建筑室内和空调工程结露成因及防治措施
结露是空气中的水分子在温度低时附着在物体表面上的液态水。在建筑施工中则具体指当建筑墙面温度达到或低于室内空气的露点温度时,在墙面上出现凝结水的现象。这中结露不仅造成室内潮湿,长时间影响下还会引起墙体表面脱落、长毛、发霉;或装饰材料发霉、翘曲变形;污染环境,影响建筑的正常使用,严重的还会影响建筑无的使用寿命。
1、室内结露成因分析
室内结露现象多发生在室内的顶棚、建筑外围结构的墙壁内侧及混凝土梁柱内侧,采暖房间与非采暖房间的隔断墙。轻微的结露只在墙面上泛出肉眼可见绿斑点,严重的结露会在墙面上长出黑毛,并伴有强烈的霉气味。
造成室内结露的原因较多,主要包括以下的几类:
(1)室内湿度大。一般的采暖工业建筑室内温度在5-18℃之间,采暖民用建筑室内温度在15-24℃之间。
根据国家住宅与居住环境工程中心2002颁布的《健康住宅设计要点》规定:健康住宅的室内湿度指标应在35%-60%之间;而在GBJ19――87《采暖通风与空气调节规范》中规定:室内温度在13-24℃时,湿度在51%-60%属正常值。
综合上述两个规定的要求,由湿空气i-d图可查得不同温湿度条件下的露点温度,低于此温度就会出现结露现象,详见表1:
表1 不同室内温度下的空气露点温度
从上表我们可以看出:当室内温度一定时,湿度越大,露点越高;反之,当室内湿度一定时,室内温度越高,露点也越高。
(2)建筑设计结构不合理。主要体现在:由于墙体构造不合理,热桥过多,热桥部位的热阻未达到要求,使墙体内表面温度低于露点,产生结露。如外墙窗过梁、纵横墙转角处的构造柱、阳台的悬挑梁、钢筋砼柱、窗子和窗口墙体接触处。除窗洞口处其热桥均是由于外墙部分不易到达,而角部大多是热桥部位,因此以上各角部最易中四分之三厚度是由钢筋砼组成,钢筋砼的导热系数1.74W/(m2℃)是砖墙0.76 W/(m2℃)的2.3倍;窗洞口处由于使用单层塑钢窗,窗框与砖墙接触处沿散热方向不到10cm,使热阻大大降低。
调查情况表明:墙体结露主要存在与外墙窗过梁、墙梁、承重、内外墙交角悬挑等部位。 而这些部位的墙体内部都嵌有保温性能远低于主体部分的钢硅梁、柱,其热损失比上同面积上主体部分的热损失多,故它们的内表面温度比主体部分低。内外墙交角处多设有钢硷构造柱,同时此处又是“热桥”其内表面温度更低。故当温度值低于室内露点温度时,其内表面就会结露。
(3)施工质量问题。相较室内湿度和建筑结构设计两个因素,认为的施工质量不规范是造成室内结露的更大原因。施工质量粗糙、墙体密实度差、产生冷风渗透致使墙体辐射传热量和对流传热量加大故表面温度降低、都是产生结露现象的原因。具体的情形可能有: (1) 砖砌体的组砌不合理,砖砌体的水平和竖缝砂浆不饱满;
(2) 外墙钢筋砼构件施工时未按设计要求外砌12cm厚砖墙保温或由于施工质量而减
少外砌砖的厚度;
(3) 施工洞洞封堵时由于接槎多,施工操作不便,二期季节往往已是或接近冬季,故
施工质量已大不如其它外墙施工质量;
(4) 内外墙抹灰时厚度未达规范要求,同时分隔缝处也可能出现分隔条角度不对、抹
灰面层与墙面接触不好、未注分隔缝密封胶等现象。
(5) 屋面女儿墙处,外墙侧卫生间地面防水未处理好,造成外墙渗水,致使该处外墙
导热能力增加;
(6) 外墙单层塑钢窗未按规范施工,窗框与外墙处未安保温条或安装不合格,窗框抹
灰时窗框与墙体之间缝隙砂浆严重不饱满。
(4)其他。产生室内结露的原因除了上述的三大类之外,还有其他的一些因素,例如:季节气候,施工工期、房屋使用方法等。
严寒地区受季节气候影响,冬季更容易出现室内揭露现象; 施工开工晚,施工工期短,冬季竣工时墙体潮湿,因此降低了墙体材料的保温性能; 另外,冬季室内温度多低,又不经常进行室内换气,室内相对湿度增加,使外墙体热桥部位结露;或者由于供气间隔时间太长,在供气时热气经过热桥表面不宜结露,但在停气时热桥内表面温度下降产生结露现象。
2、室内结露的防治措施 首先要在设计上加以重视。按设计要求保证建筑墙壁厚度、保证屋面保温材料质量,控制设计厚度和含水量,确保导热系数值小于允许值。从技术上来说,要抑制和消除室内结露的方法是对外墙采取保温措施,这样能去除热桥,减弱和抑制内外冷热传递。墙体保温分外墙保温和内墙保温,效果比较好的是外墙保温。
保证施工过程的质量规范,尽量减少人为因素的影响。
从用户角度,尽可能的加强室内通风换气,减少室内湿度;冬季提高室内温度的同时,保证散热器散热效果,使热空气能到达外墙壁的各个角落,防治局部结露。
如果室内已经出现了结露甚至发霉的现象,建议首先将长霉部位的墙面清除干净,沿楼面与墙面交接处,内外墙交接处墙面向外加宽,能有效解决热桥效应;另外,将内墙贴上瓷砖,定期擦拭,虽不能彻底解决热桥效应,但能缓解发霉现象。
3、中央空调安装中易出现结露现象的部位以及解决方法 (1) 空调出风口结露
室内温度不变,湿度变大时,露点温度就增高,就越容易结露。所以当阴雨天气或空气相对湿度大时空调送风口越容易结露,而在一般舒适性空调设计中,我们没有对空气的湿度进行特别的控制,所以处理空调出风口结露一般都是提高空调送风口表面温度,
1 用木制风口替代铝合金风口,使其高于室内空气露点温度。主要方法:○与金属相比木
制品表面不易结露,另外室内装修中多采用木材,使用木风口还可以与其他装修部分及
2 在风口内边框贴保温材料以减少冷空气的冷量向风口传递从而提高出风口家具协调;○
3 用PVC风口替代铝合金风口;4 增大送风口喉部尺寸。表面温度;○○这是风机盘管安
装中常见的一种形式,特别是在酒店客房中,也是出风口最容易结露的一种情形。这是因为送风管短,送风口离风机盘管表冷器近,况且风机在表冷器后面,没有送风温升,所以送风温度较低,送风口表面的温度也就较低,容易结露。加大送风口喉部尺寸,送风口与送风管之间的缝隙使得冷空气没有直接吹在风口上,减少了冷量传递,如图1;根据诱导器原理,在缝隙中能形成一股小气流,把冷空气和风口表面隔开,而气流温度是回风温度,这样就提高了风口的表面温度,从而解决风口结露的问题。这种方法在工程应用中效果较好,但这种方法对施工要求很高,风口与风管中间不能有太大间距,不然风机盘管部分的冷风就会从间隙中吹到吊顶内,若风机盘管没有回风箱就会造成空气
气流短路。
图1 风口节点图
(2)空调机组结露
空调机组由于冷冻水流量大,冷量集中,没有处理好就容易出现结露现象。大风量空调机组表冷器一般是在风机后面,当风机运行时冷凝盘处会形成负压区,因此在安装这类空调机组时排水要安装存水弯,而且存水弯的最小高度要根据风机的风压来定。
(3)冷凝水排水系统
冷凝水集中排放点的选择(特别是在空调改造或局部增加空调时会碰到这种问题),冷凝水集中排放点首先应考虑单独排放到室外地沟,这样可以避免因为其他水管堵塞而引起的冷凝水排不出去;其次,卫生间地漏,冷凝水排至卫生间地漏时应接到地漏防臭水封后面,如果在前面应增加存水弯,以防止污气通过冷凝水管跑进空调房间;第三,雨水管。在实际中一般都不会把冷凝水排至雨水管中,假如由于客观条件的局限,不得不排到雨水管中,我们就要采取一定的措施来防止雨水的倒灌,比如:可以排至下一层的雨水管并安装一个有一定位差的存水弯。
冷凝水系统是一个开式且无压系统,随着使用时间增加,冷凝水盘中的灰尘和污垢就会越集越多,最后导致冷凝水管堵塞,特别是当排水管道坡度不是很理想时,管道或冷凝水盘中有积水就会滋生微生物、长青苔,很容易把管道堵塞。处理这种情况关键是定期清理冷凝水盘的灰尘、污垢,冲洗管道;千万不能等管道堵塞了再处理。
(4)保温层表面结露
因为施工单位把两条冷冻水管安装得太近,不能分开保温,又由于施工空间的局限(管线多,安装难度大,安装完毕后,一旦出现问题就没有办法调整,甚至没有维修空间),出现严重的结露现象。
在空调工程中保温是非常关键的环节,保温效果的好坏直接会影响空调冷量的损耗和室内空调效果,增加空调的运行费用,更严重的是当室内空气湿度高时保温层表面就会结露。其原因主要有两方面:一方面是材料;另一方面是施工工艺。空调保温层由两部分组成,一是阻止能量损耗的保温层,二是阻止空气进入的隔气层。所以施工过程中一定要保证保温层的连续,表面隔气层要密封。一旦隔气层不严密使空气与冷冻水管接触就会产生冷凝水,不及时处理,久而久之冷凝水越集越多,保温层的保温效果就会下降甚至失效,结露问题不可避免的产生了。
4、分析国展项目结露风险
首先给出国展项目空调室内外设计参数。
空调室内设计参数
结露风险分析:
(1)夏季办公室室内干球温度(24℃)低于室外露点温度(25.98℃),若墙体保温措施未做好,或过桥未做保温措施,导热系数较高,过桥处外壁面温度低于26℃时,有可能造成过桥处外壁面结露。
(2)由于展厅和办公室新风量分别为16和30,办公室人员相对稳定,故当空调系统不停机时,室内冬季和夏季露点温度要小于室内干球温度,不会结露。 (3)由于展厅新风量较小(16),当夏季展厅人员过多时,会造成展厅短时间内湿度增加,如展厅内湿度为60%时,展厅内露点温度可达到17.7℃;湿度达到75%时,室内露点温度可达到21.28℃,虽不会造成结露,但会造成人员不舒适。
三亿文库包含各类专业文献、专业论文、生活休闲娱乐、中学教育、各类资格考试、59总结版室内和空调系统结露原因以及防治等内容。 
 空调系统结露原因及预防 暂无评价 2页 ¥1.00 空调...空调可以帮 助人们解决炎热问题,能够降低室内的温度...总结: 伴随着经济的快速发展,我国的科技业在不断...  : 在分析空调系统结露原因的基础上,针对导致结露的影响因素,总结了以下 几种有效的预防方法: 1、合理设计新排风系统 采取减少排风量,加大送风量,来保证室内一定的...  二、送风口产生结露的原因分析: 1、空调区域范围内的空气湿度较大; 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过 大的负压,使无组织的室外空气进入室内,...  二、送风口产生结露的原因分析: 1、空调区域范围内的空气湿度较大; 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从...  空调风口结露的原因详解-蓝帽卫士小贴士_家具家电_生活休闲。室内机风口结露的原理:风口表面的温度和室内环境温度(或风口 四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加...  空调铜管结露的问题_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。空调缺氟现象: 空调...原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使 阀门温度低于冰点。 3.打开室内...  门窗结露的原因 结露的条件是空气具有一定的湿度,...总结以上所诉,对于建筑,我们在作设计时要保证围护...如果超出这个范围,也就是室内空气温度与门窗幕墙的内...  2 置换通风对地板结露的影响地面结露的根本原因是...舒适性空调系统的室内 空气温度的变化精度 26±1℃...总结出以下结论: 1.置换通风的新风除湿应根据当地气...  空调送风口结露解决方法针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析...出风口的温度低于室内空气的露点温 度,解决结露问题的方法总结出如下几种: 1....查看: 31724|回复: 13
空调的管子结露滴水正常吗
我家新装一台美的空调.才20多天.连接室外与室内的管子就结露滴水.厂家的售后服务人员来了8人次.均没有解决这问题。我修空调的朋友讲:是第一次厂家的人没有安装好。只有拆下来.在水平位置重新安装.注意连接处接头.就能解决这一问题。今天美的售后的来人讲:要我把室内机移动位置.或把床移开.我当时没同意。现还在协商解决中。
空调一拆一装很麻烦的,我是做格力售后的,每年安装工安装不好的都这样被返工,你的空调是从室内结露吗?如果滴水是室内机没有装平或是室内排水管连接不好,如果只是结露那是内外机连接管的保温套太溥或是没有,不能保温就结露。如果滴水要看从哪滴,如果机器装的很平从出风口滴水那是接水盘里水满了,排水管流水不畅,如果从靠墙往下流水,那是接水管没接好,或是背面水槽堵了。如果装的不平那就从低的一面滴水了。
我建议你还是协助维修人员尽快修好为上,维修和安装是两码事,谁也不愿干擦屁股的活,都是干维修的不容易。你可以找经销商的麻烦,让他给你一些补偿。毕竟他是挣了钱的。不让修不是解决问题的办法。(你可以吓他让经销商把空调拆走或是退货)
[ 本帖最后由 沧州帮 于
18:35 编辑 ]
谢谢版主的高见,我的空调是室内排水结露。室内机通风口起水珠,是什么原因。
连接室内蒸发器有两根管子,一根是从膨胀阀或者毛细管过来的,这个管子有可能结露所以必须用绝热套管包裹;另一根管子的作用是将蒸发器中充分蒸发了的冷媒送回压缩机,正常时这根管子不应该结露。这根管子若发生结露现象往往是冷媒灌注过多,在蒸发器中没有全部蒸发以至于到回气管中还有冷媒在蒸发导致管外温度很低形成结露现象……
正常时出风口温度不应该过低,否则应该考虑是否风路阻力过大(例如使用日久蒸发器滤网堵塞),导致出风口温度过低使室内机塑料外壳温度也过低,水汽凝结在外壳上。
一般出风口和进风口温度在风机转速为最高时相差8°C就算是正常,风速较低温差则加大。可根据这个参数简单测试一下……
再加一层保温管
有时这和空调的系列有关,比方说格力空调的小绿洲系列空调有很多有结露有时还从出风口喷出水滴来,其它都没有这个现象。这是蒸发器设计不合理所至,厂里也没有好办法,设计不会理的空调,没什么好办法解决,这类问题的解决方法就见仁见智了。我们这所发生的问题基本上都解决了,各种方法都用过。(小绿洲已经4年不卖了说说也无妨)有时开发的新品也会有设计问题。
对了我顺便问一下,你住的什么房子?是楼房还是平房?新房还是旧房?有时这种情况也和居住坏境有关!
你的空调维修人员去了8次都没能解决,你可以要求经销商换货了,三包规定同一个故障一年维修三次的可以按用户要求换机。
回复 2# 沧州帮 的帖子
你说得没错,正解!
现在很多空调室内机蒸发器设计过小,容易产生这个问题,特别是空气湿度大时,我家的美的机也是如此。另外分体机安装时出水管应当适当向外倾斜,出水管如果在左侧,室内机应当左低右高适当角度。
回6楼“沧洲帮”版主:我现在的房屋是一楼一底.下面是门面20平米.LP卖服装.楼上也是20平米.住人.房屋使用期30年.还有14年期限。原房主急需钱.就以7万4千元卖给我.因为楼上房顶是平顶.很热.所以才安装了“美的空调”。
正常,,,我这下水道管子都凝结水,,,往下滴。。。空气湿度大
空调结露是正常的,只是你的空调把水流到了室内.是安装不好.有几个可能1.出管眼打高了.2沸太多.3出水管结头没装好.4室内太潮/解决半法让安装人从安一下.要听安装人意见.不要以自巳的想法指导别人.建议必须合理如不这样作.就是在垃一台来按原来装可能还会露水
<p id="rate_907" onmouseover="showTip(this)" tip="赞一个!&经验 + 2 点
" class="mtn mbn">
我有个空调 安装花了1000块~
10几楼&&窗外 一面墙装了3个空调&&前两个室外机装的有点高& &装第3个的时候 就比较高了
有点难装了~&&苏宁的人来了两次都放弃了&&宁可退货 不给安装
没办法 高价求厂家的人安装 花了1000块& & 3个人 装了倆钟头~
2009年的贴,不知LZ后来如何解决的,通报下嘛。如果看到出水管滴水,内机不滴水,基本正常,在顶楼温度高,压缩机长期工作制冷,连接管结露正常。
老狗 发表于
我有个空调 安装花了1000块~
10几楼&&窗外 一面墙装了3个空调&&前两个室外机装的有点高& &装第3个的时候 ...
装个空调给1000元让人家打却了一次信用社
微信:caoyin513 E-mail:
Powered by||||||||||
||||||||||
查看: 4274|回复: 17
空调外机细管结露,粗管微热,压力0.5什么原因
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调外机高压管结露了什么原因呀
阅读权限35
在线时间 小时
缺氟&&加点氟高压就不会结霜了结露了
阅读权限35
在线时间 小时
缺氟&&加点氟高压就不会结霜了结露了
在线时间 小时
是单冷还是冷暖的,如果是冷暖的可能是电磁阀串气。检查高压,正常比低压多2-3倍!
在线时间 小时
冷暖的,没办法看高压
在线时间 小时
结露从单向阀毛细管开始,单向阀都换过了过一会压机保护
阅读权限50
在线时间 小时
也有可能是制冷剂质量的问题。
阅读权限35
在线时间 小时
加制冷剂压力不变就是毛细管堵了,反之就是制冷剂不够
阅读权限35
在线时间 小时
你这毛细管堵的可能性很大,测一下电流
阅读权限45
在线时间 小时
清洗外机再加雪种就好了
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 冰箱压缩机结露 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信