美的空调显示E5志高空调故障代码e5是什么原因

美的空调故障代码表求一份?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
美的空调故障代码表求一份?
被浏览677次
美的空调故障代码有哪些,谁有美的空调故障代码表,求一份?
我来帮他解答
一、变频分体机
  1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
  1.1室内机故障显示功能
  KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
  化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
  × × ○ ☆ 模块保护
  ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
  × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
  ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
  × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
  ○ ○ × ☆ 电流保护
  ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
  ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
  × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
  ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
  ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
  ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
  ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
  ○----亮 ×----熄 ☆----闪
  1.2 室外主控板LED显示
  L4 运行/待机指示灯:
  运行----长亮 待机----闪烁
  KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
  L3 L2 L1 故障说明
  ① ② ③ (LED指示灯从左到右)
  × × × 正常运行
  ○ ○ ○ 正常待机
  × × ○ 电流保护
  × ☆ ☆ 环境温度传感器故障
  ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
  ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
  × ○ × IPM模块保护
  × ○ ○ 压机顶部温度保护
  ○ × × 二分钟通信故障保护
  × ☆ × 预热
  ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
  2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
  2.1 室内机故障显示功能
  KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
  化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
  × × ○ ☆ 模块保护
  ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
  × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
  × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
  ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
  ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
  ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
  ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
  × × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
  ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
  ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
室内机故障显示E0代表EEPROM参数错误,E1室内外机通信故障,E2过零检测出错,E3风机速度失控,E4温度保险丝断保护,E5室外温度传感器故障,E6室内温度传感器故障,P0模块保护,P1电压过高或过低保护,P2压缩机顶部温度保护。
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
E1--- 压缩机高压保护
E2--- 室内防冻结保护
E3--- 压缩机低压保护
E4--- 排气管高温保护
E5--- 低电压保护
E6--- 静电除尘
科龙空调变频柜机
E1 :压缩机电流过大 压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2 :室内蒸发器防冻保护。
E3 :室内温度感温头短路或开路。
E4 :室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5 :室内外通信故障。
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错
  E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
  E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
  P2 压缩机顶部温度
Leolep&回答:A.输入代码方法   第一步:从&代码表&中查出代表您要遥控的电视机的三位数代码。
  第二步:先按住&设置&键不放,再按下&电源&键,然后释放两键,此时工作指示灯亮起。
  第三步:输入您查出的三位数代码,如083,输入一位数字,指示灯闪烁一下,三位数字输入完以后,工作指使灯熄灭,设置完毕,你就可以使用本遥控器遥控您的电视机。
注:TCL电视机2980DB型号的代码为TCL 083
B.自动搜索代码方法   第一步:人工打开您要遥控的电视机的电源开关,让电视机处于有节目状态。
  第二步:将遥控器正对着电视机,先按住&设置&键不放,再按下&电源&键,然后释放两键,此时工作指示灯亮起。
  第三步:按一次遥控器上的音量&+&(或&-&)键,并注意到电视机上的音量是否在增大(或减小),反复此操作,直至电视机上的音量在增大(或减小)时,停止操作,然后按一下&设置&键,此时工作指示灯熄灭,设置完毕。
011 .017 .029 .032 .034. 054 .067 .069 .071 .075 .076 .077 .078 .079 .080 .081 107 113 117. 173 .174. 175. 176. 189. 201. 202. 203. 217 .218. 220. 226 .267.236
等你爱我_7053&回答:美的洗衣机维修故障代码大全,家电维修中对于学习洗衣机维修时,一定要掌握洗衣机维修故障代码。
程序启动后门锁定超时 (20 秒)
洗涤时出现注水问题
注水超时(5分钟)
洗涤时出现排水问题
排水超时(7分钟)
注水过量(溢流)
防溢流开关动作超过15秒
洗涤电机硅击穿,电机可控硅检测失败,电机继电器烧坏
洗涤程序期间加热不够
加热超时(10分钟温度上升不到2℃即△T < 2 ℃)NTC故障
洗涤程序期间过热
NTC温度超过88℃后5分钟,
泡沫过多报警
在程序结束的脱水阶段,水位开关仍未断开
当显示板与驱动板不能通讯的时候报警
电机热保护
电机热保护动作电机过热
没有测速信号
在3秒内没有测速信号
  FE :进水阀、传感器等故障 ? PE :压力开关、电脑板、接插件等不良 ? CE :感知过高的电流(IPM坏、电机短路等) ? LE :速度传感器、连接电机接插件等不良 ? LE:过载,衣物过多; ? TE:不加热故障; ? AE:漏水,拔掉电源,上门; ? 匕E:加热故障 ? DHE:烘干故障 PF:洗衣机电源故障;(先重新启动程序,
  UE(没有显示屏的型号“洗涤+漂洗+脱水”三个灯闪):表示脱水不平衡,建议客户把衣物拿出抖散再均匀的放进桶内,同时,在机盖上放上半杯清水检查机身是否平整,如不平可以调节底脚来达到平衡状态,再试一下脱水。
  CL(没显示屏的是程序旋钮一圈灯闪烁):LG洗衣机有童锁功能,在面板上会有两个键用线连接,中间有一个小笑脸或小锁的标志,同时按下两键3秒后童锁功能启动,此功能启动后其他按键不能再选择,需要解除时再同时按这两键3秒即可。
  PF:洗衣机电源故障;(重新启动程序)
  SD或CD:代表烘干后自动进入4小时冷却防皱功能,烘干结束后机器自动启用此功能,内桶运转25秒停5分钟。如不需要可按任意键就可解除此功能。
  IE:代表,不进水(8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位)1.进水管安装好了吗,是否漏水,如漏水,请重新安装或换新的进水管。 2.进水阀过滤网是否堵了, 清洗进水阀过滤网方法:在清洗滤网前先将电源插头拔下,用手或钳子将进水阀里的滤网拔出,用牙刷将滤网上的污渍去除,再重新插回进水阀。为了更好地保护进水阀,建议顾客3-4个月清洗一次进水阀滤网。
  显示OE//漂洗+脱水灯闪
  看下排水软管的摆放位置对吗?
  如果排水软管摆放的位置过高,就会不出水或者排水很慢,所以请将排水软管平放在地面上,最高处不要超过6CM,同时注意排水管不要打结或弯曲,否则都会影响排水.
  显示VE//洗涤+漂洗+脱水三个灯闪
  洗涤物没堆向一边吗?
  如果洗涤物堆向一边或部分缠绕在一起的话,也会造成脱水不平衡,请按暂停,待桶停止转动后打开折盖,将衣物拿出抖散,再均匀的放入桶,盖好折盖,再按启动/暂停键就可以了。
  显示IE/E2//洗涤+漂洗灯闪
  1. 水压正常时,请检查一下进水阀过滤网是否有异物?
  进水阀过滤网的清洁方法是: 1、关闭水龙头,打开电源, 按启动/暂停键,将软管里的水全部排出。然后关闭电源后,拔出电源插头。 2、将进水管与洗衣机连接的一头拧下,把进水口里面的进水阀过滤网轻轻地用小镊子或尖嘴小钳子取出。 3、将取出的过滤网放到流动的水中,用牙刷将过滤网上的水锈或铁屑等异物清除干净后,再安装上去,装好进水软管,确认下是否可以进水。
  2. 水龙头是打开状态吗?
  在洗涤中进水时,如果长时间没有达到一定水位的话会显示IE的错误代码,如果水龙头是关着的,请打开。
  3. 水压低吗?
  如果水压低,往洗衣机进水的流量就小,接水的时间变长,那洗涤时间也变长。如果用户家里的水压明显低的话,8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位,请修一下水管,接个增压泵就可以了。
  4. 在寒冷的冬季,洗衣机在阳台等外部空间使用了吗?
  在寒冷的天气里,如果将洗衣机安装到屋外的话,进水软管里的水会冻住,无法进水。进水软管的解冻方法 ①向水龙头和连接座位置浇上50度左右的温水,使其解冻,拔下进水软管。 ②把进水软管从洗衣机上取下来,放到温水中解冻。 ③洗衣机进水口内部的进水阀过滤网上的也会有残留水分可能会冻住,用热的毛巾或吹风机(15cm 距离)解冻进水口的入口处。然后安装好,再试一下进水是否正常。
  DE/洗涤+脱水灯闪
  折盖故障,折盖盖好了吗?
  1.请检查折盖是否盖好 2.折盖处是否夹住东西了 3.检查折盖中间磁铁是否遗失
theworld_1427&回答:YBDB型系列风管送风式中央空调故障代码:E1室内风机故障E2电源故障E3房间温度探头报警E4环境温度探头报警E5辅助电加热过热报警E6低压报警E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警Eb一小时压缩机启动超过6次EF通讯错误
zhaiye&回答:美的E3故障是内风机失速。维修检查方法:
一.用手拨动内机风筒看看是否有卡顿现象。
有:卡死拆开空调外壳查看是否有异物卡住风筒,有就排除异物即可。无就应该是风机轴承卡死,更换风机或风机轴承。
无:看第二步
二.检查内机风机线接头是否有松动或线路有破损。
接头松动重新接好就可以,线路破损接好线路或更换内风机。
三.检查内机主板是否有电供应风机。无跟换内机主板。
四.检查内机风机电容容量是否正常。异常跟换风机电容。
五.用手轻轻拨动内机风筒,然后用万用表测量风机检测线是否有电压变化(电压较低好像是3V左右)。无.跟换内机风机
以上全部正常就应该是内机主板故障,更换内机主板即可。
奋斗_9500&回答:你好,具体如下:
E0 通信失败
E1 室外传感器开路.短路
E2 压缩机过载
E4 IPM保护
E5 室外机管温过高
E6 排气温度过高
E7 过久压保护
E8 室内机传感器开路.短路
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()美的空调故障代码e6什么问题 - 家电维修 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
美的空调故障代码e6什么问题
时间: 11:09
作者:编辑部
【摘要】一台美的5P三相空调,开机制冷10多分钟显示E6 停机 等10多分钟又开机 分析:可能是室内温度传感器故障 另外有时候外机故障也会显示E6、在开制热模式下,出现这种故障,一般可查以下几外方面:四通阀及电磁阀、室外传感器、压缩机启动电容、外风扇电容、外风......
一台美的5P三相空调,开机制冷10多分钟显示E6 停机& 等10多分钟又开机
分析:可能是室内温度传感器故障
另外有时候外机故障也会显示E6、在开制热模式下,出现这种故障,一般可查以下几外方面:四通阀及电磁阀、室外传感器、压缩机启动电容、外风扇电容、外风机电机、压缩机、系统缺氟。如果制冷正常,一般就是四通阀或电磁阀故障。
美的其它故障代码:
E0& 参数错误&&
E1& 室内外机故障&&
E2& 过零检测出错&&
E3& 风机速度失控&&
E4& 温度保险丝断保护&&
E5& 室外温度传感器故障&&
E6& 室内温度传感器故障& (室外机故障)
P0& 模块保护&&
P1& 电压过高或过低保护&&
P2& 压缩机顶部温度保护
同型号空调KFR-120LW/SDY-S(E5)显示同故障,本例更换室内温度传感器故障排除。共0件商品,共计&00.00
美的空调故障代码总结 美的空调型号规格有哪些
美的空调是我国知名品牌,集研发、生产、营销、服务于一体,拥有完备的空调生产线和先进的生产技术,其产品热销于全国各地,广为人知,不过很多人可能对美的空调型号规格和故障代码不大熟悉,下面,就让我们一起来了解下吧。
发现好货FIND GOODS
美的隶属于美的制冷集团,集产品研发、生产、营销、服务于一体,拥有完备的空调生产线和先进的生产技术,其产品热销于全国各地,是我国空调知名品牌。很多人都知道美的空调,不过对于美的空调型号规格和故障代码可能就不大清楚了,接下来小编将给大家讲解相关信息。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & & &&&&
&&&&&& 美的空调型号规格印在机器包装和机身侧面的铭牌上,另外,美的空调都有唯一的机器条码标识,粘贴在机身、安装卡和保修卡上,上面也有机器型号,通过这些型号我们就可以知道产品的一些基本信息,为购买提供方便。
&&&&&& 美的空调型号由字母、数字和符号组成,都各有其寓意,以型号KFR-35GW/DY-X(E2)为例,K代表空调器,F代表分体式,R为冷暖双制,35说明功率为3500W,G是说室内机为壁挂机,W为外机,D说明有辅助电加热,Y为遥控,X是机型外观系列,E2代表2级能效。
&&&&&& 美的空调故障代码有很多,用户可以根据代码知道故障到底出在哪里,室内机故障显示E0代表EEPROM参数错误,E1室内外机通信故障,E2过零检测出错,E3风机速度失控,E4温度保险丝断保护,E5室外温度传感器故障,E6室内温度传感器故障,P0模块保护,P1电压过高或过低保护,P2压缩机顶部温度保护。
&&&&&& 注:以上信息仅供参考。
相关推荐:
上一篇:下一篇:
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
美的空调故障代码总结对我们来说真的是太有用了啊!呵呵,很不错的啊!收藏了!先!
更多精彩评论
( 邮箱信息不会公开 )
包邮价:?2799
本站价:?3999
包邮价:?2300
包邮价:?13999
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
包邮价:3999
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
经营网站备案信息本公司成立于2006年,是一家中央空调及暖通工程安装的专业性工程公司,是中央空调及暖通工程的专营商,为客户营造一个会“呼吸”的家或商业空间(境由心造o四季如春)是我们的使命。
本公司集销售
行业:其他
联系人:黄继香
地区:中山市小榄镇人民医院正门对面
电话:0760---133334
(黄小姐,经理)
企业博客信息
访问数:次
地区:中山
dhhcchenjiemin
二氧化碳传感器
(合作伙伴)
刘 敏(先生)
(合作伙伴)
Darren /Mr.袁
(合作伙伴)
(合作伙伴)
深圳森茂广告有限公司
(合作伙伴)
西安凯泰风管
美的变频空调故障代码汇总表
字体大小: -
& 发表于 12-05-11 17:42 &
阅读(5446) &
&& 一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY
&& 二、室内机故障指示
1.1室内机故障显示功能KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY
室内机故障指示化霜灯定时灯自动灯运行灯 LED
状态& & ○ ☆
模块保护○ & & ☆
压缩机顶部温度保护& ○ & ☆
室外温度传感器开路或短路○ & ○ ☆
制冷或制热室外温度过低、室外温度过高& ○ ○ ☆
电压过高或过低保护○ ○ & ☆
电流保护○ ○ ○ ☆
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路○ & ☆☆
室内蒸发器高温保护或低温保护& ○ ☆☆
抽湿模式室内温度过低保护○ ○ ☆☆
风机速度失控☆ & ○ ☆
过零检测出错☆ ○ & ☆
温度保险丝断保护☆ ○ ☆☆
机型不匹配☆☆☆☆
室内机和室外机通信保护○----亮&&& &----熄&&& ☆----闪
1.2& 室外主控板LED显示L4 运行/待机指示灯:运行----长亮&& 待机----闪烁
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY
室外主控板故障指示L3 L2 L1
故障说明①②③
(LED指示灯从左到右)& & &
正常运行○ ○ ○
正常待机& & ○
电流保护& ☆☆
环境温度传感器故障☆ & ☆
盘管温度传感器故障○ ☆ ○
室外电压太高或太低& ○ &
IPM模块保护& ○ ○
压机顶部温度保护○ & &
二分钟通信故障保护& ☆ &
预热○&&常亮&& ☆&&闪烁&& &&&常灭
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
2.1& 室内机故障显示功能KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示化霜灯定时灯自动灯(或换气灯)注
1 运行灯 LED 状态& & ○ ☆
模块保护○ & & ☆
压缩机顶部温度保护& ○ & ☆
室外温度传感器开路或短路& ○ ○ ☆
电压过高或过低保护○ ○ ○ ☆
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路○ ○ ☆☆
风机速度失控☆ & ○ ☆
过零检测出错☆ ○ & ☆
温度保险丝断保护& & ☆☆
EEPROM参数错误指示☆ ○ ☆☆
机型不匹配☆☆☆☆
室内机和室外机通信保护○&&常亮&& ☆&&闪烁&& &&&常灭注
1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
2.2& 室外主控板LED显示室外只有L4 运行/待机/指示灯:运行:长亮&& 待机:0.5HZ闪烁&& 故障:1HZ闪烁
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
3.1& 室内机故障显示KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示显示内容
故障或保护E0 EEPROM
参数错误E1
室内外机通信故障E2
过零检测出错E3
风机速度失控E4
温度保险丝断保护E5
室外温度传感器故障E6
室内温度传感器故障P0
模块保护P1
电压过高或过低保护P2
压缩机顶部温度保护
3.2& 室外主控板LED显示室外只有L4 运行/待机/指示灯:运行:长亮&& 待机:0.5HZ闪烁&& 故障:1HZ闪烁3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1
室内机故障指示化霜灯定时灯干燥防霉灯强劲灯
LED状态☆ X X X
EEPROM参数错误☆ O O O
模块保护☆ O X X
压缩机顶部温度保护☆ X X O
室外温度传感器开路或短路☆ X O O
电压过高或过低保护☆ X O X
室内温度传感器开路或短路☆ O X O
风机速度失控☆ O O X
过零检测出错☆☆☆☆
室内机和室外机通信保护备注:O&&&常亮☆&&&2HZ闪烁 X&&&常灭
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
4.1& 室内机故障显示KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V
室内机故障指示显示内容
故障或保护E0 EEPROM参数错误E1
室内外机通信故障E2
过零检测出错E3
风机速度失控E4
温度保险丝断保护E5
室外温度传感器故障E6
室内温度传感器故障E7
室外风机失速故障(对V型全直流变频)P0
模块保护P1
电压过高或过低保护P2
压缩机顶部温度保护P3
室外温度过低保护(预留)P4
压缩机位置检测故障
4.2&& 室外主控板LED显示室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)室外机LED显示功能:&&&&&&&&&&&&& LED1&& 电源灯&&&&&&&&& 上电后长亮LED4 LED3 LED2 故障说明绿黄红 (LED指示灯从左到右)
X X X 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
○ X X 电流保护
☆ X X 排气温度传感器故障
☆☆ X 环境温度传感器故障
☆ X ☆冷凝器温度传感器故障
○ ☆ ○ 电压保护
X ○ X IPM模块保护
○ ○ X 压缩机顶部温度保护
X X ○ 2分钟通信故障保护☆
☆ ○ 压缩机驱动保护
☆ X ○ 室外直流风机失速保护备&
注: ○&&常亮&☆&&闪烁&&& X&&常灭闪烁频率为2Hz/s二、变频柜机
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1& 室内机LCD显示保护信息代码(可恢复的保护)KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示代码内容P01
室内板与室外板2分钟通信不上保护P02 IPM
模块保护P03
高低电压保护P04
室内温度传感器开路或短路(房间、温度)P05
室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)P06
室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)P07
室外冷凝器高温保护关压缩机P08
抽湿模式室内温度过低关压缩机P09
室外排气温度过高关压缩机P10
压缩机顶部温度保护P11
化霜或防冷风P12
室内风机温度过热P13
室内板与开关板3分钟通信不上
1.2&室内主控板LED显示室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY
室内主控板故障指示LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态& & & ○ ☆
模块保护& & ○ & ☆
压缩机顶部温度保护& ○ & & ☆
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路○ & & & ☆
室外温度传感器开路或短路& & ○ ○ ☆
制冷或制热室外温度过低、室外温度过高& ○ & ○ ☆
排气温度过高& ○ ○ & ☆
电压过高或过低保护○ & ○ & ☆
电流保护○ ○ & & ☆
室内蒸发器高、低温度保护& ○ ○ ○ ☆
机型不匹配○ & ○ ○ ☆
抽湿模式室内温度过低保护○ ○ & ○ ☆
室内机和室外机通信保护○ ○ ○ & ☆
室内机和开关板通信保护○ ○ ○ ○ ☆
温度保险丝断保护& & & & ○
正常状态(频率值为零)○ ○ & & ○
正常状态(频率值不为零)○----亮&&& &----熄&&& ☆----闪
1.3& 室外主控板LED显示L4 运行/待机/指示灯:运行----长亮&& 待机----0.5HZ闪烁KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示L3 L2 L1 故障说明①②③ (LED指示灯从左到右)
& & & 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
& & ○ 电流保护
& ☆☆环境温度传感器故障
☆ & ☆盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
& ○ & IPM模块保护
& ○ ○ 压机顶部温度保护
○ & & 二分钟通信故障保护
& ☆ & 预热
○&&常亮&& ☆&&闪烁&& &&&常灭
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1& 室内机故障显示KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示LED指示故障运行灯定时灯预热化霜灯电流保护 & ☆☆
压缩机顶部温度保护☆ & ☆
室外机传感器故障 & & ☆
室内机温度传感器故障 & ☆ &
块保护☆ & &
电压保护 ○ ☆☆
室内外机型不匹配☆☆ &
室内外机通讯保护☆☆☆
○&&常亮&& ☆&&闪烁&& &&&常灭
2.2& 室外主控板LED显示室外只有L4 运行/待机/指示灯:运行:长亮&& 待机:0.5HZ闪烁&& 故障:1HZ闪烁3.& KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1& 室内机故障显示KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示保护内&&&& 容故障内&&&& 容P1 室内外2分钟通信保护
E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护
P3 高低电压保护
P4 室内蒸发器高温或低温保护
E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护
E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P7 室外排气温度过高保护
P8 压缩机顶部温度保护
E8 静电除尘故障
E9 EEPROM故障
3.2& 室外主控板LED显示室外只有L4 运行/待机/指示灯:运行:长亮&& 待机:0.5HZ闪烁&& 故障:1HZ闪烁4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
4.1& 室内机故障显示当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。按&试运行&键,可进入检查状态,再按&▲&或&▼&键,可察看
T1(室内温度)、
T2(室内管温)、
T3(室外管温)、
T4(室外温度)、
故障代码。KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示保护内&&&& 容故障内&&&& 容
P1 室内外2分钟通信保护
E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护
P3 高低电压保护
E4 室外温度传感器故障
P6 等离子故障
P8 压缩机顶部温度保护
P9 化霜或防冷风
E9 EEPROM故障
4.2& 室外主控板LED显示室外只有L4 运行/待机/指示灯:运行:长亮&& 待机:0.5HZ闪烁&& 故障:1HZ闪烁一.柜机1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列保护代码表示内容定时灯以5Hz闪烁
T1室温传感器检测口异常运行灯以5Hz闪烁
T2蒸发器传感器检测口异常化霜灯以5Hz闪烁
T3冷凝器传感器检测口异常运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁室外机保护注
1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态2)适用于E系列柜机保护代码表示内容故障代码表示内容
P 02 压缩机过载(保留)
E 01 温度传感器开路,短路故障
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷)
E 02 压缩机过流(保留)
P 04 室内蒸发器温度过高(制热)
E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05 室内出风口温度过高(制热)
E 04 室外机保护  
E 05 温度传感器开路,短路故障注:
故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.3)适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机保护代码表示内容故障代码表示内容
P3 高低电压保护(变频机用)
E1 T1传感器故障
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)
E2 T2传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 
E3 T3传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)
E4 T5传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) 
E5 网络通信故障
P9 化霜保护或防冷风关风机&&&&&&&&&
E6&&&&&& 室外机故障&&&&&&&&&&
E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
E9 自动门故障PAU 进风格栅保护二.分体机1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列; 工作灯定时灯 LED 状态☆ X 风机速度失控&(SPABF) 5Hz☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5HzX ☆四次电流保护O ☆上电时读EEPROM参数出错O&& (亮)& X&& (熄)&&&& ☆(闪)2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列运行灯定时灯故障类型☆ X 风机速度失控☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路X ☆四次电流保护☆☆上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错O&& (亮)& X&& (熄)&&&& ☆(闪)3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列故障代码表示内容
E1 上电时读EEPROM参数出错
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路4)
适用于I1,A系列(UPD780021芯片)工作灯定时灯化霜灯 LED 状态☆ X ☆四次电流保护☆ X X 风机速度失控☆☆☆过零检测出错☆☆ O 主芯片和计算机通信不上X X ☆室内蒸发器温度传感器开路或短路X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路☆☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)O O O 上电时读EEPROM参数出错O&& (亮)& X&& (熄)&&&& ☆(闪)(MC68HC908JL3统一芯片方案)工作灯定时灯化霜灯 LED 状态☆ X ☆四次电流保护☆ X X 风机速度失控☆☆☆过零检测出错X X ☆室温或管温传感器开路或短路5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217统一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列运行灯&&&&&& 定时灯故障类型☆ X 风机速度失控☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路X ☆四次电流保护O ☆上电时读EEPROM参数出错☆☆过零检测出错O&& (亮)& X&& (熄)&&&& ☆(闪)美的全健康Q1型挂机故障代码显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路&
美的B(C)型分体落地机故障显示代码L(R)F-7.5WB(D)&&&&&&& L(R)F-12WB&&&&&&&&& L(R)F-7.5WC(D)&&&&&&&&&&&&&&& L(R)F-12WCKF(R)-48LW/Y&&&&&&&&& KF(R)-61LW/Y&&&&&&& KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)&&&&&&&& KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常故&障&类&型显示代码室外机故障
01电源过欠压
02制冷时室内蒸发器温度过低
03制热时室内蒸发器温度过高
04室内出风口温度过高
05室内主控板与显示板不能通信
06室内机电路故障
07室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:LED6LED5LED4保护类型过流保护&&&
ON室外保护欠流保护&
ON& 室外保护管路过压
ON&&& 室外保护管路欠压&
ONON室外保护电压过压
ON& ON电压过压电压欠压
ONON& 电压欠压相序错误
ONONON室外保护缺
A相&&& ☆室外保护缺B相&☆&室外保护缺C相☆&&& 室外保护其它&&&&& 室外保护美的A型落地空调器故障指示LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W&&& 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:亮灯情况指示的内容LED1亮电压过高LED2亮电压过低LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热LED4亮管路压力过低LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码保护代码内   容故障代码内&&&&&&&&& 容
P1室内外2分钟通信保护
E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护
E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机
E5室内板与显示板3分钟通信故障
P7室外排气温度过高保护
P8压缩机顶部温度保护
E8静电除尘故障
E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内&&&&&&&&& 容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)KFR--40GW/BPY-R显示内容&故障或保护定义
E0& 参数错误&&&&&&&&&&
E1& 室内外机通信故障&&&&&&&&&
E2& 过零检测出错
E3& 风机速度失控&&&&&&&
&E4& 温度保险丝断保护&&&&&&&&
&E5& 室外温度传感器故障
E6& 室内温度传感器故障&&
P0& 模块保护&&&&&&&&&&&&&&&
&P1& 电压过高或过低保护
P2& 压缩机顶部温度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY运行时LED的显示
1、工作灯正常开机时(工作灯)LED4 亮&&&&&&&&&&&&&& 正常关机时(工作灯)LED4 灭
2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED1 亮&&& 化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED1 灭3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED2 亮&&&&&&&&&&& 定时功能无效时(定时灯)LED2 灭
4、换气灯连续换气运行时(连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时(连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时(自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时(自动换气灯)LED6、LED7 灭二室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作
LED 状态X X O ☆
模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆
压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆
室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆
电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆☆
风机速度失控(SPABF)☆ X O ☆
过零检测出错(ACBAD)X X ☆☆ EEPROM
参数错误指示☆ O X ☆
温度保险丝断保护(FUSED)☆ O ☆☆
机型不匹配(TYPER)☆☆☆☆
室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X (熄)☆(闪)
(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
一、正常运行时LED的显示1、工作灯正常开机时(工作灯)LED1 亮&&&&&&&&&&&&& 正常关机时(工作灯)LED1 灭2、化霜灯化霜或防冷风功能有效时(化霜灯)LED5 亮&&& 化霜或防冷风功能无效时(化霜灯)LED5 灭3、定时灯定时功能有效时(定时灯)LED6 亮&&&&&&&&&& 定时功能无效时(定时灯)LED6 灭4、自动灯自动功能有效时(自动灯)LED3 亮&&&&&&&&&& 自动功能无效时(自动灯)LED3 灭(二):室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作
LED 状态X X O ☆
模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆
压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆
室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆
电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆
室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆☆
风机速度失控(SPABF)☆ X O ☆
过零检测出错(ACBAD)☆ O X ☆
温度保险丝断保护(FUSED)X X ☆☆
EEPROM参数错误指示☆ O ☆☆
机型不匹配(TYPER)☆☆☆☆
室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X (熄)☆(闪)
(三)、室外机故障自我诊断显示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯运行:长亮待机:0.5HZ闪烁故障:1HZ闪烁机型的系统参数:1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F102、室内风机转速:高风档的转速参数 SPEEDH 。&&&&&&&&&&&&& 中风档的转速参数 SPEEDM 。低风档的转速参数 SPEEDL 。&&&&&&&&&&&&& 微风档的转速参数 SPEEDS 。3、欠压、过压保护值准入电压 V1&&&&&&&& 准出电压&&&&& 限频F1电压 V2《电压美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码&天朗星触摸屏系列柜机(M系列)保护代码内&&&& 容&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 故障代码内&&&& 容
P3 高低电压保护(变频机用)&&&&&&&&&&&&&&&
&E1 T1&&&&&& 传感器故障
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
E2 T2&&&&&& 传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机&&&&&&&&&&&&&
E3 T3&&&&&&& 传感器故障
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)&&&&
&E4 T4&&&&&& 传感器故障(变频机用)
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)&&&&&&&&&
&E5&&&&&&& 室内板与显示板3分钟通信不上
P9 化霜保护或防冷风关风机&&&&&&&&&&&&&&&&&
E6&&&&&&&& 室外保护  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
E7&&&&&&&& 加湿器故障  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
E8&&&&&&&& 静电除尘故障  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
E9&&&&&&&&& EEPROM出错
&转载:中山市乙丁空调工程有限公司
电话:0760---133334
&&&&企博网() 版权所有&}

我要回帖

更多关于 志高空调故障代码e5 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信