上一页:&&&
面积 (平米)
热负荷系数
(W/平米)
热负荷(w)
&& 总经理室
尽量减少冷媒管的长度,同一系统放在同一楼层,或者同一区域;
有相同使用时间的房间放在同一系统;
冬季有制冷要求的房间放在同一系统;
室内机之间高度差不得大于15米;
单程管长不得超过150米,配管总长不得超过300米;
对于办公、娱乐商场等同时运行的公共场所,系统配置容量不得超过110%;
室外机与室内机高度差不得大于50米;
室外机之间高度差小于5米;
大金VRV适用中大型公寓户型、别墅、办公。
· 单台6HP室外机最多可带动9台室内机 (室内机容量为20时)
· 室内机有4种款式,17种型号可供选择
· 9.0kW的大容量内机使大型起居室只需一台空调机即能满足制热/制冷需求
· 直流变速,采用大金进口压缩机
· 同VRVII一样,采用REFNET分歧管连接,安装更方便,运转更静音
· 最大配管长可达120m,分歧管后最长40m,总配管长为300m,安装更灵活
· 运转范围:制冷-5~46℃DB,制热-20~18℃WB,即使在寒冷的北方仍能制暖
· 220V单相电源,简化安装。
大金全新系统空调打破传统空调理念,利用大金独有的系统管理和维护把空调的效能发挥到极致。简单的布线便可实现系统的高效智能化,相得益彰。
智能管理网络使系统的集中管理更高效,分区使用更自由。同时,根据对象的具体情况, 可为系统进行整体的节能规划,最大程度上满足节能需求。
操作简单直观。只需根据实际需求进行简单设定,就可实现庞大系统的智能管理。
独有的8年*365天*24小时专业空调“健康”诊断.并适时提供系统维护提案,提高系统可靠性,延长系统的使用寿命。
故障发生时,大金能及时通知用户,快速有效的进行系统故障对应。提供安心便利服务的同时,降低维修成本。
· 大金中央空调VRV系统空调中采用了高效涡旋压缩机技术、直流变速技术、冷媒控制技术等,
保证设备本身实现更高的COP,更自由的配管设置,更可靠的系统运转
·VRV系统空调中采用了环保新冷媒(R410),在实现系统技术飞跃的同时更体现了大金对环境的保护和关爱。
 |  |  |  |  | 
网址:& All Rights
Reserved 联系电话:029—邮箱:&& 地址:西安太华路369号(大家润超市隔壁)大金VRV空调系统安装、调试、维修异常代码
导读:(VRV)Variable Refrigerant Volume 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样
(VRV)Variable Refrigerant Volume 可变冷媒量,变频控制直接冷媒空调系统。
随着楼房环境质量的不断提高和楼房功能的日趋多样化,对空调系统灵活的扩展能力和空调性能的要求越来越高。在VRV系统中使用新型润滑油控制系统来管理制冷机油,用于稳定冷媒量的新机械结构配备PID控制系统,新型的自动容量平衡回路能稳定冷媒环境的流量,使配管的长度最大可扩展到100米(PID=比例积分微分控制)可精确控制内机容量50%~130%,独立控制采用中央控制传输线将控制线集中在1根2芯公共配线上(超微传输系统)使安装更方便、快捷。
(一)& & & & 外机容量&&8匹-10匹范围最多可联接13台-16台内机
内机容量0.8匹-10匹范围可挑选
可选内机:FXY& & C& & 40& & K& & VIC
VIC单相220~240/50Hz
主设计类型
20:0.8HP& & & & 25:1HP& & & & 32:1.25HP& & & & 40:1.6HP& & & & 50:2HP
63:2.5HP& & & & 80:3.2HP& & & & 100:4HP& & & & 125:5HP& & & &
C:& & & & 天花板卡式嵌入型(双向气流)
F:& & & & 天花板卡式嵌入型(多向气流)
K:& & & & 天花板卡式嵌入角偶型
S:& & & & 天花板卡式嵌入导管内藏型
M:& & & & 天花板卡式嵌入风管连接型
H:& & & & 天花板悬吊型
A:& & & & 挂壁型
L:& & & & 落地型
LM:& & & & 落地型内藏型
表示变频控制系列室内机
RSX& & Y& & 8& & K& & YIC
YIC 3相 380V 50Hz
主设计类型
8& & & & 8HP
10& & & & 10HP
表示变频控制系列室外机
(二)& & & & 室外机到最远的内机管道最长100米,室外机冷媒管到室内第一只分枝接头最长可接40米,外机内机高低差50米,内机外机高低差40米,超级配线系统,能将室外与室内机之间开关、制冷、制热、温度设定、环境温度故障信息等信号集中到双芯无极性公共配线中,不必担心公共配线接线错误,公共配线最长延伸可达2000米。(2公里)
(三)& & & & 空调安装流程图:
制作施工图&&要明确内外机及遥控,选择配件的连接关系,制作控制配线系统图。
安装室内机&&要确认机种名,规格及容量、避免装错。
冷媒配管工程&&要注意系统内干燥、清洁。
排水配管工程&&要向下倾斜1/100米
风管道工程&&要确保足够的风量。
隔热工程&&防热材料之接口,不应有空隙。
电气工程&&每一台室外机必经安装独立线路开关,压缩机电机计算电流是铭牌所显示电流值1.2倍。
安装室外机&&要防止通风短路,维修空间。
泄漏测试&&最终确认24小时氮压是否保持在28kg/cm2。
真空干燥&&要使用能达到真空度-775mm/Hg以下的真空泵。
追加充填冷媒&&要将追加的充填冷媒量记录在室外机充填表上。
试运转&&将室内机逐台运转,确认无错误配管配线。
交付客户&&向用户作使用说明的同时交付各种设备资料、说明书、调试记录
(四)& & & & 冷媒配管工程
安装室内机&&决定配管尺寸&&临时安装充氮管道&&置换氮气&&钎焊&&吹净&&气密试验&&真空干燥
钎焊铜管接头时,管内充入氮气0.3~0.5kg/cm2防止钎焊时氧化。扩口连接要用力距扳手防止冷热运转后纳子开裂。分支头钎焊时,一定要放置水平防止运转时冷媒分布不良,产生气流声。
※:(磷铜焊条Bucp-3钎焊温度735℃~840℃断破应力&25)
(五)& & & & 冷凝排水管工程
冷凝水管安装斜度至少为1/100米,需装存水弯头、排气管。如有排水泵机组,排水口至升高管长度0.3M高度0.5M以内,成组冷凝水管的直径,按1马力2升/小时排水计算。
[2L/h&马力]+[2L/h&马力]+&=总排水量
※:按管内10%容量计算
(六)& & & & 电气工程
内机电源220V交流单相不能跟信号线同穿一根管,信号线F1/F2无极性
外机电源380V交流三相五线大金vrv空调安装施工组织设计
资料大小:54.79 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 18:01:20
发布作者:admin
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 3 积分)
大金vrv空调安装施工组织设计,供设计人员参考!
我来说两句 ()
暖通热门下载
本月热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:}

我要回帖

更多关于 大金vrv 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信