三千瓦电炉桌和一台洗衣机可否用四平方电线

请问十台5千瓦的220V电磁炉用三相电接需要多少平方的电线_百度知道
请问十台5千瓦的220V电磁炉用三相电接需要多少平方的电线
我有更好的答案
总功率全部加起来有50千瓦,全部一起使用,开最大功率的时候线电流80A左右,最起码要使用10平方的铜线,如果线路比较长,建议用16平方铜线或25平方铝线
我是同时使用目前我接的就是十平方的电线安全吗
你使用的时候摸一下电线表面,如果不发烫就安全
50度以下都没事
好的谢谢啊
采纳率:85%
来自团队:
4平方足够了
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。15千瓦电磁炉用三根4平方线可以吗_百度知道
15千瓦电磁炉用三根4平方线可以吗
我有更好的答案
15KW如果是三相电,最好用6平方线。
采纳率:57%
来自团队:
可以的,但必须是铜线
有那么大的功率吗?
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电磁炉的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我想买一个发电机,家用,可以使用一台电磁炉,一个电饭锅,几个照明灯就行了,也就是额定功率三千瓦就可_百度知道
我想买一个发电机,家用,可以使用一台电磁炉,一个电饭锅,几个照明灯就行了,也就是额定功率三千瓦就可
我想买一个发电机,家用,可以使用一台电磁炉,一个电饭锅,几个照明灯就行了,也就是额定功率三千瓦就可以了,但是现在我想问问懂的人,是买三千瓦的就行了省油,还是直接买五千瓦的,那样可能在发动机油门不用开得很大就足够我用的电了,我现在想问的就是,...
我有更好的答案
三千瓦很小,负荷满载的话柴油机一是吵人,二是使用寿命会短,买5个千瓦才行
你说的对,但是我想问的是在发三千瓦的电的同时,这两种机子哪个更省油,我现在问的主题是省油
邓小是哪一年出生的,十二生肖属什么
那肯定三千瓦的省油
采纳率:29%
买5千瓦的,买3千瓦的带不动的
为您推荐:
其他类似问题
电饭锅的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。8台1.5p空调+2台冰箱+3-4个电磁炉+照明+3-4个开水煲,用380v6平方电缆够不够,室外布线,不穿管。_百度知道
8台1.5p空调+2台冰箱+3-4个电磁炉+照明+3-4个开水煲,用380v6平方电缆够不够,室外布线,不穿管。
我有更好的答案
4个开水煲算4千瓦.5千瓦,4个电瓷炉算10千瓦,照明每个房间算0.1千瓦给你算一下:8台1.5p空调总功率大慨10千瓦,两台冰箱算0,总共算26千瓦,因为都是单相用电,平均每相8点几个千瓦,电流不到40安,6平方的BVR走55安电流(没错,是55),8个房间加大厅加厨房等(做餐厅的吧?)算1千瓦
这根电缆是电表到空开的总线,分线为2.5和4平方的,目前我把2根6平方并在一起使用,房屋是用来出租给学生的,空调使用主要是晚上多,基本和使用电磁炉时间分开的,而且现在也就7台空调,电磁炉也就2个(主要还是用煤气烧饭),一天每家烧几壶水而已,冰箱一台(估计会增加到2台),是维持现状使用,还是需要分开接380V的?
因为是学生住的,用电高峰一般都在晚上,你不能保证都是分开使用的,所以还是要按总功率来算安全点。配电方案可以三相进电表(三相,每相6平方),电表出来接一个总开关(三相,每相6平方),总开关出来每个房间装一个分开关(单相,4平方),如果进线(总开关前)用单相,进线用10平方,分线不变。
采纳率:21%
1不够.5P大约2000W,电磁炉大约2000W,开水煲大约1000W
6平方40A是三根总数为40A吗?本人比较小白,如果单用空调和照明,再带1-2个开水煲够用吗,我想把电磁炉和冰箱重新接个4平方的2芯线(全部为国标,不缩水),是否可行。
电磁炉和冰箱可以用4平方米的,6平方米三股足够。记住三相要平衡。两路线最好不要用同一股零线。
8台空调会同时工作吗?会就不够。
实际目前是7台空调,基本在晚上使用,夏天最热的时候使用率比较高,可能会同时使用到5-6台,晚上电磁炉之类的一般不用。平时电磁炉、开水煲同时使用可能性不大。
多股铜线就够了,单股铜和多股铝有点玄,我是凭经验,没查手册。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
布线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。玉蝶牌4平方电线,用三千瓦的电炉桌是不是可以用_百度知道
玉蝶牌4平方电线,用三千瓦的电炉桌是不是可以用
我有更好的答案
当然可以使用了,4平方的铜芯线最大可以承受7000瓦的功率,铝芯线可以承受5500瓦的功率。
办公室主任
用6kw都没有问题
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 电磁炉餐桌 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信