格力5匹天井机天井机L7怎么处理

【咨询帖 | 11-28】格力5p天井机(制热模式),开机外机工作8秒_格力吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:41,743贴子:
【咨询帖 | 11-28】格力5p天井机(制热模式),开机外机工作8秒收藏
格力5p天井机(制热模式),开机外机工作8秒左右,内机黄灯连续不停闪烁,外机停止工作,制冷模式机器工作正常,(本人新手,求帮助)
制热情况下,黄灯闪代表空调在化霜,正常情况下,内外机温度达到化霜条件时才会出现。你这个情况估计是内机或外机的温度传感器出现问题,多是老鼠咬断的多些。建议找厂家检查
传感器故障或高低压保护
登录百度帐号推荐应用格力多联机室内机显示L7怎么原因?_百度知道
格力多联机室内机显示L7怎么原因?
我有更好的答案
在保修尽量别动 虽然很简单 如果不在保修 我教你怎么修:拆下滤清器清洗 灰尘多了
这不可能啊,刚装的新机子
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 4507|回复: 10
这台120型格力天井机该怎么修求教大师
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
2013年12 月底给用户预埋管.用户是地下餐厅按6 台天井机因装修先预埋管.管道长30米往天花板上过管.内外机安装是2014年4月份安装.预埋管是一般是拿榔头敲扁管.因地下室比较阴凉.6月初开始使用.用户发现不制冷显E3低压保护.我是格力售后。用户地址距离我们哪里100里第一次去。怀疑漏氟带上安装工去了.因检查内外机管道和检查内外机(含有格力厂家规定1年半内属于按装问题有安装工负责).上门检查开机试机低压再逐渐回零怀疑漏氟.试加氟压力不上升负压0兆低压保护E3..12上有也有压力表压力10兆左右.怀疑管道扁了检查正常.现在开始怀疑冰堵.晚上10点半了收工吧.含有100里路呢;第2次带齐工具买上过滤器和硅胶上门在 直径12管上串联过滤器开机能工作不按小时跟换硅胶 缺发现里边硅胶有小碎颗粒怀疑进入系统卸开内机粗细两根管(因内机接口处有滤网.滤网特别细)确实在细管处发现硅胶。。。使用氟反向吹清理街上管路.更换好的硅胶定量加氟一小时后.卸开过滤器硅胶变成粉红色.嘿嘿有水.一小时更换一次硅胶5六次后硅胶汉编红色时间不等人已晚上10点回复管道试机能工作10种但是效果不好温差10度.低压不好压力时高时低.突然不制冷了低压为零.一小时后压力平衡再次开机两份种后有回零.哎现在该怎么修啊。。。。烦死了.请教高手
阅读权限10
在线时间 小时
用氮气吹吧,买个冰箱上用的那种过滤器或许有用
阅读权限30
在线时间 小时
最好是用氮气吹但往往因为维修环境的限制不方便,还是用过滤器吧赖心一点,与到这种事真是烦
阅读权限40
在线时间 小时
最好是用氮气吹但往往因为维修环境的限制不方便,还是用过滤器吧赖心一点,与到这种事真是烦
谢谢沙发和板凳两位大神了空调以
阅读权限40
在线时间 小时
谢谢沙发和板凳两位大神了空调以
谢谢沙发和板凳两位大神空调以修好
阅读权限40
在线时间 小时
铜管堵塞了。用氮气加压力吹吧。同时看看过滤器与毛细管分枝管有没问题堵。
阅读权限40
在线时间 小时
谢谢了空调以修好
阅读权限40
在线时间 小时
空调里可能有水内机里有过滤器莫有脏堵那个是应该是冰堵
阅读权限25
在线时间 小时
修好你就把过程说一下吗!
阅读权限10
在线时间 小时
加个标点符号能累死啊
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 3271|回复: 4
格力天井机的问题,求师傅指点
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
大大们,小的今天接手了一台格力天井5匹机,型号:KF-120T(1231T)c-sN5
机龄有七年了,故障问题是开机制冷运行一分钟左右便停机黄灯持续闪个不停,断电重新开机后仍如此!经拆室内机检查水泵正常,水位感应正常,室内感温包用万能表检测有15k左右,属正常茫围,检测室內控制板各信号端口均输出电压正常,控制板应无问题,就连室外机的高低压保护临时短接来测试仍无法解决此故障,求大大们指点下迷津,不胜感激!!
阅读权限35
在线时间 小时
看看按键有没有漏电的
阅读权限35
在线时间 小时
数数 闪几次(有间隔的)然后查代码·~~
阅读权限40
在线时间 小时
运行指示灯,开机时亮,关机时灭;当空调器出现化霜、防冻结保护及水满保
护时该灯闪。
定时指示灯,定时或睡眠时亮,否则灭;当空调器出现高压保护、低压保护、
低电压保护及排气管高温保护时该灯闪。
绿色灯 压缩机工作指示灯,压缩机开时亮,关时灭。
阅读权限35
在线时间 小时
是不是相序有问题
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}