求教大神,特灵离心机热泵参数组中央空调油压传感器在什么位置,最好有图?

  海尔磁悬浮变频离心机是海尔中央空调近年来着重推广的战略机型,也是目前行业中离心机产品最领先技术的代表。
  国内外研究的热点是磁悬浮轴承和磁悬浮列车,而应用最广泛的是磁悬浮轴承。它的无接触、无摩擦、使用寿命长、不用润滑以及高精度等特殊的优点引起世界各国科学界的特别关注。 海尔与美国TURBOCOR公司合作,在国内率先将磁悬浮技术成功应用到中央空调。
  目前海尔磁悬浮中央空调占据国内多个"第一":
  2006年,中国第一台磁悬浮中央空调在海尔诞生
  2009年,海尔研发出第二代磁悬浮机组,通过国际一级能效认证并在专家鉴定中被评为国际领先
  2010年12月,中国第一台风冷磁悬浮机组在海尔问世
  2011年6月,全球第一台水源热泵磁悬浮在海尔问世
  &国内第一个研发磁悬浮的企业
  &国内第一个应用到工程实例的企业
  &国内有最多工程案例的企业
  &全球系列最全的企业
  水冷系列:模块设计100Rt,125Rt,150Rt 三个基本模块,可并联或串联扩展为100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,450, 500, 550, 600Rt 十几个型号
  风冷系列:100~500Rt 十几个型号
  热泵系列:80~ 500Rt … 十几个型号
2006年,中国第一台磁悬浮中央空调在海尔诞生
2009年,海尔研发出第二代磁悬浮机组,通过国际一级能效认证并在专家鉴定中被评为国际领先
2010年12月,中国第一台风冷磁悬浮机组在海尔问世
2011年6月,全球第一台水源热泵磁悬浮在海尔问世
• 国内第一个研发磁悬浮的企业
• 国内第一个应用到工程实例的企业
• 国内有最多工程案例的企业
• 全球系列最全的企业
海尔磁悬浮变频离心机产品介绍
模块设计100Rt,150Rt 两个基本模块,可并联或串联扩展为100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,450, 500, 550, 600Rt 十几个型号
100~500Rt 十几个型号
80~ 500Rt & 十几个型号
磁悬浮无油运转技术,运行完全无摩擦
数控磁轴承系统,使压缩机的运动部件(动子转轴和叶轮)悬浮在磁衬上无摩擦的运动,磁轴承上的定位传感器则为电机转子提供每分钟高达600万次的实时重新定位,以确保精确定位和可靠。
磁悬浮技术,能够带来如下优势:
&消除机械摩擦损失,比常规轴承更持久耐用,使机组运行寿命增加一倍
&机组完全无油,减少了油路系统、油泵等零件的故障,可靠性提高30%~50%;冷媒中没有润滑油,机组的能效提高8%
&机组不需要普通螺杆机离心机的油压差,尤其是在春、秋、冬季,外界环温很低的情况下,磁悬浮机组运行更加稳定,而普通离心机需要将冷凝水循环至20度以上;磁悬浮启动之前不要预热时间,一般离心机启动之前需要预热24小时以上;
航天材料、航天技术,保证机组25年内可靠高效运行
全直流变频技术
全直流变频技术,能够带来如下优势:
&变速驱动从而实现超高部分负荷的高能效
&可以低至10%的部分负荷,而没有常规机组喘振问题(常规机组最低至50%负荷)
高效换热管设计技术
冷媒二次强化过冷却技术
&板式换热器:结构紧凑,过冷度大,可以达到10度过冷
&电子膨胀阀:精确控制二级吸气口过热度,避免二级吸气带液
&效果:COP提高5%,冷量提高8%
& 机组提供多种远程通讯协议接口
& 机组提供多种集控监控软件和Honeywell Comfort Point 系统
高能效、低运行费用
高适配性、低启动电流、低安装费用
①380V通用电源:无需单独申请10KV电源,不需要东奔西走审批电源且更安全。
②2安培柔性无压差启动(行业内1500安培):不需要软启动器,对电网无冲击(节省配电费用50万)
高可靠性、低维保费用
①磁悬浮轴承运转无机械摩擦:使用寿命高达25年(寿命长1倍,不需要中间更换设备,省工省心)
②无油路系统,免维护:节省维护费用(整个生命周期节省40万元),更省去了经常与维修队打交道的麻烦)
高舒适性、精确控温、低噪音
&低噪音:主机噪音低至70dB(A)(普通产品85dB(A)以上);即使在机房办公也不会损害机房管理人员健康(人员处于80dB(A)以上环境超过30分钟,就会对听力有不良影响;长期处于噪声高于 85 分贝的环境,有 10% 的人会发生耳聋
&精确控温:2%~100%负荷连续智能调节,温度控制精度±0.1℃;温度波动小,舒适性高。
行业特点和需求:
&白天人少,夜间人多;
&季节性入住率变化大,空调主机经常处在部分负荷及较低负荷情况下运行。
&受季节性外界环境影响负荷变化大
&生活热水用量大,费用高
解决难题:
&解决低负荷运转工况下酒店舒适性空调系统持续稳定运行的难题
&解决酒店空调和热水费用高的难题
海尔方案:
&海尔磁悬浮直流变频离心冷水机组(或水地源热泵机组)
&制冷制热共用室内风机盘管
&部分热回收(或系统全热回收)热水系统
方案特色:
&机组最低负荷低至5%以下,满足酒店高低负荷变化大的要求
&最高能效比高达26,综合能效比11.5,随着负荷降低机组能效越来越高,综合节能50%
实际案例1:
凯芙建国酒店占地面积90000O,建筑面积19860O,其中客房面积为9440O,餐饮商务面积10410O,豪华客房、标准客房以及套房172间,2008年6月投入使用。
海尔磁悬浮中央空调机组 LSBLX300/R4(BP)*2
使用情况:目前已经稳定运行4年,项目的整体方案比同类建筑节能49.74%
实际案例2:
本工程为河南南阳龙鑫国际大酒店,建筑面积为61360m2,建筑标准为五星级酒店。
地源热泵,中央空调用于满足夏季制冷及冬季采暖
满足客房全年卫生热水要求,游泳池春季、秋季及冬季热水需求
行业特点和需求:
&我国办公楼等公用建筑的空调能耗超过了建筑能耗的60%,办公场所空调能耗占建筑总能耗比例高,费用大,节能减排意义重大
&局部区域或人员晚上或者周末加班空调使用。
&集中控制、可并入楼宇管理系统,后期维护简单、维护费用低
解决难题:
&空调系统节能50%以上;
&机组在18度高温出水(低压比)下的运行可靠性问题;
海尔方案:
&海尔磁悬浮直流变频冷水机组 LSBLX360/R4(BP)
&温湿度独立控制系统,机组可以18度高温出水(冷水出水温度5~20度可调)
方案特色:
&机组完全无油运行,在18度高温出水工况下高效运行
&机组后期维护方便简单、费用低
实际案例:深圳招商地产总部办公大楼
该项目主体为五层,总建筑面积21960m2,其中空调面积15600O。
&海尔磁悬浮中央空调机组 LSBLX360/R4(BP)
&18度高温出水
&温湿度独立调节
&干式风机盘管
使用情况:
目前已经稳定运行4年,项目的整体方案比同类建筑节能70%
国家建设部和发改委评选为全国35个节能示范项目
深圳市目前唯一的既是可再生能源示范项目,又是旧建筑改造示范项目
城市综合体
行业特点和需求:
&低负荷运转时间长
&商场使用空调的时间比较集中,而写字楼则根据规模的大小和使用功能不同,对中央空调的使用时间和要求各不相同
&独立出租区域,单独加班,要求分户计费
解决难题:
&加班空调――写字楼物业管理的难题,解决因部分人经常加班而需要灵活调整空调运行时间、运行范围和运行调节机制的问题
&而作为物业管理的空调运行时间往往很难确定运行范围和运行调节机制。
海尔方案:
&高节能产品磁悬浮直流变频离心机和全直流变频多联机+常规离心机优化组合
&通过产品组合配载,使能源的利用率达到最大化,从而在投资和运行费用方面寻找一个最佳的平衡点
&专业独立计费系统用于网点管理和楼宇自控解决方案
方案特色:
&高节能高投入产品――磁悬浮变频离心机按低负荷配置;
&峰负荷按低投入常规产品(普通离心机)配置,达到了节能和投资最优化设计。
实际案例:
项目概况:世茂工三项目位于朝阳区三里屯,占地面积约3.01万平方米,总建筑面积约21万平方米,建筑业态包括酒店、商场、写字楼等,属大型综合建筑项目。其大部分物业由世茂集团自持。
经济性分析:
投资:1号机房增加68万元(整个中央空调造价中)。
主机总价:常规302万(62.5元/平米),海尔方案370万 (76.5元/平米)
磁悬浮中央空调提供空调面积8857平方米(140w/平米),增加成本76.8元/平米
{商业42996平方米、南楼办公5304平方米,合计48300平方米,常规离心机按0.5元/大卡,磁悬浮中央空调按1.2元/大卡}
运行成本节省: 年节省27.8万元
投资回收期:68/27.8=2.44年
行业特点和需求:
&生产工艺冷水需求高温冷水,要求水温12~20℃
&运转时间长,只要有生产就要运转,一般为全年运转
&厂房面积大,工业设备冷却耗冷量大,费用高
&需要全年制冷运行,设备寿命和可靠性要求高
解决难题:
&机组长期运行的可靠性:每天24小时运行,一年365天,尤其在冬季和过渡季节必须保证可靠的制冷需求
&冷水机组不能一年四季高温出水,需要经过二次换热
&机组能效低,运行费用大
&机组后期维护保养换油费用高,保养工艺复杂
海尔方案:
将冷却系统的心脏(普通离心机组)更换成海尔磁悬浮直流变频离心机组,在工艺冷却中有如下优势:
&采用磁悬浮技术,不需要润滑油,彻底解决了常规
&机组低温制冷和高温出水问题,同时低温制冷部分负荷能效高达26
方案特色:
&全年春夏秋冬制冷运行,高温20度出水,不需要二次换热,系统简单可靠
&机组无需润滑油,可以持续运转而不需要停机换油,维护保养简单费用低
&可靠性提高
&高于50%电费成本节约
实际案例:
Honeywell 重庆汽车关键材料项目
采用海尔磁悬浮中央空调LSBLX350/R4(BP)*2
项目概况:
Honeywell 重庆汽车关键材料项目位于重庆两江新区鱼复工业园内,工厂一期工程项目用地72900平方米,总投资2亿元,工程建筑面积26000平方米。本项目中央冷站系统为车间舒适性空调和精密机床工艺冷却使用
行业特点和需求:
&建筑空间大,各个功能区使用的时间不同,空气品质要求高
&人员密度大,对流通空气的洁净度有更高的要求
&符合并引导国家环保节能减排事业的要求
解决难题:
&当前常规空调设计能耗大,不节能环保
&房投资大,后期维护费用高
海尔方案:
&风冷磁悬浮中央空调:无需机房投资,节能高效,后期维护保养简单、费用低
&全变频机组自适应负荷集成控制系统:低至5%的最低负荷,能否满足不同区域运行时间的要求
方案特色:
&维修维护方便简单:制冷系统完全无油,节约大量后期维护维修成本;
&舒适度高:直流变频调节,恒温舒适,而且机组噪音低至74dBA, 超级静音,室外运行,无需机房也能达到噪音要求
&节能环保:比常规机组节能40%以上,尤其低负荷和过度季节节能效果更加显著;机组采用了对臭氧层破坏系数为零的绿色环保冷媒R134a,满足了客户的环保高效要求
实际案例:香港北大屿山医院
  香港北大屿山医院是香港特区政府投资兴建的公立医院,位于香港东涌第25区,占地约1.9公顷,楼高7层,呈弯月形,设有急症室、专科门诊、基层健康诊所、日间康复中心、手术中心等,提供160张住院病床及20张日间病床,相信足以应付该区未来4年的医疗服务需求投资24.8亿元,一期能够提供张住院病床及20张日间病床,以及其他多元化的社区护理服务。
  采用了海尔风冷磁悬浮中央空调LSBLXF500/R4(BP) 2台,总制冷量2900KW
行业特点和需求:
&相对较大的空间,人员密度极大,负荷较大,电费占运营成本比例大(在30%~50%之间)
&不同时间段人流波动大,负荷变化大
&温度、湿度、空气质量要求高
&公共区域、设备段、管理和设备房区域划分清晰,对空调使用要求不同
解决难题:
&节能减排40%以上,降低地铁运行费用;
&上下班高峰与其它时间人流差别大,空调负荷滞后,能源浪费大。
&各个功能区域配备不同空调机组,不利于集控管理
海尔方案:
&行业领先的磁悬浮中央空调机组
&集成冷站(全变频控制系统+动态优化系统)
&方案特色:一高两低
实际案例:
  北京地铁房山线是2010年通车的线路,全长24.79公里,与地铁9号线衔接。全线设11座车站。
  房山线大葆台站位于世界公园南门,结构两层,为半地下车站,即站台层在地下,站厅层在地上。车站长200米,宽23.6米,4个出入口均在地面。
使用情况:
&是与北京市轨道交通建设管理公司共建国内第一个节能示范站
&实现节能45%
您是否对海尔磁悬浮中央空调及相关产品技术有疑问?(5000字以内)
欢迎向海尔的专家提问,他们会尽快为您答疑解惑。
有奖提问:1.海尔专家会选出5位“提问牛人”并赠送奖品(海尔HR-W6200无线鼠标一份);
&&&&&&&&& 2.凡提出问题的网友,我们会在活动结束后为各位赠送提问数相同的暖通币数奖励。
&&&&&&&&&&3.活动时间为:日 - 4月15日
海尔中央空调离心机研发总监朱连富博士
&&百科知识
admin 问:
&&&& 请问:请问一下专家:海尔磁悬浮冷水机组在水蓄冷和冰蓄冷项目中,较常用冷水机组都有什么优势?
专家【朱连富】回答:
&&&&磁悬浮不能做冰蓄冷。我们认为蓄冷是省钱但是不节能的设计,所以一般也不做。
wencaixia 问:
&&&& 请问:综合能效比11.5是什么概念?和综合部分负荷系数IPLV是否相同?是否包含了末端及水泵的能耗?"节能50%"是和谁对比得出的结论?谢谢
专家【朱连富】回答:
&&&&请参考ARI550/590标准 或者GB18430.1。和常规的空调机组比较,比如螺杆机组,或
者普通离心机组。
wencaixia 问:
&&&& 磁悬浮中央空调是否有辐射?辐射量有多大?和长期接触人员(如维修管理人员)的安全距离是多少?
专家【朱连富】回答:
&&&&我们的产品符合美国ul,ce等认证。
lishy1984 问:
&&&& 节能原理是什么?是从哪方面提高压缩机的效率呢?减小余隙容积?还是其它什么呢?压缩机标准的工况下能效值多少?压缩比如何?
专家【朱连富】回答:
&&&&节能原理:提高机械效率,变频驱动提高部分负荷效率。 同步永磁直接驱动电动
机。是离心式压缩机,cop6.02,压缩机比大于是2.7
lishy1984 问:
&&&& 能否更详细解说下磁悬浮的工作原理?系统中不需要润滑油,压缩机要压缩气体,那必然会要有密闭室,密闭室如何密封。要压缩必然有体积的减小,如何实现?密闭缩小部件间摩擦如何解决?
专家【朱连富】回答:
&&&&是离心式压缩机,速度型,没有密封室。
Brucefeng 问:
&&&& 您好:我想问一下海尔磁悬浮中央空调如何达到效果:COP提高5%,冷量提高8%,再一个相对传统空调有价格优势么
专家【朱连富】回答:
&&&&我们的IPLV提高50%。您说的5%是什么意思? 比常规空调贵,但是节能。
friendmagic 问:
&&&& 一个3000RT的项目,5+1台600冷吨的机组,全用变频,和用2台变频加群控,能效能有多大区别。初投资呢?
专家【朱连富】回答:
&&&&个人认为有20%的区别,需要综合考虑使用情况。如果是机房使用的话,节能比例可能会更大。投资会增加200万以内,具体请咨询海尔市场人员。
friendmagic 问:
&&&& 影响磁悬浮机组稳定性的因素主要有哪些?有多少定位传感器?如果传感器故障是如何处理的?永磁力承受重力的话,那停机的时候叶轮也是悬浮的么?冷却水温如果达到10度或者更低是否能运行,这时制冷效率会降低么?
专家【朱连富】回答:
&&&&有三组位置传感器,分别是径向两组,轴向一组。 如果传感器故障需要更换零部件。停机时候轴承是降落的。10是个极限点,目前没有测试过10度以下。效率肯定不会降低,只会增加。
friendmagic 问:
&&&& 机组寿命25年是25×365×24h,还是25×365×8h?
专家【朱连富】回答:
&&&&磁悬浮主机没有衰减,没有摩擦。所以磁悬浮机组的使用时间不受限制。但是常规机组并不是如此。
shengli0331 问:
&&&& 我想问下一下,海尔磁悬浮中央空调如何解决写字楼因用户需求不同导致的供热(冷)时间不统一?
专家【朱连富】回答:
&&&&这是磁悬浮的优势所在,通过变频调节,可以达到10%~100%的能力负荷变化。
gpr999 问:
&&&& 海尔磁悬浮变频离心机最高能效比达到26,太惊人了,请问这个数据是怎么来的,是否经过权威部门的认证?
专家【朱连富】回答:
&&&&在部分负荷工况:机组的负荷30%,单个压缩机负荷150kw,冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右;在过渡季节制冷或者数据中心,或者工厂使用。
laoguai202 问:
&&&& 海尔磁悬浮中央空调为什么没有太阳能的呢?
专家【朱连富】回答:
&&&&抱歉,就是没有太阳能。与太阳能没关系。
chenalex 问:
&&&& 磁悬浮变频和直流变频的主要区别是什么?
专家【朱连富】回答:
&&&&无油,无摩擦,寿命长,不衰减,可靠性高,不需要保养,噪音低。
longjunmin 问:
&&&& 我想问一下:海尔磁悬浮中央空调与其他品牌的磁悬浮中央空调相比,有哪些优势供设计人员选择?谢谢
专家【朱连富】回答:
&&&&系列最多(我们有水冷,热泵,风冷三个系列),大约100多个型号。范围:80冷吨--1200冷吨可供选择。由于采用了多级过冷,cop
iplv 性能最高。而且最低负荷负荷更低,其他的厂家只有3~5个型号的水冷机组。
yangpingwl 问:
&&&& 海尔当前最大型中央空调机组体积多大?其制冷量是多大?能否在空间受限的底下井矿中使用?
专家【朱连富】回答:
&&&&磁悬浮目前可以做的是1200Rt,普通机组可以做到4000Rt。4000rt最大体积120m3。当然机组的体积可以根据需要优化设计,尤其是磁悬浮机组体积小,重量轻,适合矿井使用。
maqun1988 问:
&&&& "冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右",这样的热交换对于实际工程有什么意义?
专家【朱连富】回答:
&&&&1 很多实际工程都会有这种情况:比如数据中心(秋季以及初冬季,深冬季冷凝温度
会更低的),比如工厂设备冷却,比如在深圳的大型写字楼和商场里面。
apollosol 问:
&&&&磁悬浮中央空调定冷却水温时部分负荷调节范围是多少?可以实现热气旁通吗?
专家【朱连富】回答:
&&&&磁悬浮不需要热气旁通就能实现2%~100%的调节(双压缩机)。冷却水温没有要
求,12~40度
cheng1201 问:
&&&&磁悬浮中央空调在设计安装上需要注意哪些问题?
专家【朱连富】回答:
&&&&安装上不需要特殊处理,和常规的水冷机组相同。
ccfaun 问:
&&&&磁悬浮离心机在国外几大品牌中有没有生产?为什么其他品牌的没有主推这个技术?是因为技术不成熟吗?
专家【朱连富】回答:
&&&&有永磁力解决重力的影响。电磁力主要是调整旋转过程中的偏心
qvfeng 问:
&&&&您好,看了贵公司介绍,有以下疑问望请解惑: 1、磁悬浮技术如何解决承重件重力影响导致旋转中偏心问题? 2、轴承寿命延长后,目前影响机组寿命的主要原件是什么?
专家【朱连富】回答:
&&&&电控元器件
maqun1988 问:
&&&& "冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右",这样的热交换对于实际工程有什么意义?
专家【朱连富】回答:
&&&&很多实际工程都会有这种情况:比如数据中心(秋季以及初冬季,深冬季冷凝温度
会更低的),比如工厂设备冷却,比如在深圳的大型写字楼和商场里面。
yangpingwl 问:
&&&& 海尔当前最大型中央空调机组体积多大?其制冷量是多大?能否在空间受限的底下井矿中使用?
专家【朱连富】回答:
&&&&磁悬浮目前可以做的是1200Rt,普通机组可以做到4000Rt。4000rt最大体积120m3。当然机组的体积可以根据需要优化设计,尤其是磁悬浮机组体积小,重量轻,适合矿井使用。
longjunmin 问:
&&&& 您好,我想问一下:海尔磁悬浮中央空调与其他品牌的磁悬浮中央空调相比,有哪些优势供设计人员选择?谢谢
专家【朱连富】回答:
&&&&系列最多(我们有水冷,热泵,风冷三个系列),大约100多个型号。范围:80冷吨--1200冷吨可供选择。由于采用了多级过冷,cop
iplv 性能最高。而且最低负荷负荷更低,其他的厂家只有3~5个型号的水冷机组。
wunanlu 问:
&&&& 海尔磁悬浮变频离心机压缩机是封闭还是半封闭的?传统离心机制冷机振动、噪音大,磁悬浮变频离心机压缩机磁轴承在降噪、减振方面有有何独到之处?传统离心机制冷机低负荷启动时会自动保护停机,海尔磁悬浮变频离心机是如何解决这个问题的?最低启动负荷为多少?
专家【朱连富】回答:
&&&&半封闭式压缩机。由于运动部件不与其他任何零件接触(没有常规轴承),所以运动的噪音低,振动小,当然动平衡设计、气道的设计是比较关键的技术。传统的制冷机组低负荷启动会自动保护?不知道你说什么保护:水温保护?喘振保护?还是?海尔的机组负荷变化2%~100%,不存在低负荷问题。
&&&& 磁悬浮中央空调相对传统空调有那些优势?
专家【朱连富】回答:
&&&&1节能:由于采用了直流变频技术、无油技术、高效换热器技术、过冷器技术。比常规空调节能50%(具体要看使用环境和建筑类型,以及对比的机组能效);
2环保:采用了R134a冷媒;
3节能后期维护费用:机组包括冷媒系统内完全无油,整个设计寿命的25年内,不需要更换冷冻油,节省费用并增加了机组的可靠性;
4机组25年内不衰减:压缩机完全没有摩擦;换热器内完全无油积累;换热器外有专利的除垢技术。
&&&& 热泵磁悬浮适合用于那些区域?
专家【朱连富】回答:
&&&&1适用于有丰富水源的全国各个区域;
2可以做海水源、污水源、地下水源等
&&&& 最高能效比26是在什么工况下测得的?
专家【朱连富】回答:
&&&&在部分负荷工况:机组的负荷30%,单个压缩机负荷150kw,冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右;在过渡季节制冷或者数据中心,或者工厂使用
wns21 问:
&&&& 1.磁悬浮技术是否电磁辐射强度会比较大,对人体健康有影响? 2.以前接触过麦克维尔的磁悬浮水冷机组,好像最大只有300多Rt;目前海尔最大做到600RT,如果项目较大,总冷量>3000Rt,是否建议大容量传统离心机+磁悬浮机组搭配?这样搭配设计、运行有否需注意的问题?
专家【朱连富】回答:
&&&&1我们有电抗器、谐波过滤器等缓解电流变化速度。减少电磁辐射的产生;
2在机房外,辐射已经小于普通电视的辐射;
3产品是经过ul认证的。
4 总冷量大于3000冷吨,建议采用传统离心机+磁悬浮机组。需要在设计上注意水流量分配和每台机组开启顺序(如果没有集控系统)
&&&& 最高能效比26是如何得出的?
专家【朱连富】回答:
&&&&在部分负荷工况:机组的负荷30%,单个压缩机负荷150kw,冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右;在过渡季节制冷或者数据中心,或者工厂使用
greatmaster 问:
&&&& IPLV按AHRI为11.5,最高能效比为26. 请问: 1.iplv是能效系数在不同负荷下按公式计算所得,那么,能效系数或者说COP是制冷量除以耗电,请问该耗电量是否仅仅是电机的电耗?因为磁悬浮机组虽然没有了摩擦(或者说大大降低了摩擦能耗),但转子能悬起来消耗了电能,这个电能是否计算在内了? 2.能效系数高达26,请问机组在何种工况下达到这种高能效呢?在实际运行中是否存在这种工况?时间比例由多大? 谢谢
专家【朱连富】回答:
&&&&1耗电是整个机组的耗电。磁悬浮系列产品不能单独测量电机功率,同样也不能单独测量辅助功率。
2在部分负荷工况:机组的负荷30%,单个压缩机负荷150kw,冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右;在过渡季节制冷或者数据中心,或者工厂使用
chuckwilson 问:
&&&& 一、看海尔的磁悬浮优势四:高舒适性,低噪音有问 正常离心机噪音是冷媒在离心运动撞击声和冷冻冷却水通过板换的声音,请问海尔有什么独特的解决方案么? 二、关于行业应用方面 低负荷运行节能问题 正常的正规单位都有专业人员进行中央空调的运行管理,或者稳定的自动化控制系统,当负荷较低的情况下基本都会让机组关机,等负荷上升时再重新开机,那到底是处于低负荷运行还是关机比较适合呢? 三、海尔磁悬浮没有软启动,那么需要额外增加电器控制箱么?动力电源箱 ? 一直关注海尔产品,希望国家能够更加强大。
专家【朱连富】回答:
&&&&1噪音主要来源于压缩机+冷媒的流动。水的噪音很小。主要优化的地方:完全无摩擦的压缩机+叶轮曲线设计+涡壳设计+平滑的管路设计来控制噪音。
2你说的原理是对的,但是空调的开关机与负荷的搭配无法做到完全配合完美,变频则非常完美,平滑调节,节能而且对电网冲击小。扩展想象一下:海尔变频是1000级。也就是说,如果有1000台机组的场合,使可以通过每一台的开停达到类似变频的目的。
3举例来说:一个有500个房间的酒店。所有其他条件不发生变化,仅仅是1个房间的空调关闭了,你设计的空调如何调节呢?当然了,假设这个酒店3台机组(常规机组有级调节,而且在调节时候,能效降低)那么,如果其他条件不变的情况下,3~5人退房,空调如何开停?如果10~30呢?如果100人?人的调节能够达到节能的目的?
gpr999 问:
&&&& 请问海尔磁悬浮中央空调采用的是什么冷媒?
专家【朱连富】回答:
evadie 问:
&&&& 1.也可以一机多用?采暖、制冷、生活用水? 2.可不可以同时满足既制冷又有采暖要求的建筑环境?(不同房间)
专家【朱连富】回答:
&&&&1水源热泵产品可以一机多用(制冷、制热、制热水),其他产品只能做热回收;
2同时制冷+制暖可以做。但是目前没有做过。毕竟这个情况较少。
xzz123456 问:
&&&& 磁轴承上的定位传感器则为电机转子提供每分钟高达600万次的实时重新定位,是如何定位的,是如何能够保证每次定位都能保证叶轮达到零度漂移。
专家【朱连富】回答:
&&&&基本控制逻辑:轴承控制器BMCC接收转子位置传感器的信号输入,经过运算后发出指令使轴承保持在合适的位置,控制精度为50微米。
xzz123456 问:
&&&& 机组未启动状态下,轴承处在什么位置,启动瞬间,轴承是如何定位到精确的位置。
专家【朱连富】回答:
&&&&1机组停止,轴承间落下来。
2轴在旋转之前首先悬浮起来。然后再开始旋转。
gmlgmlgml 问:
&&&& 您好,我想问一下,如何掌控变频设备的成本、维护及运行费用与其实现的节能效果之间的关系,是不是,不管其制冷量是多少,全都采用变频啊。谢谢
专家【朱连富】回答:
&&&&1我们有计算不同建筑类型,不同区域的运行费用与设备投资的软件。可以根据要求进行计算。
2不同冷量的建筑,不同使用状况的建筑,设备搭配会有区别。
&&&& 请填写您的问题!(5000字以内) 最高能效比高达26,综合能效比11.5,随着负荷降低机组能效越来越高,综合节能50% 请问能效比26是在什么样的温度条件下达到的?该制冷循环的理想制冷系数是多少?
专家【朱连富】回答:
&&&&在部分负荷工况:机组的负荷30%,单个压缩机负荷150kw,冷凝温度17~18度,蒸发温度在7度左右;在过渡季节制冷或者数据中心,或者工厂使用
lanshengdudu 问:
&&&& 磁悬浮形式较传统形式在性价比上有优势吗?预计要多少年能回收初投资?
专家【朱连富】回答:
&&&&1节能:由于采用了直流变频技术、无油技术、高效换热器技术、过冷器技术。比常规空调节能50%(具体要看使用环境和建筑类型,以及对比的机组能效);
2环保:采用了R134a冷媒;
3节能后期维护费用:机组包括冷媒系统内完全无油,整个设计寿命的25年内,不需要更换冷冻油,节省费用并增加了机组的可靠性;
4机组25年内不衰减:压缩机完全没有摩擦;换热器内完全无油积累;换热器外有专利的除垢技术。
依照具体的项目而定。例如磁悬浮在北京世茂工三项目上的应用,初投资增加68万元,年节省运行费用比常规方案节省27.8万元,投资回收期为68/27.8=2.44年。}