给空调加空调制冷剂怎么加没有真空泵怎么办

当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
给空调加制冷剂没有真空泵怎么办
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口已解决问题
空调加制冷剂,但压力表缺不上升
今天一空调回气管结霜,表接上去压力位4.1公斤
然后加了点药水,霜退了恢复正常,但是压力却还是4.1公斤
然后我又加了点(液加,从压力表的视液镜看出液体已加进系统),但压力还是4.1没有变,我就奇怪了 ,怎么回事?????
另外压力表卸下时,感觉冷冻油比平时冲的厉害,??? 问题补充:恩
也就27 28度左右
那感觉冲油比平时多怎么回事。另外,粗管没有扁
各位师傅,那稍微漏点冷冻油应该没事吧~??
真空泵的油可不可以加????
浏览次数:1332
用手机阿里扫一扫
最满意答案
这是正常的,现在的天气4.1公斤已经够了,天气热了36度左右压力就会升到5公斤,这是因为氟利昂是随天气温度变化而升高压力的。压力还是4.1没有变,这还是因为天气气温低,内机蒸发器冷量没有完全蒸发,回气管很冰冷,甚至结霜。你就是把一瓶氟利昂全加进去,压力只有降低,不会升高的,明白吗。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok变频空调加氟(R410A制冷剂)方法步骤教程
0 项商品 - ¥0.00
您的购物车没有添加商品!
变频空调加氟(R410A制冷剂)教程
相关问题:
变频空调加氟方法一:定压加氟
将空调开启运转,用加氟管将外机接口(有两根铜管,加液需要接粗管的接口)、压力表与制冷剂钢瓶链接好。打开制冷剂钢瓶阀门与压力表的三通阀门,开始加氟,加注一段时间(时间自己控制,不同的空调加注时间不同),关上钢瓶阀门,查看压力表读数(读数会慢慢回落最后静止,夏天一般需要加到0.8MPa ,冬季在0.6MPa左右),加氟完成。
变频空调加氟方法二:定量加氟
排放掉系统中剩余的制冷剂,用真空泵抽真空,然后接上制冷剂钢瓶,使用到台秤等较为精确的计量工具称重加氟(制冷剂加注量在外机上有标明,如下图)。等到氟瓶中的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,关闭氟瓶阀,加氟完成。变频空调制冷剂与加注量
提醒:变频空调一般采用环保制冷剂,这是一种混合型制冷剂,由和各占50%混合而成。R32与R125沸点不同,因而当空调出现泄露时,制冷剂成分比例会发生轻微改变。采用补充的方式加氟,制冷剂无法完全恢复成原来的比例,会造成空调性能参数下降。因而,最严格的R410a加注是采用定量加氟方案。
R410A是一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力是R22的1.6倍,制冷效率高,提高空调性能。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成,具有稳定、无毒、性能优越等特点。R..
加入购物车
技术支持 乌拉商城 乌拉商城 & 2018||||||||||
||||||||||
查看: 4753|回复: 11
给空调系统中添加雪种过程中抽真空的真空泵需用到电源
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
有些设备在野外施工,外接电源比较困难,而给空调系统中添加雪种过程中抽真空的真空泵需用到电源,请问有没有方法不通过真空泵可实现雪种顺利添加的方法吗,请可谓师傅能否详细的介绍下????先谢过了!!!求教各位师傅们!!!
阅读权限35
在线时间 小时
只要有空调就会有电源。
阅读权限30
在线时间 小时
就是咯.............
阅读权限35
在线时间 小时
从压缩机供电的引脚接个排查啊
阅读权限35
在线时间 小时
不是R410的话,可以顶空加氟,就是浪费点氟利昂
在线时间 小时
沙漠海 发表于
不是R410的话,可以顶空加氟,就是浪费点氟利昂
恩,谢谢了,我也听说能用这个方法,您能具体说下如何操作吗??
阅读权限35
在线时间 小时
zhaojian860708 发表于
恩,谢谢了,我也听说能用这个方法,您能具体说下如何操作吗??
室外机联机粗管保持连接,细管螺母取下,在3通阀检修口接上压力表,打开氟屏,向系统内充入制冷剂,此时细管喇叭口和2通阀出口均向外排空气,一段时间后将细管接好,上电开机加氟正常压力即可
在线时间 小时
沙漠海 发表于
室外机联机粗管保持连接,细管螺母取下,在3通阀检修口接上压力表,打开氟屏,向系统内充入制冷剂,此时细 ...
奥,不好意思,我没说清楚,是给车辆(我这里是给挖机充氟)的空调系统在没有真空泵的前提下如何操作,能麻烦讲下吗?
在线时间 小时
我先说下,看各位师傅能给补充下或者指出其不对的地方呢
短接压力开关,以保证压缩机工作,从低压端接上氟灌进行氟利昂加注,同时间歇性的按压压缩机高压端的气阀。这样操作能否将系统中的空气及水分完全带出呢???
阅读权限60
在线时间 小时
把挖机开到有电的地方
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有已解决问题
如何利用空调本身抽真空?不用真空泵的
如何利用空调本身抽真空?不用真空泵的``本身压缩机抽???谁能告诉我``
浏览次数:6721
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
没有接内机情况下,关闭大阀门(粗阀)。打开小阀门(细阀),启动压缩机。直到小阀没有空气排出时,在粗管连接处用密封帽堵上。打开大阀门,在加液口注入R22制冷剂。把高压管内的空气从小阀门出排顶出。。这样效果好。基本上没有空气留因外机。。。。。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok}

我要回帖

更多关于 空调加制冷剂 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。