一开空调就空开老跳闸是怎么回事事

家里两台空调同时开就跳闸的问题|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
我家里两台空调,一台一匹,大概750w,一台一匹半,功率不详,猜测有1000w多。两台空调同时开的话,总闸就会跳。可是只开一匹的那个,再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸,闸就没有跳。总闸上写着小于等于25A,两台空调也到不了这么大电流啊。请懂行的朋友帮忙分析一下问题在哪儿?现在天热了,没空调实在受不了。[attachment=4346411]
赞助商链接
自 己 顶 一 下
赞助商链接
有漏电的地方吧
DZ47-60下一行的C5才是代表电流
首先检查电线接触面是否接好了,螺丝没拧紧的话会这样的,另外两台空调同时启动的开机冲击电流会比较大的,还有就是楼主室内布线的规格是否够用,很多因素的哦。不行的话就先换个空开试试看就知道故障点在哪里,说漏电的说法不太负责
谢谢楼上各位的回答。补充一点:单开任何一台空调都不会跳闸。如果开着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调,就会跳闸。如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调,就不跳闸。我就纳闷为什么开着一匹空调的时候再开一匹半那台,闸就会跳呢。还是像楼上说的,冲击电流很大的过?
是不是开关质量太差呀,正泰开关不是CHNT么,怎么直接变拼音了,建议楼主换比较好的品牌,ABB,施耐德之类的空开。
一匹半变频的吧??
空开电流太小了,换大的吧
还是先换个空开试试吧,要不检查下所有的接线是不是有虚的
空开电流才5安培,换大的吧,
更换空开空开电流才5A太小了
换c40的肯定好了
明显是空开的功率不够,拉不起。
你的空开是5A的.按照你的这种用电...基本上换成C25的合适.
左边的空开,C5就是5A的,换成大的就OK了!!!!!!!建议25A,现在的家庭都是电气化的!
1P=0.735kWC5=5A换C25应该可行
你这正泰有意思,第一次见!首先,你这个空开是低功率用的空开,功率1000W。至于你接上了1000W水壶浴霸什么的,没跳,说明你的空开非标,不精确,是不合格产品!先在,你需要去买一个C32或者C40的漏电空开,请有资格的人士帮你换上,同时让其帮你检查线径是否满足,接头是否有明显烧焦。这些事严重的安全要点,换漏电空开是为安全着想,当然普通1P或者2P空开也可以正常使用。
c5小了,而且好像是二手货
C5就是电流5A 一台空调都有可能跳,2台不跳才怪,你要换成C16的空开。1.5P的电流在6-7A左右
空调和同功率电水壶有很大不同空调的启动电流大得多,会造成空开短时过流
开关貌似。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不是特别j
开关太小了,c5就是5安培的,换开关吧。
换个空开!一装了一个山上的空开,而且又小
明显空开电流太小,只有5A。按220V 5A计算只有1100W。对于楼主的困惑,就像有些朋友说的,空调的启动电流大,容易跳闸。另外我想说的是,并不是空调功率标多少,就会按它的功率来工作。定频空调在到了设定温度后会间歇工作。而变频空调在快到设定温度时就会降频工作,功率会大大降低。
空调启动电流很大的~~~比如1P的750W 启动瞬间电流超过10A 你说2台在一起的话。。。。。。。
启动电流大啊~换个大点的闸吧~
果断换掉开关。该说的楼上都说了。
空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)。C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上。不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流,跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了。估计你没有等那么久吧。一般家用至少的C16以上吧。总空开一般是用来保护线路不会过载烧毁,所以其容量是根据电线载流量来定的,而不是用电设备的功率。这是一个常见的误区。各设备的分开关才会根据用电设备的功率来进行匹配。
:空开跳闸分电磁脱(瞬时动作)扣和热脱扣(延时动作)。C型空开电磁脱扣是5-10倍额定电流。热脱扣是1.13倍额定电流以上。不过延时从一小时到1秒不等(具体比例关系可以查国标GB10963.2)。你一个空调一个热水器加个浴霸大约两倍额定电流,跳闸时间大约是15-45分钟,水早就烧开了。 .. ( 16:23) 精彩会贴,学习了,
首先先说说楼主的空开吧,一看就是一个山寨的,正泰开关是CHNT,怎么直接变拼音了,换个质量好的空开试试。如果还跳,有可能是启动电流大,换个大电流的试下
DZ47-60型5A空开加25A漏电,这组合是后拼接的,你再使用跳闸,摸摸空开是不是很烫手,那是空开过热自己脱扣保护,空调同时启动启动电流很大,建议更换25A漏电,所有用电设备同时用就用32A漏电。
5C&&这个现在怕是很少看见的了。换一个大点的吧。C32的
lz的空开电流太少 !再说也不是适合电动机使用的!C系列的适合照明使用!有电机的电路是需要D型的空开!D型的适合瞬间大电流!比如根据家里的总用电功率应该使用40A的空开!有照明、电热器 、空调!那么就要使用DZ47-63&& D40的空开!!!因为电动机的瞬间启动电流很大!C系列的空开可能在启动瞬间就保护了!如果一味的加大空开电流值比如C63A正常使用没问题!隐患就是等到超电流的情况就可能不会跳闸而造成线路剧烈发热烧毁的事故!明白了吗?
换个正品空漏开关
楼主别研究啦。空开电流才5安培
这个25a是零序电流漏电控制器的电流,左边的空开受它控制,空开的额定电流才5a,不跳就怪了
:谢谢楼上各位的回答。补充一点:单开任何一台空调都不会跳闸。如果开着1000w的电水壶,再开一匹半的那台空调,就会跳闸。如果开着1000w的电水壶,还开着550w的浴霸,再开一匹的那台空调,就不跳闸。....... ( 17:04) 知道啥是【启动电流】不?!空调是启动电流大,工作电流小。
换质量好的断路器,25A电流,检查下火零线有没有反相
空调的启动电流大啊
马达电机是感性负载.它的启动电流为正常电流的2-3倍.你5a的开关只能用在750w[1匹]上用.750w启动电流为3.5a*2-3倍=7-10.5a启动电流.1.5匹[1050w]=5a*2-3倍=10-15a电流合起共25a.你得用25-32a开关.如果线是2.5平方mm的.它最大载流最为23a.你开关得选20a的.最大25a开关.浴霸.电水壶是阻性的w/220v=电流.希望对你有用
是5a的漏电保护器吗.
漏电开关电流容量太小,建议更换16A的。
换空开吧,空调启动电流比较大,超载了
空调是感性负载,启动电流是运行电流的几倍大,而电水壶与热水器是阻性负载没有启动电流的问题
感觉空调,冰箱这种东西,标称的应该是平均功率,启动电流比较大,而象浴霸之类是电阻性质的,一般情况下启动时和平均用时相差不会太大。
感性负载起动电流大,“再开个1000w的电水壶,再加一个550w的浴霸” 这是纯阻
我猜我2部都漏电,开一部漏电不大,漏电保护不动作,然而2部一起开,漏电流增大,然后就跳闸。开其他大功率电器不跳闸,开2个空调就跳闸,空调应该是主要原因。试一试我说的测试方法 ,断开空调进电插头,然后测插头火线对地电阻。电阻很小应该就是空调的问题吧,如有不对 请指出。
电机启动的时候一般电流很大。。。比标称功率大很多,电热水壶就不一样,那个功率很平均,基本标称多少启动的时候就多少这个就是纯电阻用电器和感性用电器的区别我之前还遇到过停电的时候交换机烧了的情况,原因是工人接线的时候把空调和设备机柜的线用了同一根
换空开,这廉价空开脱扣曲线明显不合格的。换正泰、西门子、施耐德、金钟穆勒之类的知名品牌,别买廉价货色
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.092504 second(s),query:5 Gzip enabled大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
空调一开机就跳闸故障有办法处理吗?
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
1,检测空调压缩机、启动电容是否损坏;及时维修或更换。2,检测空调是否存在绝缘老化,短路问题:空调运行温度高后引起的匝间短路现象;检查排除。3,用电高峰时段,电压偏低,空调压缩机电流变大,引起空调跳闸的情况;避开用电高峰时段使用或安装稳压泵。4,空调属感性负载,压缩机启动时的瞬间电流大于保护装置的额定电流而引起空调一开机就跳闸的问题;更换额定电流较大的保护装置。5,空调外机冷凝器翅片过脏造成热负荷...
5,空调外机冷凝器翅片过脏造成热负荷过高;及时给空调冷凝器清洗。
不知道下面这条知识能否帮助到您
说起现在的变频空调,想必大家都会不约而同的想到一句话:变频空调,每晚只需一度电。但是万物都不可能是完美的,那么海尔变频空调故障代码有哪些?海尔变频空调好吗?就让小编在后面的文字中说说海尔变频空调故障代码有哪些和海尔变频空调好吗吧。
海尔变频空调故障代码有哪些?海尔变频空调好吗?
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:69,askz:23,askd:8,RedisW:0askR:1,askD:106 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:108
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:已被4人收藏
&怎么突然这几天一开空调就跳闸??
来自:保密
发帖:375+606
前阵子空调24小时开 电磁炉 微波炉 热水器都开着 都没跳 怎么最近只开一个空调就跳闸了??
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...楼主...
来自:保密
发帖:31+620
漏电保护?-==kds官方Android客户端==-
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:保密
发帖:74+1673
这几天空气这么潮湿,到处是冷凝水,某个地方漏电了。
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:保密
发帖:18+1182
如果是某一台空调开机就跳,其他开了没问题,那么就是这台空调的启动电容坏了,换一个300元左右。
-------------------------------------------------------------------------------------------
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
来自:保密
发帖:377+607
如果是某一台空调开机就跳,其他开了没问题,那么就是这台空调的启动电容坏了,换一个300元左右。 引用自4楼:CR123(CR121)
怎么换 找空调维修吗-==kds官方iPhone客户端==-
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:0+145
前阵子空调24小时开 电磁炉 微波炉 热水器都开着 都没跳 怎么最近只开一个空调就跳闸了?? 引用自楼主:xxlc(xxlc)
-==kds官方iPhone客户端==-
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:2+68
那个地方短路了 比如空调压缩机或其它电路里
 引用自4楼:CR123(CR121)怎么换 找空调维修吗-==kds官方iPhone客户端==-引用自4楼:有点电工知识和高空作业的胆量,可以自己换,在外机里面,淘宝上买一个松下产的电容100-150元。找维修的来,300起版。
工业4.0,人工智能,万物联网。
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
怎么突然这几天一开空调就跳闸??
扫描关注官方微信
扫描下载客户端
你可以发私信给一个或多个听众。默认不能发给非听众,除非对方设置了允许。
奖励分值:您今日还有 3 点分值可以奖励 [ 20 点奖分可自动换取 1 点PP]
请输入4位有相同表情的数字
&违反国家法律&&&&&&&&&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&恶意刷屏&&&&&&&&&&&&&&&内容重复&&&&&&&&&&&&&&&攻击管理员
&本人要求删除&&&&&&&&当事人要求删除
&与主题无关&&&&&&&&&&&水贴软文&&&&&&&&&&&涉及敏感政治内容
&被要求删除,你懂的&&&&&&&&&&&盗号并发布违规或广告内容
扣除hp值:
宽带山警务室
&恶意刷屏&&&&&&&&&水贴软文
&违反国家法律
&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&网页不能打开
&图片不能显示
已报名参加的人员:查看: 4822|回复: 4
一开空调就跳闸是怎么回事呢
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
微信用户求助:一开空调就跳闸是怎么回事呢
  空调一开,这家电的电闸就立马掉了,这究竟是怎么回事?是家里的线路有问题,还是空调有问题?遇上这样的情况,很多消费者往往一头雾水,不知如何是好,此时,专家就有了绝对的话语权。
  专家解答,有两种可能,一是压机热保护,二,内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,就是压机热保护。
空调一开就跳闸的原因有以下可能原因:
空调内部有短路的情况,开启后电闸迅速跳开,起到保护作用。空调的电流大于电闸的额定电流,因此开启空调后,电闸迅速跳闸,起到保护作用。电闸故障,导致没有达到电闸额定电流时,电闸就跳闸。
解决方法:
更换电闸。如仍然跳闸,即属于空调故障。需要联系空调售后进行维修。
故障现象:时,压缩机一启动,跳闸。原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机是否存在短路现象。
  一、原因分析
  ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
  ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
1317FAPWUO.jpg (77.34 KB, 下载次数: 2)
09:37 上传
  遇上跳闸怎么办?空调使用不当酿大祸
  ③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。
  ④高压力动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
  二、排除方法
  ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生,
  ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
  ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。
  ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。
  电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了。
该用户从未签到
要想成为一个好的电工,不能忽略基础知识
签到天数: 44 天[LV.5]常住居民I
电工知识博大精深,认真学习。
签到天数: 17 天[LV.4]偶尔看看III
学习了,楼主说的非常好!
签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 一开空调就跳闸咋回事 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信