电容器的极性接反,什么叫极性接反,为什么有极性接反的不能接反

技术文章TECHNICAL ARTICLES
电流互感器专业供应商!专业生产代压电流互感器,零序互感器,电压互感器等...
互感器的极性如何判断?如何避免其极性接反?
& && 电压互感器(PT)和电流互感器(Ct)是电力系统重要的电气设备,它承担着高、低压系统之间的隔离及高压量向低压量转换的职能。其接线的正确与否,对系统的保护、测量、监察等设备的正常工作有极其重要的意义。在新安装PT、CT投运或更换PT、CT二次电缆时,利用极性试验法检验PT、CT接线的正确性,已经是继电保护工作人员必不可少的工作程序。&
避免其极性接反就是要找到互感器输入和输出的&同名端&,具体的方法就是&点极性&。这里以电流互感器为例说明如何点极性。&
具体方法是将指针式万用表接在互感器二次输出绕组上,万用表打在直流电压档;然后将一节干电池的负极固定在电流互感器的一次输出导线上;再用干电池的正极去 &点&电流互感器的一次输入导线,这样在互感器一次回路就会产生一个+(正)脉冲电流;同时观察指针万用表的表针向哪个方向&偏移&,若万用表的表针从0 由左向右偏移,郎表针&正启&,说明你接入的&电流互感器一次输入端&与&指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端&是同名端,而这种接线就称为&正极性&或&加极性&;若万用表的表针从0由右向左偏移,郎表针&反启&,说明你接入的&电流互感器一次输入端&与&指针式万用表正接线柱连接的电流互感器二次某输出端&不是同名端,而这种接线就称为&反极性&或&反极性&;&
1、我在外地网吧,可能逻辑性差,见谅。&
2、用上述方法还不准确,还要看&干电池&拉开是否向反启。&
3、若无反映,检查接线,对设备容量大的,如变比大的CT可用9V的电池串起来点极性。&
4、点、拉等手段应该成为过去。现在现场大多使用三合一(点极性、二次绕组伏安特性)一次升流CT试验仪,太方便了。&
5、电压互感器的原理和方法是一样的。&
6、对了,&点&和&拉&是瞬时的事,时间不能太长,对CT来说,一次绕组相当短路,时间长了电就放光了,且只有交流才能由互感器反映,点上一瞬间后,就变成直流了。&
7、一定要用指针式万用表,数字式的不行。
上一篇: 下一篇:
电流互感器原理,安装...扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
有极性电容器反接会爆炸,是不是说不能直接接在交流电源上
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
不是完全正确!有极性的电容器,比如电解电容,不能接反,但是特定的情况下,可以在交流电源中使用,条件是:电压悬浮,基准电压点是最低的.