优选回答满意回答去查说明书,如果没有说明书就打美的中央空调售后热线空调常见故障_百度文库
空调常见故障
一、R变频故障(01)
编号:020101
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
编号:020102
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。
原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
解决措施:更换室外电源板和整流桥
经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。
编号:020103
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。
编号:020104
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机后显示P0(模块保护)保护
原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。
解决措施:建议用户安装稳压器
第1 / 10页
贡献者:wjzwjzwjz222
喜欢此文档的还喜欢中央空调常见故障代码都有哪些?_家用电器_土巴兔装修问答
中央空调常见故障代码都有哪些?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
中央空调常见故障代码都有哪些?
提问者:卢思远|
时间: 16:23:18
已有3条答案
回答数:85351|被采纳数:40
所有回答:&85351
E01 &&串行信号的接收故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
E02 &&串行信号的发送故障(遥控器检测到来自室外机的异常信号)
E03 && &&室内机检测到遥控器或机组控制的异常
&& && && && && && && && && && && && && &&
E04 && &&串行信号的接收故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
&& && && && && && && && && && && && && &&
E05 &&串行信号的发送故障(室内机检测到来自室外机的异常信号)
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&
E06 && &&串行信号的接收故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&
E07 && &&串行信号的发送故障(室外机检测到来自室内机的异常信号)
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&
E08 && &&室内机组地址设定重复
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&
E09 &&遥控器地址(RCU && && &&ADR)重复
&& && && && && && && && && && && && && &&
E10 &&串行信号的发送故障
回答数:12787|被采纳数:12
所有回答:&12787
中央空调常见故障代码都有:
串行信号的接收故障 &&
当弹性组合控制时主室内机地址设定重复 &&
被判断的室内机组容量或室内机组的容量大小 &&
被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小 &&
串行信号的发送故障 &&
串行信号的接收故障
回答数:36475|被采纳数:11
就是这么帅
所有回答:&36475
中央空调常见故障代码都有哪些:
F06 && && && && && && && && && && && &&不能探测室外热交换器的液体温度(C1=TH0E)
F07 && && && && && && && && && && && &&不能探测室外热交换器的气体温度(C2=TH0C)
F08 && && && && && && && && && && && &&室外空气温度无法监测
F09 && && && && && && && && && && && &&热保护开关动作
F10 && && && && && && && && && && && &&不能探测室内温度
F29 && && && && && && && && && && && &&存储器IC(EEPROM)不正常
H01 && && && && && && && && && && && &&压缩机过载
H02 && && && && && && && && && && && &&压缩机锁定、卡死
H03 && && && && && && && && && && && &&压缩机电流检测电路异常
H04 && && && && && && && && && && && &&热保护开关动作
H05 && && && && && && && && && && && &&热保护开关检测不到
H06 && && && && && && && && && && && &&低压开关动作
H17 && && && && && && && && && && && &&电源电压不平衡
H18 && && && && && && && && && && && &&压缩机通道有异响
L01 && && && && && && && && && && && &&室内机组群地址错误
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&
L02 && && && && && && && && && && && &&室内机组的型号设定与室外机组不匹配
&& && && && && && && && && && && && && && &&
L03 && && && && && && && && && && && &&当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误 && && && && && && && && &&
L04 && && && && && && && && && && && &&室外机组地址错误
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&