西门子S7-200模拟量模块使用问题
我的图书馆
西门子S7-200模拟量模块使用问题
1.S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)寻址
l 每个模拟量扩展模块,按扩展模块的先后顺序进行排序,其中,模拟量根据输入、输出不同分别排序。模拟量的数据格式为一个字长,所以地址必须从偶数字节开始,精度为12位;模拟量值为0-32000的数值。 输入格式: AIW[起始字节地址] 如AIW0  输出格式: AQW[起始字节地址] AQW0& 每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例::AIW0,AIW2,AIW4……、AQW0,AQW2……。
l 每个模拟量扩展模块至少占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0(EM235只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,以此类推。
2.传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)有哪些注意事项?
l 模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方式(电流电压)。模块开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围;而且开关设置只有在重新上电后才能生效。只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。
l EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。EM235模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。
l 注意:为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接,未连接传感器的通道要短接。当模拟量输入PLC接收到一个变动很大的不稳定的值时,原因之一:你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,所以由此产生了一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。原因之二:可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。所以解决方法:1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。 (注意:事前要确定这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。)
l 当出现模拟量输入PLC接收到信号变化很慢,这可能是你使用了滤波器,可以通过降低滤波采样数,或取消模拟量滤波方式解决。
3.关于EM235是否能用于热电阻测温问题?
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。
4.关于EM235输入校准问题:
模拟量输入模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:
A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
B、 接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
D、 读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
E、 调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
G、 调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
H、必要时,重复偏置和增益校准过程。
&5.模拟量值和A/D转换值的转换问题:
&假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
&某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值--100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)
您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:
温度显示值=(AIW0-6400)/256
编译并运行程序,观察程序状态,VW30即为显示的温度值,对照仪表显示值是否一致。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
调节阀用西门子模拟量AO控制那调节阀反馈3根线应怎么接呢?是不是直接接到开关量输入模块看反馈?
挚爱一萌776154
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
模拟量AO 指控制信号形式 输入模拟信号就能对阀进行调节一般是4--20mA反馈信号出来接到控制系统的时候有3根线这三根线原理相当于一个滑动变阻器两根分别表示阀全开和全关另外一根输出阀所在位置信号我工作不久 可是天天摸这些东西.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码西门子模拟量输入AI信号总是显示满量程32767
后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
一步搞定
&&&&SP赵云:抵制日货,从我做起! 20:49&&&&admin:大喇叭和回帖音乐、视频等功能使用方法请参考相关帖子。 18:39&&&&admin:即日起,开启大喇叭功能。欢迎使用大喇叭通知本站好友,只需花费3金币! 22:41
总共5765条微博动态微博: 前天&11:45&: 前天&10:41&: 前天&02:10&: 3&天前&: 3&天前&: 4&天前&: 4&天前&: 4&天前&: 4&天前&: 4&天前&: 5&天前&: 5&天前&: 5&天前&: 6&天前&: 6&天前&: 6&天前&: 6&天前&: 6&天前&: 7&天前&: 7&天前&:
17:57:03&:
04:58:15&:
17:48:02&:
03:07:09&:
02:24:22&:
15:52:18&:
10:42:53&:
10:02:35&:
14:56:30&:
10:02:41&站内全文搜索,由百度和追梦工控论坛合作提供
查看: 14482|回复: 16
分享好友UID598积分240帖子主题精华0金币181 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 240, 距离下一级还需 160 积分
升级&&20%当前用户组为 里正当前积分为 240, 升到下一级还需要 160 点。该用户从未签到
上传分享工控资料得追梦点,
发帖回帖赚金币兑换下载积分。
马上注册,结交更多工控达人,分享经验,让你轻松玩转追梦工控论坛。已有帐号?&& &&或者&&&&&&&&
现场有一块E+H液位计,接线方式是4线制,1- 2+ (接24v电源) 3+ 4-(接4-20mA信号),液位计仪表显示2.5米,量程为0-5米。用万用表串联方式测得液位计的信号为12mA,但接到模拟量SM331-7KF02-0AB0的模块通道上后,用万用表并联方式测电流值为14mA, 问题是,不管模拟量通道的测量值是多少,我step7 中FC105的输入端如PIW314都显示的是32767满量程状态,硬件组态及模块设置没问题,模拟量模块侧面那个小块设置的都是C(4线制),在线诊断,模拟量模块通道报“超出公共电压范围,外部故障”
请问是接线方式的问题吗,是需要接地屏蔽吗,还是需要将液位计的信号-接M和24V电源的0V,还是有其他问题。请各位大侠详细告之,如有接线问题,请详细说一下接线方式。还有请问,3线制共负,4线制是否也可以共负呢,会不会烧了液位计仪表或者模拟量通道。分值所剩不多就这些,望见谅,谢谢
& & & & 问题补充:
如各位所说的,我试了一下,将液位计的信号负和模拟量模块的M端(模拟量模块的10 ,11,20,都已经短接在一起并和给模拟量模块供电的24V电源的负端也短接在一起)短接在一起了,结果一上电,模拟量模块就冒烟烧了。请大家帮我分析一下是什么原因烧得,我总感觉这样的短接就相当于把液位计由4线制强行的变为3线制了。液位计的24v供电电源和模拟量模块的24v供电电源是来自同一个直流电源。所以液位计的信号负和模拟量模块的电源负短接了,就相当于液位计本身自己的电源负和信号负短接了。现在搞不清楚是什么原因烧得,但肯定的是本来一直正常的,就是在我把液位计的信号负和模拟量通道负短接在一起后上电才烧掉的。比如液位计信号3+, 4-,模拟量通道用8,9.原来是3接8,4接9,没什么问题,就是显示满量程,为了消除共模电压,我将模拟量模块的9短接在M上,(M已经和24v的负端短接)结果模拟量模块烧了。所以现在很困惑,不知道问题出在哪里,检查了仪表接线和模拟量模块接线都没什么问题。需要一提的是,同一个模拟量模块还接着一个英思科的H2S的三线制仪表,并且那个3线制仪表的信号负和模拟量模块的M短接在一起了,这会不会是影响我液位计短接后烧掉的原因呢,尚不能确定。请各位大侠帮忙分析一下。还有就是这样的情况下烧掉的是模拟量模块的一个通道啊,还是整个模块啊。通过什么样的方式能测出是烧了一个通道还是整个模块,有什么好的办法。劳烦各位了,非常感谢。
让我们联手拒绝网络伸手党,
16人 等
过:
他们
本帖标题:本帖地址:
【追梦论坛】 - 免责声明
1、本帖所有言论和图片纯属发表者个人意见,与本站立场无关;
2、本主题由 : 【颠三倒四】发表,本帖发表者【颠三倒四】依享有相关权利;
3、其他单位或个人使用、转载或引用本帖时必须征得发表者【颠三倒四】和【追梦工控论坛】的同意;
4、本帖作品部分转载自其它媒体并在本站发布,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责;
5、本帖如有侵犯到贵站或个人版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除,并致以最深的歉意;
6、【追梦工控论坛】管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除本文。
分享好友UID624积分257帖子主题精华0金币176 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 257, 距离下一级还需 143 积分
升级&&28.5%当前用户组为 里正当前积分为 257, 升到下一级还需要 143 点。该用户从未签到
模拟量信号总是显示满量程?
1、模拟量到前连接器都有电流,但PIW一直是32767?& &
若排除测量模式和量程卡的问题后,问题仍存在(我经常遇到这种情况),可能是共模电压过高,我一般先用信号发生器发生一4~20mA,排除一下通道本身故障(也可用其他正常点的信号输出测量),如无故障,往往加装信号隔离器可正常检测。
可能是如下原因:
& & 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
& & 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
& & 1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
& & 背景是:
& &&&模拟量输入模块内部是不隔离的;
& &&&共模电压不应大于 12V;
& &&&对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
& & 2)使用模拟量输入滤波器。
3、共模电压问题:
一、首先,这是典型的电磁干扰,导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模块的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)。
二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下极易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR),因此最易受电磁干扰影响。
三、AI模块抗干扰处理方法如下:
、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;
、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;
、最后,再将端子编号10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线,再次短接在一起就可以了。
4、问题补充:
鉴于楼主的情况,建议采用信号隔离器。
对于四线制变送器,模拟量输入模块量程必须设定为4线制,此时直接将变送器的+接m+,变送器的-接m-.
分享好友UID608积分252帖子主题精华0金币182 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限50注册时间在线时间0 小时
里正, 积分 252, 距离下一级还需 148 积分
升级&&26%当前用户组为 里正当前积分为 252, 升到下一级还需要 148 点。该用户从未签到
液位计的信号的负端必须和模块电源的M短接,以消除共模电压。
分享好友UID2865积分19帖子主题精华0金币2 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限15注册时间在线时间0 小时
伍长, 积分 19, 距离下一级还需 31 积分
升级&&22.5%当前用户组为 伍长当前积分为 19, 升到下一级还需要 31 点。TA的每日心情开心 11:43:37签到天数: 2 天[LV.1]工兵
液位计的信号的负端必须和模块电源的M短接,以消除共模电压
分享好友UID3467积分20帖子主题精华0金币22 枚追梦点0 视频0 部贡献1 点阅读权限15注册时间在线时间0 小时
伍长, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
升级&&25%当前用户组为 伍长当前积分为 20, 升到下一级还需要 30 点。TA的每日心情奋斗 18:51:11签到天数: 1 天[LV.1]工兵
好像没看说明书哦!
分享好友UID3586积分4帖子主题精华0金币7 枚追梦点0 视频0 部贡献1 点阅读权限10注册时间在线时间0 小时
百姓, 积分 4, 距离下一级还需 6 积分
升级&&40%当前用户组为 百姓当前积分为 4, 升到下一级还需要 6 点。TA的每日心情开心 08:45:22签到天数: 1 天[LV.1]工兵
外部接线错误
分享好友UID3586积分4帖子主题精华0金币7 枚追梦点0 视频0 部贡献1 点阅读权限10注册时间在线时间0 小时
百姓, 积分 4, 距离下一级还需 6 积分
升级&&40%当前用户组为 百姓当前积分为 4, 升到下一级还需要 6 点。TA的每日心情开心 08:45:22签到天数: 1 天[LV.1]工兵
检查接线。检查
分享好友UID2393积分225帖子主题精华0金币709 枚追梦点0 视频0 部贡献1 点阅读权限50注册时间在线时间35 小时
里正, 积分 225, 距离下一级还需 175 积分
升级&&12.5%当前用户组为 里正当前积分为 225, 升到下一级还需要 175 点。TA的每日心情奋斗 12:54:38签到天数: 181 天[LV.7]师长
你应该先测下模拟量通道的两端电压,如果是电压导致的,你就试试调整一下屏蔽,是单端接地还是两端接地,再不行的话,再把模拟量负端接地试试。
分享好友UID3711积分4帖子主题精华0金币10 枚追梦点0 视频0 部贡献1 点阅读权限10注册时间在线时间0 小时
百姓, 积分 4, 距离下一级还需 6 积分
升级&&40%当前用户组为 百姓当前积分为 4, 升到下一级还需要 6 点。TA的每日心情开心 14:31:43签到天数: 2 天[LV.1]工兵
明显接线错了或者没有等电位
分享好友UID2081积分24帖子主题精华0金币46 枚追梦点0 视频0 部贡献0 点阅读权限15注册时间在线时间4 小时
伍长, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
升级&&35%当前用户组为 伍长当前积分为 24, 升到下一级还需要 26 点。TA的每日心情衰 13:38:14签到天数: 6 天[LV.2]排长
你的仪表电和PLC的电源不是一个吧,把PLC电源地和仪表电电源地连起来就OK了,可以试一下,我以前也碰到过
请认真回帖,多多分享资料和经验!纯数字、字母、表情、和主题无关等灌水回帖将被扣分处罚!
社区QQ达人
使用QQ帐号登录论坛的用户
Powered by 追梦论坛 X2
&Created by每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
224xp本体模拟量的输入地址如何...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
224xp本体模拟量的输入地址如何确定 - 已解决问题
224xp本体模拟量的输入输出如何使用,请告知
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 16:46:17 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:57427
常问问题:CPU&224&XP本体上有没有电流信号模拟量输入?&没有。CPU&224&XP本体上的模拟量输入为何响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据?是这样的。CPU&224&XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。CPU&224&XP的本体模拟量I/O如何寻址?CPU&224&XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。CPU&224&XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配?S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU&224&XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。&CPU&224&XP上的模拟量输入是否需要在“系统块”中设置滤波?由于CPU&224&XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。具体见《西门子&S7-200·LOGO!·SITOP&参考》到下载中心&文档编号:A0136文档类型:应用文档文档中文标题:《西门子&S7-200·LOGO!·SITOP&参考》V0.93版日期:大小:5.68MB
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢各位了!
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
CPU&224&XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 19:10:26
模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 20:15:47
两个模拟输入量:地址为AIW0和AIW2一个模拟输出量:地址为AQW0
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 20:27:31
CPU&224&XP本体上的模拟量输入只能接0-10V电压信号,输出可以接电压和电流信号。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 20:30:06
输入通道的地址为AIW0和AIW2,只能输入电压信号;输出通道的地址为AQW0,可以电压信号也可是电流信号,电压接V端,电流接I端。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 08:18:43
1.CPU&224&XP本体上没有电流信号模拟量输入。CPU&224&XP本体模拟量I/O规格&&&&&&&&&&&&&&电压信号&&&&&&&&&电流信号&模拟量输入x&2&&&&&&±10&V&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&模拟量输出x&1&&&&&0&-&10&V&&&&&&&&&&&&&&&0&-&20&mA&&2.CPU&224&XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不一样。3.CPU&224&XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。4.S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU&224&XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。&5.CPU&224&XP本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要选择滤波。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:24:15
1.CPU&224&XP本体上没有电流信号模拟量输入&&只有电压输入&±10&V&输出有电压0&-&10&V&和电流&0&-&20&mA&&&2.CPU&224&XP是两路模拟量入,一路模拟量出,输入通道的地址为AIW0和AIW2;输出通道的地址为AQW0.&3.M,I,V是模拟量输出端子,电流输出时接M,I;电压输出时接M,V。M,A+,B+是模拟量输入端子,第一路信号接M,A+;第二路信号接M,B+。M是公共端。接线图如下:&&4.相关资料如下:&《西门子&S7-200·LOGO!·SITOP&参考》V0.95版(更新版)&&&&&下载:&&&S7-200&可编程控制器系统手册&下载:&参考资料:
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 08:53:02
本体上模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0&
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 09:33:47
在《西门子&S7-200·LOGO!·SITOP&参考》里面有一个模拟量使用的库,添加该库,按帮助,有详细用法
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 17:26:20
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 西门子电源模块维修 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信