检测回弹值 一个合格
一个 不合格
如何下结?
在线时间 小时
工程检测网微信订阅号
一分钟快速注册,轻松融入检测圈
才可以下载或查看,没有帐号?
桥梁&&箱梁C50混凝土,28天混凝土试件强度45MPa,不满足设计50MPa.采用回弹检测。1:采用规范JGJ/T23-2011&&回弹仪2.207J&&回弹数据&&不合格。2:采用规范JGJ/T294-2013&&回弹仪4.5J&&回弹数据&&合格。
在线时间 小时
事在人为!
C50还不算高强度混凝土,如果要回弹的话,还是采用JGJ/T23-2011比较在理;&&
28天不合格也属正常,这种耐久性混凝土后期强度增幅较大,回弹56天后进行基本上就不会有问题了!
回弹是一种间接检测混凝土强度的方法,其准确性本就具有争议,何况现在用两种力度不同的回弹仪去对比,这简直是要有意出这种检测方法的洋相啊,可行的话还是钻芯检测吧
在线时间 小时
谢谢解答!
在线时间 小时
GJ/T294-2013这本规范是说了适用于C50-C100强度的回弹啊
在线时间 小时
对于50和55的砼来说,普遍采JGJ/T294-2013比JGJ/T23-2011的推定值高。
个人建议采用JGJ/T294-2013这个。
在线时间 小时
对于50和55的砼来说,普遍采JGJ/T294-2013比JGJ/T23-2011的推定值高。
个人建议采用JGJ/T294-2013这个。
我们确信这种混凝土只有一个真值吧,检测就是要尽量使检测值接近于真值,减小不确定度!呵呵,不能偏心呀,既然两个量程的回弹曲线求得的值有了临界误差,一个靠上限,一下靠下限,并且是一个合格,一个不合格,但都是有效的国家标准,我看不如这样:JGJ/T294-2013减一点点,JGJ/T23-2011加一点点,这样公平........呵呵!
玩笑是玩笑,真的怎么处理,我看还是钻芯!
在线时间 小时
回弹法是间接法,用来测定强度并不是很妥当,最好是用钻芯法验证一下。
在线时间 小时
我们确信这种混凝土只有一个真值吧,检测就是要尽量使检测值接近于真值,减小不确定度!呵呵,不能偏心呀 ...
在线时间 小时
1.楼主没有说清楚你是用的JGJ/T23-2011 哪个曲线。箱梁C50混凝土估计钢筋比较密,那么即使不是泵送混凝土也是坍落度比较大达到泵送混凝土的指标,应该使用泵送混凝土的回弹曲线,这样回弹强度要高些,也许能消除了你的困惑。
2.“两个量程的回弹曲线求得的值有了临界误差,一个靠上限,一下靠下限,”曲线的两端误差相对较大。
3.两种回弹方法(2.207J 、4.5J )得到的结果都在合格的临界状态,已经说明混凝土的质量存在问题,没有按照混凝土配制要求设计或者施工(没有保证率)。
4.混凝土回弹法测强只是参考性指标,现在既然在合格线的临界状态,“终审判决”只能是钻芯法测强。
在线时间 小时
GJ/T294-2013这本规范是说了适用于C50-C100强度的。
实在有争议不能确定时,还是用钻芯法检测验证一下。
[问][问][问][问][问]
三峡工程行驾西藏
GBT 7 合成石材试验方法 第6部GBT 7 合成石材试验方法 第5部
招聘信息台
免费咨询电话:400-025-5580豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
回弹仪的回弹值偏低或偏高的处理方法
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
回弹仪的回弹值偏低或偏高的处理方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
剪力墙结构,砼回弹强度不足,该如何处理?
发表于&&&&14229人浏览&&&&10人跟帖&&&&&&&&
该工程在北京地区,地上21层,地下3层。日浇注地上一层剪力墙混凝土,商混,标号C35,12月19日浇的首层顶板,发现顶板终凝后有不同程度的贯通裂缝,日发现该处顶板砼强度严重不足,敲打呈粉末状,随责成总包单位凿除处理;4月19日对所有墙体进行回弹,发现地上1层墙体竟然强度只有20mpa,远远低于35mpa的值。请教各位,对于此类问题,作为业主该如何处理,不胜感激。 作为施工和监理方,应该怎么处理?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 00:16:59
&&发表于&&|&
先看看你的回弹是监理公司还是质检站进行的,如果是监理公司进行回弹的。业主可以请质检部门重新进行进行回弹,如果还是达不到要求。就需要加大柱子截面进行加固了。当然要经过计算,出正式变更通知后才能进行加固施工。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:51:15
&&发表于&&|&
重新进行检测,若不合格,增加检测基数。以此实际检测结果为依据,请设计进行强度复核,若不满足要求,加固设计。若加固不能解决。拆除。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:33:09
&&发表于&&|&
混凝土强度检测应该由具有相应资质的检测机构进行检测,如果回弹检测不合格,应扩大检测范围,在扩大检测范围仍不合格的情况下,那只能进行钻芯取样了.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:49:21
&&发表于&&|&
回弹仪一般不是很准的 普遍会偏低一些 这跟使用者的技术有关 需要请有丰富回弹经验的人来回弹 如果还不行就要抽芯取样拿去压 这个好贵的 还不行就要叫设计院出解决方案 我们公司有个小工程也是这样 最后是设计出方案解决 把柱子的保护层凿掉 再重新浇注一层高一标号的混凝土 要加厚
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:11:29
&&发表于&&|&
谢谢各位,已经找工程检测单位检测了,确实不够强度,现在大家怀疑砼强度发展较慢,可能还没有上来,目前准备采用蒸汽法养护看看,估计可能性不大。 现在想到了拆除重来,可是已经施工到9层了,出现问题砼的在1层,不知道只拆除1层可不可以?还有就是,这是一栋住宅,剪力墙结构,如果设计采用增大柱、剪力墙截面的方式处理,会不会影响房屋的使用功能和外立面效果,将来如何向小业主交代?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:11:44
&&发表于&&|&
靠 你们才搞笑啊!!都做到9层了 才发现1楼出问题
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:11:38
&&发表于&&|&
以下是引用kniefhu在 13:27:00的发言: 谢谢各位,已经找工程检测单位检测了,确实不够强度,现在...不可能是混凝土强度发展慢的问题,因为剪力墙在12月份施工的,即使再慢到4月份也应该达到强度了。一、我分析有以下几点原因:1、冬季施工混凝土时没有做保温处理。2、配比不对,人员没有发现,或即使发现了,也为时已晚就报有侥幸心理将错就错了。解决方法:首先联系设计单位出方案,根据甲方的资金、工期、影响情况决定采用何种方式。主要有:1、将墙体拆除。但现在已经在其上施工多层,如果拆除该层,也得拆除以上各层,势必对该工程造成的影响最大,无论从资金、工期、影响范围来说也都是最大的。2、将墙体加厚。这样虽然从资金、工期、影响范围来说损失可以剪小,但是原墙体还是包裹在其中,不能起到承重作用,只有靠后加厚的墙体起支撑作用,受力作用点也就改变了;而且加厚墙体最少应与原墙体同厚,房屋的建筑面积也改变了,无形中减少了使用面积,房间变小也就不能满足使用功能了,给业主造成了损失,会影响到该楼的销售收入。3、对墙体采用加固措施。这个措施相对以上两个措施来说是最好的措施,无论从资金、工期、影响范围来说都是最小的。不用拆除、不减少面积、不会对外界产生影响,只是多花点人工、材料费而已,这点钱还是比前两项措施还是少的。二、加固形式有很多种,大致可分为:1、传统加固技术对于传统加固技术主要采用干、湿两种外包钢加固技术,增大构件截面、绕丝法、型钢混凝土构件叠合法及体外预应力加固法等。主要适用对象为混凝土构件。2、粘钢加固技术它具有施工速度快,对施工场地要求少,安全可靠,几乎不改变构件外形,价格低等特点。3、碳纤维加固技术碳纤维原是应用在航天工程的一种材料,近年来逐步推广到结构加固中来。它具有高强高效,重量轻,厚度薄,基本不增加结构自重及截面尺寸等特点;广泛适用于梁、板、柱等构件及曲面、节点的结构补强及抗震加固;不需大型机具,没有湿作业,无需其他固定措施,施工质量易保证;良好的耐酸碱盐及大气环境腐蚀,不需定期维护。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:23:32
&&发表于&&|&
忘回帖了,非常感谢大家献计献策!事情处理完了,效果非常好,拿出经验来跟大家分享一下。&&&&&& 千万不要单纯的以为法定的检测机构出的数据就是准确的。2010年4月份,我找到1家法定的检测机构对所有首层墙体做了钻芯检测,结果是普遍混凝土强度不足,不管是表面回弹强度足的还是不足的,甚至有几组试件的评定结果只有13mpa。一开始我真的是吓坏了,从4月份至7月份期间,分批次从同济大学、建研院、北京大型施工企业中等单位请了多名知名专家前来查勘现场,其中包括论证央视大楼的专家,一开始大家都直观的相信法定检测机构出的墙体强度,建议立即停工,拆除部分楼层以减少荷载,请设计出方案等等。我们抱有侥幸心里(工期非常紧),我们没有停工,直至施工至15层时,有一个不起眼儿的专家查勘现场时提出&13MPA的墙体强度,施工都到15层了,竟然还没有明显裂缝,真是奇怪了!&,一句话惊醒梦中人,我们又重新请了一家国内最具权威的检测机构重新评定,结果是普遍35mpa以上,局部30mpa,仅有极少数的28mpa,虚惊一场,请设计按照最保守的情况验算,仅仅少量的墙肢需要加固一下。&&& & 我的结论是是:千万不要以为法定的检测机构就是完全准确的;读万卷书不如行万里路,行万里路不如听万人言,想想真是后怕,如果不是一批批的专家来现场查勘,如果不是继续施工,如果没有请到那个不太知名的专家,或许整栋建筑物就会被拆除了。&& 最后解释一下第一家检测机构评定强度低的原因&&试块制作工艺不合格,钻芯法检测工艺,从取样到试件制作,再到结果评定都有非常严格的要求,一些检测机构在这方面的经验不足造成的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:53:01
&&发表于&&|&
这2次&鉴定结果&怎么会差别这么大?是第一次委托检测的有问题?还是第二次委托检测的有问题?因为问题出现在一楼,强烈建议再次委托权威第三方进行第三次检测,来个2:1这样无论结果如何,才让大家放心。混凝土强度检测有很多手段的,超声波也可以的。当然代价是不菲滴。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:39:48
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066电话:86-022-混凝土表面增强剂能解决混凝土回弹强度低的问题吗
≥1000千克 ≥2000千克
最小起订50千克
供货总量100000千克
发货地址天津天津市
建议售价¥面议
更新日期日
电话咨询请告知是在盖德化工网上看到的,谢谢!
企业认证:
注册资本:30
企业性质:私营独资企业
主营产品:环氧树脂裂缝修补胶,混凝土硬化剂,地面起砂
公司地址:北辰区东鹏智谷国际商务港22号5门
产品英文名称:
Z2混凝土硬化剂
EINECS编号:
Z2混凝土硬化剂
正祥Z2混凝土硬化剂(混凝土增强剂)(外用型)是天津正祥科技有限公司开发的高科技产品,用于解决浇筑成型混凝土强度偏低、回弹强度低等问题。回弹值一般能提高5%-30%(2-10个回弹值左右),并对碳化深度有一定的降低作用。混凝土增强剂适用范围:已浇筑成型的混凝土使用由于养护、配合比、外加剂使用、受冻等原因造成的强度偏低。包括:地面、墙面、柱子、桥梁、隧道等。&正祥Z2混凝土硬化剂使用方法:1、本产品使用前请搅拌均,2、混凝土表面保持干燥,如混凝土表面密度高需打磨处理3、针对提高混凝土回弹值,用滚涂涂刷Z2材料于结构表面,可多次重复涂刷,单次间隔10-30分钟,维持饱和湿润状态,使材料充分浸润混凝土结构内部;并于后续2日内连续按照以上方式施工涂刷Z2材料,持续提高结构强度幅度。4、处理后的混凝土1-2天见效,5天左右基本达到最佳效果。 &&混凝土表面增强剂能解决混凝土回弹强度低的问题吗,混凝土表面增强剂能否用于混凝土强度不够的提高强度,刷什么材料可以提高混凝土回弹强度(Z2混凝土增强剂),如何提高混凝土回弹强度,天津厂家供应Z2混凝土增强剂,山东混凝土密封固化增强剂生产厂家(提高强度)混凝土密封固化增强剂在混凝土回弹强度提高的应用,混凝土密封增强剂,天津混凝土墙柱回弹增强剂厂家,混凝土增强剂,Z2混凝土密封固化增强剂性能介绍,混凝土增强剂价格,正祥Z2混凝土表面增强剂施工照片,天津混凝土增强剂厂家,Z2混凝土增强剂案例照片&北京市、天津市、上海市、重庆市。河北省石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市。辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市。内蒙古自治区 呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。锡林郭勒盟、兴安盟、阿拉善盟 霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市。辽宁省 沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。新民市、瓦房店市、普兰店市、庄河市、海城市、东港市、凤城市、凌海市、北镇市、大石桥市、盖州市、灯塔市、调兵山市、开原市、凌源市、北票市、兴城市湖北省& 武汉市、黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄樊市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市。恩施土家族苗族自治州。大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市。湖南省& 长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市。:湘西土家族苗族自治州。浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市。广西壮族自治区& 南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市。岑溪市、东兴市、桂平市、北流市、宜州市、合山市、凭祥市。广东省& 广州市、深圳市、珠海市、汕头市、韶关市、佛山市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市。从化市、增城市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市。四川省& 成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市。阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州。都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市。贵州省& 贵阳市、六盘水市、遵义市、安顺市。铜仁地区、毕节地区。黔西南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州。清镇市、赤水市、仁怀市、铜仁市、毕节市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市。云南省& 昆明市、曲靖市、玉溪市、保山市、昭通市、丽江市、普洱市、临沧市。文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州、楚雄彝族自治州、大理白族自治州、德宏傣族景颇族自治州、怒江僳僳族自治州、迪庆藏族自治州。安宁市、宣威市、个旧市、开远市、景洪市、楚雄市、大理市、潞西市、瑞丽市。西藏自治区& 拉萨市。那曲地区、昌都地区、山南地区、日喀则地区、阿里地区、林芝地区。日喀则市。陕西省& 西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、延安市、汉中市、榆林市、安康市、商洛市。兴平市、韩城市、华阴市。甘肃省& 兰州市、金昌市、白银市、天水市、嘉峪关市、武威市、张掖市、平凉市、酒泉市、庆阳市、定西市、陇南市。临夏回族自治州、甘南藏族自治州。玉门市、敦煌市、临夏市、合作市。青海省& 西宁市。海东地区。海北藏族自治州、黄南藏族自治州、海南藏族自治州、果洛藏族自治州、玉树藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州。德令哈市、格尔木市。
天津正祥建筑修复技术有限公司(天津正祥科技有限公司)是一家致力于建筑材料研究、生产、销售、施工、服务、咨询于一体的专业化公司。公司拥有经验丰富的研究团队,并与南开大学、天津大学、天津城建学院、天津科技大学等多所院校保有人才交流合作,共同携手于土木工程专业及材料领域的创新发展。公司秉承用科技回报用户,用产品创造口碑的理念,去研发每一种产品,去服务每一位客户。您将困难留给我们,我们将微笑归还予您。我们的口号是“ 诚信承诺,实干实效 ”。以客户的满意度为标尺,竭诚为客户在建筑物的修补,结构加固,外形美观等方面提供优质的材料、一流的技术和周到的服务。公司产品曾在奥运工程、京津城际高铁、哈大高铁、石武高铁、宁杭高铁、津秦高铁、南水北调工程、天津津机场、天津西站、天津东站、天津地铁二号三号线、北京地铁九号线、黄骅华润热电厂及四川、天津、北京中小学抗震加固工程中得到广泛应用,得到客户及业内的一致认可。 公司产品主要涉及:混凝土地面起砂、墙面砂浆返砂、混凝土硬化处理,混凝土梁柱、楼板、墙体、地下室、桥梁、公路等各种工程裂缝的灌浆修复,混凝土的耐久性修复,清水混凝土面层装饰,混凝土防腐保护,植筋胶、粘钢胶,高强界面剂,高强聚合物修补砂浆,高强环氧砂浆,混凝土返碱修复,碳纤维加固补强,防水堵漏等材料。
成立时间:
企业经济性质:
私营独资企业
年营业额:
250万-500万
注册资金:
经营模式:
员工人数:
该公司其他产品
价格:¥25/千克
产品详情:造成混凝土表面起砂的原因有很多,主要原因有1.水泥品种不当和水泥用量少:2.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面...
价格:25&元/千克
价格:¥24/千克
产品详情:混凝土表面增强液混凝土强度不够怎么处理品牌:材料祥焕砼混凝土增强剂如果您对我们的产品还有一些疑问,没关系,我们可以给您低...
价格:24&元/千克
品牌:祥焕砼&
混凝土表面增强剂能解决混凝土回弹强度低的问题吗相关产品报价
¥23000/吨
北京,重...
北京 沈...
北京 沈...
¥23000.00/吨
相关产品热搜词
“混凝土表面增强剂能解决混凝土回弹强度低的问题吗”热门产品搜索
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。
致:天津正祥科技有限公司
关注微信公众号}

我要回帖

更多关于 混凝土回弹检测报告 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信