简介:本文档为《回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书doc》,可适用于高等教育领域,主题内容包含回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书目的与适用范围本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定所试验的水泥混凝土厚符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:回弹仪检测时,如何理解“水平方向检测混凝土浇筑底面、表面”
回弹法测量混凝土强度中,对于水平方向检测混凝土浇筑底面、表面时,应采用公式进行修正。请高手告诉菜鸟我,混凝土浇筑底面和表面是什么概念?水平方向如何测量底面和表面呢? 还有就是混凝土浇筑底面和表面与混凝土浇筑侧面都是什么关系??
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)回弹法测砼强度值的计算方法和步骤_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
回弹法测砼强度值的计算方法和步骤
&&砼强度回弹法计算
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢回弹仪测混凝土强度上下怎么读数
回弹仪测混凝土强度上下怎么读数
回弹仪上面一排是炭化深度大于零时的读数,下面一排是炭化深度为零时的读数.然后按回弹仪的读数和所测得的炭化深度查表找出强度值.读上面的数.要考虑回弹角度、炭化深度、混凝土强度等级、施工浇注混凝土时是否用泵车输送、平板结构的上表面还是下表面等因素,并作出综合评定.用直径15毫米的电转,在测区打一个孔,清楚里面的粉末(不要用水),用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔壁上,测量变色的深度,就是炭化深度.如果炭化深度是0.5mm,回弹是35时强度是30.8MPa;如果炭化深度是1.0mm,回弹是35时强度是29.6MPa;如果炭化深度是1.5mm,回弹是35时强度是28MPa,如果炭化深度>6mm,回弹是35时强度是19.2MPa.泵送混凝土加3--4.5MPa; 是墙柱的侧面不加也不减强度; 你所回弹的混凝土浇注时间如果在一个月之内炭化深度取3mm就可以了,回弹是35时强度是24.8MPa.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《回弹仪测混凝土强度上下怎么读数》相关的作业问题
根据国家标准JGJ/T23-1992,选择测区使回弹仪处于水平方向.检测面应为原状混凝土面,并应清洁、平整,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确读取回弹值.同一测点只允许弹击一次,每一测区应为20cm*20cm,共弹击16点,分别剔除其中3个最大值和3个最小值,取10个点的平均回弹值.然后再测区有代表性
板的设计强度本来就大于柱子或梁的话,就不怎么奇怪了.如板的设计强度是小于梁的,或等于梁、柱的.弹出来不符合,就奇怪了.查一下当时的记录及视频,进场的混凝土试场等,再分析判定为什么吧.
回弹法测混凝土强度时,平均回弹值的混凝土强度换算值和平均碳化深度有直接关系.在同一平均回弹值时,碳化深度越大,混凝土强度换算值越小.因此回弹仪上的碳化深度修正系数,就依据该关系,设定了碳化修正系数.以碳化深度为零时为基数,对有碳化深度的混凝土,进行了修正.即在实测时,先测出混凝土碳化深度,然后测回弹值,然后用碳化系数修
回弹仪测量混凝土强度时一个测点可以在不同时间测多次吗答:我个人认为不可以.尽管不同时间测,不信您试,后一次比前一次高.反正测区是画好的,即标志己做好,试了便知.
16个数值,去掉3个最大的,和3个最小的,剩10个,取平均值,然后根据经验公式,或者查表,换算强度值,然后8个测区的强度值取平均值.具体参见JGJ/T23-2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,如果符合修正条件还要修正.
最权威的方法是取芯.如果不想取芯,那么就在回弹上坐坐文章.一是在需要回弹的部位,这几天多洒水养护,提高混凝土的表面强度.如果还不行,那么就采取打磨的方法,磨掉表面碳化层,露出新鲜混凝土再弹,这时强度保证够.(前提是工地试块强度够).还有一点很关键点,就是要跟工地总工或者管试验的哥们搞好关系.
如果不加混凝土泵送的修正值,那你的回弹平均值要在34以上强度才够
材料拉断时是不是有个力?这个力除以材料拉伸面的横截面面积就是强度 再问: 我现场用回弹仪测砼强度,但测完之后数据不会计算,谁有没有详细的计算步骤,简单而通俗易懂的,谢谢 再答: 你是测材料的拉伸强度吧?我已经说了呀,拉断时的应力(N)除以材料拉伸面的截面积(平方毫米)得到的强度单位是MPa。没有更简单的了。。。工作要踏
在不考虑碳化深度的情况下(一般刚浇的砼碳化深度可以不考虑).回弹法的混凝土强度值不是算的,在(回弹法测混凝土强度技术标准)上面有一个对数表,直接上去查就行了.当然有角度换算什么的,就得到规范上去学吧,稍微2句话说不清楚.
是回弹值与混凝土强度换算吧.回弹强度与混凝土强度在一定条件下有经验相关,没有确切的理论支持.
具体操作方案:用法很简单,将回弹仪触头垂直顶在检测构件表面下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须 垂直,否则会有较大的测量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录回弹仪上游标所在位置的读数即可,计算时舍弃每一测点最大和最小的两个读数,按是水平、向上或向下测量分别乘以系数校正,再根据构件测得的碳化深度(用碳化深度检测
和混凝土平均碳化深度有关,碳化深度大,测值就要求大.如碳化深度为0时,平均回弹值34就合格.如碳化深度为5.5时,平均回弹值43.2才合格.如碳化深度大于等于6时,平均回弹值44才合格.所以,做回弹检测时,必须做碳化深度试验,根据碳化深度查回弹检测规程的附表来确定对应的强度值,以判定混凝土强度是否合格.
...检测所的人来回答你这个问题,分要给我哟,1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点,算出10个点的平均值,然后根绝碳化深度查表得出混凝土强度换算值.如果是全面回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定;否则按最小值法评定.34,38,40的数据,碳化如果在1.5左右,勉强达
建议您下一本《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2001)并且记住一些操作要点,按规范操作、计算,得出自己的结论.在您已经确定混凝土的强度等级后,找到《规程》里相应碳化深度对应的回弹值,以实际回弹的平均值就可以做出大致的判断了.当然,现在这种用回弹来确定强度的方法不太能说明问题,结果只做参考,原因是
既然是回弹,那就要按回弹规程执行,否则就不要采用回弹法检测测区可对称布置在可测面上,只布置5个测区测区面积不宜大于0.04m2,还好,可以小,小到两个相邻测点净距为20mm,且测区也没规定一定要是200*200mm的正方形.最重要的是,小构件回弹时,一定要固定,这个很关键,否则C40可能会弹成C20,切记
按《JGJ T 23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行回弹强度计算.当测区数少于10个时,按取最小值.当测区强度值出现小于10.0MPa时,取
应该是先角度修正,再浇筑面修正,再碳化深度修正,最后如果是泵送混凝土的话,根据标准JGJ/T23-2001 附录进行泵送修正
回弹法检测混凝土强度属于经验无损检测法.回弹法既然是经验法,就没有严格的计算公式和推理.由于泵送混凝土的细颗粒比较多,其回弹值较一般混凝土必然不同,加上修正值是根据破坏法实测得到的强度进行修正的结果.回弹法测定的强度不是一个严格的结果,对于不同配比、不同原料、不同强度等级的混凝土应该是有所不同的.所以,加上修正值是必要
fcui :第i 个混凝土立方体试件(边长为150mm)的抗压强度值精确到0.1MPa}