买过的朋友应该都知道空调的种类有很多,而且其中有一种分类是按照空调的匹数进行分类的,这个时候空调就可以分为1匹、1.5匹、2匹等等类型,今天我们要了解和掌握的就是2匹空调。对于2匹空调还不太了解的朋友,不妨先来看看2匹空调的功率和耗电量。那么2匹空调功率和2匹空调耗电量分别是多少呢,空调制冷量如何看呢?小编今天带领大家一起学习一下吧。
2匹空调功率和2匹空调耗电量分别是多少: 我们的功率通常用单位瓦做表示,为了方便计算,也称W。耗电量我们一般指的则是以一个小时为单位空调所消耗的电量。而通常我们说的匹则是一个国际上的形容单位,还需要换算成用瓦作单位才能了解具体的耗电量。 我们物理学上对匹换算成瓦的概率做了具体规定:一匹=735瓦。但是如果要计算2匹空调耗电量的话还有很多外在因素是需要考虑进去的,小编会先将需要考虑进去的一些外在因素与大家讲解,在计算的时候大家也应具体问题具体分析。 首先是看空调是在制冷状态下还是在制热状态下,不同状态下2匹空调耗电量是不同的。其次是我们在使用空调时空调的调节温度有多高。再次,跟我们使用空调时的外界温度有关联。还有就是空调的开关是否频繁,过于频繁也会使空调的耗电量增加。较后,室内人数,房间的密闭性也是影响因素之一。 看2匹空调耗电量还有一点是需要注意的,就是品牌和型号的不同,耗电量是有差距的。下面我们就来看看一般情况下2匹空调耗电量怎么样吧。前提是在正常运转的情况下:如果空调是处于制冷的状态下,每小时的耗电量大概在1.58度左右;如果实在制热状态下,它的耗电量一般实在1.88度左右。 空调制冷量如何看: 对空调制冷量的选择就是对空调匹数大小的选择,通常情况下选购空调的时候,应该根据房间面积的大小,密封的情况,家庭人员的多少的高低,接收阳光光照的长短时间等因素进行空调匹数的选择,上面这些因素都会影响到我们对空调匹数的大小的选购。计算空调制冷量多少时,应该按照每平方米150-200W进行计算。小编在这里也提醒大家,选购空调匹数的时候宁大勿小。 关于2匹空调功率和2匹空调耗电量分别是多少呢以及空调制冷量如何看的具体知识,今天小编就为大家讲解这么多了。对此,专家要提醒大家的是匹是我们的国际单位,由于我国政策的不同,一般的空调的说明书上都对空调的耗电量做了具体的标注的,所以2匹空调耗电量大家也可以很方便的查找到了,如果没有查到的话,我们也可以直接看空调的背面文字介绍。
7×24小时热文榜查看:7488|回复:7
一台制冷量为40KW的精密空调一年平均的耗电量大概是多大?
哪位仁兄知道的,烦请说说呀
初级工程师
1度=1KW/H
40KW*24小时*365天=???
这个你要问厂家吧 这是电工题了 压缩机功率=制冷量/能耗比 看下说明书输入功率是多大 就是一小时的耗电量
引用:原帖由 寒夜吟 于
19:00 发表
1度=1KW/H
40KW*24小时*365天=??? 耗电量是按压缩机功率算的 40kw只是制冷量
以输入功率计算的话也只是参考,还要看使用环境,你的压缩机有效工作时间长度、启动频度都无法确定,制冷量与用电负荷都无法确定。问厂家吧,他们会告诉你一个大致的用电量。
中级工程师
这个不能空谈,需要知道大致的空间范围,环境温度,设备发热量大小。
一个空房间,一个设备数量少的机房和一个放满设备并满负荷运转的机房,两个环境下,空调的电量肯定相差甚远。
空调并不是以恒定功率长时间运转的设备。
初级工程师
你这个设备每小时消耗16kw左右电气工程分区
查看: 4095|回复: 36
听众数收听数自我介绍入门级的电气设计人员一枚最后登录注册时间主题精华0积分569帖子
一星工程师, 积分 569, 距离下一级还需 81 积分
关于分体空调,常常设计配电回路时,有些纠结。
举例,以180/平方的量,来算。
匹数=180*S/2342
那么:有几个问题:
1、制冷电功率的算法有几种,哪种是准确的呢?
可以用P=匹数*0.735;也可以用P=制冷量/
2、设置空调插座时,一般是用多少多少匹来考虑,还是用多少kW的电功率来考虑?
3、如果空调还有辅助加热的话,前面的估算方法可能就不准确了。怎么办?
爱旅游,爱读书,爱探索,爱思考,
听众数收听数自我介绍入门级的电气设计人员一枚最后登录注册时间主题精华0积分569帖子
一星工程师, 积分 569, 距离下一级还需 81 积分
另外,功率较大时,多大的匹数,或者电功率数,用三相的供电合适呢?
爱旅游,爱读书,爱探索,爱思考,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1386帖子
五星工程师, 积分 1386, 距离下一级还需 1114 积分
一般家用我按120W/m2的制冷量考虑,商铺150~180特殊情况适当增加。
举个例子,20m2的客厅。需要2.4kW的制冷量。1P空调的制冷量约2.5kW,压缩机的耗电功率是0.75kW,加上其它辅助用电,约0.9kW,实际计算取1kW。但因为客厅一般都是敞开空间,密闭性不好,冷量散失比较大,可选用1.5P的空调。
关于冷负荷的功率和耗电功率不要太过纠结,像大型集中空调能效比可以做到5.8~6.2,家用的按2.5计算。
一般插座是10A的,还有16A的插座。建议16A的插座最多带2P或者小3P的空调。10A插座带1.5P空调。
大于3P的空调一般是三相空调,选用三相空调换算电流比较小,一般的三相插座能满足要求。再大直接选用微型断路器盒。
&谢谢各位的回答。还有一个问题:
如果是用空调用三相配电,那么断路器的型号是怎样的?
1、是用3P开断,还是4P(带N线)呢?如果用3P,是不是就无法漏电保护了?
2、微断用C型曲线,还是D型曲线?&
&说的很到位,很有道理,不过还有一点没有考虑,不能完全以理来算,空调最重要的一环还是安装位置,以及房屋的架构,是朝东南西北那个方位,不同的方位以及不同的安装位置对空调制冷制热来说是很重要的,你觉得呢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分134帖子
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
合十 发表于
一般家用我按120W/m2的制冷量考虑,商铺150~180特殊情况适当增加。
举个例子,20m2的客厅。需要2.4kW的制冷 ...
说的很到位,很有道理,不过还有一点没有考虑,不能完全以理来算,空调最重要的一环还是安装位置,以及房屋的架构,是朝东南西北那个方位,不同的方位以及不同的安装位置对空调制冷制热来说是很重要的,你觉得呢
&说的有道理,不过仔细想想其实对结果影响不大。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1386帖子
五星工程师, 积分 1386, 距离下一级还需 1114 积分
chenshiwei6688 发表于
说的很到位,很有道理,不过还有一点没有考虑,不能完全以理来算,空调最重要的一环还是安装位置,以及房 ...
说的有道理,不过仔细想想其实对结果影响不大。
听众数收听数自我介绍入门级的电气设计人员一枚最后登录注册时间主题精华0积分569帖子
一星工程师, 积分 569, 距离下一级还需 81 积分
谢谢各位的回答。还有一个问题:
如果是用空调用三相配电,那么断路器的型号是怎样的?
1、是用3P开断,还是4P(带N线)呢?
2、微断用C型曲线,还是D型曲线?
&1.选用3P/4P都可以,假如要带漏电那就要选4P,因为空调控制里面会用到单相负荷,三相不平衡。
2.动力选D曲线。空调有别与像风机等动力设备,但安全起见选D曲线吧。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分632帖子
一星工程师, 积分 632, 距离下一级还需 18 积分
1、选用断路器的型号不重要,关键是空调设备的总用电功率,总负荷电流是多少?以此来做为选用断路器的依据。
2、用3P、用4P取决于空调机是否有变频调速器?有用3P,无用4P。
3、微断用配电型开关。我记的有照明型、配电型、保护电机型。
&我也想知道为什么有变频调速的用3P?&
&为什么有变频调速的用3P?可否解释一下。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1311帖子
五星工程师, 积分 1311, 距离下一级还需 1189 积分
说得好!!
&兄弟是不是很空,每个帖子都能看到您的身影。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1367帖子
五星工程师, 积分 1367, 距离下一级还需 1133 积分
3楼说的很好 学习了
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)制冷量和功率_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
制冷量和功率
    
平常我们很容易将空调制冷量与耗电功率弄混,因为两者都是以千瓦为单位。本文从原理入手,介绍两者区别。 当你问一个家庭用户,你所用空调的用电功率是多大时,他可能答比如“5千瓦”,实际上家用哪有这么大功率呀?显然,他说的是制冷量,而耗电功率仅约...}

我要回帖

更多关于 空调温度与耗电量关系 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信