多股烟气进入排气筒高度会造成压降的增大吗

烟气在线监测系统技术方案
CEMS整机、氨逃逸整机、各种配件。欢迎致电:张经理
烟气在线监测系统
技 术 方 案
青岛鑫明正环保科技有限公司
欢迎您使用我公司固定污染源烟气排放连续监测系统,固定污染源烟气排放连续监测系统英文名称“Continuous
Emission Monitoring System”,简称“CEMS”。本方案中包含了系统详细介绍、操作指南以及相关说明。为了您能方便及充分地了解和使用系统的功能,敬请仔细阅读。
l&该系统必须由熟悉该设备结构和操作及明确潜在危险的熟练电气维护人员进行安装、调试和维修。
l&所有操作必须严格按此手册执行,否则有可能会损坏设备,甚至会导致人身伤害。
l&为最大限度的减少安全隐患,应遵守与该系统安装、调试、操作相关的地方和国家性的规范。
l&未经授权请勿擅自对系统进行改装或组装。若因擅自改装或组装引发的事故,本公司概不承担法律责任。
l&产品的外观或规格会因产品改进而进行变更。恕不另行通知,敬请谅解。
l&本产品说明书中的图示仅仅用作说明,可能与实际使用时有差异。
l&该手册基于本公司产品介绍,请用户根据自己所购产品提取有效信息。
l&阅读之后,请保存在实际使用该系统的人员随时可查阅之处。
第一章 系统简介
一、系统概述
我公司固定污染源烟气排放连续监测系统能对企业废气排放口的SO2、NOX、颗粒物(粉尘)、烟气温度、烟气压力、流速、烟气含氧量等数据自动采集、分析和储存,实现自动、实时、准确地监控监测企业废气排放情况和治理设施的运行状态,既便于企业环保管理层了解和掌握污染治理和废气排放的整体情况,也利于环保主管部门的监控和管理,为实现节能减排、总量控制提供切实有效的监管手段。
该系统气态污染物监测采用抽取式冷干法,其原理是由德国进口采样泵通过采样探头抽取样气,采样探头具备除尘、加热、恒温控制等功能,样气被引导至预处理系统,去除颗粒物、水分、腐蚀性气体等,再由控制系统对样气进行切换,分配样气经由疏水过滤器后进入气体分析仪中进行分析,测量SO2、NOX、氧含量等参数。
颗粒物监测采用激光后向散射原理,温度采用温度传感器测量,压力采用压力传感器测量,烟气流量采用差压皮托管测量,将测量信号传输至数据采集与处理系统。
数据处理系统具有现场数据实时传送、储存、报表统计和图形数据分析等功能,可将各数据传输至DCS系统,实现工作现场无人值守。
我公司固定污染源烟气排放连续监测系统结构紧凑,设备维护简单,动态范围广,实时性强,运行成本低,系统采用模块化结构,组合方便,可将监测数据通过数据采集仪传输至各级环保部门。
二、规范性引用文件
&环发[2002]26号
&&国家环保总局《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》
● HJ/T75-2007
&&&&《火电厂烟气排放连续监测技术规范》
● HJ/T76-2007
&&&&《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法》
● HJ/T76-2007
&&&&《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》
● HJ/T75-2007
&&&《固定污染源排放烟气连续监测系统技术规范》(试行)
● GB
&《大气污染物物综合排放标准》
● GB13271-91
&&&《锅炉大气污染物物排放标准》
● GB5468-91
&&&&《锅炉烟尘测试方法》
● GB/T 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
● GB3101-86
&&&&《有关量、单位和符号的一般原则》
● GB/T16157—1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态物采样方法》
● GB
&《火电厂大气污染物物综合排放标准》
● HJ/T 212-2005 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
● HJ/T373-2007
&&《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》
三、认证许可
本系统满足以下认证组织的相关要求,并通过相关认证:
中环协(北京)认证中心 &《环保产品认证》
四、运行环境
温度:-20℃ ~ 45℃
湿度:≤90%
大气压:86~106Kpa
烟气温度:&300℃
供电电压:AC
220V±10%,频率50Hz
接地电阻:<4Ω
&O&本系统的分析机柜部分为非防雨设计,必须放置于室内。
&O&安装地点应尽量避免重负载电缆、震动和强电磁干扰,避免与强腐蚀性材料接触,散热良好。
第二章 系统组成与描述
&我公司固定污染源烟气排放连续监测系统由采样探头、粉尘仪、温压流一体监测仪、分析机柜、标准样气、管线等组成。其中采样探头、粉尘仪、温压流探头安装于监测点(烟道或烟囱),分析机柜安放于室内。样气通过采样探头、伴热管线进入分析机柜,经由分析机柜内的预处理系统进入烟气分析仪,测量SO2、NOX、氧含量等参数;粉尘仪用于测量粉尘浓度,温压流一体监测仪用于测量温度、压力、流速,测量信号通过电缆传输至分析机柜内的数据采集与处理系统;置于分析机柜内部的工控系统可实现实时数据的显示、数据传输、数据储存、历史数据查询、图形数据分析、报表统计等功能。标准气体用于校准分析仪表。
一、采样探头
采样探头包括采样探杆、采样腔、加热装置、温控装置、探头滤芯、主体机壳等,避免出现冷凝,确保样气正常进入预处理系统。
采样探头特点:
1、采用加热自动调节单元,加热温度维持至140℃左右,避免冷凝。
2、探头滤芯采用2气孔的镍钛合金,有效去除样气中的烟尘。
3、探头具备反吹功能,通过控制系统实现自动反吹,最大限度克服阻塞问题,减少维护量。
4、与烟气接触部分、法兰等均采用316L不锈钢材质,避免长时间使用后带来的材质腐蚀、测量误差等问题。
5、探头主体机壳部分采用烤漆处理。
二、烟气伴热管
烟气伴热管连接采样探头和预处理系统,两采样管内温度控制在140℃左右,使得烟气中水含量以蒸气状态存在,防止水结露与SO2生成酸。
三、预处理系统
预处理系统包括气体冷凝器、细过滤组合、疏水过滤器、蠕动泵、调节阀等,完成样气的除尘、除水,保证干净、流量稳定的样气进去气体分析仪,确保分析仪器的准确性和可靠性。
预处理系统流程:
样气进入机柜时经过一个截止阀,通常截止阀是打开状态,当吹扫时,截止阀关闭,防止吹扫气进入机柜,保护预处理系统;然后进入制冷器除去湿气,冷凝液集结在制冷器的下方,通过排液蠕动泵排除;接着气体经过一个保护过滤器除尘;然后经过一个两位一通电磁阀,自动校零时洁净的空气通过此阀,经取样泵采出,对分析仪零点进行校准;接着气体进入二级制冷器进一步除湿,除湿后的气体通过取样泵,然后通过一个手动三通阀,通过它注入标准气来校准仪表量程,再经过阻水过滤器对样气进一步除水,最后进入分析仪。
预处理系统特点:
预处理系统置于分析机柜内部,布局合理美观,预留空间大,便于检修。
两级制冷器,增强制冷效果,有效排除样气中的水分。
两级细过滤组合,增强样气净化效果。
两个蠕动泵,样气水分较重时确保排水效果。
增加疏水过滤器,增强对分析仪的防护。
2、NOx测量单元
气体分析仪的工作原理基于朗伯-比尔定律,其分析方法属于紫外吸收光谱法。分析仪的测量单元,由光源、气体室、光纤和光谱仪(含光阑、全息光栅、线阵检测器)等组件构成。
&分析仪光电原理示意图
光源发出的紫外光经光学视窗进入气体室,被流经气体室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦合入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光处理,即可得到气体的吸收光谱。
通过对光谱进行差分分析,并结合化学计量学算法,可以得出气体中相关组分的浓度。
1、技术特点
采用紫外光谱分析技术,,排除了交叉干扰,可同时测量多种气体的浓度;
采用差分吸收光谱算法,消除了烟尘、水分、光源变化等影响因素,保证了测量的准确性和稳定性;
利用气体在不同波段的吸收强弱不同,可实现量程切换,动态范围大;
光源、测量室、光谱仪之间采用光纤连接,无运动部件,可靠性好、安装维护方便;
●&采用脉冲氙灯光源,寿命超过五年,无需预热时间,稳定性好;
● 每天自动进行仪器校正,增强了数据的可靠性;
●&具有故障、断电和检测数据超标等异常等情况下的自动报警及记录功能;&
触摸屏显示,操作简单方便,界面友好。
2、技术参数
紫外差分光学吸收光谱法
测量范围 &&
零点漂移 &&
量程漂移 &&
≤0.5% F.S.
预热时间 &&
响应时间 &&
≤60s(T90)
电压影响 &&
绝缘电阻 &&
绝缘强度 &&
无电弧和击穿等异常现象
样气流量 &&
1L/min~1.5L/min
显示窗口 &&
7”高清晰真彩数字屏,分辨率为800X480
RS232、RS485(支持协议)、1路开光量输入、4路继电器输出、4路4-20mA模拟输出、4路4-20mA模拟输入
AC180~240V,50Hz,60W
工作温度 &&
5℃~45℃
工作湿度 &&
482.6mm(19&P)* 177mm(4U)*
五、氧含量测量单元
测量方法:电化学法
最大量程:(0~25)%
输出信号分辨率:&&/font&输出信号范围的0.2%
重复性:≤0.05%O2
偏差:在有自动标定的情况,可以忽略;在无自动标定的情况下,暴露于空气中1年的典型值是1%O2/年
六、粉尘测量单元
采用激光背散射原理,分辨率高,可适用于低浓度排放的监测要求,也可适用与高浓度排放的监测;结构上采用单端安装,无需光路对中,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均引起的光束摆动;仪器设计过程最大限度地降低现场安装的复杂度,安装维护极其简单,最大限度地减少由于现场安装调试带来的诸多问题;采用标准4-20mA工业标准电流输出,连接方便;仪器整体功耗非常小,大约5W左右;校准器就地放置,避免混淆及丢失;非点测量,具有较大的取样区,可适用各种直径烟囱的使用。
粉尘仪包括激光光源及功率控制单元、光电传感与小信号预处理单元、散射光接收单元、显示与输入单元、输出驱动单元、主控单元。激光器发出的650nm束以一个微小的角度射入排放源,激光束与烟尘粒子作用产生散射光,背向散射光通过接受系统进入传感器转变成电信号进行处理。电路部分实现光电转换、激光束的调制、信号放大、解调、光源的功率控制、V/I转换功能。整个系统的构成包括主机及校准系统、吹扫系统、连接附件及防雨箱。
&粉尘仪原理图
1、技术特点
● 采用激光背散射原理,不怕烟道的机械振动及烟气温度不均造成的折射率不均造成的光束摆动。
● 单端安装,无需光路对中。
● 激光束经过调制后,使得系统的抗干扰能力得以大幅度提升。
● 仪器设计贯彻“无工具”现场安装的思路,最大限度地降低现场安装的复杂度。
● 采用标准(4-20)mA工业标准电流输出,连接方便。
● 仪器整体功耗非常小,大约5w左右。
2、技术参数
0-2000mg/m3(量程可任选任设)
±2%F.S./周
±2%F.S./周
±2%F.S./周
±2%F.S./周
适用烟道直径
温度:-40℃~65℃ &相对湿度:0-100% &R. H.
160&160&250mm/ 4kg
最高300℃(高温需定制)
(4~20)mA
最大输出负载
测量原理: 皮托管
测量范围:0~40m/s。
&&&&&&&&&&&&&
测量精度:≤±2%F.S.
输入电压:220VDC
输出电流:两线制4~20mA
测量原理:温度传感器
测量范围:0~300℃,可根据实际工况选择测量范围。
测量精度:±0.5%
输入电压:220VDC
输出电流:两线制4~20mA
测量原理:压力传感器
测量范围:-10~10Kpa,可根据实际工况选择测量范围。
测量精度:±0.5%
输入电压:220VDC
输出电流:两线制4~20mA
八、数据采集及处理系统
数据采集和处理系统用来获取和处理来自各分析仪传输来的数据,并进行实时而有效的控制和处理,具有高可靠性和高稳定性,该系统包括可编程逻辑控制器(PLC)和数据处理及控制子系统。
是S系统的数据采集、控制单元。与常规的控制方式不同,提供了更为丰富的功能和更高的可靠性、扩展能力。在S系统中,
PLC提供了各种模拟量数字量的输入输出信号,并通过软件进行深度处理,提供了24小时的记录接口系统,可以将加工过的数据传输给,其控制指令通过激活。
数据处理及控制子系统可实现数据采集、数据处理、数据保存、数据实时显示、历史数据查询、图形数据分析、报表统计、数据传输、控制校准、反吹等功能。
第三章 系统安装
一、系统安装要求
1、监测点选择要求
监测点位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。如果不能达到这样的条件,以采样管安装孔为界按距离入口2/3,距离出口1/3的比率安装。也可安装在烟气总排放的垂直烟囱上,一般安装在烟囱总高度距地面的三分之一处,但以安装在烟气排放气流平稳处为主。
具体要求应满足HJ/T75-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术规范中第6条要求以及HJ/T76-2007 固定污染源烟气排放连续监测技术要求及监测方法中第6条要求。概述如下:
位于固定污染源排放控制设备下游。
人员易于到达,有足够空间。当平台高度&5m时,应提供Z梯/旋梯/升降梯。
应优先选择垂直管段和烟道负压区。
监测点应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。
每台固定污染源排放设备应安装一套烟气CEMS。
若一个固定污染源排气先通过多个烟道后进入该固定污染源总排放口时,应尽可能将烟气CEMS安装在总排放口上。
点测量CEMS的监测点应离烟道壁的距离大于烟道直径的30%,且不小1m,位于或接近烟道截面积的矩心区。
2、安装平台准备
2.1平台要求
安装平台示意图
1)&检修平台一般按400kg/m2等效均布荷载设计,大于此值时应按实际要求或相邻的楼面荷载系数设计。
2)&钢平台的其他构件设计应符合《钢结构设计规范》。
3)&平台采用机械性能高于于A3F的钢材制作。
4)&平台一切敞开的边缘均应设置安全防护栏杆。防护栏杆的设计应符
&&&&&&&&&GB
《固定式工业防护栏杆》的要求。
5)&平台铺板应采用大于4mm厚的经防滑处理的钢板或者采用Φ16的圆钢制作踏棍,考虑雨天,平台不得积水。
6)&平台应安装在牢固可靠的支撑结构上,并与其刚性连接;梯间平台不得悬挂在梯段上。
7)&平台全部采用焊接,焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。
8)&平台钢梁应平直,铺板应平整,不得有斜扭、翘曲等缺陷。
9)&制成后的平台应涂防锈漆和面漆。
10)平台外边缘到烟囱外壁的距离不得小于1200mm。
护栏示意图
1)&防护栏杆的高度不得低于1200mm。
2)&栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-A·F的钢材制造。
3)&栏杆的结构宜采用焊接,焊接的要求应符合GBJ
205的技术规定。
4)&扶手宜采用外径Φ33.5~50mm的钢管,立柱宜采用大于等于50&50&4角钢或Φ33.5~50mm的钢管,立柱间隙宜为1200mm(外直径)。
5)&横杆采用大于等于25&4扁钢或Φ16的圆钢。横杆与上、下构件的净距离小于等于380mm。
6)&挡板宜采用大于等于100&2扁钢制造。如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时,允许不另设挡板。
7)&室外栏杆、挡板与平台间隙为10~20mm,室内不留间隙。
8)&所有结构表面应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。
9)&栏杆表面必须认真除锈,并做防腐涂装。
10)栏杆的设计,必须保证其扶手所能承受水平方向垂直施加的载荷大于等于
3、监测室的准备
3.1、监测室要求
1)监测室尺寸不低于3000mm(长)&3000mm(宽)&3000mm(高),门尺寸不低于1000mm(宽)&2200mm(高)。
2)&监测室设有窗户,尺寸不低于1500mm(宽)&1000mm(高)。
3)&仪器室内配置配电箱一个,配220V/8KW交流电源,配1个总空开(40A),2个20A空开,1个10A空开,空开必须有独立接地。
4)&监测室内须设有照明系统,配备冷暖空调,保证室内温度在20℃~30℃,湿度保持在90%以下,无震动。
5)&监测室内须配备除水除油气源,气源压力达到0.4~0.8Mp。
6)&监测室内距地面高度2500mm处,为烟气伴热管和电缆管路等开孔铺设桥架,桥架尺寸为100mm(宽)&50mm(高),机柜背面墙壁靠近地面位置开一Ф30mm孔,用于排放废气废水。
7)&监测室做好防漏、防雷工作,地面做好防潮、防尘工作,提供良好可靠接地点,接地电阻小于4Ω。
8)&监测室地面须比室外地面高10cm,以免雨水倒灌,同时应使用角度较小的坡道,以便搬运机柜。
二、系统的安装
1、监测孔开孔
&&&&监测孔共四个(以测量:SO2、NOX、氧含量、温度、压力、流速、粉尘浓度为准),其中采样孔一个,温压流监测孔一个,粉尘浓度监测孔一个,手工比对监测孔一个。
监测孔说明:
1)孔1为粉尘浓度监测孔,孔2为采样孔,孔3为手工比对监测孔,孔4为温压流监测孔。
2)&各孔尺寸均为Ф75mm。
3)&孔2开孔时应由外至内斜向下开孔,倾斜角度为20°,其余孔均垂直于烟囱壁开孔。
4)&孔3、孔4位于气流上游,在一个水平层面;孔1、孔2在一个水平层面,两层面相距500mm。
5)&孔3开孔后须配备法兰密封端,手工比对时开启,平时密封。
2、法兰安装
对于钢结构的烟囱(烟道),法兰可直接焊接到烟囱(烟道)上;对于砖混或水泥结构的烟囱(烟道),法兰通过膨胀螺栓安装。
3、采样探头、皮托管、粉尘仪安装
采样探头、皮托管、粉尘仪均通过螺栓连接到法兰上,紧固螺栓即可。
4、管路、线缆铺设
1)选择由监测平台至监测室最短距离铺设,杜绝出现架空线无防护的走线方式。
2)&远离高压、强电、强磁、避雷器等。
3)&电缆在室外不得裸露,须放置到桥架、金属管或PVC管内,管的最小直径不小于Φ25。
4)&烟气伴热管不得出现死弯、U型弯现象,从机柜上方近方进入机柜,走线过程中须定点紧固,避免出现磨损。
第四章 供货清单
烟气伴热管
监测室-主机柜
预处理系统
监测室-主机柜
气体分析仪
监测室-主机柜
温压流一体监测仪
粉尘浓度监测仪
含反吹单元
控制及处理系统
监测室-主机柜
监测室-主机柜
监测室-主机柜
监测室-主机柜
注:此配置以测量:SO2、NOX、氧含量、温度、压力、流速、粉尘浓度为准,因实际需求原因导致测量参数改变,配置予以相应更改。
&&第五章技术支持与服务
1、我公司所提供的仪器、设备符合ISO9001质量标准要求。
2、质量保证期为十二个月,从安装调试完毕之日起。
3、质保期内,任何因仪器、设备设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障或设备的意外损失,由我公司免费修理或替换。
4、我公司对所提供的仪器免费提供使用说明书、手册等资料。
5、我公司长年库存有备品备件。我公司承诺提供及时、迅速、优质的服务,迅速快捷地提供仪器的备品备件,并能保证用户能够及时以最优惠的价格买到所需的备品备件和易损件。
6、我公司长期免费为用户提供技术服务和技术支持。&
联系人:张经理
联系电话:
更多详情请参考
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
年产5万台V6发动机项目建设项目环境影响报告书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地址:河北省泊头市工业区一号路西200米诺和环保
联系电话:
袋式除尘器压降与烟气量的关系
浏览次数:
袋式除尘器内部存在一定的压力值,压力损失是由除尘器进口法兰之间的烟道和挡板门所产生的。这个压降的大小与烟气的流速的平方成正比关系,因此整个袋式除尘器压降Δp与烟气量
  & & 内部存在一定的压力值,压力损失是由除尘器进口法兰之间的烟道和挡板门所产生的。这个压降的大小与烟气的流速的平方成正比关系,因此整个袋式除尘器压降Δp与烟气量是二次方的关系。&  Δp total=K1Q1 K2Q2&  K1=Kdrag/A(Kdrag=滤阻,A=过滤的表面积)&  K2=烟气道和挡板门的压损系数&  Q=烟气量& & 除尘器的除尘过滤袋原理很简单,它与我们戴口罩的道理是一样,是通过滤料对烟气中飞灰颗粒的机械拦截来实现的。但除此之外,先收到的飞灰颗粒在滤料表面还形成了一层稳定的稠密的灰层(一般称为滤饼或滤床),它又起到了很好的过滤作用,特别是用编制布做,这层滤床起到了主要的过滤作用。过滤元件可以由棉毛纤维、玻璃纤维或各种化学纤维经过纺织(或针刺)成滤料,再缝制成垂直悬挂的除尘滤袋,不同场合要选用不同的滤料。在滤袋上收集到的粉尘通过周期性的机械抖动、过滤后的烟气反吹或压缩空气的脉冲反吹等途径使布袋变形而将灰清除。&  烟气能够通过滤袋和滤料表面所形成的滤饼(滤床)是依靠滤层两边的压差—这个压差通常称为管板压差d.p.(有时也称为滤床压差)。飞灰收集中,一个特殊的参数是过滤烟速——每分种每平方米的滤布所过滤的气量。滤床的压差d.p.是与烟速呈线性比例关系,因此也与烟气流量呈线性比例关系。这个固定的比例关系系数通常称为滤阻。按此定义,滤阻与烟气流量无关,有点类似于电阻的概念。我们把平均的过滤速度表示为,气布比——它是烟气量与整个过滤面积之比(单位用m3/m2/min表示)。这个参数在袋式除尘器的选择和设计中是一项非常重要的技术指标。希望本文能够帮上您的忙,收藏我们的网站地址,每天都有行业相关文章分享发布,欢迎阅读。
袋式除尘器压降与烟气量的关系相关的产品
诺和除尘生产的长袋脉冲除尘器是由壳体,灰斗及卸灰机构,进出风箱体,脉冲清灰装置,压缩空气管路和其...
针对以上水泥回转窑废气的特性,设计了一款新型的水泥回转窑专用除尘器,该除尘器用氟美斯(FMS)耐高温除...
诺和生产各种电磁脉冲阀膜片,常年库存大量的现货,欢迎选购。 按形状分为圆型、方型、平面冲压型。 按...
袋式除尘器压降与烟气量的关系相关文章
袋式除尘器压降与烟气量的关系参考资料
Copyright &&&泊头市诺和环保设备有限公司 版权所有
全国服务电话: & 手机: &传真:
公司地址:河北省泊头市工业区一号路西200米诺和环保
服务电话:
微信公众号百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务,全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效服务,助您不断前行!
京ICP证号&&
京网文[3号&&
Copyright (C) 2017 Baidu|||||||||||
您现在的位置:&&
安如CEMS烟气环保伴热管线是烟气在线监测系统的一个部件
首页&&&新闻报道&&&行业动态新闻报道行业动态荣誉资质行业动态安如CEMS烟气环保伴热管线是烟气在线监测系统的一个部件文字:[大][中][小]&&浏览次数:783&&CEMSS烟气环保伴热管线是烟气在线监测系统(抽取式)的一个部件。目的是保持从烟囱中抽取烟气送到烟气预处理器过程中的烟气温度,防止由于结露,引起烟气成分的改变,使分析测量的数据产生偏差。在生产实践中有些易凝结的介质,比如原油,重油等,在管路输送过程中,由于温度逐渐降低,粘度逐渐增大,甚至会凝固影响生产。因此在输送这类介质时,必须采取保温措施,以维持物料一定的温度。防止管内液体低温下粘度增大,增大管内压降,增加动力消耗,起到节能的作用;防止管内气体带液冷凝,不同的工况下对管送气体的带液都有要求,伴热线可以避免,起到安全作用;防止管送液体或浆料凝固导致管线堵塞,严重的管线废弃,起到设备维护的作用;防冻防凝;生产仪表提供正常运行的工况,满足各式计量器具工作温度的要求。CEMS烟气环保伴热耐腐脱硫管线简称伴热管对象是烟气、废气排放、粉尘工艺设备上直接的低压蒸汽。伴热管其材质是PFA、PTFE、FEP、PE、316、304不锈钢管等。采样管规格多为&6&2,&8&2有时也选用&6&1、&&8&1的采样系统可组合多种类型。它是由一组耐腐高性能树脂导管辅以自限温伴热带以及补偿线缆组成内芯,外加保温层,然后敷以阻燃聚乙烯(PE)保护外套复合而成。伴热带功能可以保证采样管内维持一定的温度,从而尽可能保证采集样品与初始值保持一致,确保环保监测系统连续、正确地采集样气成份、温度等实际情况。伴热采样复合管中采样导管可以选用不同的伴热带可以选用中温、低温、高温伴热带,另外还可以根据用户要求添加补偿导线、电源线等 。产品关键词:一体化伴热采样管缆,环保烟气脱硫伴热管线、取样管、伴热管、采样管、复合管、一体化伴热管缆、电伴热管线、316不锈钢环保脱硫伴热管、一体化气动管缆、蒸汽不锈钢双芯管线我们一直在为环保科研事业而努力奋斗着..................
全年征稿 / 资讯合作联系邮箱:
凡本网注明"来源:中国环保在线"的所有作品,版权均属于中国环保在线,转载请必须注明中国环保在线,。违反者本网将追究相关法律责任。
企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
周排行月排行
浙江河长制又将迈上新台阶:不再是“冠名制”,而是实实在在
伴随着减量审批固体废物进口许可证,控制许可进口总量,国内
近年来,环保产业备受关注与追捧,环保政策的颁布一波接一波
随着双积分政策的落地,新一轮产业竞争的发令枪正式打响,也
9月25日至26日,天津市政协召开十三届市政协最后一次专题议
国土资源部、国务院扶贫办、国家能源局联合印发出台《关于支
日,中国电力企业联合会在北京市组织召开了辽宁
广州博盎环境技术有限公司紧跟国家政策风向,精准把脉市场动
为加强秋冬季大气污染防治,环保强化督查、巡查行动接连加码
广东肯富来泵业股份有限公司从开拓者成长为引领者,打造百年
近日印发的四川环保修订条例不仅明确了政府各部门的环保责任
在日前召开的2017第三届中国环博会广州展上,广州正虹科技发
受益于政策的加码,进入9月以来,工业环保市场被社会资本看
“矢志环保?用智慧呵护生态文明”,南京万德斯环保科技股份
金士顿轴承持续开疆扩土,一路畅通无阻。此次参加2017河北环
日前,乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办
随着政策的加码和市场的日趋稳定,我国新能源汽车产业体系已
随着环保行业持续升温,“生态化”合作成为常态,尤以“央企
地热作为一种清洁能源,越来越受到各国政府的重视。据统计,
今年8月,天创环境完成定向增发,复星集团及其控制的南京钢
日前,宁波市环保局印发《宁波市土壤污染防治工作实施方案》
8月份共有18家环保企业登陆新三板,这数字与七月份的4家相比
居民对垃圾分类了解多少?垃圾分类为何屡屡不见成效?管理部
日,“第十五届中国国际科学仪器及实验室装备展览
环保在线APP由中国环保在线立足近12年网站资源优势,结合&互联网}

我要回帖

更多关于 排气筒塞钢丝球 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信