海湾模块8301风阀接线8301模块控制无源输出低于12V怎么办

如何让海湾8301模块启动后,持续输出24伏_百度知道
如何让海湾8301模块启动后,持续输出24伏
我有更好的答案
在对设备进行定义的时候,定义的选项里面有个设备状态,这个时候设备状态后面可以写0或者1,写0的时候表示模块是脉冲启,模块动作后会输出10秒左右的脉冲信号;如果要持续输出信号,应该把这里写成1,1是代表电平启。
采纳率:79%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。12345678910
搜索配件:
&&价格区间:从
折扣价格¥42.00元
原价:¥96.00元 (4.4折)
最近30天销量:月销 9 笔
商品来源:
&购物咨询(商品客服):
由卖家 晶茂消防报警 从 四川 成都 发货
推荐服务商:&&&&&&&&&&
商品详情图
商品标签云
买过的人评价...
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:17件
相关内容:&
¥60.00(5折)
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:5件
相关内容:&
¥74.00(5折)
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:2件
相关内容:&
¥90.00(5折)
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:7件
相关内容:&
¥86.00(4.7折)
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:7件
相关内容:&
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:10件
相关内容:&
卖家:佳杰旗舰店
来自:江苏 泰州
最近30天销量:1件
相关内容:&
卖家:zwlzwkzmt
来自:北京
最近30天销量:13件
相关内容:&
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:6件
相关内容:&
卖家:晶茂消防报警
来自:四川 成都
最近30天销量:4件
相关内容:&
卖家:秀城玉主
来自:北京
最近30天销量:17件
相关内容:&
来自:上海
最近30天销量:6件
相关内容:&
双氙商品标签云画像 正在为您生成中,请稍候再来哟...
您或许还喜欢
45.00&&&&(无折)
36.80&&&&(无折)
48.00&&&&(无折)
37.00&&&&(无折)
32.00&&&&(5折)
70.00&&&&(无折)
99.00&&&&(无折)
78.00&&&&(无折)
请留下你对双氙的意见或建议,感谢!
(如果有个人或商家的相关问题需要解决或者投诉,请致电400-000-5668)
联系电话/微信/QQ:
支持中英文(Support in both Chinese and English)
感谢您的反馈,我们会努力做得更好!拒绝访问 | www.ggdoc.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.ggdoc.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(bcb443c5-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器您目前所在的位置: &
& 海湾8301输入输出模块输出控制部分有无源和有源接法两种,请问各适合用在什么场所?
海湾8301输入输出模块输出控制部分有无源和有源接法两种,请问各适合用在什么场所?
悬赏分:5 -
- 阅读次数:
望能进一步说明为什么要采用这种接法?
上一个问题:
下一个问题:
共 8 条答复
很简单,就是需要自己模块提供24v直流电的就用有源输出,比如说强切,和送风口的防火阀门,他们本事是不带电源的只能由模块输出电压从而来控制他,无源也就是说本人这个被控设备是有动作电源的只需要你给出一个开关量信号来是他动作,而8301的无源输出一般不能直接控制这种设备,做法一般都是在8301和被控设备间加继电器,通过的继电器的无源常开来实现,一位8301的常开触点承载电流小
回答者: -
- 提交时间:
如果用8301去控制一个24v的继电器,采用下列接法:利用8301模块上的+24v接8301的com端、no端接继电器线圈的-端、继电器线圈的另端接8301模块上的-24v。这种接法属无源还是有源接法?
回答者: -
- 提交时间:
上述接法肯定是无源接法。但好像大部分人误认为那是有源接法。
回答者: -
- 提交时间:
根据被空设备定,有的设备需要有源,有的设备需要无源
回答者: -
- 提交时间:
需要用电控制线圈的就用有源接法,只需要个开关信号的就用无源接法
回答者: -
- 提交时间:
根据被空设备定,有的设备需要有源,有的设备需要无源
回答者: -
- 提交时间:
8301无源常闭怎么接线呢
回答者:游客 - 提交时间:
http://www.dnfire.cn/goods-329.html可以参考这个
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:海湾8301输入输出模块输出控制部分有无源和有源接法两种,请问各适合用在什么场所?
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 21:19:00][ 9:48:00][ 0:29:00][ 16:31:00][ 17:24:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾的设备,两步降,接了两个8301模块分别控制全降和半降,一_百度知道
今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾的设备,两步降,接了两个8301模块分别控制全降和半降,一
今天遇到一个消防防火卷帘的问题,用的海湾的设备,两步降,接了两个8301模块分别控制全降和半降,一个监视模块监视故障。控制线是无源的。监视模块没问题,但是两个控制模块不能同时在线,单独插上任意一个控制模块都没问题,可只要插上半降模块后,全降模块...
我有更好的答案
半降插上,半降模块有没有动作呢有没有输出要确认,全降反馈点也就是卷帘主板上的输出有没动作呢,或许是卷帘门本身故障
全降有反馈肯定是卷帘门开关量输出动作赖,如果地址没错的话
我以前遇到的是多线模块,总线模块控制一个风机,反馈并连到接触器常开上,风机不动老是有反馈,检查后发现一个模块坏了
模块反馈点两点之间短路了
没干活两次降落的,不知道是不是一个反馈点,也可以一样查下
反馈点没短路
只接电阻还是这样
换卷帘门主板试下呢
必须要排除了