备典型消防规程,PDF格式
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩32页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢7 室外电气设备
7.0.1 油量在2500kg及以上的油浸式变压器之间或油浸式电抗器之间的最小防火间距应符合表7.0.1的规定。
表7.0.1 &油浸式变压器之间或油浸式电抗器之间的最小防火间距
7.0.2 油量在2500kg及以上的油浸式变压器及油浸式电抗器与其他充油式电气设备之间的防火间距不应小于5m;油量在2500kg以下的油浸式变压器及油浸式电抗器与其他充油式电气设备之间的防火间距不应小于3m。
7.0.3 当油浸式变压器、油浸式电抗器各自之间及与其他充油式电气设备之间的防火间距不能满足本规范第7.0.1条、第7.0.2条要求时,应设置防火隔墙。当防火隔墙高度不能满足要求时,应在防火隔墙顶部加设防火分隔水幕。
& &单相油浸式变压器之间宜设置防火隔墙或防火分隔水幕。
7.0.4 油浸式变压器的防火隔墙设置应满足下列要求:
& & & 1 高度应高于变压器油枕顶部0.3m;
& & & 2 长度应超出贮油池(坑)两端各0.5m;
& & & 3 当防火隔墙顶部设置防火分隔水幕时,水幕高度应比变压器顶面高出0.5m;
& & & 4 防火隔墙的耐火极限不应低于2.00h。
7.0.5 当厂房外墙与室外油浸式变压器外缘的距离小于本规范表4.0.3规定时,厂房外墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,且厂房外墙与变压器外缘的距离不应小于0.8m。
& & & & &当厂房外墙与油浸式变压器外缘距离小于5m时,在变压器高度加3m的高度以下、设备两侧外缘各加3m的范围内,厂房外墙不应开设门窗或孔洞,在此范围以外的厂房外墙上的门和固定式窗的耐火极限不应小于0.90h。
7.0.6 单台容量在单相50MVA及以上、3相90MVA及以上的油浸式变压器应设置固定式灭火设施。
& & & & &单台容量在单相50MVA以下、3相90MVA以下的油浸式变压器应在附近设置移动式灭火器材或室外消火栓。
7.0.7 当发电机母线或设备电缆穿越防火墙时,电缆穿越处的空隙应用不燃材料封堵,不燃材料耐火极限应与防火墙相同。
7.0.8 单台油量在1000kg及以上的油浸式变压器及其他充油电气设备应设置贮油池(坑);当设备为两台及以上时,可设公共事故油池。
7.0.9 贮油池(坑)容积(不含卵石层的缝隙容积)应按贮存单台设备100%的油量确定。当设有固定式水喷雾、细水雾灭火装置时,贮油池(坑)的容积应按单台设备100%的油量与灭火水量之和确定。
& & & & &当贮油池(坑)设有至公共事故油池的排油管时,贮油池(坑)容积应按单台设备20%的油量确定。排油管的直径不应小于150mm,管口应设防堵、防腐的金属格栅或滤网。
7.0.10 贮油池(坑)上部应设金属格栅,格栅孔净距应不大于40mm,并应在格栅上铺设卵石层,其厚度不宜小于250mm,卵石粒径为50mm~80mm。
7.0.11 公共事故油池的容积应按下列要求确定:
& & & & 1 当未设置水喷雾、细水雾灭火设施时,公共事故油池容积按最大一台充油设备的全部油量确定。
& & & & 2 当设有水喷雾、细水雾灭火设施时,公共事故油池容积按最大一台充油设备的全部油量和灭火水量之和确定。当公共事故油池内设有油水分离设施时,容积按最大一台充油设备的100%油量确定。
& & & & 3 当公共事故油池内设有倒虹吸管油水分离装置时,其容积按计算确定。
7.0.12 公共事故油池应设置排油、排水设施。
7.0.13 升压站、开关站的出入口及主要电气设备附近应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定配备灭火器材。
7 室外电气设备
7.0.1 本条在《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90第5.0.1条内容的基础上作了如下修正:
& & (1)将原条文中&油量在2500kg以上&&&修正为&油量在2500kg及以上&&&。
&&&&(2)考虑到高压并联电抗器也属于大型油浸设备,因此修正后的条文包含了油量在2500kg及以上的油浸式电抗器设备。
&&&&(3)增加了63kV油浸式变压器、油浸式电抗器这一级别设备之间最小间距的规定,以便与相关专业的设计规范一致。
&&&&(4)将原条文中电压等级&500kV&改为&500kV及以上&。
7.0.2 本条规定了油浸式变压器、油浸式电抗器与其他充油式电器设备之间的安全距离,以防止油浸式变压器、油浸式电抗器失火时殃及其他电器设备,或其他电气设备失火时影响油浸式变压器、油浸式电抗器的安全运行。
& & & &水电工程中除油浸式变压器、油浸式电抗器设备外,其他充油式电器设备(油罐除外)的油量多在2500kg以下,实际工程中扑救这类火灾的实践表明,当油浸式变压器、油浸式电抗器设备油量在2500kg及以上,与其他充油式电器设备之间防火间距为5m时,可以满足临时扑灭火灾、防止事故扩大的需要。油量在2500kg以下的油浸式变压器、油浸式电抗器与充油式电气设备之间的防火间距不应小于3m,这是参照日本《变电所等的防火对策指针》JEAG-5002的规定制订的。
7.0.3 当设备防火间距不能满足本规范第7.0.1条,第7.02条规定时,首先应考虑设置防火隔墙,因为它比设置防火水幕更安全。本条规定在防火隔墙顶部设置防火水幕,主要是针对500kV变压器的防火隔墙高度太高的情况提出的。因此只有当受到场地布置、地质条件等因素限制不能建高防火墙时,才考虑在防火隔墙顶部加设防火水幕。
& & & &单相油浸式变压器目前主要用于500kV及以上的大容量变压器,三相并列布置构成变压器组,单相油浸式变压器之间宜设置防火隔墙或防火分隔水幕。
& & & &关于防火水幕,其降温灭火的原理是:水幕的水雾滴受热后汽化形成相当于原体积1680倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低,形成缺氧窒息灭火,同时产生大量的汽化潜热,降低周围环境温度,隔断或减少辐射热。根据日本进行的水幕管隔热试验,当水幕水量为45L/(min&m)~90L/(min&m)时,辐射热的透过率为0.23~0.70,说明具有很好的隔热作用。国内有关单位也做过这方面的试验,公安部上海消防研究所曾就水幕装置对热辐射的衰减做了一个试验,在一个1.69㎡的油盘中燃烧柴油,距油盘中心4m处设一组水幕,水幕喷头的流量为0.5L/(s&m),水压为0.5MPa,用JG-1辐射功率计探测测点的辐射热通量,测得使用水幕之后,辐射热衰减了约70%。另外,我国有关单位对大型变压器灭火试验的实测数据表明;当对起火变压器未采用水幕保护时,相邻变压器套管温升达23℃;当对起火变压器采用水幕保护时,相邻变压器套管温升仅为11℃~14℃。由此可见,水幕的作用是比较明显的。
& & & &但是防火分隔不仅要减少辐射热、隔断火焰,还要考虑防爆等因素,因此应首选防火隔墙,当防火隔墙难以设置或防火隔墙高度不能满足要求时,才考虑在防火隔墙顶部加设防火分隔水幕。
7.0.4 本条是在《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90第5.0.4条内容的基础上,结合《电力设备典型消防规程》DL .3.3条规定制订的。
& & & &考虑到油浸式变压器的润滑油属可燃物,发生火灾时对周围环境的影响较大,为降低火灾发生率,防止火灾蔓延,将本条设定为强制性条文。
7.0.5 本条文为《水利水电工程设计防火规范》SDJ 278-90第5.0.5条的条文。
& & & &为了减少场地的开挖,有些水电站的室外油浸式变压器靠近厂房外墙布置,厂房外墙与油浸式变压器外缘的距离小于本规范表4.0.3规定,难以满足防火间距要求。为了防止变压器发生火灾事故时危及厂房的安全,本条规定厂房外墙应采用防火墙,该防火墙与变压器外缘的距离不应小于0.8m,这是消防人员扑救的最小距离。
7.0.6 本条参考国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352等规范的有关规定而制订。固定式灭火设施可采用水喷雾、细水雾及泡沫灭火系统。水喷雾固定式灭火装置喷出的水雾能吸收大量的汽化潜热,起到迅速降温的作用,同时产生的水蒸气能隔绝设备周围的空气,起到窒息的作用。大型油浸式变压器内存有大量的冷却油,其闪点一般都在120℃以上,采用水喷雾灭火系统具有良好的灭火效果。
& & & &细水雾灭火系统也是利用水作为灭火介质,采用特殊的喷头在特定的压力工作范围内将水流直接分解(或采用氮气雾化介质将水分解)成细水雾进行灭火的一种固定式灭火系统。其具有经济、有效、适用面广等特点,目前已成为替代气体、常规水喷雾、自动水喷淋和泡沫灭火系统的重要手段。
& & & &单台容量在单相50MVA以下、3相90MVA以下的油浸式变压器,由于其设备充油量较少,可以不设置固定式灭火设施,应根据变压器布置场所的具体情况和条件,在其附近设置移动式灭火器材,具备水源的地方,还可以布置室外消火栓。
7.0.7 为了防止室内火焰窜到室外、危及室外电器设备的安全,因此当发电机母线或设备电缆穿越防火隔墙时,周围空隙应用耐火极限与防火隔墙相同的不燃材料封堵。
7.0.8 油浸式变压器及其他充油电气设备设置贮油和排油设施是防止火灾事故油火蔓延的有效措施,已为国内外工程广泛采用。根据我国的运行经验并参考国外有关资料,确定事故贮油设施的油量为单台油量在1000kg及以上时应设置贮油池(坑)。当设备为两台及以上时,可设置公共事故油池。
7.0.9 根据我国大型变压器油箱的结构特点,钟罩形油箱的法兰面靠近底部,当充油设备起火时,变压器大部分油将流入贮油池(坑),避免爆炸或火灾的扩大,此时贮油池(坑)的容积应按单台设备100%的油量确定。当变压器设有固定式水喷雾、细水雾装置时,贮油池(坑)的容积应按单台设备100%的油量与灭火水量之和确定。
& & & &当有多台变压器,并设有公共事故油池,贮油池(坑)设有至公共事故油池的排油管时,贮油池(坑)容积应按单台设备20%的油量确定,为保证排油顺畅,排油管的直径不应小于150mm,管口应设防堵、防腐的金属格栅或滤网。
7.0.10 贮油池(坑)内应铺一定规格的卵石层,这样对油类火灾具有良好的阻火冷却作用。参考前苏联、日本等国家的规范及国内的运行经验,卵石厚度不宜小于250mm,卵石粒径为50mm~80mm。
7.0.11 当充油设备爆炸起火时,大部分油将流入贮油坑,再流入公共事故油池。因此,公共事故油池容积应按最大一台充油设备的全部油量确定。
7.0.12 公共事故油池应设置排油、排水设施与通气孔等,这是公共事故油池功能的需要。
7.0.13 作为公共消防的必要设施,在升压站、开关站的出入口及主要电气设备附近,应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定配备适量的灭火器材。
本内容由中国消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信反馈。
←←微信扫一扫,或加好友CN00119,关注“中国消防资源网”,消防人必备的资源平台!
中国消防资源网(www.1190119.com),由石峥嵘先生创办,以消防技术为根本,立志打造最专业的消防频道,是消防人必备的工作平台。主要包括消防规范网、消防招投标网、消防大讲堂、消防信息网、消防人才网以及注册消防工程师等主力频道!
2017 中国消防资源网 版权所有