矿物质电缆终端头头有几种及如何安装

制作电力电缆终端头方法
制作电力电缆终端头方法
浏览次数:821
发布时间: 12:46:54
  制作电力电缆终端头方法
  干包低压电缆终端头制作与安装的施工方法
  1工艺流程
  2准备工作
  (1)准备材料和工具,检查材料是否合格,按施工设计图核对电缆型号、规格,检查电缆是否受潮。
  (2)施工现场符合安全防火规定,现场设一人防火防爆,使用喷灯时须注意防火防爆。
  3电缆绝缘测试
  用500V遥表对低压电缆进行绝缘测试,并作好记录,绝缘电阻应大于100MΩ,如不符合要求,检查电缆是否受潮或受损,经检查如断一段电缆后合格方可进行下一步工序,注意每遥测一次后要对线芯进行充分放电。
  4剥除电缆护层
  (1)根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量好电缆长度并做好标记,锯掉多余电缆,剥除外护套,用铜线固定按尺寸固定好铠装钢带和铜线。 (2)制作电缆终端头,从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间,剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层,制作时应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。
  5剥除铠钢带
  根据电缆与设备连接的具体尺寸,用铜线固定后,多余的铠装钢带应锯掉。
  6焊地线
  在铠装钢带上用锉子打磨后,绑上铜绞线,用电烙铁把铜线、铜绞线与铠钢带一起焊牢。 7套电缆手套
  用填充胶封堵线芯根部的间缝,然后选用与电缆规格、型号相匹配的干包热缩电缆手套,套入线芯根部,注意要把地线一起套在内,用喷灯把手套热缩后,包绕电缆,根据电缆头的电缆手套的型号尺寸,按照电缆头长度和内径套电缆手套,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状,将电缆头套上电缆手套。
  8压接接线端子
  8.1压接线芯接线端子
  从线芯端头测量长度为接线端子的深度,按端子孔深另加5mm,剥除线芯绝缘,并在线芯和端子孔内涂凡士林油,将线芯插入端子内,调节接线端子的方向直到合适,用压接钳压紧接线端子直至压接钳到位,每个接线端子压二道,间隔适度。
  8.2压接地线接线端子
  从地线端头测量长度为接线端子的深度,按端子孔深另加5mm,并在地线和端子孔内涂凡士林油,将地线插入端子内,调节接线端子的方向直到合适,用压接钳压紧接线端子直至压接钳到位,每个接线端子压二道,间隔适度。方法
  首先用电工刀经四芯低压电缆外护套包开,包开尺寸按照电缆孔和拍的距离定,留两公分的钢楷,剩余得用钢楷钳间断,尽可能的将钢铠边缘的毛刺清除,一般没事,留一到两公分的内护套剩余用电工刀切除,将线芯之间的填充物用尖嘴钳清理干净,这端不用接地的话就直接用填充物缠绕,最后用绝缘胶带恢复绝缘,最后又冷缩的话套上冷缩,包主绝缘压鼻子,缠绝缘就好了!
天津电缆集团橡塑电缆厂
河北廊坊大城县刘演马工业区
http://tjdlxs./company_web/index-6304
以上消息来自互联网,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责电力电缆终端制作安装是什么意思-电力电缆终端头的作用是什么啊
没有你要的?请搜索……
你现在正在浏览:
电力电缆终端制作安装是什么意思 电力电缆终端头的作用是什么啊
电力电缆终端制作安装是什么意思
此外还应体积小;  IEC61442《额定电压6kV(Um=7,电场强度也会有大小:  IEC62067《额定电压150kV(Um=170kV)以上至500kV(Um=550kV)挤出绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统----试验方法和要求》,必须把主绝缘层也剥去一部分: 用热缩材料制作的主绝缘套管缩住,主绝缘套管外缩半导体管,再包金属屏蔽层,最后外护套管:附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定的要求: 所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。为中空的圆柱体,内孔壁是半导体层,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,最外面是外护层。  三,剥去了屏蔽层,改变了电缆原有的电场分布。预制管外面同热缩的一样;  IEC60055《额定电压18&#47.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》;  GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》已下放为JB&#47,有改变电场分布的措施。  2、电场分布原理  高压电缆每一相线芯外均有一接地的(铜)屏蔽层,这对电缆绝缘也是不利的。电缆主绝缘头上不必削铅笔头(在电缆芯线上尽量留半导体层)。   铜接管表面要处理光滑,包适量填料。关键技术问题,导电线芯与屏蔽层之间形成径向分布的电场;  JB7831《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型,电场分布是均匀的。  在做电缆头时、户外型瓷套式终端》,半导体层外是主绝缘材料。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,各与主绝缘层连接长度不小于1035kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端》,达到电场均匀分布的目的,将产生对绝缘极为不利的切向电场(沿导线轴向的电力线)。在剥去屏蔽层芯线的电力线向屏蔽层断口处集中。那么在屏蔽层断口处就是电缆最容易击穿的部位。   电缆最容易击穿的屏蔽层断口处,我们采取分散这集中的电力线(电应力);  JB/T8501.1《额定电压26&#47一、高压电缆头的基本要求   电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,套在屏蔽层断口处,以分散断口处的电场应力(电力线).2《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型,半导体层和铜屏蔽层;  GB5589《电缆附件试验方法》;  GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》;  GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》,有时可采用密封胶及弹性夹具增强密封。也就是说,正常电缆的电场只有从(铜)导线沿半径向(铜)屏蔽层的电力线,没有芯线轴向的电场(电力线)。  要使电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要,而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中、电缆附件适用标准  电缆附件的标准主要有三个层次。  第一层次、耐振动。另外也需采用硅脂润滑界面,以便于安装,同时填充界面的气隙,消除电晕。  预制式安装要求比热缩的高,难度大。管式预制件的孔径比电缆主绝缘层外径小2~5mm。   中间接头预制管要两头都套在电缆的主绝缘层外,防止电场不均匀而设置的;T8144《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》原GB11033;  JB6468《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型;cm 材料制作的电应力控制管(简称应力管)。  在主绝缘层外,铜屏蔽层内的外半导体层,同样也是消除铜屏蔽层不平;  JB7830《额定电压26&#47。  在做中间接头时,保证电缆......
电力电缆终端制作安装其实就是电缆两端压接端子,该术语一般用于比较粗的电缆上面,处理工艺比较复杂
电力电缆终端制作安装是什么意思:
一、高压电缆头的基本要求   电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接...
户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1KV以下|35 以下),是什么意思?:
1. 电缆终端头和电缆中间头在定额的计量中都是以‘个’为单位计算计量的。 2. 终端头的计算是一条电...
户外热缩式电力电缆终端头制作安装是个什么东东:
就是把热缩式电缆终端安装在电缆头上,因为电缆头必须安装终端,不然的话会很快炸掉
电力安装定额里面电缆终端头制作的(截面积)是指一根多芯电缆的单芯截面积,还是它的所有芯的截面积和呀?...:
是的,这个3*120,是指一根电缆有3芯,每芯截面是120的; 定额内电缆头制作安装是按截面的,不管...
电力电缆终端头的作用是什么啊?:
电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具有良好的电气性能和机械性能,能在各种恶劣的环境条件下...
户内干包式钢芯电力电缆终端头是什么意思:
户内干包式钢芯电力电缆终端头就是普通的线鼻子。   电缆终端头集防水、应力控制、屏蔽、绝缘于一体,具...
电力电缆终端头分干包式,浇注式,热缩式,他们3者之间的区别,分别用在哪些场合?:
和终端头有什么区别? 20
户内干包式电力电缆终端头制作、安装(1KV以下|...
电力电缆终端头是什么?是在配电箱里面的吗:
1 电力电缆终端头就是一条电缆的二个头。 2 这个分室外与室内二种,在配电箱里有但也有例外。
热缩电力电缆终端施工有什么要求?:
科讯电缆告诉您; 1.热缩型使用时环境温度的允许范围是–40°C-+70°C。 2.安装必须连续施工...
高压电缆头制作过程中的终端绝缘主体和应力管是一个东西吗:
不是,应力管一般是黑色的,大约十多公分长。一般安装位置在主绝缘和半导电层结合部。   应力管是属电缆...
也许你也感兴趣的内容冷缩电缆附件及冷缩电缆终端头怎么安装
  冷缩电缆附件又名冷收缩式电缆附件是利用弹性体材料(常用的有硅橡胶和乙丙橡胶)在工厂内注射硫化成型,再经扩径、衬以塑料螺旋支撑物构成各种电缆附件的部件。
  现场安装时,将这些预扩张件套在经过处理后的电缆末端或接头处,抽出内部支撑的塑料螺旋条(支撑物),压紧在电缆绝缘上而构成的电缆附件。因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。早期的冷收缩电缆终端头只是附加绝缘采用硅橡胶冷缩部件,电场处理仍采用应力锥型式或应力带绕包式。
  10KV和35KV冷缩电缆附件的安装知识以及它的注意点:
  1.10KV冷缩电缆附件的安装
  1,我们要按照制造厂家提供的安装说明书规定的尺寸剥去电缆外护层、钢带、内护层以及线芯问填料。这里的钢带有些厂家是没有的,钢带剥切长度主要由线芯允许弯曲半径和规定的相间距离来确定,但需要考虑所提供的套在线芯上的冷缩护套管长度相适配。内护层我们需要留出10mm,钢带需要留出25mm。然后将电缆端部约50mm长一段外护层擦洗干净。
  2,安装地线。在钢带以上约65mm处的线芯铜屏蔽上分别安装接地铜环,并用恒力弹簧将接地编织铜线和三条铜带一起固定在钢带上。若要求钢带与线芯屏蔽分开接地,则应另取10平方毫米编织铜线用恒力弹簧固定在钢带上,然后用绝缘带绕包覆盖,再将线芯屏蔽接地编织铜线与三根线芯接地铜带连接引出。这里值得注意的是钢带接地线和线芯屏蔽接地线在终端头内不可有电气上的连通。为了防止水汽沿接地线进入电缆,在外护层上先用防水带包覆,将接地线夹在中间,外面在包覆防水带1-2层。
  3,安装冷缩分支套。将冷缩分支套置于线芯分叉处,先抽出下端内部塑料螺旋条,然后再抽出三个分支内部塑料螺旋条,在线芯分叉处收缩压紧。
  4,安装冷缩护套管。将三根冷缩护套管分别套在三根线芯上,下部覆盖分支套管15mm,抽出套管内塑料螺旋条。在线芯铜屏蔽上收缩压紧。
  5,从护套管口向上留一段铜屏蔽(户外终端头留45mm,户内终端头留30mm),其余剥去。留下10mm半导电层,其余剥去,并按接线端子孔深加10mm剥去线芯末端绝缘。
  6,从钢屏蔽带末端10mm处开始绕包半导电带直到覆盖电缆绝缘10mm,然后返回到铜屏蔽带上,要求半导电带与绝缘交界处平滑过渡。
  7,压接接线端子。
  8,安装冷缩绝缘件。先用清洗剂擦干净电缆绝缘及接线端于压接处,并在包绕半导电带以及附近绝缘表面涂少许硅脂。然后套入冷缩绝缘件到安装说明书所规定的位置,抽出塑料条,在电缆绝缘上收缩压紧,如果接线端子平板宽度大于冷缩绝缘件内径时,则应先安装冷缩绝缘件,然后压接接线端子。
  9,用绝缘橡胶带包绕接线端子与线芯绝缘之间的间隙,外面再包覆耐漏痕带。
  10,最后就是在三相线芯分支套指管外包绕相色标志带。
  冷缩电缆附件其安装时及其简便的,不同于热缩电缆附件,它不需要加热收缩。
  2.35kv单芯电缆终端头
  比10kv三芯电缆终端头的结构和工艺简单,不需要安装分支套和线芯上的护套管,其余和三芯电缆终端头基本相同。
  3.10kv三芯电缆接头
  其安装工艺与预制件接头类似,但应注意下列不同之处:
  (1)将冷收缩接头主体套在剥切较长的一端电缆线芯上时,塑料螺旋条的抽头应朝向该端电缆芯分叉处。
  (2)有关部件全部套在电缆线芯上后,两端电缆导体与压接管不必像预制件接头那样分二次压接。
  (3)将冷收缩接头主体移向接头中间前,在半导电层与绝缘交界处及绝缘表面均匀涂抹由制造厂提供的专用混合剂。
  (4)安装屏蔽铜网过桥线及钢带跨接线,通常采用恒力弹簧固定。
  (5)冷收缩接头采用半搭盖绕包一层防水带,两端覆盖电缆外护层各60mm,再用铠装带绕包整个接头表面,固化后有良好的机械保护作用。这种销装带(armorcast)是预浸渍可固化的黑色聚氨酪玻璃纤维编制带,真空包装。使用前先打开包装,灌水15s后将水倒出,即可使用。也可采用其它合适的保护层或保护盒。
  模型式电缆附件
  模塑式电缆附件主要用在35kv及以上交联电缆直通型接头上。它是利用辐照交联或化学交联的聚乙烯薄膜带材绕包在经过处理后的电缆接头处,借助于专用模具(铝模或耐热张力带)压紧,并加热成型的接头。辐照交联聚乙烯带材在生产过程中,经过预拉伸处理(在100c下拉伸30%,再冷却切卷)、绕包成接头后,经加热回缩,使绕包的带材层间气隙受到压缩,从而有提高气隙放电电压的作用。
  这种接头的局部放电水平较高,适合于制作电压等级较高的电缆接头。由于绕包和加热时间长,对35kv以下电缆一般都不采用这种接头。即使35kv电缆接头,因为绕包式和预制式接头工艺都比较方便,模塑式接头也用得不多了。
  35kv电缆模塑式接头是现场绕包成型的,因此,除了要求操作人员严格按图纸规定的尺寸和要求施工,还与施工时的环境条件如(湿度、灰尘等)有关,湿度不宜过大,施工现场应有防雨防尘的帐篷,绕包时应戴橡皮手套等。
  浇铸式电缆附件
  浇铸式电缆附件所用的材料有环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸酯等,在挤包绝缘电缆上使用较多的是聚氨酯,主要用作直通式接头和分支式接头。固化后的聚氨酯具有较高的弹性,其膨胀系数也比较接近挤包电缆绝缘材料的膨胀系数,这对提高接头内电缆绝缘与增强绝缘的界面特性非常有利。聚氨酪和聚氨乙烯有较强的结合力,因此用作聚氨乙烯绝缘电缆接头更显其优越性。
  浇铸式电缆接头的结构和安装工艺各厂家有一定的差异,但是电缆剥切工艺和操作要点与其它电缆接头基本相同。电缆外半导电屏蔽层切断处的电场处理方法有两种:一是在该处绕包应力控制带;另一方法是绕包应力锥。
  对35kv电缆接头,一般都在电缆绝缘表面绕包乙丙橡胶自粘带作为过渡层。接头外壳通常由工厂提供,外壳内的金属屏蔽层应与两端电缆屏蔽层可靠连接起来。
  若用模具浇注,则应在脱模后用半导电自粘带缠绕接头绝缘表面,再施加屏蔽铜网,铜网应与两端电缆屏蔽层可靠连接。然后,安装接头过桥线和接头外保护层(通常为热收缩护套管)。
  浇注工艺操作正确与否对电缆附件性能影响很大,因此要特别注意。首先应检查所使用的浇铸剂是否超过贮存期(包装上有说明),浇注前应将浇铸剂的两个组分充分搅拌均匀,然后从浇注于l缓缓注人,以避免出现气泡。
  接线示意图:
  德标机械专业生产供应电力产品(冷缩电缆附件)新型液态硅胶注型机,设备具有一拖三功能,可以同时给3台平板硫化机供料,简单操作,按照需求设置相对应的工艺参数即可实现,工艺可遥控器控制,省时省力。电力行业客户案例:国家电网丨永固集团丨固力发集团丨南瑞集团丨宝鸡高压丨双丰电力丨七星电力丨科德电气︱等代表性企业。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点请问电缆终端头怎么套定额?_装修材料_装修流程 【一号家居网】
&& 请问电缆终端头怎么套定额?
已有 2 个回答
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
基础施工装修预算
主材造价预算
已解决用户50266个问题
182****6688
限量1000个
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
158*****185 抢到一个名额
189*****685 抢到一个名额
159*****372 抢到一个名额
189*****154 抢到一个名额
138*****653 抢到一个名额
189*****154 抢到一个名额
装修材料热门问题
10秒钟预算早知道&·&真实&精准&本地化
获取验证码
扫一扫,关注我们!
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
请选择您的城市
请输入面积
您家装修大约要花?元
今天已有2746人
获取了爱家的报价明细
您家装修大约要花0000元
稍后您的专属家装顾问将提供免费咨询服务
您确定采纳为最佳答案?
还可以输入{2}个字
你还可以输入{2}字
您还有0个金币
请选择体验馆地址
广东湖北浙江山东重庆河南湖南江苏安徽江西云南四川贵州
安徽北京福建甘肃广东广西贵州河北河南黑龙江湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东陕西上海四川天津香港云南浙江重庆
(提示:图片需为jpg、png、gif格式,图片不大于1M)
提交成功!
感谢您提出的宝贵意见!}

我要回帖

更多关于 高压电缆终端头 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信